bronson90 11.01.2020 03:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Jaki kąt nachylenia ma instalacja i odchylenie od osi północ-południe? Dach czy wolnostojąca? Poli- czy monokryształ? Dach 25 stopni, odchylenie niewielkie w kierunku południowego zachodu (nie pamiętam dokładnie ale chyba 5 stopni odchylenia), panele monokrystaliczne Bauer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/731/#findComment-7760739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 12.01.2020 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 O ile wart przewymiarować panele względem falownika.Fronius 3,7 i instalacja 4,15kw lub 4,48kw prawie idealne południe kąt 45*. Instalacja pokryje ok 50% planowanego zapotrzebowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/731/#findComment-7761114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.01.2020 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 O ile wart przewymiarować panele względem falownika. Fronius 3,7 i instalacja 4,15kw lub 4,48kw prawie idealne południe kąt 45*. Instalacja pokryje ok 50% planowanego zapotrzebowania O 10%. U mnie(na tym falowniku),a nie jest przewymiarowana spisuje się lepiej niż dobrze. W ubiegłym roku 4280 kWh wyprodukowanej energii. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/731/#findComment-7761138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 12.01.2020 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 O 10%. U mnie(na tym falowniku),a nie jest przewymiarowana spisuje się lepiej niż dobrze. W ubiegłym roku 4280 kWh wyprodukowanej energii. Masz jakiś monitoring online aby podejrzeć ? Jeśli dobrze rozumiem ams zfroniusa 3,7 i instalacje ok 3,7kw Na pv monitorze podglądałem te instalacje i niektóre przewymiarowane niektóre nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/731/#findComment-7761152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.01.2020 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 O 10%. U mnie(na tym falowniku),a nie jest przewymiarowana spisuje się lepiej niż dobrze. W ubiegłym roku 4280 kWh wyprodukowanej energii. Orientujesz się może jaką maksymalną moc wydaje z siebie panel o mocy np. 320Wp w optymalnych warunkach w Polsce? To 320W to są warunki laboratoryjne STC, a przy NOCT jest "tylko" 237 W (przykład dla Longi LR6-60HPE 320Wp). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/731/#findComment-7761162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 12.01.2020 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Tego Froniusa możesz przewymiarować o 100% bez utraty gwarancji. Czy warto to zależy od zasobności portfela. ze o 100% to wiem ale gdzie jest ta granica opłacaności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/731/#findComment-7761169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.01.2020 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 O ile wart przewymiarować panele względem falownika. Fronius 3,7 i instalacja 4,15kw lub 4,48kw prawie idealne południe kąt 45*. Instalacja pokryje ok 50% planowanego zapotrzebowania Tak pytam . Czy ty w ogóle czytasz choć porę postów wstecz? Czy tylko ostatni? Tyle razy było to opisywane . Nawet sam pisałem ze trzy dni temu. Masakra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/731/#findComment-7761181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.01.2020 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Orientujesz się może jaką maksymalną moc wydaje z siebie panel o mocy np. 320Wp w optymalnych warunkach w Polsce? To 320W to są warunki laboratoryjne STC, a przy NOCT jest "tylko" 237 W (przykład dla Longi LR6-60HPE 320Wp). Standardowy z 2016r, miał 15,6% Jak jest dziś nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/731/#findComment-7761185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axel83 12.01.2020 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Orientujesz się może jaką maksymalną moc wydaje z siebie panel o mocy np. 320Wp w optymalnych warunkach w Polsce? To 320W to są warunki laboratoryjne STC, a przy NOCT jest "tylko" 237 W (przykład dla Longi LR6-60HPE 320Wp). U mnie te panele w 30 stopniowym wrześniowym upale pracowały na ponad 90 % STC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/731/#findComment-7761205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.01.2020 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 (edytowane) U mnie te panele w 30 stopniowym wrześniowym upale pracowały na ponad 90 % STC A jakie masz pochylenie połaci i azymut względem południa? I jakie panele chociaż to raczej nie ma wpływu. Co prawda nie te panele, ale moje Sharpy 275W(SCT) w podobnych warunkach dawały w szczytach 300W. Czy to jest możliwe aby dawały dużo większą moc niż to wynika z STC? Edytowane 12 Stycznia 2020 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/731/#findComment-7761215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.01.2020 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Standardowy z 2016r, miał 15,6% Jak jest dziś nie wiem. Miałem na myśli moc w W przy określonej przez producenta Wp w teście STC. Czy faktycznie ta maksymalna moc uzysiwana w Polsce jest mniejsza niż ta Wp podawana w katalogach dla warunków STC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/731/#findComment-7761218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 12.01.2020 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Jak przewymiarujesz o 20% to dopiero zobaczysz produkcję zbliżoną do tej z naklejki na panelach. Dalsze przewymiarowanie daje Ci więcej produkcji przy niskim naświetleniu. Inwerter włącza się wcześniej i dłużej pracuje. Uzyski zimowe są znacznie wyższe. Robiłeś testy czy piszesz z własnego doświadczenia? Nie sztuką jest dołożyć 3 panele (1kWp) tylko jaka będzie z tego realna korzyść i kiedy się zwróci bo kiedyś napewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/731/#findComment-7761237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axel83 12.01.2020 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 A jakie masz pochylenie połaci i azymut względem południa? I jakie panele chociaż to raczej nie ma wpływu. Czy to jest możliwe aby dawały dużo większą moc niż to wynika z STC? U mnie południe 39 stopni, podawałem parametr przy w pełni słonecznej pogodzie, przy chmurach i schłodzonych panelach gdy pojawi się słońce to parę minut idzie sporo ponad 320 aż kończą się możliwości inwertera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/731/#findComment-7761245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.01.2020 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Produkcja 320 W a panel ma 320 Wp czy więcej / mniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/731/#findComment-7761247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.01.2020 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Ja na początku listopada też miałem 230W z panela 305W, jak słońce będzie wyżej, to pewnie (mimo wyższej temperatury) będzie więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/731/#findComment-7761253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 12.01.2020 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Tak pytam . Czy ty w ogóle czytasz choć porę postów wstecz? Czy tylko ostatni? Tyle razy było to opisywane . Nawet sam pisałem ze trzy dni temu. Masakra Samie pieprzenie o kredycie i ubezpieczaniu ostatnio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/731/#findComment-7761254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.01.2020 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Samie pieprzenie o kredycie i ubezpieczaniu ostatnio Pewnie ktoś pytał o takie informacje. O przewymiarowaniu i uzyskach też było i co ciekawe co pewien czas się powtarza . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/731/#findComment-7761267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.01.2020 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Czy to przewymiarowanie paneli względem inwertera a może dokładniej dobranie mniejszej mocy inwertera względem mocy paneli, daje zyski z powodu niższego napięcia startowego mniejszego inwertera ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/731/#findComment-7761295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 12.01.2020 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Sa 3 powody do przewymiarownaia paneli:- Panele chyba rzadko osiągają nominalne parametry i to jest główna przyczyna, tutaj chodzi o optymalizacje kosztów instalacji- Start inwertera na niskich napięciach (to tylko gdy mamy mało paneli w stringu) jeśli mamy wystarczająco to ten argument nie ma sensu prawie, wystarcczy dorwać wykres napiecia dobowy żeby się przekonać- Sprawność inwertera pod pewnym obciążeniem, tutaj można może zyskać z 1% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/731/#findComment-7761317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 13.01.2020 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2020 Mam pytanie o ułożenie panelie . Dach 45* usieka na wschód o ok 10* Gdzie dać panele bliżej dolnej krawędzi dachu czy bliżej szczytu. Wydaje mi się że bliżej dołu to konstrukcyjnie lepiej dla dachu, komin mniej będzie psuł robotę, dalej od piorunochronu, jednak w razie opadów śniegu panele będą zatrzymywać śnieg. Lepiej dać niżej czy wyżej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/731/#findComment-7761417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania