Drogba 08.08.2019 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 (edytowane) Z cyklu: podłączyłem instalację PV do ZE Energa więc co może pójść nie tak? Co? Proste, genialne wręcz posunięcie: można przecież wystawić fakturę za zużycie energii, bez uwzględniania produkcji. Termin zapłaty do 20 sierpnia. Szach, mat! Majstersztyk wręcz. Jestem pełen podziwu dla tego geniusza zła, który to wymyślił. Ja mam inny problem. Energa Instalacja podłączona 26 kwietnia.Wcześniej faktury na podstawie rozliczeń rzeczywistych energa24. Teraz mam zablokowaną możliwość podawania zużycia rzeczywistego. Faktury brak do dnia dzisiejszego. Najciekawsze jest to, ze cały czas przychodzą do mnie emaile i listy o konieczności podania zużycia rzeczywistego. Edytowane 8 Sierpnia 2019 przez Drogba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 08.08.2019 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Ja mam inny problem. Energa Instalacja podłączona 26 kwietnia.Wcześniej faktury na podstawie rozliczeń rzeczywistych energa24. Teraz mam zablokowaną możliwość podawania użycia rzeczywistego. Faktury brak do dnia dzisiejszego. najciekawsze jest to, ze cały czas przychodzą do mnie emaile i listy o konieczności podania z użycia rzeczywistego. To potwierdza tezę, że ich systemy są kompletnie niedostosowane do takiego idiotycznego wynalazku jakim jest Prosument. Próbowałeś coś z tym zrobić przez infolinię, albo okienko? Bo w końcu Ci prąd odetną. Ja składam reklamację, ale jak do 20/08 mi jej nie rozpatrzą, to zapłacę i później będę od nich to odzyskiwał. Niestety, działu windykacji nie obchodzi zasadność wystawienia faktury. No ale w końcu to jest tylko Energa, ja jeszcze pamiętam jak ludzie przez ponad rok nie dostawali faktur, ale musieli je płacić w terminie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 08.08.2019 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Na infolinii miła pani powiedziała, że należy czekać.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 08.08.2019 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Problem w tym że my nie wiemy czy ma 1, 2 a może 3 stringi. Jedynie się domyślamy. Ale nawet gdy stringi są niejednakowe to nie ma to wpływu na ocenę stałości różnicy produkcji między stringami. Ja mam 32 panele w 3 stringach. Intuicja mnie nie zawiodła - ma 2 stringi (6 + 17). Intuicja mnie nie zawiodła również co do tego, że nie są identyczne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 08.08.2019 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Na infolinii miła pani powiedziała, że należy czekać.... I tak jesteś w lepszej sytuacji od innych Kolegów, bo nie dostałeś faktury (często przychodzą "przewymiarowane kosmicznie"). Tak się składa, że Operatorzy, jeśli nie zapłacisz w terminie faktury nawet z kwotą "wyssaną z palca" mają prawo doliczyć Ci odsetki za zwłokę. Mogą też odciąć prąd lub nasłać komornika (wyrok Sądu). A za ponowne podłączenie do sieci zapłacisz. Każdy delikwent podpisując Umowę otrzymuje do niej aneks w którym powyższe "przyjemności" są podane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 08.08.2019 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Na infolinii miła pani powiedziała, że należy czekać.... Ja takie rozmowy nauczony doświadczeniem nagrywam i przechowuję, by w razie "wypadku" później nie było wątpliwości, po czyjej stronie leży wina. I tak jesteś w lepszej sytuacji od innych Kolegów, bo nie dostałeś faktury (często przychodzą "przewymiarowane kosmicznie"). Dokładnie Jedynie należy się upewnić, że faktura naprawdę nie została wystawiona, bo jak historia pokazuje, Energa potrafi wystawić fakturę, ale jej nie wysłać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 08.08.2019 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Ja takie rozmowy nauczony doświadczeniem nagrywam i przechowuję, by w razie "wypadku" później nie było wątpliwości, po czyjej stronie leży wina. ja nie nagrywam (oni to robią), ale zapisuję sobie datę z godziną i nazwisko osoby , z którą rozmawiam . Kiedyś przepychałem się z Orange , o to co przyznano mi jako gratis do umowy ,podczas rozmowy z konsultantem . Pół roku mnie zbywali , w końcu się wk....m i zażądałem kopii nagrania z dnia... godziny itd ,bo chcę zgłosić do UOKiK'u , następnego dnia zadzwonili i przyznali mi 100zł rabatu . Owszem nagranie może zniknąć bo nie takie 'dowody' znikają , ale ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 08.08.2019 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Czy one są podłączone do jednego inwertera? Jakiego? Jeśli do jednego to z 2 wejściami po stronie DC z certyfikatem NC RfG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 08.08.2019 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Z cyklu: podłączyłem instalację PV do ZE Energa więc co może pójść nie tak? Co? Proste, genialne wręcz posunięcie: można przecież wystawić fakturę za zużycie energii, bez uwzględniania produkcji. Termin zapłaty do 20 sierpnia. Szach, mat! Majstersztyk wręcz. Jestem pełen podziwu dla tego geniusza zła, który to wymyślił. tutaj https://www.facebook.com/groups/grupafotowoltaika/permalink/2618045264893954/ , podobny problem . Niby Energa ma 3 miesiące na zmigrowanie konta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 08.08.2019 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 tutaj https://www.facebook.com/groups/grupafotowoltaika/permalink/2618045264893954/ , podobny problem . Niby Energa ma 3 miesiące na zmigrowanie konta Grupa zamknięta. Ja reklamację złożyłem, najwyżej się z nimi trochę poboksuję. To, że ostatecznie będą musieli skorygować fakturę, nie ulega wątpliwości, to tylko kwestia czasu. Ale naprawdę, ręce opadają, oni po tylu latach nadal nie są przygotowani na obsługę prosumentów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 08.08.2019 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Czy one są podłączone do jednego inwertera? Jakiego? Podłączone do jednego inwertera. Fronius 8,2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 08.08.2019 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Ja nie o to pytam. Zastanawia mnie taka duża rożnica w ilości paneli w 2 stringach. Jeśli są podłączone do jednego inwertera, z identycznymi dwoma mppt, to ten 6 panelowy pracuje na granicy włączenia. Przy lekkim zachmurzeniu nigdy się nie wlączy. Tak mi majstry podłączyli Te 6 paneli jest od strony południowej. Więcej się nie zmieściło. Do tego stringa na wiosnę dołożę ~ 2kw paneli od strony zachodniej Reszta 17 paneli leży od strony wschodniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.08.2019 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Tak mi majstry podłączyli Te 6 paneli jest od strony południowej. Więcej się nie zmieściło. Do tego stringa na wiosnę dołożę ~ 2kw paneli od strony zachodniej Reszta 17 paneli leży od strony wschodniej. A ma kolega jakiś schemat takiego połączenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 08.08.2019 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 A ma kolega jakiś schemat takiego połączenia? Do czego potrzebujesz mój schemat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.08.2019 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 (edytowane) Sprawdzić ja to się łączy? Bo krąży opinia, że jak część paneli na wschód,a część na zachód, pod jeden string inwertera to są problemy.(pod jedno z wejść MPP) jeśli w ogóle się tak łączy? Zawsze wydawało mi się, że aby tak skonfigurować instalację inwerter musi być taki który ma 2 wejścia MPP. Edytowane 8 Sierpnia 2019 przez CityMatic uzupełnienie informacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mibas 08.08.2019 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Do obliczenia pozostały mi zabezpieczenia po stronie DC i AC. Proszę również o wskazówki jakie polecacie podzespoły w w/w kwestiach. w pierwszej kolejności sprawdź zalecenia producenta falownika co do zabezpieczeń. Fronius na przykład podaje, że dla ich falowników Symo: - bezpieczniki po stronie DC są niepotrzebne, jeżeli nie masz spiętych równolegle kilku łańcuchów, - jakie jest wymagane zabezpieczenie nadprądowe po stronie AC (np. C16), - nie jest potrzebne zabezpieczenie RCD AC (wyłącznik różnicowo-prądowy), a jeśli inne przepisy narzucają jego zastosowanie, to jakie ma mieć parametry (100mA typu A jeśli dobrze pamiętam), - kiedy i jakie zabezpieczenie przepięciowe jest potrzebne i po stronie DC i AC (ogólnie zalecane jest co najmniej T2, ale to zależy od analizy ryzyka, czyli umiejscowienia, rodzaju konstrukcji, długości przewodów itp ), - nie jest potrzebny rozłącznik DC (mają wbudowany). Zalecenia dotyczące przepięciówek masz wyjaśnione dobrze w materiałach Dehna. Jakich firm? Najlepiej znanych i sprawdzonych typu Dehn, Phoenix, ABB (tylko ich cena.), a nie najtańsza chińszczyzna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 08.08.2019 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Grupa zamknięta.... oni po tylu latach nadal nie są przygotowani na obsługę prosumentów. jak poprosisz o dołączenie te jeszcze pewnie dziś będziesz w grupie . Oni (BE) potrafią , ale lecą w kulki by oskubać prosumenta i liczą ,że ktoś zapłaci i nie będzie mu się chciało kopać z koniem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 08.08.2019 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Ja nie o to pytam. Zastanawia mnie taka duża rożnica w ilości paneli w 2 stringach. Jeśli są podłączone do jednego inwertera, z identycznymi dwoma mppt, to ten 6 panelowy pracuje na granicy włączenia. Przy lekkim zachmurzeniu nigdy się nie wlączy. Włączy się, ale nie jest to sytuacja najlepsza. Nie chce mi się sprawdzać od jakiego napięcia ten Fronius pracuje, ale jak na jednym stringu napięcie jest właściwe to większość falowników pracuje i "przyjmuje" z drugiego wejścia też prąd nawet o wartości minimalnej podanej przez firmę. Jak obserwowałem Froniusa IG 20 to po załączeniu chodzi nadal mimo, że na DC spada nawet na 140 V . Nie mam porównania z nowszymi modelami Froniusa, ale te z serii IG wszystkie jeszcze oddawały prąd do sieci mimo, że Aurory i SolarMax już "zdychały" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 08.08.2019 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wynosi już blisko 0,9 GW. Jeśli w sierpniu powstanie tyle nowych mocy w PV, co w ubiegłym miesiącu, na koniec tego miesiąca potencjał fotowoltaiki w naszym kraju sięgnie 1 GW. http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/101280/najlepszy-miesiac-w-historii-polskiej-fotowoltaiki Ale ,żeby nie było to niemcy w pół roku zrobili 2GW http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/101273/w-pol-roku-niemcy-zainstalowali-w-fotowoltaice-2-gw a nam to zajęło 15 , czy 20 lat:p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 08.08.2019 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 w pierwszej kolejności sprawdź zalecenia producenta falownika co do zabezpieczeń. Fronius na przykład podaje, że dla ich falowników Symo: - bezpieczniki po stronie DC są niepotrzebne, jeżeli nie masz spiętych równolegle kilku łańcuchów, - jakie jest wymagane zabezpieczenie nadprądowe po stronie AC (np. C16), - nie jest potrzebne zabezpieczenie RCD AC (wyłącznik różnicowo-prądowy), a jeśli inne przepisy narzucają jego zastosowanie, to jakie ma mieć parametry (100mA typu A jeśli dobrze pamiętam), - kiedy i jakie zabezpieczenie przepięciowe jest potrzebne i po stronie DC i AC (ogólnie zalecane jest co najmniej T2, ale to zależy od analizy ryzyka, czyli umiejscowienia, rodzaju konstrukcji, długości przewodów itp ), - nie jest potrzebny rozłącznik DC (mają wbudowany). Zalecenia dotyczące przepięciówek masz wyjaśnione dobrze w materiałach Dehna. Jakich firm? Najlepiej znanych i sprawdzonych typu Dehn, Phoenix, ABB (tylko ich cena.), a nie najtańsza chińszczyzna. Wielkie dzięki-sprawdzę co jest wymagane w danym inwerterze.Chińszczyzny na zabezpieczenia nie kupuję. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania