Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Witam, wykonałem sam zabudowę kominka z płyt Varmsen i proszę o opinie. Tak może zostać czy lepiej coś poprawić?

Mam jeszcze pytanie odnośnie komory dekompresyjnej a mianowicie czy muszę w niej umieścić kratki wentylacyjne? Półkę zrobiłem z podwójnych płyt, sufit który jest betonowy odizolowałem pojedyńczą płytą. Rura spalinowa nie przechodzi przez komorę dekompresyjną.

 

https://imgur.com/Zibmw7X

https://imgur.com/7D7jQnq

https://imgur.com/DDfYcYB

https://imgur.com/GBeyW9O

https://imgur.com/ifxUbvz

https://imgur.com/z5t37Yp

https://imgur.com/9OPSzq2

https://imgur.com/QCFsB1k

https://imgur.com/1nDmWsx

https://imgur.com/2xGY5E6

https://imgur.com/Tcbt0Cn

 

Dodałbym jedną kratkę u góry w komorze grzewczej, nie w dekompresyjnej. I odwróciłbym kierunek spływu kondensatu na króćcu wkładu (redukcja).

  • Odpowiedzi 13k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Dałem dwie kratki w komorze grzewczej tak aby przepływ powietrza zgadzał się z tym co wymaga producent. Czyli w komorze dekompresyjnej kratka nie jest konieczna? A kierunek spływu kondensatu odwróciłem używając tej złączki https://allegro.pl/oferta/zlaczka-spalinowa-zenska-czarna-fi-180mm-darco-13497220182
Dałem dwie kratki w komorze grzewczej tak aby przepływ powietrza zgadzał się z tym co wymaga producent. Czyli w komorze dekompresyjnej kratka nie jest konieczna? A kierunek spływu kondensatu odwróciłem używając tej złączki https://allegro.pl/oferta/zlaczka-spalinowa-zenska-czarna-fi-180mm-darco-13497220182

Czego wymaga producent i jak to liczyłeś?

Czego wymaga producent i jak to liczyłeś?

 

Chodziło mi o przepływ powietrza. Z tym że teraz patrze w tą instrukcje to tam jest napisane "Min.powierzchnia kratek wlotowych 850 cm2, Min. powierzchnia kratek wylotowych 850 cm2". A to chyba nie jest to samo co pole czynne kratki. Ja na wlocie mam kratki : 17x37cm o polu czynnym 384cm2 oraz kratkę 17x49cm o polu czynnym 516cm2. Na wylocie mam również takie same kratki. Czy jest to wystarczające czy lepiej dołożyć na wylocie?

Chodziło mi o przepływ powietrza. Z tym że teraz patrze w tą instrukcje to tam jest napisane "Min.powierzchnia kratek wlotowych 850 cm2, Min. powierzchnia kratek wylotowych 850 cm2". A to chyba nie jest to samo co pole czynne kratki. Ja na wlocie mam kratki : 17x37cm o polu czynnym 384cm2 oraz kratkę 17x49cm o polu czynnym 516cm2. Na wylocie mam również takie same kratki. Czy jest to wystarczające czy lepiej dołożyć na wylocie?
Producenci często piszą bzdury, bo ustawodawca wymaga od nich dostarczenia instrukcji, a nie oczekuje poprawnej instrukcji....;) W tym wypadku (850 na dole i 850 u góry) jest tak z pewnością, gdyż powietrze ogrzane ma większą objętość, i góra musi być znacznie większą od tej na dole. Żle obliczasz również pole czynne kratki. Odejmujesz po 5 cm z wymiaru na ramkę, ignorując siatkę. A ta zabiera ok 25 % ....Dołóż kratek wylotowych. Za dużo nie szkodzi, za mało prowadzi do katastrofy. Powietrze podgrzane do ok 250 o C , dwukrotnie zwiększa swoją objętość....
Producenci często piszą bzdury, bo ustawodawca wymaga od nich dostarczenia instrukcji, a nie oczekuje poprawnej instrukcji....;) W tym wypadku (850 na dole i 850 u góry) jest tak z pewnością, gdyż powietrze ogrzane ma większą objętość, i góra musi być znacznie większą od tej na dole. Żle obliczasz również pole czynne kratki. Odejmujesz po 5 cm z wymiaru na ramkę, ignorując siatkę. A ta zabiera ok 25 % ....Dołóż kratek wylotowych. Za dużo nie szkodzi, za mało prowadzi do katastrofy. Powietrze podgrzane do ok 250 o C , dwukrotnie zwiększa swoją objętość....

 

Dla bezpieczeństwa zrobię jak Pan radzi i dołożę jedną kratkę u góry. A co w takim razie z komorą dekompresyjną może zostać bez kratki wentylacyjnej?

Dla bezpieczeństwa zrobię jak Pan radzi i dołożę jedną kratkę u góry. A co w takim razie z komorą dekompresyjną może zostać bez kratki wentylacyjnej?

U Ciebie jak najbardziej.

Czy da sie jakos "tanio" usprawnic kominek otwarty?

Mam kominek narozny, otwarty, palenisko jest pochylone a sciany boczne schodza sie do srodka. Z tylu za kominkiem(Naroznik) jest jakby pustka powietrzna. Gdy kominek sie nagrzeje przez kratki "wylatuje" cieple powietrze.

Pytania:

 

--> Czy da sie ten kominek usprawnic? (Drzwi? Poniewaz palenisko ma pochyle ksztaly, kaseta na wymiar to kosz 18.000 PLN, taka oferte dostalem to wydaje mi sie zdecydowanie za duzo)

--> jaki mniej wiecje moze byc koszt usprawnienia?

--> czy z tej pustki z tylu moge zrobic dodatkowe rozprowadzenie ciepla?(Teraz kominek grzeje tylko salon)

--> czy warto w niego inwestowac? Czy lepiej rozebrac i zrobic zupelnie nowy kominek?

 

-----

Po wypaleniu kominka, jesli popiol zostaje na noc to nastepnego dnia smierdzi w calym domu popiolem (Mozna to jakos zniwelowac?)

Może pokaż zdjęcia, bo twój opis nie do końca pozwala wyobrazić sobie wygląd kominka.

Przyda się też przynajmniej odręczny plan pomieszczeń z zaznaczeniem gdzie chciałbyś rozprowadzić ciepło.

Czy da sie jakos "tanio" usprawnic kominek otwarty?

Mam kominek narozny, otwarty, palenisko jest pochylone a sciany boczne schodza sie do srodka. Z tylu za kominkiem(Naroznik) jest jakby pustka powietrzna. Gdy kominek sie nagrzeje przez kratki "wylatuje" cieple powietrze.

Pytania:

 

--> Czy da sie ten kominek usprawnic? (Drzwi? Poniewaz palenisko ma pochyle ksztaly, kaseta na wymiar to kosz 18.000 PLN, taka oferte dostalem to wydaje mi sie zdecydowanie za duzo)

--> jaki mniej wiecje moze byc koszt usprawnienia?

--> czy z tej pustki z tylu moge zrobic dodatkowe rozprowadzenie ciepla?(Teraz kominek grzeje tylko salon)

--> czy warto w niego inwestowac? Czy lepiej rozebrac i zrobic zupelnie nowy kominek?

 

-----

Po wypaleniu kominka, jesli popiol zostaje na noc to nastepnego dnia smierdzi w calym domu popiolem (Mozna to jakos zniwelowac?)

Mówiąc krótko: jeśli ma porządnie grzać - nowy. Żeby tylko nie śmierdziało - drzwi na wymiar...
Producenci często piszą bzdury, bo ustawodawca wymaga od nich dostarczenia instrukcji, a nie oczekuje poprawnej instrukcji....;) .

 

Czy mogę poprosić o weryfikację tych wartości dla mojego kominka(hajduk 11kW jak powyżej). Producent podaje w instrukcji minimum 50 cm na 1kW wlot, a wylot 1,4 razy wlot. Czyli powierzchnia czynna wlotu 550cm2, powierzchnia czynna wylotu 770cm2.

Czy te wartości wyglądają sensownie, czy coś należy zmienić w waszej opinii?

I jeszcze pytanie o wysokość umieszczenia kratki wylotowej. Producent podaje w instrukcji, że powinna być ona umieszczona metr lub więcej poniżej sufitu. Pomieszczenie mam niewysokie 2,44 metra dawało by to kratkę umieszczoną na wysokości 1,44 m od podłogi. Półka od komory dekompresyjnej umieszczona 170 od podłogi. Jak dobrze rozumiem wylot powinien być bezpośrednio pod "półką". Trochę to się gryzie ze sobą.

 

Czy dobrym rozwiązaniem będzie danie 2 wylotów, jeden większy na wysokości 170 cm, bezpośrednio pod półką, a drugi na wysokości powiedzmy 120-130 cm? Zważywszy, że obudowa nie będzie szeroka ciężko zmieścić kratkę o powierzchni 770cm2 pomyślałem więc o dwu sztukach. Raczej chciałbym uniknąć wylotów narożnych, mocno osłabiły by konstrukcję w narożniku, którego nie mam jak solidnie zamocować.

Zdjecia ponizej.

 

[ATTACH=CONFIG]466464[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466465[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466466[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466467[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466468[/ATTACH]

Czy mogę poprosić o weryfikację tych wartości dla mojego kominka(hajduk 11kW jak powyżej). Producent podaje w instrukcji minimum 50 cm na 1kW wlot, a wylot 1,4 razy wlot. Czyli powierzchnia czynna wlotu 550cm2, powierzchnia czynna wylotu 770cm2.

Czy te wartości wyglądają sensownie, czy coś należy zmienić w waszej opinii?

I jeszcze pytanie o wysokość umieszczenia kratki wylotowej. Producent podaje w instrukcji, że powinna być ona umieszczona metr lub więcej poniżej sufitu. Pomieszczenie mam niewysokie 2,44 metra dawało by to kratkę umieszczoną na wysokości 1,44 m od podłogi. Półka od komory dekompresyjnej umieszczona 170 od podłogi. Jak dobrze rozumiem wylot powinien być bezpośrednio pod "półką". Trochę to się gryzie ze sobą.

 

Czy dobrym rozwiązaniem będzie danie 2 wylotów, jeden większy na wysokości 170 cm, bezpośrednio pod półką, a drugi na wysokości powiedzmy 120-130 cm? Zważywszy, że obudowa nie będzie szeroka ciężko zmieścić kratkę o powierzchni 770cm2 pomyślałem więc o dwu sztukach. Raczej chciałbym uniknąć wylotów narożnych, mocno osłabiły by konstrukcję w narożniku, którego nie mam jak solidnie zamocować.

Zdecydowanie zwiększyłbym te wartości przekrojów. Co do wysokości umieszczania kratki 100 od sufitu, nigdy nie doszliśmy z Hajdukiem do porozumienia... ;)

Pięknie dziękuję.

Analogicznie wlot około 700cm2?

 

Rozumiem, że umiejscowienie wylotu w dwu kratkach na wysokości 170cm od podłogi, 70 cm od sufitu i drugiej poniżej powiedzmy 130 cm od podłogi 110 od sufitu będzie ok?

Wloty chcę umieścić 2 na ściankach bocznych, jak najniżej. Wylot na froncie.

Witam! Mam pytanie jak oceniacie stan tego paleniska?

To kominek kaflowy Hase. Z tyłu widać szczelinę i pęknięcie.

Czy się tym martwić?

 

Ale syf, człowieku, weź to zabetonuj bo ludzi straszy.

Witam! Mam pytanie jak oceniacie stan tego paleniska?

To kominek kaflowy Hase. Z tyłu widać szczelinę i pęknięcie.

Czy się tym martwić?

Wygląda dobrze, poproś jakiegoś zduna o przegląd i naprawę ubytków.

  • Like 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...