vr5 16.11.2018 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Napisz w jaki celu te hebeki? czy tak dodatkowe zabezpieczenia - jeżeli tak to czego? Dasz info to wstawię. Inwerter ma osobny wyłącznik (takie duże pokrętło ( zero i jeden) - na zdjęciu nie widać. Czyli nie ma... To mi trochę przypomina system świateł awaryjnych, ale bez żarówek. Wyłącznik on-off do czego innego służy. Nie wiem ile wydałeś na rozdzielnicę (ale chyba nie była gratis). Wiem, że zwłaszcza banki (i ubezpieczyciele) uwielbiają drogie instalacje. Nie będę się rozpisywał, ale w przypadku przepięcia może w Twojej instalacji powstać zwarcie przed wyłącznikiem DC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 16.11.2018 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Jak Ci pier... i popali inwerter i instalację w domu to inaczej zaspiewasz. Nie raz i dwa los karał takich cwaniaków. Los to karze raczej losowo... Statystycznie to Los 4 razy szybciej ukaże tych, którzy zmontowali instalację cztery razy drożej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 16.11.2018 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Los to karze raczej losowo... Statystycznie to Los 4 razy szybciej ukaże tych, którzy zmontowali instalację cztery razy drożej... Jak ktoś ma dobrze zrobione to prawdopodobieństwo późniejszych strat jest o wiele mniejsze dążące do 0 Jak ktoś natomiast ma zrobione tanio, bez wiedzy i źle to w razie W ma problemy niemal 100% pewne. Że już nie wspomnę o ubezpieczycielu który tylko się pośmieje widząc takie instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 16.11.2018 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Marcin no ale pokaż nam te 2 instalacje które skopciły się przez falownik. Jakoś nie przypominam sobie aby ubezpieczyciel niezależnie wysyłał mój samochód do stacji kontrolnej przed ubezpieczeniem. Podobnie jak ubezpieczyciel domu ubezpiecza nieruchomość i ruchomości ale nie ogląda każdego elementu z osobna. Ale przecież ty tego nie musisz wiedzieć bo nie ubezpieczasz swojego majątku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 16.11.2018 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Ja Tobie nie mam zamiaru nic pokazywać ani udowadniać, rób sobie jak chcesz . Nawet nie wiesz dobrze o czym piszesz więc dyskusja jest bezsensowna. Ubezpieczyciel bardzo chętnie ubezpieczy wszystko ale potem żeby dostać pieniądze w razie szkody to już nie jest tak wesoło. Szczególnie tyczy się to instalacji elektrycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 16.11.2018 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Zacytuje co sam pisałeś: "Jak Ci pier... i popali inwerter i instalację w domu to inaczej zaspiewasz. Nie raz i dwa los karał takich cwaniaków." ale udowodnić też nie umiesz. Tylko bzdury wyssane z palca umiesz pisać.Takiś kuźwa oczytany wiesz co ubezpieczyciel zrobi czego nie zrobi a podasz mi cyferki na najbliższego lotka? A powiedz nam instalację PV to pan posiadasz czy może zapomniałem zainstalować bo falowniki palą instalacje w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 16.11.2018 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Nie ośmieszaj się bo nie rozumiesz tego co ja napisałem z prostej przyczyny jesteś kompletnym laikiem w tej kwestii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 16.11.2018 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Prosiłem o dowód na to że inwerter popalił 2 instalacje jak pisałeś ale nie doczekaliśmy się. Więc kto tu jest laikiem w kwestii PV pewnie ten kto jej nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 16.11.2018 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 A skąd taki przelicznik 0,6? kreatywna matematyka?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 16.11.2018 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Jeśli mówisz o moich wyliczeniach to: Bije się w pierś jeszcze kilka miesięcy w Energa było 0,6 PLN/kWh teraz zmienili na 0,59PLN/kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 16.11.2018 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Czyli nie ma... To mi trochę przypomina system świateł awaryjnych, ale bez żarówek. Wyłącznik on-off do czego innego służy. Nie wiem ile wydałeś na rozdzielnicę (ale chyba nie była gratis). Wiem, że zwłaszcza banki (i ubezpieczyciele) uwielbiają drogie instalacje. Nie będę się rozpisywał, ale w przypadku przepięcia może w Twojej instalacji powstać zwarcie przed wyłącznikiem DC. Rodzielnica była w cenie instalacji, Cena instalacji 3,6 tys za 1 kw. Podałem wyraźniejsze zdjęcia i schemat. napiszcie co jest żle i czego brakuje i dlaczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 16.11.2018 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 (edytowane) Brak zabezpieczeń po stronie DC aż bije w oczy. Brak zabezpieczeń przeciwprzepięciowych po stronie AC. Nie powinno się instalować modułów zabezpieczeń DC i AC w jednej tablicy. Wyłącznik po stronie AC powinien być 4-polowy (a tak po prawdzie to powinien być rozłącznik 4p na wszystko i wyłącznik 3p na falownik). Edytowane 16 Listopada 2018 przez marcin225 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 16.11.2018 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Rodzielnica była w cenie instalacji, Cena instalacji 3,6 tys za 1 kw. [ATTACH=CONFIG]421799[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]421800[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]421801[/ATTACH] Podałem wyraźniejsze zdjęcia i schemat. napiszcie co jest żle i czego brakuje i dlaczego. Masz to uziemione do bednarki czy szpilek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzeej 16.11.2018 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 (edytowane) U mnie tak to wygląda(no może nie do końca bo to zdjęcie podczas montażu) Nie znam się na tych zabezpieniach itp. Więc pytanie czy tak jest ok? Dodatkowo było robiony jeszcze uziom. Edytowane 16 Listopada 2018 przez andrzeej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abes99 16.11.2018 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Mógłby ktoś podrzucić pewny, sprawdzony i poprawny schemat jak powinno wyglądać podłączenia paneli -> inwerter -> tablica rozdzielcza, z wszystkimi zabezpieczeniami itd.? Najlepiej dla 1F i 3F instalacji. Teoretycznie na necie można coś znaleźć, a jak widać różnic może być sporo. Przypuszczam, że bardzo by to pomogło próbującym montować samemu (luz z pomocą mniej rozgarniętego elektryka), a i także tym montującym przez "specjalistyczne" firmy pozwoliłoby to zweryfikować trochę, za co płacą . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 16.11.2018 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 2. Zabezpieczenie przepięciowe po stronie DC rozdzieliłbym na dwa. Jedno iskiernikowe typu B i drugie warystorowe tybu C Dobór zabezpieczeń przeciwprzepieciowych po stronie DC jest uzależniony od kilku czynników i niekoniecznie musi być ogranicznik typu 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 16.11.2018 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 (edytowane) Jeśli mówisz o moich wyliczeniach to: [ATTACH=CONFIG]421796[/ATTACH] Powinieneś to liczyć tarfowo lub z faktur anie z średniej Np moja prywatna kWh to 35-37gr ponad 75%tania oczywiście sporo w tym udziału ma offgrid który ma pryjorytet drogiej taryfy Edytowane 16 Listopada 2018 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 16.11.2018 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 1. brak zabezpieczeń nadprądowych po stronie DC 2. Zabezpieczenie przepięciowe po stronie DC rozdzieliłbym na dwa. Jedno iskiernikowe typu B i drugie warystorowe tybu C 3. Na schemacie nie ma przepięciówki po stronie AC To rozumiem, że powinienem uzupełnić dwa zabezpieczenia nad prądowe 16 A 2P - po jednym podwójnym na każdy string - mają być B czy C ? czyli coś takiego https://allegro.pl/legrand-wylacznik-nadpradowy-s302-b16-2p-b-16a-i7328043946.html ? Rozumiem, że WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-NADPRĄDOWY nie jest wymagany? Po stronie AC przepięciówki sąt na tablicy głównej dla całego domu. Po jednej na każdą fazę. Instalacja PV po stronie AC jest wpięta na wyłącznik głównym w tablicy głównej w domu - to wtedy jest potrzebna dodatkowa przepieciówka po stronie AC?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 16.11.2018 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 A znalazłem takie coś - wygląda ze spełnia Wasze wymagania? jeżeli tak to zrobię mała przeróbkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 16.11.2018 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Ja tylko zwróciłem uwagę. że jeśli ktoś już instaluje przepięciówkę typu B (T1) to warto aby była iskiernikowa. Bo chyba nie zaprzeczysz że na zdjęciu, do którego się odniosłem, taka jest. T1 z definicji jest na iskierniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania