kaz1719505673 26.08.2010 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2010 Witam Mam kolektor poziomy , w sumie powinno zmieścić się w nim 750 litrów glikolu , jak dobrać pojemność naczynia przeponowego ? Do c.o. łatwo bo to na ogół 5-10% pojemności , czy w tym przypadku dobrać na takiej samej zasadzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 11.09.2010 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 Może być dużo mniejszy (gdzieś z 3-5x), bo różnice temperatur są w granicach 30stopni, a nie 100stopni, dodatkowo rury są nieco elastyczne. 15-20 l powinno wystarczyć, można go słabiej napompować niż fabryczne 3bary, jeśli w kolektorze będziesz miał 1bar, to np. na 1 bar. Zamontuj sobie później manometr, to nie będziesz się martwił, że ciśnienie jest za duże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 16.09.2010 05:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 Ok , czy to naczynie może być zwykłe jak do c.o. (praca od -10 do 90 stopni) ? czy musi być jakieś specjalne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 17.09.2010 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2010 Wystarczy zwykłe, ale dobrze, żeby było odporne na glikol - chyba większość jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania