d7d 12.03.2021 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 Nie mam się czego wstydzić . Zresztą wcześniej już dawałem odnośnik do tekstu o Moim Prądzie na naszej stronie Solenergo. Odniosę się teraz do pierwszego (do reszty później). Miałem na myśli prawa autorskie do wykresu i do tabeli oraz "promowanie" własnej firmy Logo SolEnergo i podpis na dole sugeruje autorstwo własne. A to nie jest prawda. Co ciekawe zniknęło logo PVTECH. W FAQ jest oryginalny wykres z logo PVTECH i tak powinno być PS Umowę na montaż PV podpisuje się z SolEnergo czy z HOSSA ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.03.2021 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 Jeszcze mi chodzi po głowie takie coś. Instalacja do 6,5KW nie trzeba przeciwpożarowo załatwiać, a 2 instalacja do 6,5KW na jednym liczniku jak to wygląda? Trzeba załatwiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 12.03.2021 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 Nie mieliśmy takiego przypadku ale... zgłaszasz do OSD to co masz podpięte do Punktu Poboru Energii. Jeden licznik więc jakiej mocy generator się liczy a na ilu falownikach to sprawa drugorzędna. Chyba podobnie będzie Cię traktowała SP.A nie są to dwie odrębne instalacje FV? Przepisy wspominają o urządzeniu do 6,5KW a przecież urządzeń można mieć kilka przecież są tu userzy co mają po dwie odrębne instalacje FV. Tu chodzi o napięcie powyżej 650kV, które może powstać w większych instalacjach. A jak jedna inst. 6,5KW stoi na polu a drugi na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slak 12.03.2021 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 Trzeba załatwiać. Ok. A jak mam drugie 6,5 kW off-grid? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 12.03.2021 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 Odniosę się teraz do pierwszego (do reszty później). Miałem na myśli prawa autorskie do wykresu i do tabeli oraz "promowanie" własnej firmy Logo SolEnergo i podpis na dole sugeruje autorstwo własne. Napisz proszę (tylko nie tu... może na priv albo chociaż w wątku z mojej stopki), że żartujesz odmawiając mi takiej samej możliwości prostej graficznej prezentacji wyników raportu PVEL które zrobił PVTECH. To od strony formalnej bo od strony wzmianki to w ofercie (z której jest ten fragment) jest wszystko na swoim miejscu. PS Umowę na montaż PV podpisuje się z SolEnergo czy z HOSSA ?? Solenergo to marka. Stroną umowy jest Hossa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 12.03.2021 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 A nie są to dwie odrębne instalacje FV? Przepisy wspominają o urządzeniu do 6,5KW a przecież urządzeń można mieć kilka przecież są tu userzy co mają po dwie odrębne instalacje FV. Tu chodzi o napięcie powyżej 650kV, które może powstać w większych instalacjach. A jak jedna inst. 6,5KW stoi na polu a drugi na dachu. Nie wiem ale dla OSD liczy się sumaryczna moc zamontowanych modułów a nie moc falownika czy falowników które są podpięte pod jeden PPE. Podejrzewam, że z uzgodnieniami p.poż będzie tak samo. Nie chodzi o napięcie bo to możesz mieć równie dobrze znacznie przewyższające 650V a instalacja o mocy mniejszej niż 6,5kWp (dużo słabych modułów w jednym szeregu). Chyba nikt nie wie skąd próg 6,5kWp i dlaczego instalacja 6kWp jest bezpieczniejsza od 7kWp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 12.03.2021 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 (edytowane) Z kablami to już kilka wpisów wcześniej się przewinęło. Nie mają grubszej izolacji ale ich izolacja jest podwójna. Znajdziesz tam link do tego na czym pracujemy. Patrzę i chyba wszystkie mają po dwie izolacje. Popatrz tu: https://allegro.pl/oferta/leoni-kabel-solarny-sloneczny-1500v-czerwony-6mm2-8537620314 Ten na 1500V ((max. dopuszczalne napięcie 1800V DC) A sztywne też się stosuje przy łączeniu w stringi, czy tylko oplot cynowany? A możesz zaklinować tego swojego kabla? To jest zastanawiające przy opisie kabla! Oczekiwany czas życia: 25 lat https://www.multiproject.com.pl/przewod-solarny-bc-sun-pv1-f-6mm-0-61kv-czarny-p-9381.html Czyli zarobisz się na śmierć. 15 lat gwarancji na montaż a firma w KRS nie dłużej niż 2 lata ? Jeśli ktoś stosuje taki głupi marketing to raczej wie, że za kilka lat już jego firmy nie będzie. Więc może Ci dać tyle gwarancji ile sobie zażyczysz. Czyli sprawdzić ile lat na rynku, to rozsądne. A jaką gwarancję daje Twoja firma, jakiej żądać? Gdybyś był moim klientem to na pewno w którymś wariancie cenowym miałbyś Huawei . Tak, na nim głównie pracujemy. Podobno (znowu informacje ze słyszenia) duża część instalacji w DE na nich bazuje. Więc tak, na Twoim miejscu bym brał. Podejdę do tej propozycji poważnie, czy podpuszczasz mnie?. Często się zdarza, że firmy wybierają falownik łatwiejszy w montażu i utrzymaniu pogwarancyjnym, czy większej marzy na sztuce, itd. potem w rankingach takie falowniki pną się w górę, bo patrzy się na ilość sprzedaży. Edytowane 12 Marca 2021 przez animuss 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 12.03.2021 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 (edytowane) Nie wiem ale dla OSD liczy się sumaryczna moc zamontowanych modułów a nie moc falownika czy falowników które są podpięte pod jeden PPE. Podejrzewam, że z uzgodnieniami p.poż będzie tak samo. Nie chodzi o napięcie bo to możesz mieć równie dobrze znacznie przewyższające 650V a instalacja o mocy mniejszej niż 6,5kWp (dużo słabych modułów w jednym szeregu). Chyba nikt nie wie skąd próg 6,5kWp i dlaczego instalacja 6kWp jest bezpieczniejsza od 7kWp. W necie jeszcze się nie natknąłem ale kopie dalej. Mam takie cacko przyda się na pewno komuś. Warsztaty z fotowoltaiki. Dobór zabezpieczeń elektrycznych do instalacji fotowoltaicznej po stronie AC i DC Warsztaty z fotowoltaiki. Najważniejsze zasady montażu paneli fotowoltaicznych na dachu Edytowane 12 Marca 2021 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 12.03.2021 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 Patrzę i chyba wszystkie mają po dwie izolacje. Popatrz tu: (...) A sztywne też się stosuje przy łączeniu w stringi, czy tylko oplot cynowany? A możesz zaklinować tego swojego kabla? Powtarzałem głupotę ze szkolenia, że kabel 6mm2 ma grubszą izolację to tym bardziej nie jestem dobrym źródłem wiedzy odnośnie tego co i jak mają inne kable . Czyli sprawdzić ile lat na rynku, to rozsądne. A jaką gwarancję daje Twoja firma, jakiej żądać? Nie wiem ile być powinno ale do tych 15 lat podejdź z dużą rezerwą. Zwłaszcza, że piszemy na forum budowlanym i tutaj co któryś temat to jest wpis o różnych problemach firmowo-budowlanych. U nas są 3 lata na montaż i odpowiednio na podzespoły. Podejdę do tej propozycji poważnie, czy podpuszczasz mnie?. Często się zdarza, że firmy wybierają falownik łatwiejszy w montażu i utrzymaniu pogwarancyjnym, czy większej marzy na sztuce, itd. potem w rankingach takie falowniki pną się w górę, bo patrzy się na ilość sprzedaży. animuss, dzielę się tym co wiem. Mogę Ci wyliczyć ile byś zapłacił u nas za taką i taką instalację, podpowiedział na jakich komponentach i dlaczego. Ale działamy tylko na Mazowszu i przyległościach (głównie północno-zachodnia część lubelskiego). Powoli wchodzimy w moje rodzinne strony czyli na Śląsk. I tyle. Wykorzystasz to co tu piszemy (albo i nie) w rozmowach z firmami działającymi w Twoim terenie. Nie mam interesu w tym aby naganiać na jakąś konkretną markę. Kto wyciągnie z tych moich wpisów jakieś wnioski to fajnie. W sumie po to się tutaj pisze. Dobrze by było aby ktoś wydając kilkadziesiąt tysięcy nie dawał sobie wcisnąć kitu. Zbieram różne perełki z sieci. Jak ph kłamała odnośnie Mojego Prądu to już napisałem. Ostatnio wpadły mi zdjęcia min. instalacji na dachu od strony... północnej. Albo ktoś ostatnio pokazywał uszkodzenia modułów żaląc się, że to LG. Tyle, że to nie LG bo on do niedawna jeszcze nie produkował half-cutów a do tego podobno była jeszcze niedawno firma która montowała na demobilu a naklejała naklejki znanych firm na moduły. Zresztą demobil to kolejny temat który się niekiedy pojawia. Przykłady można mnożyć. Niestety, ale ccc czyni często cuda. Choć z drugiej strony droga instalacja też niczego nie gwarantuje. Ktoś wrzucił całkiem niedawno wycenę instalacji za ponad 9k za kWp. Na całkiem przeciętnych bebechach. I ta instalacja powstała bo ktoś tam został skutecznie przekonany przez ph. Swój dziennik budowy ze stopki też przecież nie pisałem w jakimś konkretnym celu promocyjnym. Kto chciał to może skorzystał z jakiś informacji odnośnie budowy domu pasywnego. Jeszcze odnośnie falowników o których wspomniałeś. Niezależnie od tego na jakich komponentach masz od nas instalację to nasz zarobek jest taki sam. To już kilka razy napisałem. Faktycznie, może są firmy które inaczej kalkulują swój biznes. Wolę mieć pewność i spokój. Jeśli wyskoczy jakiś błąd to inwestor najpierw dzwoni do nas. Po naszej stronie jest diagnostyka, ewentualnie wymiana falownika na gwarancji (choć tutaj od strony producenta jest refundacja). Podobnie z modułami. Dlatego i w moim i inwestora interesie jest taki dobór komponentów (a wcześniej poprawne zaprojektowanie instalacji) aby nic się nie działo nieprzewidzianego. Albo przynajmniej trzeba zminimalizować to ryzyko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.03.2021 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 Napisz proszę (tylko nie tu... może na priv albo chociaż w wątku z mojej stopki), że żartujesz odmawiając mi takiej samej możliwości prostej graficznej prezentacji wyników raportu PVEL które zrobił PVTECH. To od strony formalnej bo od strony wzmianki to w ofercie (z której jest ten fragment) jest wszystko na swoim miejscu. Tylko nie tu... to trzeba było to pisać na PW W żadnym momencie nie odmawiam Tobie "możliwości prostej graficznej prezentacji wyników raportu PVEL które zrobił PVTECH". Bardzo dobrze, że takie materiały zamieściłeś. Generalnie ciekawe materiały i informacje podajesz. Zwróciłem tylko uwagę na to że prezentujesz swoja firmę (miło jest poznać ) ale zamieszczona prezentacja jest autorstwa PVTECH i w oryginale ma logo PVTECH a Ty prezentujesz to samo ale ze swoim logo - logo SolEnergo. Czujesz różnicę? Temat praw autorskich możemy uznać za zakończony Regulamin korzystania z aplikacji i serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. §7 Prawa i Obowiązki 2. Zamieszczanie blogów i materiałów: p. 2.3 a) Użytkownik zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do blogów i Materiałów zamieszczonych przez niego w Serwisie, nieograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub że przysługują Użytkownikowi prawa do korzystania z tych Materiałów (licencja), obejmujące w szczególności prawo do prezentowania w systemie on-line, https://rodo.grupazpr.pl/#time-regulamin-serwisow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 12.03.2021 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 (edytowane) Temat praw autorskich możemy uznać za zakończony https://rodo.grupazpr.pl/#time-regulamin-serwisow Ufff.. PS. Tematyka prawa autorskiego jest mi bliska. To już jednak kompletny offtopic więc cieszę się, że temat uznajesz za zakończony Edytowane 12 Marca 2021 przez Wekto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 12.03.2021 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 Z kablami to jest tak, że chińczyk Ci tam na kablu nadrukuje co sobie tylko chcesz. Więc zasadniczo bezpiecznie jest brać kable od sprawdzonych producentów.Jak firma montuje panele dłuższy czas i daje gwarancję, to można przypuszczać, że nie wkłada czegoś, co padnie po dwóch latach.Izolacja (oprócz napięcia pracy) ma to do siebie, że w różny sposób się zachowuje w warunkach zewnętrznych. Tego się niestety nie daje sprawdzić przy zakupie!Np. raz trafił mi się kabel, gdzie izolacja zewnętrzna "sparciała" i spadła z kabla po dwóch latach... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 12.03.2021 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 raz trafił mi się kabel, gdzie izolacja zewnętrzna "sparciała" i spadła z kabla po dwóch latach... To dopiero był chłam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 12.03.2021 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 (edytowane) Powtarzałem głupotę ze szkolenia, że kabel 6mm2 ma grubszą izolację to tym bardziej nie jestem dobrym źródłem wiedzy odnośnie tego co i jak mają inne kable .Coś znalazłem. Poradnik "Bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji PV - wytyczne w zakresie projektowania i wykonania". 2. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W CELU OGRANICZENIA RYZYKA WYSTĄPIENIA POŻARU 2.1. Pasywne rozwiązania techniczne w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia pożaru 2.1.1. Wymogi w zakresie stosowanych przewodów i kabli 2.1.1. Wymogi w zakresie stosowanych przewodów i kabli Do prowadzenia tras kablowych strony DC powinno się stosować kable w podwójnej izolacji, przy czym zewnętrzna izolacja powinna być odporna na promieniowanie UV. Przewód powinien być zgodny z normą wyrobu dla przewodów. Żyła kabla powinna być w postaci wielodrutowej. Kabel zastosowany do wykonania obwodów strony DC powinien spełniać wymogi normy EN 50618. Izolacja kabla powinna być nie niższa niż VDC U0 /U:900/1500 V. Do wykonania tras kablowych strony AC należy stosować przewody lub kable w zależności od miejsca montażu. Dopuszcza się stosowanie zarówno przewodów i kabli z żyłami w postaci wielodrutowej jak i jednodrutowej. Zastosowane okablowanie powinno spełniać wymogi normy PN-EN 50575:2015-03 oraz powinno zostać wykonane zgodnie z normą PN-HD 60364-5-52:2011. Zgodnie z wymogami normy PN-HD 60364-5-52:2011. Przewody tras kablowych strony DC i strony AC [mogą być prowadzone w jednym korycie kablowym lub kanale elektroinstalacyjnym jeżeli: każdy kabel lub przewód posiada izolację przewidzianą dla najwyższego zastosowanego w tym oprzewodowaniu napięcia, lub każda żyła przewodu wielożyłowego posiada izolację przewidzianą dla najwyższego napięcia zastosowanego w tym przewodzie, lub kable posiadają izolację przewidzianą dla zakresu ich napięcia i są ułożone w osobnych przegrodach systemu kanałów i listew, lub kable ułożono w korytkach instalacyjnych i fizycznie odseparowano przegrodą, lub zastosowano osobne systemy rur, listew lub kanałów instalacyjnych. 2.1.2. Wymogi w zakresie sposobu prowadzenia okablowania strony AC oraz strony DC Okablowanie strony DC pod modułami zaleca się prowadzić bez dodatkowych osłon przy jednoczesnym jego mocowaniu do ramki modułu lub elementów konstrukcji wsporczej. Do mocowania przewodów zaleca się wykorzystanie opasek kablowych wykonanych ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, przy czym przy zastosowaniu opasek kablowych z tworzywa sztucznego powinny być one wykonane z materiału odpornego na UV. W przypadku opasek kablowych z tworzywa sztucznego zaleca się stosowanie dwóch opasek na jedno mocowanie. Kable prowadzone w pionie i poziomie powinny zostać odciążone zgodnie z wymaganiami producenta. W przypadku ich braku należy stosować maksymalne odległości mocowania zgodne z niemiecką normą VDE 0100-520, której fragment znajduje się poniżej [Tab. 1.]