Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.


alterm

Recommended Posts

Natomiast co do samych płyt z kratek; rozumiem, że chodzi o to:

 

http://kratki.pl/pl/produkt/plyta-zaroodporna-izolacyjna-100050030_plytaizol

 

jest to kompletna porażka:) jeden jedyny raz w życiu miałem tą płytę w rękach i nigdy więcej do niej nie wrócę, wolałbym lepić kominek z gliny:)

Płyta ta jest pakowana w kartonach, bodajże po 6 szt. I tu pierwsza niespodzianka, już w momencie dostawy takiej płyty na 6 płyt znalazłem 6 uszkodzonych w kartonach. Ta płyta łamie się w rękach a do tego pyli mniej więcej tak jakbyś przystawił wiatrak w pobliże puchu:)

 

Absolutnie nie polecam, zdecydowanie najgorsza płyta z jaką mi się kiedykolwiek pracowało. Równie tragiczny jest Grenaisol z Wentoru. To jakbyś szukał taniego zamiennika płyt z kratek:)

 

Minimum wśród płyt izolacyjnych to Silca. Optimum to Varmsen. A jeżeli szukasz naprawdę pożądanej płyty która będzie mogła stanowić zarówno izolację jak i konstrukcję to polecam Promasil.

 

Jeżeli w/w płyty są dla Ciebie za drogie to polecam wełnę "3" Paroc:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 12,9k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Piekne dzięki za info.

Chcę z płyt zrobić też konstrukcję obudowy kominka. Nie zamierzam obydować żadnym ciężkim kamieniem tylko ramką ze stali nierdzewnej.

A jaką grubość najlepiej zastosowąć by ścianki obudowy nie nagrzewałe się zbytnio. Będę miał wkład stalowy 16 KW.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Piekne dzięki za info.

Chcę z płyt zrobić też konstrukcję obudowy kominka. Nie zamierzam obydować żadnym ciężkim kamieniem tylko ramką ze stali nierdzewnej.

A jaką grubość najlepiej zastosowąć by ścianki obudowy nie nagrzewałe się zbytnio. Będę miał wkład stalowy 16 KW.

 

Jaki producent tego wkładu? Jaki model? Pytam z ciekawości.

 

Powiem Ci tak, w Polsce nie obowiązują żadne przepisy dotyczące grubości izolacji jaką trzeba zastosować przy obudowie palenisk.

 

Powiedz mi też, czym dla Ciebie jest konstrukcja obudowy kominka? Tak, żebyśmy się dobrze zrozumieli:)

 

Jeżeli chodzi o grubość jaką bym Ci polecał: Silca czy Varmsen - 5 cm, Promasil - 3 cz. Polecam również duże formaty:) Ale to moje prywatne zdanie i opinia o płytach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zamierzak kupić wkład MILA firmy kratki.pl

Cóż obudowę trakuję jako prostą obudowę w stylu nowoczesnym z ramka ozdobną. Od podłogi do sufitu. I oczywście kratki góra dół dla cyrkulacji powietrza. Zasialny powietrzem z dołu. Lubie proste konstrukcje bez udziwnień :rolleyes:

 

Powiem Ci tak, jeżeli planujesz zrobić kominek sam to znajdź jakiegoś mądrego fachowca z którym będziesz mógł pogadać na ten temat, kogoś kto poprowadzi Cię za rękę przy tej inwestycji, bo jak na moje oczko to jest duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Ciebie błędów na pewnych etapach:)

 

Takie moje zdanie, które możesz sobie przyswoić lub nie:) Pamiętaj, że wujek Google nie rozwiąże wszystkich problemów:)

 

Co do samego wkładu:) no cóż nie mam dobrego zdania o produktach tego producenta i sam ich nie montuje:) ale to również moje osobiste zdanie:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powiem Ci tak, jeżeli planujesz zrobić kominek sam to znajdź jakiegoś mądrego fachowca z którym będziesz mógł pogadać na ten temat, kogoś kto poprowadzi Cię za rękę przy tej inwestycji, bo jak na moje oczko to jest duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Ciebie błędów na pewnych etapach:)

 

Takie moje zdanie, które możesz sobie przyswoić lub nie:) Pamiętaj, że wujek Google nie rozwiąże wszystkich problemów:)

 

Co do samego wkładu:) no cóż nie mam dobrego zdania o produktach tego producenta i sam ich nie montuje:) ale to również moje osobiste zdanie:)

 

Dziekuje za radę !

Trochę już się wyedukowałem, dam rdę mam tylko jeszcze jaedno małe pytanko ?

Czopuchem kominka (obudowy) chcę dojechac do samego sufitu, z tym że sufit będzie podwieszany z płyt KG.

Czy mam czopuchem kominka dojechać do sufitu podwieszanego czy dalej aż do stropu a sufit podwieszany będzie wokół czopucha ?

Które rozwiazanie jest lepsze ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziekuje za radę !

Trochę już się wyedukowałem, dam rdę mam tylko jeszcze jaedno małe pytanko ?

Czopuchem kominka (obudowy) chcę dojechac do samego sufitu, z tym że sufit będzie podwieszany z płyt KG.

Czy mam czopuchem kominka dojechać do sufitu podwieszanego czy dalej aż do stropu a sufit podwieszany będzie wokół czopucha ?

Które rozwiazanie jest lepsze ?

 

 

Kwestia wykończenia. Planujesz komorę dekompresyjną? Jej zastosowanie w Twoim przypadku jest uzasadnione?

 

Biorąc pod uwagę, że praktycznie nie znam żadnych konkretów to polecałbym Ci wykonanie czopucha wkładu do samego sufitu a wokół niego wykonanie sufitu podwieszanego. Pamiętać oczywiście musisz o kratkach w komorze dekompresyjnej jeżeli takowa będzie. Wokół obudowy na suficie planujesz jakąś sztukaterię?

 

Nie ma w Katowicach fachowców, którzy mogliby rozwiać wszystkie Twoje wątpliwości?

 

Niestety ja uciekam i jakiś czas mnie znowu nie będzie na forum:) moi koledzy na pewno Ci doradzą:) o ile będą mieli cierpliwość:)

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

WITAM i jeśli tu doradzają to i może ja bym skorzystał?

Zastanawiam się w którym miejscu mojej instalacji ciepłowniczej włączyć się z wymiennikiem - bojlerem z wężownicą 100 l na CWU.

Moja instalacja ciepłownicza składa się z dwóch części:

1 część: kominkowa z nasadą wodną, zaworami, pompą zakończoną wymiennikiem 30 płytkowym;

2 część: druga strona wymiennika z piecem Vailant, z planowanym piecem śmieciuchem (takim najzwyklejszym CO), zaworami, pompą i odbiornikami ciepła w postaci kaloryferów i ogrzewanej podłogi w łazience.

Dom jest parterowy a wymiennik na strychu.

Na próbę podłączyłem go w części 2-giej bez pompy do rozdzielacza i CWU grzeje kiepsko. Gdy zakręce grzejniki jest OK i to rozumię bo nie ma na powrocie pompy.

Tylko zależy mi na tym, aby go tak włączyć w sieć by piec gazowy nie ogrzewał CWU a tylko kominek - szczególnie wiosną i jesienią gdy zapotrzebowanie na ciepło będzie mniejsze (gdyby potrzeba to VAILANT sam bezpośrednio ogrzeje CWU).

Pompami steruje urządzenie RT-08G.

A oto schemat i dorysowane (na niebiesko i zielono) moje opcje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

chyba mnie tu nie lubią bo nikt nie odpowiada a dla fachowców jestem mało intrantny!?!?!

Ile razy o co kolwiek tu zapytałem to jeszcze nigdy nie otrzymałem rzeczowej odpowiedzi.

 

No niestety czasami tak bywa.Widze ze był tu poruszony temat komory dekompresyjnej , więc i ja sie przyłacze, a mianowicie mam pytanie: rura dymowa przechodzi przez strop czy robić komore dekompresyjna? dodam ze strop teriva.Z góry dzięki za odpowiedz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam zwracam się z pytaniem do osób znających temat i doświadczonych. Na wkładzie kominkowym 16 kw został zamontowany wodny wymiennik ciepła 20L 6 kw (woda w nim ogrzewana jest poprzez spaliny). Układ otwarty połączony został z układem zamkniętym C.O. za pomocą bojlera dwupłaszczyznowego o pojemności 80 L, . Moje pytanie? gorącą wodę z kominka wpiąć do bojlera jako ogrzewanie płaszczowe. Mała ilość wody w układzie otwartym około 35L ma ogrzewać 80L w bojlerze podpiętym do C.O.razem około 200L. A może odwrotnie podpiąć czyli gorącą wodę z kominka wpiąć do bojlera jako bufor ilość wody w układzie otwartym 115L, woda z C.O. przepływać będzie przez zewnętrzny płaszcz ilość wody w C.O. 120L.

 

Proszę o podpowiedź jestem w trakcie montażu tego układu i mam wątpliwości.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
KZPŁW w ogóle nie brudzą szyby ;););) .Zaraz może pojawi się wojtek to ci to dokładnie wytłumaczy.

 

To poczekam na Wojtka :) Pytam się, bo koleżanka mi powiedziała, że taki kominek bardzo brudzi szybę i ognia prawie nie widać, że jest najmniej dekoracyjny. Ale moja szwagierka taki ma i wygląda jak normalny kominek.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Ja mam zamiar u siebie w domu zamontować wentylację mechaniczną z rekuperacją i wkład kominkowy kupić z zamkniętą komora spalania. Problem mój leży w doprowadzeniu powietrza z zewnątrz. Mianowicie w sklepie z kominkami powiedzieli mi żeby doprowadzić powietrze najzwyklejszą rura kanalizacyjną fi150. Problem w tym, że ja wylewki będę miał tylko 6 cm, bez styropianu bo styropian mam pod płytą fundamentową i na wylewkę już nie daję. Słyszałem o rurach o przekroju prostokąta z blachy ocynkowanej ale nie wiem o jakich wymiarach musiałaby ona być. Jak ocieplić taką rurę. Może są na to jakieś inne sposoby? Będę wdzięczny za podpowiedź.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...