Czy ktoś mógłby zapodać instrukcje do zrobienia uziomu fundamentowego :) ?

Plus jakie materiały chetnie sie dowiem :) już za tydzien fundamenty wiec ostatnia chwila :)

Poszukaj na forum. Było wielokrotnie.

W skrócie - w dolnej części fundamentu umieszcza się bednarkę ustawioną na sztorc. Trzeba ja przymocować tak, aby została w całości oblana betonem.

Wyprowadzenia pod miejsce gdzie planowana jest rozdzielnia, plus na zewnątrz w narożnikach domu (pod ew. piorunochron).

Dobrze jakby widział to elektryk przed zalaniem (bo potem to już nic się nie da poprawić).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ja zrobilem tak :

kupilem krazek 100mb bednarki ocynkowanej 4*30 i rozwinalem ja w pustym jeszcze wykopie w jednym kawalku pod zewnetrzym obrysem law.

We wszystkich 4 naroznikach domu dospawalem 2 metrowe kawalki bednarki na pozniejsza instalke odgromowa, dodatkowo wypuscilem 4 metrowy kawalek juz we wnetrzu domu do podlaczenia rozdzielki. Oprocz tego w naroznikach domu powbijalem w ziemie ok.1,5 metrowe prety fi12 i dospawalem do konstrukcji uziomu. Grunt mam gliniasty wiec wiecznie wilgotny i pewnie te szpilki totalnie bezsensu ale jak mialem mozliwosc no to dalem :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teoretycznie to błąd tzw bednarki ocynk nie powinno się spawać a skrecać nap na tawot ocynk zabezpiecza zelazo pospawałeś zniszczyłeś go ,robisz to na powedzmy 50 lat ,ostrożnie na dawanie bednarki na przejsciach za płytko może wystąpić napięcie krokowe przy uderzeniu , i jeszcze wiele innych rzeczy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ja zrobilem tak :

kupilem krazek 100mb bednarki ocynkowanej 4*30 i rozwinalem ja w pustym jeszcze wykopie w jednym kawalku pod zewnetrzym obrysem law.

We wszystkich 4 naroznikach domu dospawalem 2 metrowe kawalki bednarki na pozniejsza instalke odgromowa, dodatkowo wypuscilem 4 metrowy kawalek juz we wnetrzu domu do podlaczenia rozdzielki. Oprocz tego w naroznikach domu powbijalem w ziemie ok.1,5 metrowe prety fi12 i dospawalem do konstrukcji uziomu. Grunt mam gliniasty wiec wiecznie wilgotny i pewnie te szpilki totalnie bezsensu ale jak mialem mozliwosc no to dalem :-)

bardzo istotna informacja dla...ubezpieczyciela

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teoretycznie to błąd tzw bednarki ocynk nie powinno się spawać a skrecać nap na tawot ocynk zabezpiecza zelazo pospawałeś zniszczyłeś go ,robisz to na powedzmy 50 lat ,ostrożnie na dawanie bednarki na przejsciach za płytko może wystąpić napięcie krokowe przy uderzeniu , i jeszcze wiele innych rzeczy

Jeśli jest ze wszystkich stron oblana betonem to nic jej nie grozi. W betonie ocynk i tak schodzi!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

>bardzo istotna informacja dla...ubezpieczyciela

 

a co ma ubezpieczyciel do mojej bednarki?

A tak na marginesie z bednarki przed spawaniem zostala zdarta warstwa cynku na jakies 10cm zakladu - tak ze spaw jest na stali :-) Inna sprawa jest to ze- przynajmniej ja - nigdzie nie znalazlem bednarki nie ocynkowanej w zwoju...w 6 metrowych sztabkach to i owszem ;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Najprościej...:) Gotowe zbrojenie pospawać w kilku miejscach aby miało przewodzenie pomiędzy poszczególnymi odcinkami i przyspawać bednarkę do zbrojenia:):):):):) Mam taki wynalazek:) Spisuje się nieźle:) Brat zrobił test:) Ręką dotykał styku neutralnego:) a nogą dotknął uziemienie bednarki jak chłopaka pier...:) Skuteczność murowana:)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Najprościej...:) Gotowe zbrojenie pospawać w kilku miejscach aby miało przewodzenie pomiędzy poszczególnymi odcinkami i przyspawać bednarkę do zbrojenia:):):):):) Mam taki wynalazek:) Spisuje się nieźle:) Brat zrobił test:) Ręką dotykał styku neutralnego:) a nogą dotknął uziemienie bednarki jak chłopaka pier...:) Skuteczność murowana:)

Można ale...

1/ trzeba spawać tak aby nie osłabić zbrojenia!

2/ nie zalecał bym wtedy wykorzystywać tego do instalacji piorunochronowej (ryzyko uszkodzenia fundamentu przy wyładowaniu).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Instalacja odgromowa powinna mieć własne uziemienie:)

Owszem ale uziemienie fundamentowe może być podłączone do uziemienia otokowego instalacji odgromowej.

Poniżej streszczenie "dla inwestorów" (nie mylić z wykonawcami bo ich dotyczą szczegółowe PN) jak powinno się wykonać instalację odgromową:

http://ompzw.pl/modulesData/files/546_instalacje_odgromowe.pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...