Akurat miernika nie mam pod ręka, a te ponad 11A to nie piki tylko niemal norma w słoneczny dzień(od powiedzmy 10 do 15 gdy dobrze daje słoneczko)-napięcie w okolicach 360-370V i 11A co daje razem moc w okolicy nominału instalacji.

Logicznym dla mnie było, że prądy/napięcia standardowo są poniżej katalogu dla STC ale tu jest odmniennie i z racji okolic prądu zwarciowego naszły mnie wątpliwości czy to prawidłowe wartości.

 

Skoro to norma to tylko lżej na duchu.

 

Z racji upałów postanowiłem niedawno potestować wpływ schłodzenia falownika na uzyskiwane moce( i wstępne obserwację są obiecujące, bo gdy rozgrzany falownik dawał powiedzmy 3600W to po schłodzeniu moc wzrasta o ponad 200W.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 21,2k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Z racji upałów postanowiłem niedawno potestować wpływ schłodzenia falownika na uzyskiwane moce( i wstępne obserwację są obiecujące, bo gdy rozgrzany falownik dawał powiedzmy 3600W to po schłodzeniu moc wzrasta o ponad 200W.

Ciekawa obserwacja tylko nie ma pewności że wnioski są prawidłowe.

 

Jaka była temperatura falownika i w którym miejscu była mierzona przed i po schłodzeniu?

W jakim czasie wykonałeś kolejne pomiary?

Różnica ok. 5,5% to może być zwykły wpływ promieni słonecznych.

 

Wpływ schodzenie paneli na produkcję jest bardziej zauważalny.

Takie testy robił @stos.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie twierdzę, że moje obserwacje są w pełni miarodajne ale nagrzany(w dotyku dość ciepły front i boki-elementy radiatora jeszcze cieplejsze-wręcz gorącawe niemal) falownik obserwowany przez pewien czas dawał stabilne ok 3600W ale po włączeniu chłodzenia gdy istotnie jego temperatura uległa obniżeniu jednoczęsnie zaobserwowany był wzrost mocy o ponad 200W mimo braku zauważalnej zmiany nasłonecznienia(test w czasie max nasłonecznienia w okolicach 13ej przy temperaturze powietrza ponad 30stopni).

Jutro zamiast zwykłego postawionego na próbę wentylatora domowego montuję chłodzenie z termostatem i czymś takim https://allegro.pl/oferta/wentylator-kanalowy-vents-125-vko-6240604488 -koszt niewielki, a spodziewam się wzrostu wydajności falownika(starczy aby zrównoważyła się energia zużyta przez chłodznie, które odpalane będzie automatycznie termostatem). Gdyby nawet jego moc wzrosła mniej niż zaobserwowałęm to niższa temperatura dobrze robi elektronice wszelakiej.

 

Nadmienię, że test odrotnie też był robiony-schłodzony falownik wraz ze wzrostem swojej temperatury obniżał wydajność.

Edytowane przez Dariusz1983
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

HALO producent ma zapewnić pracę w zimę i lato - bo to pudłu jest do tego przystosowane. Za gorące w zimę... ale jak? Za chłodne Latem?!!!

Mam falownik na "pod chmurką" od 6 lat działa i w... d... ma czy na niego śnieg czy deszcz.

Potrafi znaleźć znaleźć jakiś kompromis.

 

Powiecie że się nie znam ale mam drugi taki sam układ w gospodarczym na lepszych panelach i działa podobnie. Ciepło mu ogranicza moc właczysz mu wentylator coś tam dobije ale pisałem o tym lata temu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A przypadkiem nie padł ci już jeden kiedyś?

 

Oczywiście po 5 latach i po 5 dniach miałem nówkę sztukę z magazynu ;) Ale to był GoodWe, a SolaX nadal wisi na tej samej ścianie.

Nadal śnieg/burza/różnica temperatur... nawet mu przednia osłona wyświetlacza mu odpadła, i działa.

Edytowane przez marcinbbb
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Akurat miernika nie mam pod ręka, a te ponad 11A to nie piki tylko niemal norma w słoneczny dzień(od powiedzmy 10 do 15 gdy dobrze daje słoneczko)-napięcie w okolicach 360-370V i 11A co daje razem moc w okolicy nominału instalacji.

Logicznym dla mnie było, że prądy/napięcia standardowo są poniżej katalogu dla STC ale tu jest odmniennie i z racji okolic prądu zwarciowego naszły mnie wątpliwości czy to prawidłowe wartości.

 

Skoro to norma to tylko lżej na duchu.

 

Z racji upałów postanowiłem niedawno potestować wpływ schłodzenia falownika na uzyskiwane moce( i wstępne obserwację są obiecujące, bo gdy rozgrzany falownik dawał powiedzmy 3600W to po schłodzeniu moc wzrasta o ponad 200W.

 

Sprawdź odczyty na liczniku. Jeśli się potwierdzi, że masz większą moc przy chłodzeniu radiatora falownika to warto to robić. Uzysk większy o 200W + najprawdopodobniej zwiększysz trwałość falownika.

Edytowane przez Dolce1313
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziś jak kurier koło 10ej dowiezie termostat i wentylator złożę to i podłącze pod falownikiem. Czy coś da-wstępne obserwacje prowizorycznym chłodzeniem wentylatorem domowym dają sporą na to szansę. W najgorszym wypadku powinien się "zwrócić" prąd zużywany przez chłodzenie, a jeśli wpłynie chłodzenie na wzrost mocy/produkcji to będę zadowolony-minimum przedłuży się żywotność chłodzonego falownika(12 lat gwarancji i tak jest)..

 

Jak tu wyżej pisał szanowny kolega z większym dużo doświadczeniem to pudło ma działać i wewnątrz i na zewnątrz i w zimę i w lato i działa u mnie świetnie oczym świadczą uzyski oraz stabilność działania(wspominałem o wysokim amperażu z paneli przekraczającym nominalne wartośći). Temperatura sprzętu pod obciążeniem zawsze i w każdym przypadku rośnie(czy to falownik, czy silnik czy sprzęt audio) co jest oznaką wzmożonej pracy ale im zapewni mu się lepsze warunki p[racy(niższa temperatura) tym on napewno "poczuje" się lepiej niz pracująć w gorszych warunkach.

 

Obserwacje będę robił i na falowniku i liczniku ZE.

 

W danych technicznych falownika FoxEss T4 mamy:

zakres temperatur pracy: -20 do +60°C (obniżany przy +45°C) więc może gdy radiatory osiągną ponad +45°C układ zmniejsza swoją moc aby nie prowadzić do przegrzania.

Edytowane przez Dariusz1983
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W danych technicznych falownika FoxEss T4 mamy:

zakres temperatur pracy: -20 do +60°C (obniżany przy +45°C) więc może gdy radiatory osiągną ponad +45°C układ zmniejsza swoją moc aby nie prowadzić do przegrzania.

 

Oczywiście że dobrze jest obniżać temperaturę falownika bo dzięki temu dłużej popracuje bezawaryjnie.

Miałem kiedyś falownik Spirventa który w południe nagrzewał się do 80C.

Widać było na wykresie jak po osiągnięciu 80C obniża moc maksymalną.

Najzabawniejsze było to że obniżał moc maksymalną a nie aktualną.

W efekcie po 2 latach eksplodował i znalazł się na elektrośmietniku.

P.S.

Ktoś mógłby zauważyć że jak miałem na niego 10 lat gwarancji to producent powinien go naprawić.

Powinien ale zbankrutował. Jego bankructwo mnie zupełnie nie zdziwiło.

Udało się jednak odzyskać pieniądze od instalatora. :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Dzień dobry, To mój pierwszy post w tym temacie bo jakoś wcześnie mnie to nie interesowałem ale może się skuszę:) Na co zwrócić uwagę przy poszukiwaniu konkretnego wykonawcy? Na odległość od inwestycji? Na cenę? Na design strony internetowe?:p (żart). Gdzie nie spojrzysz to reklamy PV. Nie znam się za bardzo na sprzęcie, marki paneli, falowników zdąrzyłem poznać ale co wybrać?

Może znacie jakiego godnego uwagi instalatora na pograniczu łódzkiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Planuje instalacje 3,5kWp, ewentualnie 4. Wiem, wiem, wiem - te instalacje wychodzą najgorzej cenowo ale po prostu więcej nie chcę i nie potrzebuje. Oferty jakie mam sa miedzy 16,5 - 18tys.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to trochę dziwne podejście bo wydasz te 18 tysięcy a nawet nie wiesz, na ile zredukuje to rachunki za en.el.

Tak, mam - opis w stopce

 

Masz coś do powiedzenia w temacie mojego wpisu czy nie? Coś jest nie jasne dla Ciebie? Jest wyraźnie napisane w jaka instalacje mam zamiar zainwestować.

Edytowane przez swierol
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, 3,5-4 kWp.

I wiesz, ile będziesz przez najbliższe lata płacił za en. el. posiadając taką instalację ?

Jaką redukcję aktualnych kosztów uzyskasz ?

 

Bo jak sam napisałeś - zamierzasz ZAINWESTOWAĆ.

Inwestycja powinna się zwrócić, i z reguły przed wydaniem na nią środków szacuje się, kiedy te środki się zwrócą.

Dlatego dziwi mnie Twoje podejście:

Nie liczyłem i nie będę liczył.

 

A szkoda, bo jestem autentycznie ciekaw, jaki okres zwrotu taka instalacja rozliczana na obecnych zasadach

Edytowane przez fotohobby
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie liczyłem bo w mojej sytuacji jest to nie policzalne. Buduje dom rekreacyjny i nawet ja nie wiem jak często będę tam przebywał. Może to będzie średnio jeden weekend na miesiąc a może trzy. Może ta instalacja pozwoli pokryć całe zuzycie a może będzie za duża lub zbyt mała-to tez możliwe. Chciałbym poprostu rachunki obniżyć a jak sie uda ich nie płacić to bedzie jeszcze fajniej.

Według różnych OZC :) zapotrzebowanie na energię na ogrzanie i cwu to od 2700 do chyba 7600 (nie chce mi się odkopywać tych bzdur) Pewnie zima będę grzał stale ale do 15-16*.

Tak bardzo nie chcialo mi się tego pisac ale skoro trzeba to proszę:)

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...