voytas80 16.08.2010 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Czy ktoś mógłby zapodać instrukcje do zrobienia uziomu fundamentowego ? Plus jakie materiały chetnie sie dowiem już za tydzien fundamenty wiec ostatnia chwila Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 17.08.2010 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Czy ktoś mógłby zapodać instrukcje do zrobienia uziomu fundamentowego ? Plus jakie materiały chetnie sie dowiem już za tydzien fundamenty wiec ostatnia chwila Poszukaj na forum. Było wielokrotnie. W skrócie - w dolnej części fundamentu umieszcza się bednarkę ustawioną na sztorc. Trzeba ja przymocować tak, aby została w całości oblana betonem. Wyprowadzenia pod miejsce gdzie planowana jest rozdzielnia, plus na zewnątrz w narożnikach domu (pod ew. piorunochron). Dobrze jakby widział to elektryk przed zalaniem (bo potem to już nic się nie da poprawić). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcys20 23.08.2010 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 ja zrobilem tak : kupilem krazek 100mb bednarki ocynkowanej 4*30 i rozwinalem ja w pustym jeszcze wykopie w jednym kawalku pod zewnetrzym obrysem law. We wszystkich 4 naroznikach domu dospawalem 2 metrowe kawalki bednarki na pozniejsza instalke odgromowa, dodatkowo wypuscilem 4 metrowy kawalek juz we wnetrzu domu do podlaczenia rozdzielki. Oprocz tego w naroznikach domu powbijalem w ziemie ok.1,5 metrowe prety fi12 i dospawalem do konstrukcji uziomu. Grunt mam gliniasty wiec wiecznie wilgotny i pewnie te szpilki totalnie bezsensu ale jak mialem mozliwosc no to dalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anleo 23.08.2010 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 Teoretycznie to błąd tzw bednarki ocynk nie powinno się spawać a skrecać nap na tawot ocynk zabezpiecza zelazo pospawałeś zniszczyłeś go ,robisz to na powedzmy 50 lat ,ostrożnie na dawanie bednarki na przejsciach za płytko może wystąpić napięcie krokowe przy uderzeniu , i jeszcze wiele innych rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 23.08.2010 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 ja zrobilem tak : kupilem krazek 100mb bednarki ocynkowanej 4*30 i rozwinalem ja w pustym jeszcze wykopie w jednym kawalku pod zewnetrzym obrysem law. We wszystkich 4 naroznikach domu dospawalem 2 metrowe kawalki bednarki na pozniejsza instalke odgromowa, dodatkowo wypuscilem 4 metrowy kawalek juz we wnetrzu domu do podlaczenia rozdzielki. Oprocz tego w naroznikach domu powbijalem w ziemie ok.1,5 metrowe prety fi12 i dospawalem do konstrukcji uziomu. Grunt mam gliniasty wiec wiecznie wilgotny i pewnie te szpilki totalnie bezsensu ale jak mialem mozliwosc no to dalem bardzo istotna informacja dla...ubezpieczyciela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 25.08.2010 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2010 Teoretycznie to błąd tzw bednarki ocynk nie powinno się spawać a skrecać nap na tawot ocynk zabezpiecza zelazo pospawałeś zniszczyłeś go ,robisz to na powedzmy 50 lat ,ostrożnie na dawanie bednarki na przejsciach za płytko może wystąpić napięcie krokowe przy uderzeniu , i jeszcze wiele innych rzeczy Jeśli jest ze wszystkich stron oblana betonem to nic jej nie grozi. W betonie ocynk i tak schodzi! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcys20 26.08.2010 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2010 >bardzo istotna informacja dla...ubezpieczyciela a co ma ubezpieczyciel do mojej bednarki? A tak na marginesie z bednarki przed spawaniem zostala zdarta warstwa cynku na jakies 10cm zakladu - tak ze spaw jest na stali Inna sprawa jest to ze- przynajmniej ja - nigdzie nie znalazlem bednarki nie ocynkowanej w zwoju...w 6 metrowych sztabkach to i owszem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm1 27.08.2010 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 Najprościej... Gotowe zbrojenie pospawać w kilku miejscach aby miało przewodzenie pomiędzy poszczególnymi odcinkami i przyspawać bednarkę do zbrojenia:):):) Mam taki wynalazek:) Spisuje się nieźle:) Brat zrobił test:) Ręką dotykał styku neutralnego:) a nogą dotknął uziemienie bednarki jak chłopaka pier... Skuteczność murowana:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 27.08.2010 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2010 Najprościej... Gotowe zbrojenie pospawać w kilku miejscach aby miało przewodzenie pomiędzy poszczególnymi odcinkami i przyspawać bednarkę do zbrojenia:):):) Mam taki wynalazek:) Spisuje się nieźle:) Brat zrobił test:) Ręką dotykał styku neutralnego:) a nogą dotknął uziemienie bednarki jak chłopaka pier... Skuteczność murowana:) Można ale... 1/ trzeba spawać tak aby nie osłabić zbrojenia! 2/ nie zalecał bym wtedy wykorzystywać tego do instalacji piorunochronowej (ryzyko uszkodzenia fundamentu przy wyładowaniu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm1 28.08.2010 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2010 Oczywiście:) Ale wiadomo bez spawania nie przymocujesz do zbrojenia bednarki na stałe. A połapanie kilkoma smarknięciami kilku miejsc w zbrojeniu z pewnością nie zaszkodzi:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm1 28.08.2010 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2010 Instalacja odgromowa powinna mieć własne uziemienie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 30.08.2010 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Instalacja odgromowa powinna mieć własne uziemienie:) Owszem ale uziemienie fundamentowe może być podłączone do uziemienia otokowego instalacji odgromowej. Poniżej streszczenie "dla inwestorów" (nie mylić z wykonawcami bo ich dotyczą szczegółowe PN) jak powinno się wykonać instalację odgromową: http://ompzw.pl/modulesData/files/546_instalacje_odgromowe.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.