Pompy ciepła IVT Greenline HT plus - wasze opinie


arecki1338

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 217
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

czyli u ciebie

Grudzień =1299kwh

Styczeń = 1280kwh

 

U mnie (CO+CWU):

Grudzień =882 kwh

Styczeń = 1019 kwh

 

Dom mam powierzchniowo podobny, ale grzalem budowe zeszlej zimy. Jesli to pierwsza zima, to taki wlasnie bedzie, nawet pomimo lepszego docieplenia i reku.

 

Teraz co do czasu pracy pompy. Te 9kW to nie jest jakos przewymiarowane mocno urzadzenie. Czas pracy w tych miesiacach bioroac pod uwage swiezy dom spokojnie mogles miec srednio 14-16h/dobe. Wcale nie jest az tak strasznie duzo w Twoim przypadku, jak na srodek sezonu grzewczego.

 

IMHO dopiero na nastepny sezon bedzie jakies pole do dokladniejszych porownan.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki Panowie, jednak nie daje mi wciąż spokoju pompka obiegowa GZ i L/min w instalacji.

Czy mój III bieg i 93W jest wystarczające, u Was są pompki 160-200W. Czy jest potrzeba podmiany pompki na większą i monitorowanie sytuacji?

Ile L/min powinno być w instalacji (mam 1.7-1.8Bar ciśnienia)

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki Panowie, jednak nie daje mi wciąż spokoju pompka obiegowa GZ i L/min w instalacji.

Czy mój III bieg i 93W jest wystarczające, u Was są pompki 160-200W. Czy jest potrzeba podmiany pompki na większą i monitorowanie sytuacji?

Ile L/min powinno być w instalacji (mam 1.7-1.8Bar ciśnienia)

pzdr

 

Cisnienie zostaw. To nie ma zwiazku z przeplywami.

 

Jesli Cie niepokoja wielkosci przeplywu (jak rozumiem globalny przez pompe a nie przez petle), to monitoruj delte (roznice temperatur wej-wyj). Jak delte masz na DZ i GZ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cisnienie zostaw. To nie ma zwiazku z przeplywami.

Jesli Cie niepokoja wielkosci przeplywu (jak rozumiem globalny przez pompe a nie przez petle), to monitoruj delte (roznice temperatur wej-wyj). Jak delte masz na DZ i GZ?

 

delta podana kilka postów wyżej, a więc:

 

(1) średnia za styczeń:

- średnia delta: 7 GZ

- średnia delta: 2,1 DZ

(2) średnia za luty:

- średnia delta: 7,1 GZ

- średnia delta: 2,4 DZ

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odnośnie pompki (pompek) obiegowych - może piszemy o dwóch różnych pompkach. Ta, o której piszę jest w PC, na dole.

Kolega adiqq pisze o dwóch pompkach jedna na każde piętro.

Może ja mylę i podaję parametry nie tej pompki o którą chodzi?

Mam dwa zestawy rozdzielaczy - na parter i na I p - czy powinienem mieć dwie pompki?

I nie w PC tylko gdzieś w pobliżu rozdzielaczy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

delta podana kilka postów wyżej, a więc:

 

(1) średnia za styczeń:

- średnia delta: 7 GZ

- średnia delta: 2,1 DZ

(2) średnia za luty:

- średnia delta: 7,1 GZ

- średnia delta: 2,4 DZ

 

"Umklo" mi. Sorki.

Delta na DZ bardzo malutka (zakladam jakies mozlwe delikatyne bledy udczytu - jesli mozesz to wlacz obiegowke DZ bez uruchamiania sprezarki i sprawdz, czy delte pokazuje 0 K)

Na GZ tez nie jest zla i na pewno nie przeszkadza w pracy Twojej PCi. Nie widze nic niepokojacego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Delta na DZ bardzo malutka (zakladam jakies mozlwe delikatyne bledy udczytu - jesli mozesz to wlacz obiegowke DZ bez uruchamiania sprezarki i sprawdz, czy delte pokazuje 0 K)

Na GZ tez nie jest zla i na pewno nie przeszkadza w pracy Twojej PCi. Nie widze nic niepokojacego.

ok tak zrobię, pytanie...gdzie jest obiegówka DZ? ;)

odnosnie delty DZ - sprawdziłem teraz i generalnie oscyluje od 2,3 do 2,6, te średnie trochę przekłamują.

jaka powinna być prawidłowa delta DZ? w instrukcji było napisane że chyba w okolicach 4-6C?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ok tak zrobię, pytanie...gdzie jest obiegówka DZ? ;)

odnosnie delty DZ - sprawdziłem teraz i generalnie oscyluje od 2,3 do 2,6, te średnie trochę przekłamują.

jaka powinna być prawidłowa delta DZ? w instrukcji było napisane że chyba w okolicach 4-6C?

 

Szukaj. Gdzies byc musi ;)

 

Zgodni sa wszyscy, ze okolice 5K sa wartoscia prawidlowa. 3-4K jeszcze lepiej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Szukaj. Gdzies byc musi ;)

 

Zgodni sa wszyscy, ze okolice 5K sa wartoscia prawidlowa. 3-4K jeszcze lepiej.

 

I jest.Po prawej stronie u dołu obiegówka DZ.

W instrukcji IVT stoi po stronie chłodnej dt =2-3*C( DZ),po stronie ciepłej dt=7-10*C(GZ). I zdaje sie,że instalatorzy IVT tak to projektują i wykonują.

Ja mam na max biegu pompki 6,5 -7 *C deltę i nic więcej(mniej) nie wyciągnę.

 

woyt

Tak jak wyżej.W pierwszym sezonie może być tych godz pracy PCi więcej - nawet 20%.U mnie tak było.Cierpliwości :-)

Edytowane przez wit74
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czyli generalnie delty mam prawidłowe (według instrukcji)

I jeszcze jedno odnośnie CWU - czy robiliście doświadczenie z wyłączeniem grzania i sprawdzeniem po ilu godzinach temp wody jest niższa od początkowo zadanej?

To tak aby sprawdzić jak długo ciepło utrzymuje się w baniaku.

Tak na marginesie - w zeszłym tygodniu chłopaki przepinali mi prąd z tymczasowego do złącza docelowego (w ogrodzeniu), tym samym zmieniłem wreszcie taryfę z budowlanej na G11. Prądu nie było od 7 rano do ok 18 (czyli 11godz) i temp w domu spadła zaledwie o 0,5C (z 22,9 do 22,4 ). Wynik chyba niezły, aczkolwiek mam wrażenie że kominek w salonie wychładza mi całe pomieszczenie.

Badanie pirometrem pokazuje niezłą różnicę temperatur: obudowa kominka to 17C a wkład w środku nawet 12C

Zastanawiam się, jak to wąskie gardło można ulepszyć (oczywiście bez wyrzucania kominka na śmietnik;) ).

Powietrze doprowadzane jest z zewnątrz ale nawet po zamknięciu szybra powietrze zimne jednak wchodzi przez rurę do domu.

To samo z wydechem - do końca go zamknąć nie można, szyber jest pełny w 3/4 (chyba zgodnie z przepisami).

Tak sobie głośno myślę i rozważam :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zastanawiam się, jak to wąskie gardło można ulepszyć (oczywiście bez wyrzucania kominka na śmietnik;) ).

 

Mam podobnie, tzn kominek nie jest szczelny w 100%.

Ja rozwazalem zarobienie takiego "szybra" na dolocie powietrza na cianie budynku. Powstrzymuje mnie "reczna" obsluga tego ustrojstwa i szukam czegos z "automatyka". JAk na cos ciekawego wpadniesz, to chetnie poczytam. :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Mam podobnie, tzn kominek nie jest szczelny w 100%.

Ja rozwazalem zarobienie takiego "szybra" na dolocie powietrza na cianie budynku. Powstrzymuje mnie "reczna" obsluga tego ustrojstwa i szukam czegos z "automatyka". JAk na cos ciekawego wpadniesz, to chetnie poczytam. :)

 

O właśnie, taki system również widziałem. Jakiś wężyk wystaje i niestety trzeba z buta chodzić na zewnątrz i raz otwierać, raz zamykać. Niemniej będzie to z pewnością lepsze niż "nic".

Panowie, pamiętacie moje setki pytań związanych z długą pracą pompy, długim grzaniem GZ, itp.

W zeszłym tygodniu miałem wizytę serwisu, siedzieli (ze mną) do nocy, zbadali wszystko, dosłownie wszystko co mogli, również badanie termowizją (rozkład rurek, temp podłogi, różnice, mostki, itp).

Powiem Wam, że podejście pełna profeska.

Na szczęście nie zdiagnozowali niczego poważnego, tzn praca pompy, wskazania, temp DZ, GZ, delty, obiegówki, ciśnienia, przepływy - wszystko ok

Znaleźli jedną malutką rzecz do poprawy, która prawdopodobnie fałszowała wskazania/działanie systemu - czujnik powrotu temp GZ nie był niczym odizolowany od pomieszczenia, tak więc zbierał temp również panującą w kotłowni. Wydaje się to prawdopodobną przyczyną tak długiej pracy pompy. Obecnie testuję i notuję wskazania.

 

Ale...zwróciłem uwagę na jedną rzecz, tym razem związana z grzaniem CWU - temp ustawiona to 43C, histereza 6. CWU grzeje się do ok 46/47C, następnie obserwuję strasznie szybki spadek temp CWU, nawet stopień na 1min. W przeciągu 10min temp CWU spada do 40C i pompa załącza się ponownie.

Jak u Was wygląda sprawa trzymania temp przez baniak CWU? Czy pompa załącza się również tak często aby dogrzewać CWU do żądanej temp?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A temperatura CWU tak sie waha, czy zasilanie przy grzaniu CWU?

Mi to wyglada z opisu na typowe "taktowanie" przy grzaniu cieplej wody.

 

To jest temp, którą czytam z pompy i widzę na wyświetlaczu jak spada z tych 47C w dół. Nie wiem, czy to kwestia pomieszczenia, które jest nieogrzewane (12-15C) i być może wychładza instalację, czy ... Ale jeśli PC pokazuje daną temp w baniaku, która z minuty na minutę spada to problem jest raczej w PC/baniaku niż w instalacji.

Jak to u Was wygląda??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O

Ale...zwróciłem uwagę na jedną rzecz, tym razem związana z grzaniem CWU - temp ustawiona to 43C, histereza 6. CWU grzeje się do ok 46/47C, następnie obserwuję strasznie szybki spadek temp CWU, nawet stopień na 1min. W przeciągu 10min temp CWU spada do 40C i pompa załącza się ponownie.

Jak u Was wygląda sprawa trzymania temp przez baniak CWU? Czy pompa załącza się również tak często aby dogrzewać CWU do żądanej temp?

 

A weź tak organoleptycznie sprawdź temp w najbliższym kranie zaraz po nagrzaniu do 46-47C i tuż przed załączeniem grzania na CWU przy 40,5C czy faktycznie jest taka/jakakolwiek różnica? Ja grzejąc do tej temp co ty, 40C mam po 5-6h a PCi stoi w garażu z temp 8-12C.

Czy te obserwacje prowadzisz gdy PCi pracuje na co po wygrzaniu CWU czy gdy nie pracuje?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...