mysiul 17.07.2010 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 Parę dni temu zacząłem budowę domu. Na wstępie ekipa utraciła moje zaufanie ponieważ ławy fundamentowe zostały wykonane niezgodnie z projektem. Powinny być szerokości 70 m i głębokości 40 cm, a wykonano na szerokość 90 cm i ok. 35 cm głębokości. Przypuszczam, ze nie chciało im się kopać szpadlami, bo koparka miała łychę na tą szerokość. Położono również inne zbrojenie (w projekcie wys. 30cm na 24 cm) - wykonano 25cmx25cm. Drugiego dnia po wylaniu tylko na jednym odcinku fundamentów wystąpiły fatalnie wyglądające pęknięcia. Na podstawie opinii znajomych ekipa wydawała się bardzo rzetelna i fachowa, a po tym, co zrobili mam mieszane uczucia. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6c5b2e370073d459.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/194af584cd0f4412.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.07.2010 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 Jakieś pytanie czy mamy poprostu wspoczuć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysiul 17.07.2010 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 Czy na tej ławie można stawiać bloczki fundamentowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.07.2010 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 Można. Za male otulenie zrbrojenia plus niewłściwa pielegnacja betonu i masz co masz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysiul 18.07.2010 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 Odkopalem wczoraj czesc lawy aby sprawdzic dofladną glebokość. Wybralem miejsce, gdzie najnizej spywa woda. Wysokość lawy wyniosla 37 cm.Nastepny problem: stojąca woda na czesci gdzie wystapily popekania, zmieszala sie z ziemią i marglem i wszystko wplynelo w szczeliny. Czy można to skluc i zapalac zaprawką ? Z kierownikiem budowy bede sie widzial jutro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 18.07.2010 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 chyba slepi byli jak zalewali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 19.07.2010 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 samo poszerzenie ław raczej jest na plus, gorsza sprawa już z tym zbrojeniem. a czy kierownik budowy nie odbierał ław przed zalaniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 19.07.2010 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 samo poszerzenie ław raczej jest na plus, gorsza sprawa już z tym zbrojeniem. a czy kierownik budowy nie odbierał ław przed zalaniem ? Właśnie, przecież Każdy element przed zalaniem powinien być odebrany przez kierownika.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 19.07.2010 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 sprzedaj te działke, bo zanim wybudujesz dom zejdziesz na zawał. Albo nie pytaj się tutaj, bo oprócz wrzodów żołądka nic tym nie zyskasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek_wesola 21.07.2010 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 Za wysoko zbrojenie, jak nie popekalo w dol tylko po wierzchnu nie ma sie co martwic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 24.07.2010 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 Z kierownikiem budowy bede sie widzial jutro. i co papierek powiedział? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 24.07.2010 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 mysiul moja rada jest taka wypier... ekipę i kierownika na zbity pysk to po pierwsze.Na przyszłość jak nie masz możliwości kontrolowania ekipy to zatrudnij inspektora nadzoru robót.A co do ławy fundamentowej to ja wylał bym na tym co masz nową w szalunku z odpowiednim zbrojeniem o odpowiednim kształcie i właściwie pielęgnowanej [woda-folia i takie tam] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 24.07.2010 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 mysiul moja rada jest taka wypier... ekipę i kierownika na zbity pysk to po pierwsze. Na przyszłość jak nie masz możliwości kontrolowania ekipy to zatrudnij inspektora nadzoru robót. A co do ławy fundamentowej to ja wylał bym na tym co masz nową w szalunku z odpowiednim zbrojeniem o odpowiednim kształcie i właściwie pielęgnowanej [woda-folia i takie tam] weź takie rady to naprawdę zachowaj dla swojej teściowej. Co do inspektora faktycznie nie wiem czemu ludzie oszczędzaja na nim, ale z pozostałymi rzeczami to trochę koleś pojechałeś. Ława szersza nijak nie jest gorsza od węższej (poza tym że więcej betonu wchodzi), wysokość 35 jest aż nadto dla domku 1,5 kondygnacji, a zbrojenie prawdę mówiąc w 90% ław jest w ogóle niepotrzebne i daje się je tylko z tradycji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 24.07.2010 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 weź takie rady to naprawdę zachowaj dla swojej teściowej. Co do inspektora faktycznie nie wiem czemu ludzie oszczędzaja na nim, ale z pozostałymi rzeczami to trochę koleś pojechałeś. Ława szersza nijak nie jest gorsza od węższej (poza tym że więcej betonu wchodzi), wysokość 35 jest aż nadto dla domku 1,5 kondygnacji, a zbrojenie prawdę mówiąc w 90% ław jest w ogóle niepotrzebne i daje się je tylko z tradycji. Nie mam teściowej co najwyżej teścia. Szersza ok. brak szalunków już mniej ok. wysokość trzeba było by policzyć dla warunków konkretnych a zbrojenie czasami niestety jest potrzebne oby nie wtym wypadku zresztą zawsze mogli coś jeszcze zknocić należało by iść do dobrego projektanta konstruktora niech obliczy dla konkretnego domu i gruntu czy wystarczy to co jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.07.2010 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 (edytowane) wysokość trzeba było by policzyć dla warunków konkretnych Zaciekawilo mnie to podaj jak sie liczy wyskośc ław betonowych pod ścianę.Oczywiście pytam o lawe szerkości powiedzmy do metra. Edytowane 24 Lipca 2010 przez jajmar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 24.07.2010 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 Zaciekawilo mnie to podaj jak sie liczy wyskośc ław betonowych pod ścianę.Oczywiście pytam o lawe szerkości powiedzmy do metra. to może Ty napisz jaka powinna być minimalna wysokość ławy betonowej(nie zbrojonej) o szerokości 1 metra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.07.2010 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 to może Ty napisz jaka powinna być minimalna wysokość ławy betonowej(nie zbrojonej) o szerokości 1 metra Ja? Ja wiem, ile powinna ona mieć, ale ciekawie mnie sposob liczenia tej wyskości. Dla jansości ława zbrojona 4#12 dalej jest ławą betonową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 24.07.2010 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 Ja? Ja wiem, ile powinna ona mieć, ale ciekawie mnie sposob liczenia tej wyskości. Dla jansości ława zbrojona 4#12 dalej jest ławą betonową. dla jasnej jasności ława zbrojona 4#12 jest ławą betonową ze zbrojeniem podłużnym nie odpowiedziałeś na pytanie błagam,please Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.07.2010 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 Wyskośc ławy zależy od szerokości ściany ktora na niej stoi i od szerokści ławy, jeżeli wyskośc ławy jest dobrana aby napręzenia ściskajace nie wyszły poza obrys spodu lawy. to mamy koniec roboty Jeżeli nie, sprawdzenie momentu zginającego wspornik ławy , potem wyliczamy wyskośc ławy sparwdzamy ściannie. to tak w skrócie. Zaskoczyl mnie post o wyliczaniu wyskości ławy bo przy domkach przy szerokosciach rzedu 60 czy nawet 80cm straefa scisna praktycznie wychodzi poza spód ławy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 24.07.2010 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 może inaczej zapytamkróra ława będzie bardziej odpowiednia 70/40 czy 90/35 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania