Dodane zdjęcia

O Diablo już pisałem wcześniej ale żeby porównanie miało sens muszę go spalić w podobnych warunkach a na razie jest przysypany CP. Może za jakieś dwa tygodnie się do niego dobiorę i powtórzę testy.

 

Ten tydzień paliłem Czarną Perłą.

Ustawienia identyczne jak dla Retopala - minimalny nadmuch (dmuchawa 1/10), podawanie 5s przerwa 70s.

Spalanie za ostatni tydzień 7 worków a więc mogę napisać że podobnie jak Retopala. Spieka się ciut mniej, tzn. trzeba minimum raz dziennie pogrzebaczem stuknąć ale spiek kruszy się bardzo łatwo a w Retopalu muszę często się namęczyć aby rozbić spieki, są dużo twardsze.

Piec zasyfiony w granicach rozsądku (jak przy Retopalu) ilość popiołu duża ale też podobna do Retopala - 2 szuflady z zasobnika (z Diablo było niecała połowa!) no i nie jest to pyłek jak w Diablo.

Generalnie wg mnie Retopal i Czarna Perła to bardzo podobny opał a CP obecnie tańsza.

 

Ps. Przy okazji mam pytanie... Coś mi kapie z motoreduktora a w zasadzie z jego łączenia z obudową ślimaka. Bezbarwne i lepkie jak jakiś smar. Na fotkach widać o jakie miejsce chodzi. Nie podoba mi się to :([ATTACH=CONFIG]407622[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]407623[/ATTACH]

 

ja nie wiem co wy macie z tym Retopalem ja miałem problem na samym początku ale jak go ogarnąłem to nie muszę rozbijać żadnych spieków wszystko spada ładnie no dno pieca, jedyny minus to że jest trochę więcej niedopałków ale wole to niż kalafiory :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie podpowiedzcie co kupić z allegro, od kogo (chyba skarbek bo niby jest wiarygodny). Musze przez allegro bo na raty chce kupić 0%. Wcześniej kupiłem tak jak pisałem w poprzednich postach od Gwoździa 2 typy niby skarbek i niby wesoła ale paliły się tak samo dużo popiołu i spieków popiołu, dobra moc bo w podtrzymaniu był praktycznie zawsze pół godziny. Nie dało się ustawić tak żeby się spalał bez spieków. Im mocniejsze mrozy przychodziły tym bardziej piec chajcował i wywalał popiołu i spieków. Po 4 dniach zawsze już było praktycznie pod palnik i trzeba było wybierać.Palę na PIDzie. Piec mam sas multi 23kw sterownik recalart podawanie ustawione na minimum mniej sie nie da. Dom 170m2 z poddaszem użytkowym. mieszkamy w nim 3 lata i zawsze jest tak samo. Pisze dane może ktoś pomoże dodatkowo ustawić ten sterownik. Obecnie palę ruskiem z lokalnego składu bo mam tego pod dostatkiem bezpośrednio z granicy bo blisko mieszkam (Czarna Perła to to co ja pale tylko bez ich worków bo praktycznie z granicy). Pali się ładnie -6 -7 dawał radę popiołu mało a nawet malutko bo bo 3 dniach ledwie miam na dnie popielnika popiół ale 30 kg dziennie poszło. Mokry jak cholera bo z worków ciekło jak kupiłem. Coś tam doschło zanim wrzuciłem ale niewiele bo zapotrzebowanie było:) Dużo sadzy widzę ale zwiększyłem trochę dmuchawę zobaczę co będzie bo mam jeszcze kilka worków, niestety podobno idą mrozy więc chciałem zakupić coś co się będzie dobrze palić i za dużo popiołu nie będzie. Szkoda wywalać kasy na to samo (bo aktualnie nie mam za bardzo) a potrzebuję czegoś co się sprawdzi.

 

Pozdrawiam

 

Z tymi ratami 0% to Ty chłopie uważaj dopytaj dokładnie czy bank w którym będziesz to brał naprawdę ma raty 0% i zapytaj o prowizje bo raty możesz i Ci dadzą 0% ale mogą pobrać prowizje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tymi ratami 0% to Ty chłopie uważaj dopytaj dokładnie czy bank w którym będziesz to brał naprawdę ma raty 0% i zapytaj o prowizje bo raty możesz i Ci dadzą 0% ale mogą pobrać prowizje.

 

Spokojnie, jak jest akurat na daną kategorię oferta 0% to jest to faktyczne 0%. Kupuję tak różne droższe rzeczy (akurat nie groszek) od kilka lat. Głupio nie skorzystać z darmowego kredytu ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Motoreduktor jest zalany olejem...

Lub opcja 2ga - zlewa się z podajnika jak groch jest wilgotny.

 

Opcja druga odpada, tzn oczywiście obecnie groszek suchy nie jest, podajnik ale raczej "wyciek" nie był by czysty i lepki.

Tak podejrzewałem że w tym motoreduktorze jest jakiś olej, pytanie czemu przecieka i co z tym zrobić. Bo pewnie jak cały wycieknie to coś tam się zatrze :(

Nic się nie przegrzewa, to nie jest przyczyna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nerwus na jakich ustawieniach spalasz tego skarba z piekar mam ten sam palnik i chyba za.mocno dmucham bo jak idzie na.100%to skleja mi popiol

 

Mam podobny problem. Metodą prób i błędów doszedłem do czasów 5/37. Nadmuch 28%/ Przesłona zamknieta 90%. Palnik Ekoenergia. Produkuje mi spieki i sporo czarnego pyłu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak podejrzewałem że w tym motoreduktorze jest jakiś olej, pytanie czemu przecieka i co z tym zrobić. Bo pewnie jak cały wycieknie to coś tam się zatrze :(

Nic się nie przegrzewa, to nie jest przyczyna.

Mój motoreduktor z firmy Nord jest zalewany olejem- wiem bo rozbierałem. Pewnie u Ciebie jeśli nie jest to woda puściła jakaś uszczelka,oring albo pęknięta jest obudowa. Piec na zdjęciach wygląda na nowy - ja bym jak najszybciej reklamował bo całkiem możliwe że jeśli to olej to może się zatrzeć reduktor i wtedy będzie problem większy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mój motoreduktor z firmy Nord jest zalewany olejem- wiem bo rozbierałem. Pewnie u Ciebie jeśli nie jest to woda puściła jakaś uszczelka,oring albo pęknięta jest obudowa. Piec na zdjęciach wygląda na nowy - ja bym jak najszybciej reklamował bo całkiem możliwe że jeśli to olej to może się zatrzeć reduktor i wtedy będzie problem większy.

 

Haha 7 zima :) O gwarancji dawno zapomniałem :(

Zasobnik jest 1,5 roku temu wymieniany to może wygląda nowo.

Mam tylko nadzieję, że do wiosny dociągnie, wtedy się do niego dobiorę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam podobny problem. Metodą prób i błędów doszedłem do czasów 5/37. Nadmuch 28%/ Przesłona zamknieta 90%. Palnik Ekoenergia. Produkuje mi spieki i sporo czarnego pyłu.

Ja wróciłem do 5/40 dmuchawa 42 moc 80W przysłona otwarta na max wybrałem spieki ale za to czysty wymiennik akurat mam palnik obrotowy i te spieki kruszą sie na małe kalafiory co mi nie przeszkadza a zarazem mam zapas mocy bo na głodowej dawce wydawało mi się że więcej akurat w moich warunkach spalał i z tego co czytam na forum jak bardzo sie pogorszla jakość eko chyba go wybiore na przyszły sezon jak znów pojawi sie na.lokalnym składzie przynajmniej będę mógł go sprawdzić zanim zaopatrzę się na cały sezon

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja wróciłem do 5/40 dmuchawa 42 moc 80W przysłona otwarta na max wybrałem spieki ale za to czysty wymiennik akurat mam palnik obrotowy i te spieki kruszą sie na małe kalafiory co mi nie przeszkadza a zarazem mam zapas mocy bo na głodowej dawce wydawało mi się że więcej akurat w moich warunkach spalał i z tego co czytam na forum jak bardzo sie pogorszla jakość eko chyba go wybiore na przyszły sezon jak znów pojawi sie na.lokalnym składzie przynajmniej będę mógł go sprawdzić zanim zaopatrzę się na cały sezon

 

Dzięki za info. Ja zaczynam powoli zwiększać ilość powietrza by pozbyć się sadzy. Niestety czasy prostego palenia grochem chyba się skończyły. Szukam kompromisu między sadzą, spiekami a spalaniem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To dziwne u mnie jest ok mam ustawione:

podawanie 6

przerwa 110

nadmuch 30%

podtrzymanie 2 sekundy co 15 min

przedmuch 24 sekundy co 30 min

I przy takich ustawieniach spala się w miarę dobrze tzn nie ma spieków i kalafiorów za to jest trochę więcej niedopałków, więc po tym stwierdzam że ten groszek nie jest idealny ale pytanie czy taki węgiel w ogóle istnieje.

 

Ja się nie dziwię, bo palisz na bardzo małej mocy - podawanie około 1/18, a poprzednik wyciąga znacznie więcej "Nie pomagają ustawienia 1:3, 1:4, 1:5, nadmuch na minimum czy na maxa, przesłona otwarta," stąd więcej szlaki [spieków żużlowych].

 

Im wyższa moc generowana z palnika tym wyższa w nim temperatura i więcej spieków żużlowych bo powstają one ze stopionego popiołu.

 

Większość węgli obecnie szlakuje bo ma zbyt niską temperaturę topnienia popiołu [nie mylić ze spiekalnością podawaną jako RI bo ona odpowiada za spieki koksowe].

 

Sprawdziłem u siebie, że znacznie mniej szlaki jest gdy na 4 worki 25 kg ekogroszku wsypię chociaż 15 kg pelletów i to się miesza samo schodząc z zasobnika [wsypując polecam worek węgla, na to trochę pelletów, kolejny węgla itd.], tak jest w palniku SV-200, w retortowym trzeba by to sprawdzić, ale też powinno pomóc - może ktoś sprawdzi i da znać ?

 

Mieszanie z Varmo nie daje aż tak dobrego efektu - niedawno takiego miksa sprawdzałem.

 

Dopalam 2 tony Wesołej, które mi zostały stąd takie testy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ogólnie chodzi o to by dowalić czegoś do węgla - by popiół nie mógł się skleić.

Ja sypie wapno, sypałem kiedyś pellet do testów ale nie kojarze by efekt był jakiś cudowny - może dlatego że przyzwyczaiłem się do wapna...

Spieki są, ale mniejsze i przede wszystkim - same spadają. Najlepiej zmniejszyć nadmuch, ale jak się ma komin ceglany to niestety trzeba dmuchnąć mocniej :/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...