alterm

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 13k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Zgadza sie forest obecnie znaleźć komin 10 m to sztuk niesamowita. A te kominy które sie buduje często fi200 są i tak za duże i mają za duży ciąg.Dla tych co nie wiedzą dlugość czynna mieżona jest od trójnika podłączeniowego do wylotu komina ,więc jak ktoś zada pytanie :czy fi200 wystarczy niech odrazu poda wysokość komina to wtedy dostanie konkretną odpowiedź.

Foresta jeszcze zdzierże ale leśnik fachowcem od kominów ,niech tylko kominków nie buduje .

Pozdrawiam.

 

Ciężko jest znaleźć ponad 5m :wink:

 

przeginasz :-?

 

jak sie mieszka czy buduje jakis parterowy kurnik to moze i ciezko

 

moim zdaniem totalnego niefachowca lecz bystrego obserwatora wiekszosc nowobudowanych domow jednak ma pond 5m komina

 

nasz od CO ma zapewne ponad 10m a od kominka minus 1 kondygnacje piwniczna :wink:

 

było o podłączeniu kominka i czynnej długości komina :wink: podstawowa matematyka (dodawanie) nawet przy użytkowym poddaszu +2.6m + grubość stropu o,3m + z parteru o,5m (od podłączenia) + stryszek około 1.5m =4,9m

O ile centralnie umiejscowiony komin w budynku :lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co sadzicie o wkladach 14KW z castoramy za okolo 1400 zeta? wczoraj bylem, multum tego stoi. wizualnie mi odpowiada, ludzie kupuja na potege. do ciaglego palenia, z szyberkiem, na drewno i brykiet

 

zona wymyslila taki z obudowa ceramiczna, kremowy za nieca 1900 zeta ale nie pokrywa sie z moja ewentualna koncepcja wygladu salonu i te mi w oko wpadly

 

Małe paleniska, ale ogromne buble + gratisowo efekt brudnej szyby (kilkanaście minut)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wymiary komina podaje się dla orientacji .W rezultacie chodzi o jego siłę ciągu.

Jeśli od kasety poprowadzisz podłączenie w górę pod sufit, to ten odcinek już będzie kominem, tylko ze stali.

 

Dziękuję Bogusław_58. To dla mnie cenna informacja.

A czy jesteś w stanie potwierdzić, że montaż redukcji 200->180 zaraz za wkładem, jeszcze przed radiatorami jest poprawne? Dzięki!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Jestem od niedawna posiadaczem kominka z wkładem, całość jest ładnie opakowana w płyty KG, zaizolowana wełną od środka, z obudowy na strych wychodzi rura fi 150 -> filt -> turbina 510 m3/h -> rury fi 120 zaizolowane 10 cm wełny. Rozprowadzenie na 5 pomieszczeń na tym samym poziomie. Z uwagi na to, że dni robia się coraz zimniejsze postanowiłem przetestować działanie kominka czyli sprawdzić jaką temperature osiagne w pomieszeniach. I w zwiazku z tym mam pytanie, po rozpaleniu i załączeniu turbiny następuje zasysanie powietrza rurą fi 150 wewnątrz wkładu, tylko że wydaje mi sie, że to powietrze zasysane jest po części z wnętrza pokoju - przykładam ręke w pobliże kratki i czuje zasysanie a powietrze jest letnie, przy paleniu bez turiny dmuchało z tej kratki żarem, aż miło. Czytałem duuuuużo postów na temat budowy kominka z wkładem i zgodnie z tym co tam było napisane rura wewnątrz wkładu jest nizej niż kratka wentylacyjna na obudowie kominka, nie wiele nizej co prawda ale zawsze ... Czy obniżenie rury wewnątrz wkładu rozwiąże ten problem ? Czy powietrze wylatujące z anemostatów bedzie wtedy cieplejsze/bardziej ogrzane ?

 

pozdrawiam

 

Michał

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Proszę o pomoc, o Waszą opinie.

 

Jestem przy wyborze kominka z płaszczem wodnym.

 

Znalazłam wkład Arysto . Oto jego parametry:

 

Arysto 10 L lub P DJ H; Szyba łączona

Moc max: 14 kW

Sprawność : 71,00%

 

Zużycie drewna: 4,5 [kg/h]

 

Max. czas palenia: 9,5 h

 

Szerokość fasady: 670/450 mm

 

Wysokość fasady: 450/510/570 mm

 

Szerokość całkowita: 690 mm

 

Głębokość całkowita: 490 mm

 

Średnica rury kominowej: 200 mm

 

Moje pytanie brzmi "Czy taki kominek wystarczy do mojego domu?" Jego moc max. 14 kw.

 

Mam ok. 200 m2 powierzchi całkowitej, ok. 90 m2 podłogówki. Dom ocieplony 15 styropianu. Kominek będę wykorzystywała do ogrzewania wody i co.

 

Pozdrawiam i czekam na Wasze opinie. Noag

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

41 stron a tak mało, jak prawie w ogóle o bezpieczeństwie.

 

Moje pytanie. Czy kominek bez zabudowy jest bezpieczny w eksploatacji? Tzn, czy jego oddanie energii w postaci ciepła będzie bezpieczne? Jedna ze ścian przy której znajduje się kominek, to ściana działowa z tzw "wiór" oddzielona warstwą jednej cegły. Czy to wystarczy? Czy izolować dodatkowo wełną mineralną z folią? Czy sufit (gips, hasiok, deski) również zaizolować wełną?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

41 stron a tak mało, jak prawie w ogóle o bezpieczeństwie.

 

Moje pytanie. Czy kominek bez zabudowy jest bezpieczny w eksploatacji? Tzn, czy jego oddanie energii w postaci ciepła będzie bezpieczne? Jedna ze ścian przy której znajduje się kominek, to ściana działowa z tzw "wiór" oddzielona warstwą jednej cegły. Czy to wystarczy? Czy izolować dodatkowo wełną mineralną z folią? Czy sufit (gips, hasiok, deski) również zaizolować wełną?

 

Witam!

 

Jeżeli masz na myśli niewidoczne elementy drewniane znajdujące się w pobliżu kominka, to powinno się je jak najbardziej zabezpieczyć ogniowo (w ogóle należałoby ich uniknąć, ale jeżeli już są). Są dostępne impregnaty nadające pewną odporność (niepalność) lub też nieco zapomniane szkło wodne, które czyni nasączone nim drewno niepalnym. Nie jest ono zbyt dekoracyjne, może powodować białe wykwity na powierzchni, ale do niewidocznych elementów nadaje się doskonale.

W przypadku wełny mineralnej należy pamiętać, że opis "niepalna" nie znaczy, że jest ogniotrwała. Jej włókna wytrzymają wysoką temperaturę, ale spajające je żywice niestety nie.

Dostępne są oczywiście maty i płyty włókniste ogniotrwałe (są białe), wytrzymujące ogień i bardzo wysoką temperaturę - nawet do ponad 1500st. Są dość drogie, ale poczucie bezpieczeństwa jest bezcenne.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zgadza sie forest obecnie znaleźć komin 10 m to sztuk niesamowita. A te kominy które sie buduje często fi200 są i tak za duże i mają za duży ciąg.Dla tych co nie wiedzą dlugość czynna mieżona jest od trójnika podłączeniowego do wylotu komina ,więc jak ktoś zada pytanie :czy fi200 wystarczy niech odrazu poda wysokość komina to wtedy dostanie konkretną odpowiedź.

Foresta jeszcze zdzierże ale leśnik fachowcem od kominów ,niech tylko kominków nie buduje .

Pozdrawiam.

 

Ciężko jest znaleźć ponad 5m :wink:

 

przeginasz :-?

 

jak sie mieszka czy buduje jakis parterowy kurnik to moze i ciezko

 

moim zdaniem totalnego niefachowca lecz bystrego obserwatora wiekszosc nowobudowanych domow jednak ma pond 5m komina

 

nasz od CO ma zapewne ponad 10m a od kominka minus 1 kondygnacje piwniczna :wink:

 

było o podłączeniu kominka i czynnej długości komina :wink: podstawowa matematyka (dodawanie) nawet przy użytkowym poddaszu +2.6m + grubość stropu o,3m + z parteru o,5m (od podłączenia) + stryszek około 1.5m =4,9m

O ile centralnie umiejscowiony komin w budynku :lol:

 

witam

jak to liczysz bo nie łapie za bardzo jakim cudem wyszło ci 4,9m?

dom z użytkowym poddasze do szczytu ma ok 7 do 7.5 m minus (jak piszesz podstawowa matematyka) wysokość podłączenia do komina załóżmy na 1.5 m daje 6m - 5,5m wysokości czynnej zakładając że komin jest równo ze szczytem a u mnie jest 0,5 m wyżej. szczyty też są w niektórych domach nawet na 8m

pozdr

kg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Potrzebuję porady

chcę podłączyć zakupiony piec wolno stojący firmy jotul F 500 http://www.jotul.com/pl/wwwjotulpl/Main-Menu/Produkty/Drewno/Piece-na-drewno-/Jotul-F-500/

 

http://www.jotul.com/FileArchive/Photos/Wood%20Stoves/J%C3%B8tul%20F%20500/Int/F500_BBE_int_02_pop.jpg

w piecu z tyłu jest kruciec do podłączenia rury spalinowej

w informacji podanej przez producenta jest że pasuje do tego rura fi 150

 

niestety nie pasuje :-? (nie jest ona kupiona u producenta kominka) sprzedawca pieca polecił by rurę odwrócić i zamontować węższą stroną :o

obawiam się że jest to niezgodne z zasadami montażu :roll:

a może sie mylę i nie ma nic złego w takim połączeniu rur ?

 

w zestawie rur montażowych jest element przejściowy (1) który według mnie powinien być koniecznie zaistalowwany by zapewnić szczelność rur

 

http://www.jotul.com/FileArchive/Photos/PL%20parts_accessories/Fluepipes/Conn_set/Conn_set_1_pop.jpg

 

niestety sprzedawca o tym nie wspomniał :-?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

z innej beczki: posiadam dom w stanie surowym, z kominem i miejscem dla przyszłego komimnka, obecnie chciałbyym sobie tam wstawić koze do grzania w czasie prac jesiennych i pytanie mam: na jakiej wysokości mogę bezpiecznie wykonać otwór w kominie żeby mógł on później służyć do wpięcia kominka?

dom jednorodzinny 130m2 z poddaszem, kominek bez płaszcza, dodam jeszcze, ze na forach o kominkach jeszcze nie czytałem bo obecnie brnę przez lekturę o poddaszach;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rura wychodząca od kasety w kierunku komina powinna się wznosić w górę minimum 5%.Czyli, jeśli byłby to 1m,to różnica poziomów po między skrajnymi końcami powinien być 5 cm.To ta pochyłość wyznacza wejście do komina.

 

witam

słuchaj ameryki to nie odkryłeś!!

wypowiedz się ściślej!

a swoją drogą to nie widziałem kominka albo kozy oddalonej o 1m od komina dla jasności mam na myśli odległość w poziomie

pozdr

kg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Srednica hydrauliczna twojego komina (14x21cm)wynosi fi 168mm.Z twojego opisu wynika ze dl.czynna komina to ~7m -wystarczy .Syber we wkladzie kominkowym napewno Ci sie przyda,a radiator jest zbedny na brak ciepla nie bedziesz narzekal. I jesli to komin z cegly to po co Ci redukcja .

 

co to jest "średnica hydrauliczna komina" bo nie łapie, a jak ktoś ma prostokąt????

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rura wychodząca od kasety w kierunku komina powinna się wznosić w górę minimum 5%.Czyli, jeśli byłby to 1m,to różnica poziomów po między skrajnymi końcami powinien być 5 cm.To ta pochyłość wyznacza wejście do komina.

 

witam

słuchaj ameryki to nie odkryłeś!!

wypowiedz się ściślej!

a swoją drogą to nie widziałem kominka albo kozy oddalonej o 1m od komina dla jasności mam na myśli odległość w poziomie

pozdr

kg

Po pierwsze jesteś nie grzeczny

po drugie post był nie do Ciebie

po trzecie nie potrafisz logicznie myśleć

po czwarte mało wżyciu widziałeś

Jeśli na 1m różnica poziomu wynosi 5 cm,to na 10 cm będzie 0,5 cm

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to ja jeszcze raz zapytam

czy mogę podłączyć rury odwrotnie niż na rysunku czyli wąskimi częściami rury w doł i podłączyć tak moją kozę ?

 

http://www.jotul.com/FileArchive/Photos/PL%20parts_accessories/Fluepipes/Conn_set/Conn_set_1_pop.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...