. Kable nie powinny także podlegać naprężeniom. Kable powinny być zawsze ułożone z zapasem od 1% do 2% w zależności od miejsca i sposobu ułożenia. Edytowane 12 Marca 2021 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 12.03.2021 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 Nie wiem ile być powinno ale do tych 15 lat podejdź z dużą rezerwą. Zwłaszcza, że piszemy na forum budowlanym i tutaj co któryś temat to jest wpis o różnych problemach firmowo-budowlanych. U nas są 3 lata na montaż i odpowiednio na podzespoły. . Rozumiem animuss, dzielę się tym co wiem. Mogę Ci wyliczyć ile byś zapłacił u nas za taką i taką instalację, podpowiedział na jakich komponentach i dlaczego. Możesz wysłać na priva, ciekawi mnie z czego byś zbudował sobie instalację teraz. Nie mam interesu w tym aby naganiać na jakąś konkretną markę. Kto wyciągnie z tych moich wpisów jakieś wnioski to fajnie. W sumie po to się tutaj pisze. Dobrze by było aby ktoś wydając kilkadziesiąt tysięcy nie dawał sobie wcisnąć kitu. Pisałem ogólnie o rynku fotovoltaiki.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 12.03.2021 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 Rozumiem Możesz wysłać na priva, ciekawi mnie z czego byś zbudował sobie instalację teraz. Pisałem ogólnie o rynku fotovoltaiki.. Ja po miesiącach czytania forów i różnych testów wybrałem Astronergy (330W HC) i Huawei 8kW-M0 - całośc z własnym montażem niecałe 25 tys (z potrzebnymi narzędziami), można było taniej (Sofar, pseudo zabezpieczenia), wtedy całośc około 22tys. Instalacja działa od połowy stycznia, szacuję zwrot inwesycji na max 5lat (bez dotacji i ulgi). Falownik naprawdę cichy, choc u mnie w stodole, to nie ma znaczenia, apka ok (lubi gubic dane), dlatego powoli pracuję nad swoim systemem pomiarów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 12.03.2021 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 To tak jeszcze tylko dodam. W większości paneli prąd maksymalny (zwarciowy) dobije do jakiś 11A. Z obciążalności przewodów wychodzi, że do tego wystarczający jest mniej więcej 1,5mm2... Skąd więc taka presja na większe przekroje? Przypuszczam, że grubszy kabel może mieć przewagę przy problemach ze złączkami. Będzie po prostu robił jako radiator i odprowadzał lepiej ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 12.03.2021 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 To tak jeszcze tylko dodam. W większości paneli prąd maksymalny (zwarciowy) dobije do jakiś 11A. Z obciążalności przewodów wychodzi, że do tego wystarczający jest mniej więcej 1,5mm2... Skąd więc taka presja na większe przekroje? Przypuszczam, że grubszy kabel może mieć przewagę przy problemach ze złączkami. Będzie po prostu robił jako radiator i odprowadzał lepiej ciepło. u mnie poszło ok 60m kabla 6mm, co kosztowało może extra 80zł w stosunku do 4mm - robota ta sama, sam sobie odpowiedz, grubszy kabel mniejsze straty i spię jakoś spokojniej, że nie oszczędzałem na materiale Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 13.03.2021 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 No panie, ja bym spał spokojnie jakbym polutował połączenia A z ciekawości - od strony sieci jaki przekrój dałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 13.03.2021 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Możesz wysłać na priva, ciekawi mnie z czego byś zbudował sobie instalację teraz. Podeślij na priv dotychczasowe roczne zużycie prądu (ew. moc instalacji jaką potrzebujesz) i rodzaj poszycia dachu. Przygotuję Ci naszą ofertę, którą możesz wykorzystać choćby do rozmowy z firmą z Twojego rejonu. To będzie surowa oferta bez audytu więc miej to na uwadze. Jeśli podeślesz mi też pełny adres lokalizacji inwestycji to postaram się przygotować Ci wstępny projekt instalacji. Na nim będziesz miał już dokładniejsze wyliczenia uzysków, spadki itp. Nie mam interesu w tym aby naganiać na jakąś konkretną markę. Kto wyciągnie z tych moich wpisów jakieś wnioski to fajnie. W sumie po to się tutaj pisze. Dobrze by było aby ktoś wydając kilkadziesiąt tysięcy nie dawał sobie wcisnąć kitu. Pisałem ogólnie o rynku fotovoltaiki.. Ja też i moje słowa nie dotyczyły Twojej instalacji ale ogólnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania