eniu 11.02.2012 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 zdjecia beda na prv kto bedzie chciał Mimo popekanego komina polecam firme effe2 - kontakt z klientem wzorowy duzo pomocnych informacji Ja bym chciał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147053-kominy-effe2/page/3/#findComment-5155715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gkobe 22.02.2012 00:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 prawdopodobnie gwarancja zostanie uznana, naprawa ma polegac na wsadzeniu rury zaroodpornaj czy zamiast tej rury lepiej jest zastosowac rure zaroi kwasoodporna o grubosci scianki 1mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147053-kominy-effe2/page/3/#findComment-5180864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.02.2012 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 prawdopodobnie gwarancja zostanie uznana, naprawa ma polegac na wsadzeniu rury zaroodpornaj czy zamiast tej rury lepiej jest zastosowac rure zaroi kwasoodporna o grubosci scianki 1mm Podaj symbole stali o których mówisz. Zdjęcia tez bym z chęcią zobaczył : [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147053-kominy-effe2/page/3/#findComment-5180921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gkobe 22.02.2012 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Materiał 1.4828 / pozostałe posiadające dopuszczenia do tego typu zastosowań Odporność termiczna T 450 Jezeli ta rura nie pasuje to co bedzie najlepsze (oprocz ceramiki) Poczta na wp cos szwankuje ale jak juz bedzie ok to wysle zdjecia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147053-kominy-effe2/page/3/#findComment-5181170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.02.2012 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 1.4828 to nieporozumienie. Pomijając fakt, że stal do węgla to tez nieporozumienie, dałbym 1.4404 ale pod warunkiem skonfigurowania kotła w trybie suchym . Tu Last Rico pomoże ? Warunek jeszcze jeden ,żadnych biomas o dużej zawartości słomy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147053-kominy-effe2/page/3/#findComment-5181706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
snakeu 22.02.2012 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Co w effe2 powiedzieli na pęknięcia tzn jaki powód ? (chętnie zobaczę zdjęcia)Sam zastanawiam się nad wyborem kominów systemowych. W projekcie mam 2x Leier z przewodem wentylacyjnym.Jeden komin będzie do kotłowni (piec na ekogroszek), drugi do kominka.Zastanawiam się nad następującą konfiguracją:1) Kotłownia - Leier lub Effe2 domus2) Kominek - Leier lub Effe2 domus + ewentualnie rura w środek.Jak sądzicie co będzie lepsze ? Cenowo wyjdzie wydaje się podobnie bo przy effe2 trzeba pociągnąc przewód wentylacyjny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147053-kominy-effe2/page/3/#findComment-5183280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 22.02.2012 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 (edytowane) Co w effe2 powiedzieli na pęknięcia tzn jaki powód ? (chętnie zobaczę zdjęcia) Sam zastanawiam się nad wyborem kominów systemowych. W projekcie mam 2x Leier z przewodem wentylacyjnym. Jeden komin będzie do kotłowni (piec na ekogroszek), drugi do kominka. Zastanawiam się nad następującą konfiguracją: 1) Kotłownia - Leier lub Effe2 domus 2) Kominek - Leier lub Effe2 domus + ewentualnie rura w środek. Przeczytaj i pooglądaj zdjęcia: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?197594-ATESTOWANE-MATERIA%C5%81Y-do-budowy-KOMINKA Edytowane 22 Lutego 2012 przez M K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147053-kominy-effe2/page/3/#findComment-5183351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.02.2012 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 MK , na pewno tego linka chciałeś podać ? Snakeu. W kominku lepiej sprawdza się rury stalowe 1.4404 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147053-kominy-effe2/page/3/#findComment-5183387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 22.02.2012 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 MK , na pewno tego linka chciałeś podać ? Pewnie, że nie teraz jest dobry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147053-kominy-effe2/page/3/#findComment-5183415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
snakeu 23.02.2012 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 MK , na pewno tego linka chciałeś podać ? Snakeu. W kominku lepiej sprawdza się rury stalowe 1.4404 Kominki Piotr Batura Piotrze czyli jak rozumiem: 1) Kotłownia - tutaj może być Leier lub Effe2 domus. (ekogroszek) ? 2) Do kominka rura stalowa 1.4404. ale czy taką rurę się obudowuje ewentualnie czy wkłada się w jakiś komin systemowy ? Kominy chciałbym zakończyć klinkierem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147053-kominy-effe2/page/3/#findComment-5183743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszekk 23.05.2012 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Zdecydowanie odradzam zakup komina domus effe2. Mimo instalacji zgodnie z instrukcją montażu (dylatacje, specjalna zaprawa), po 2 miesiącach palenia drewnem w kozie (max 5kW), komin uległ rozszczepieniu na 2 elementach. Kontakt z firmą jest nikły. Mimo kilku maili 0 odzewu. Rozmowa telefoniczna też nie poskutkowała. Efekt jest taki, że zostałem z dziurawym kominem a gwarancyjne zapewnienia producenta widzę czarno. Dołączam fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147053-kominy-effe2/page/3/#findComment-5348159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luigi 24.05.2012 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Jak wygląda wykończenie takiego komina nad dachem, jeżeli można wrzućcie fotki ? Chciałem kupić dwa takie kominy ale zdjęcia tomaszekk zniechęcają. W moim wypadku różnica cenowa pomiędzy Schiedel to 3 tys (10 m i 7 m), kominki będą używane okazjonalnie.Co myślicie o takim rozwiązaniu komina dla dwóch kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania.- pustak wentylacyjny- rura kwasoodpornaJak w takim wypadku można rozwiązać odpływ kondensatu ( w przyszłości) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147053-kominy-effe2/page/3/#findComment-5349624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
b2211 24.05.2012 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Po tym co widzę u tomaszekk to sam jestem w strachu mam 3 kominy tej firmy i w żadnym jeszcze nie paliłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147053-kominy-effe2/page/3/#findComment-5349744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 25.05.2012 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 (edytowane) . Edytowane 29 Października 2014 przez heine84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147053-kominy-effe2/page/3/#findComment-5351160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszekk 25.05.2012 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 Też mam dwa kominy effe2, mam pytanie, bo ze zdjęć można różne domysły wysunąć. Napisz dokładnie co i gdzie pękło, czy to wyczystka, czy nad stropem powyżej otworu spalinowego. Koza była prawidłowo podłączona? Fotki pokazują pęknięte elementy na parterze nad wyczystką, do której była podłączona koza - musiałem ogrzewać piwnicę w zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147053-kominy-effe2/page/3/#findComment-5351467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyspa7 25.05.2012 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 Fotki pokazują pęknięte elementy na parterze nad wyczystką, do której była podłączona koza - musiałem ogrzewać piwnicę w zimie. Witam, a jak miałeś tę kozę podłączona do komina?? Czy stosowałeś przejście między rurą a wkładem, jak np to - http://askot.krakow.pl/pl/p/PRZEJSCIE-STALOWE-ZAROODPORNE-BERTRAMS-KOMIN-CERAMICZNY-O-SREDNICY-FI160160/197 ???? Też mam taki komin przy planowanym kominku - i kurcze coraz większe obawy co do komina ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147053-kominy-effe2/page/3/#findComment-5351553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszekk 25.05.2012 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 Witam, a jak miałeś tę kozę podłączona do komina?? Czy stosowałeś przejście między rurą a wkładem, jak np to - http://askot.krakow.pl/pl/p/PRZEJSCIE-STALOWE-ZAROODPORNE-BERTRAMS-KOMIN-CERAMICZNY-O-SREDNICY-FI160160/197 ???? Też mam taki komin przy planowanym kominku - i kurcze coraz większe obawy co do komina ???? Koza była prowizorycznie podłączona do komina rurą cienką jak papier (chyba fi 150), wszystko uszczelnione gipsem. Przejścia nie zastosowałem a z linka wynika ze służy ono przeciw rozprężeniu rury pod wpływem temperatury a u mnie nie było takiego niebezpieczeństwa ze względu na miękką blachę i luźne pasowanie rury. Poza tym nie pękła wyczystka która przyjęła najwyższą temperaturę tylko elementy ułożone wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147053-kominy-effe2/page/3/#findComment-5351630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 25.05.2012 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 Zdecydowanie odradzam zakup komina domus effe2. Mimo instalacji zgodnie z instrukcją montażu (dylatacje, specjalna zaprawa), po 2 miesiącach palenia drewnem w kozie (max 5kW), komin uległ rozszczepieniu na 2 elementach. Kontakt z firmą jest nikły. Mimo kilku maili 0 odzewu. Rozmowa telefoniczna też nie poskutkowała. Efekt jest taki, że zostałem z dziurawym kominem a gwarancyjne zapewnienia producenta widzę czarno. Dołączam fotki. Przepraszam, na moim terenie nie ma takich kominów, patrząc na te foty wygląda to jak pustak wentylacyjny, to coś w ogóle ma jakiekolwiek dopuszczenia, przeszło jakieś badania? Co to jest? Komin? A tak poza tematem to taką ala kozą – spawarką (żywy ogień w przewodzie kominowym) przy dobrym paleniu można nie jeden komin popsuć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147053-kominy-effe2/page/3/#findComment-5352022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 26.05.2012 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2012 Wielokrotnie wyrażałem swoja dezaprobatę dla kominów systemowych, a tych effe w szczególności, jeśli temperatura spalin jest wyższa niż300-400 o C. Żywy ogień w kominie, o którym Kominiarz słusznie pisze zaczyna sie od 500-600 o C, niejednokrotnie dochodząc do800-900. No i te teksty w atestach "ODPORNY NA POŻAR SADZY":D.Odporny jest, owszem, ale tylko raz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147053-kominy-effe2/page/3/#findComment-5352229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 26.05.2012 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2012 Dokładnie, tymi kozami podłączanymi do przewodów kominowych szczególnie systemowych podczas budowy pali się ostro, nie jeden komin nie doczeka podłączenia kominka a już jest wewnątrz pęknięty, kozy często podłączane są również do przewodów wentylacyjnych z których po budowie leci na mieszkanie sadza, nawet spotkałem się do przewodów spalinowych, stalowych rura w rurze, później do wymiany. Nie dziwmy się później, że producenci takich kominów nie chcą uwzględniać gwarancji, jak opisujemy problem z kominem często nie zauważamy swoich błędów w przypadku komina np. do 400 stopni C nie wolno podłączać kozy która w porywach może mieć dwa razy więcej. Omawiany problem nie dotyczy kominów murowanych z cegły i tu następny dla nich dodatkowy plus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147053-kominy-effe2/page/3/#findComment-5352280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.