Slawko123 08.11.2015 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 Ja raczej chce zrobić system off-grid. Mam na uwadze coś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek... 08.11.2015 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 Ja mam zwykły falownik także w tej kwestii ci nie pomogę ...ale z tego co widzę w tym urządzeniu jest jeszcze mniejszy zakres pracy w temp.0-40st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 08.11.2015 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 Oddawał ktoś z Was instalację fotowoltaiczna dla ENEA.? Chodzi mi o informację jakie dokumenty konkretni wymagają i jakie pieczątki. ENEA w Pile bardzo słabo zorientowana w tym temacie :/Dali mi druk i nic więcej- może jutro coś się dowiem jak będzie podobno właściwy pracownik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.11.2015 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 Sławko123 Ładne...Kalkulator masz?P=U x IDla U=24V wychodzi I około 83ADla prądu ciągłego przyjmuje się tak z 5A/1mm2.Szykuj kabelki 16mm2 lub lepsze.Najlepiej 32mm2.Takie do spawarki... Panel około 180W (12V) daje prąd rzędu 15A.(rzadko, ale czasem daje)Na te 83A wychodzi 6 stringów.Zmatrycujesz je diodami Schotkiego czy MOS ZERO-R ?Bo zabawka sześciu stringów nie ogarnie... Wiesz co budujesz czy dopiero się uczysz? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 08.11.2015 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2015 Adam, to co piszesz jest przede mną i będzie na strychu (o ile w ogóle będzie), czyli wszystkie invertery, falowniki, akumulatory i co tam jeszcze potrzebne. Ze strychu będzie wychodziło tylko 230V o mocy max 2kW. Także na te kable od spawarki co piszesz mam cały strych, ale to w nie wiadomo jakiej przyszłości). Miejsca mam tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.11.2015 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Sporo dymu się zmieści jak problemu raz jeszcze nie przemyślisz. Urządzenie, jakie pokazałeś, jest dobre do ciężarówki, jak kierowca sobie dużą wiertarkę chce podłączyć. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 09.11.2015 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Rozumiem, ze jak wydam 6tys. zamiast 1tys. to będzie lepiej? Tak aby zasilić tylko piec CO, pompy ze 3 po 10W kazda, rekuperator, switche, routery itp. muszę koniecznie wydać 6tys? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.11.2015 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Nie. Nikt Ci nie każe. Ale nie pisz, proszę, że TAK planujesz zrobić układ 2kW i że to dobry pomysł. Wystarczy, że TAK chcesz to zrobić. Zadziała nawet jakoś. Uważam, ze tak, ze się zdziwisz! Np. wtedy, jak na jeden z paneli jaki listek z drzewa spadnie... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 09.11.2015 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 wiesz, dziwne teorie prawisz, ale uświadom mnie z tym listkiem z drzewa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.11.2015 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Chodzi o prądy wyrównawcze.Zasłonięcie któregoś panela spowoduje, ze reszta zacznie pracować "na siebie".Jeden będzie zasilał (grzał) drugi zamiast odbiorników.DLATEGO stosuje się stringi nadzorowane oddzielnymi wejściami. (te śledzące punkt mocy maksymalnej)U ciebie na te 2kW będzie tak ze 6 stringów (po dwa panele w stringu).CZYM je skontrolujesz?Tam nie ma tylu wejść... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 09.11.2015 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Dobra, jak będę ewentualnie zakładał, to się doszkolę, nie mniej jednak dalej uważam, że ze strychu do rozdzielni w zupełności wystarczy mi przewód 3x2,5mm2, bo na strychu będą i stringi i majtki a do rozdzielni będzie płynęła czysta sinusoida 230V o mocy max 2000W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.11.2015 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 No to, powodzenia! Czego byś nie zrobił - zadziała. A jakby co - poprawisz. Żebyśmy tylko takie problemy mieli... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 09.11.2015 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Sławko123 lepiej zasłoń ten wyłaz, bo z tej membrany po latach nic nie zostanie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 09.11.2015 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Tam będzie ocieplenie i gips-karton, może nawet już w przyszłym roku. Ale skoro tak twierdzisz, to zasłonie. Ten wyłaz to jak okno dachowe Veluxa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek... 09.11.2015 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Tam będzie ocieplenie i gips-karton, może nawet już w przyszłym roku. Ale skoro tak twierdzisz, to zasłonie. Ten wyłaz to jak okno dachowe Veluxa. Wg mnie tyle różnego sprzętu który może spowodować pożar w takim niebezpiecznym miejscu jak strych ...np akumulatory itd.stwarza z lekka zagrożenie.Ja bym-póki jeszcze masz wybór przemyślał taką decyzję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 09.11.2015 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 spokojnie, na razie to tylko marzenia i ewentualne przygotowanie. Na dziś to pewnie nigdy ich nie zamontuję, ale może kiedyś.... kto to wie.Na pewno będzie tam stał rekuperator, wszystkie switche, routery, multiswitche do TV itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek... 09.11.2015 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 A powiedz czemu akurat taki system (akumulatory) itd nie prościej i lepiej panele + falownik i podpięcie się do sieci??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 10.11.2015 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 A powiedz czemu akurat taki system (akumulatory) itd nie prościej i lepiej panele + falownik i podpięcie się do sieci???Zależy mi na tym, aby ZE nie miał nic do mojej instalacji PV, a ja chcę, na ile się da, uniezależnić się od tego postkomunistycznego molocha. Poza tym, jak nie ma prądu, to ja będę miał na te podstawowe urządzenia i kawałek żarówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przewas 20.11.2015 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2015 Chodzi o prądy wyrównawcze. Zasłonięcie któregoś panela spowoduje, ze reszta zacznie pracować "na siebie". Jeden będzie zasilał (grzał) drugi zamiast odbiorników. DLATEGO stosuje się stringi nadzorowane oddzielnymi wejściami. (te śledzące punkt mocy maksymalnej) U ciebie na te 2kW będzie tak ze 6 stringów (po dwa panele w stringu). CZYM je skontrolujesz? Tam nie ma tylu wejść... Adam M. Bosz.... Nie pisz tak bo ktoś to weźmie na poważnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przewas 20.11.2015 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2015 Rozumiem, ze jak wydam 6tys. zamiast 1tys. to będzie lepiej? Tak aby zasilić tylko piec CO, pompy ze 3 po 10W kazda, rekuperator, switche, routery itp. muszę koniecznie wydać 6tys? Na to co chcesz wystarczy Ci ten 1 tys, z luzem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania