Kominki Piotr Batura 24.09.2023 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2023 Witam, wykonałem sam zabudowę kominka z płyt Varmsen i proszę o opinie. Tak może zostać czy lepiej coś poprawić? Mam jeszcze pytanie odnośnie komory dekompresyjnej a mianowicie czy muszę w niej umieścić kratki wentylacyjne? Półkę zrobiłem z podwójnych płyt, sufit który jest betonowy odizolowałem pojedyńczą płytą. Rura spalinowa nie przechodzi przez komorę dekompresyjną. https://imgur.com/Zibmw7X https://imgur.com/7D7jQnq https://imgur.com/DDfYcYB https://imgur.com/GBeyW9O https://imgur.com/ifxUbvz https://imgur.com/z5t37Yp https://imgur.com/9OPSzq2 https://imgur.com/QCFsB1k https://imgur.com/1nDmWsx https://imgur.com/2xGY5E6 https://imgur.com/Tcbt0Cn Dodałbym jedną kratkę u góry w komorze grzewczej, nie w dekompresyjnej. I odwróciłbym kierunek spływu kondensatu na króćcu wkładu (redukcja). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/644/#findComment-8075812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemfrac 24.09.2023 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2023 Dałem dwie kratki w komorze grzewczej tak aby przepływ powietrza zgadzał się z tym co wymaga producent. Czyli w komorze dekompresyjnej kratka nie jest konieczna? A kierunek spływu kondensatu odwróciłem używając tej złączki https://allegro.pl/oferta/zlaczka-spalinowa-zenska-czarna-fi-180mm-darco-13497220182 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/644/#findComment-8075835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.09.2023 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2023 Dałem dwie kratki w komorze grzewczej tak aby przepływ powietrza zgadzał się z tym co wymaga producent. Czyli w komorze dekompresyjnej kratka nie jest konieczna? A kierunek spływu kondensatu odwróciłem używając tej złączki https://allegro.pl/oferta/zlaczka-spalinowa-zenska-czarna-fi-180mm-darco-13497220182 Czego wymaga producent i jak to liczyłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/644/#findComment-8075866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemfrac 24.09.2023 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2023 Czego wymaga producent i jak to liczyłeś? Chodziło mi o przepływ powietrza. Z tym że teraz patrze w tą instrukcje to tam jest napisane "Min.powierzchnia kratek wlotowych 850 cm2, Min. powierzchnia kratek wylotowych 850 cm2". A to chyba nie jest to samo co pole czynne kratki. Ja na wlocie mam kratki : 17x37cm o polu czynnym 384cm2 oraz kratkę 17x49cm o polu czynnym 516cm2. Na wylocie mam również takie same kratki. Czy jest to wystarczające czy lepiej dołożyć na wylocie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/644/#findComment-8075877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.09.2023 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2023 Chodziło mi o przepływ powietrza. Z tym że teraz patrze w tą instrukcje to tam jest napisane "Min.powierzchnia kratek wlotowych 850 cm2, Min. powierzchnia kratek wylotowych 850 cm2". A to chyba nie jest to samo co pole czynne kratki. Ja na wlocie mam kratki : 17x37cm o polu czynnym 384cm2 oraz kratkę 17x49cm o polu czynnym 516cm2. Na wylocie mam również takie same kratki. Czy jest to wystarczające czy lepiej dołożyć na wylocie?Producenci często piszą bzdury, bo ustawodawca wymaga od nich dostarczenia instrukcji, a nie oczekuje poprawnej instrukcji.... W tym wypadku (850 na dole i 850 u góry) jest tak z pewnością, gdyż powietrze ogrzane ma większą objętość, i góra musi być znacznie większą od tej na dole. Żle obliczasz również pole czynne kratki. Odejmujesz po 5 cm z wymiaru na ramkę, ignorując siatkę. A ta zabiera ok 25 % ....Dołóż kratek wylotowych. Za dużo nie szkodzi, za mało prowadzi do katastrofy. Powietrze podgrzane do ok 250 o C , dwukrotnie zwiększa swoją objętość.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/644/#findComment-8075924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemfrac 25.09.2023 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2023 Producenci często piszą bzdury, bo ustawodawca wymaga od nich dostarczenia instrukcji, a nie oczekuje poprawnej instrukcji.... W tym wypadku (850 na dole i 850 u góry) jest tak z pewnością, gdyż powietrze ogrzane ma większą objętość, i góra musi być znacznie większą od tej na dole. Żle obliczasz również pole czynne kratki. Odejmujesz po 5 cm z wymiaru na ramkę, ignorując siatkę. A ta zabiera ok 25 % ....Dołóż kratek wylotowych. Za dużo nie szkodzi, za mało prowadzi do katastrofy. Powietrze podgrzane do ok 250 o C , dwukrotnie zwiększa swoją objętość.... Dla bezpieczeństwa zrobię jak Pan radzi i dołożę jedną kratkę u góry. A co w takim razie z komorą dekompresyjną może zostać bez kratki wentylacyjnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/644/#findComment-8075929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.09.2023 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2023 Dla bezpieczeństwa zrobię jak Pan radzi i dołożę jedną kratkę u góry. A co w takim razie z komorą dekompresyjną może zostać bez kratki wentylacyjnej? U Ciebie jak najbardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/644/#findComment-8076040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemfrac 25.09.2023 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2023 U Ciebie jak najbardziej. To już wszystko wiem, dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/644/#findComment-8076056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horas91 02.10.2023 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2023 Czy da sie jakos "tanio" usprawnic kominek otwarty? Mam kominek narozny, otwarty, palenisko jest pochylone a sciany boczne schodza sie do srodka. Z tylu za kominkiem(Naroznik) jest jakby pustka powietrzna. Gdy kominek sie nagrzeje przez kratki "wylatuje" cieple powietrze. Pytania: --> Czy da sie ten kominek usprawnic? (Drzwi? Poniewaz palenisko ma pochyle ksztaly, kaseta na wymiar to kosz 18.000 PLN, taka oferte dostalem to wydaje mi sie zdecydowanie za duzo) --> jaki mniej wiecje moze byc koszt usprawnienia?--> czy z tej pustki z tylu moge zrobic dodatkowe rozprowadzenie ciepla?(Teraz kominek grzeje tylko salon) --> czy warto w niego inwestowac? Czy lepiej rozebrac i zrobic zupelnie nowy kominek? -----Po wypaleniu kominka, jesli popiol zostaje na noc to nastepnego dnia smierdzi w calym domu popiolem (Mozna to jakos zniwelowac?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/644/#findComment-8077067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 02.10.2023 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2023 Może pokaż zdjęcia, bo twój opis nie do końca pozwala wyobrazić sobie wygląd kominka. Przyda się też przynajmniej odręczny plan pomieszczeń z zaznaczeniem gdzie chciałbyś rozprowadzić ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/644/#findComment-8077089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.10.2023 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2023 Czy da sie jakos "tanio" usprawnic kominek otwarty? Mam kominek narozny, otwarty, palenisko jest pochylone a sciany boczne schodza sie do srodka. Z tylu za kominkiem(Naroznik) jest jakby pustka powietrzna. Gdy kominek sie nagrzeje przez kratki "wylatuje" cieple powietrze. Pytania: --> Czy da sie ten kominek usprawnic? (Drzwi? Poniewaz palenisko ma pochyle ksztaly, kaseta na wymiar to kosz 18.000 PLN, taka oferte dostalem to wydaje mi sie zdecydowanie za duzo) --> jaki mniej wiecje moze byc koszt usprawnienia? --> czy z tej pustki z tylu moge zrobic dodatkowe rozprowadzenie ciepla?(Teraz kominek grzeje tylko salon) --> czy warto w niego inwestowac? Czy lepiej rozebrac i zrobic zupelnie nowy kominek? ----- Po wypaleniu kominka, jesli popiol zostaje na noc to nastepnego dnia smierdzi w calym domu popiolem (Mozna to jakos zniwelowac?)Mówiąc krótko: jeśli ma porządnie grzać - nowy. Żeby tylko nie śmierdziało - drzwi na wymiar... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/644/#findComment-8077151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paraboloida 03.10.2023 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2023 Producenci często piszą bzdury, bo ustawodawca wymaga od nich dostarczenia instrukcji, a nie oczekuje poprawnej instrukcji.... . Czy mogę poprosić o weryfikację tych wartości dla mojego kominka(hajduk 11kW jak powyżej). Producent podaje w instrukcji minimum 50 cm na 1kW wlot, a wylot 1,4 razy wlot. Czyli powierzchnia czynna wlotu 550cm2, powierzchnia czynna wylotu 770cm2. Czy te wartości wyglądają sensownie, czy coś należy zmienić w waszej opinii? I jeszcze pytanie o wysokość umieszczenia kratki wylotowej. Producent podaje w instrukcji, że powinna być ona umieszczona metr lub więcej poniżej sufitu. Pomieszczenie mam niewysokie 2,44 metra dawało by to kratkę umieszczoną na wysokości 1,44 m od podłogi. Półka od komory dekompresyjnej umieszczona 170 od podłogi. Jak dobrze rozumiem wylot powinien być bezpośrednio pod "półką". Trochę to się gryzie ze sobą. Czy dobrym rozwiązaniem będzie danie 2 wylotów, jeden większy na wysokości 170 cm, bezpośrednio pod półką, a drugi na wysokości powiedzmy 120-130 cm? Zważywszy, że obudowa nie będzie szeroka ciężko zmieścić kratkę o powierzchni 770cm2 pomyślałem więc o dwu sztukach. Raczej chciałbym uniknąć wylotów narożnych, mocno osłabiły by konstrukcję w narożniku, którego nie mam jak solidnie zamocować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/644/#findComment-8077213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horas91 03.10.2023 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2023 Zdjecia ponizej. [ATTACH=CONFIG]466464[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466465[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466466[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466467[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466468[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/644/#findComment-8077229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.10.2023 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2023 Czy mogę poprosić o weryfikację tych wartości dla mojego kominka(hajduk 11kW jak powyżej). Producent podaje w instrukcji minimum 50 cm na 1kW wlot, a wylot 1,4 razy wlot. Czyli powierzchnia czynna wlotu 550cm2, powierzchnia czynna wylotu 770cm2. Czy te wartości wyglądają sensownie, czy coś należy zmienić w waszej opinii? I jeszcze pytanie o wysokość umieszczenia kratki wylotowej. Producent podaje w instrukcji, że powinna być ona umieszczona metr lub więcej poniżej sufitu. Pomieszczenie mam niewysokie 2,44 metra dawało by to kratkę umieszczoną na wysokości 1,44 m od podłogi. Półka od komory dekompresyjnej umieszczona 170 od podłogi. Jak dobrze rozumiem wylot powinien być bezpośrednio pod "półką". Trochę to się gryzie ze sobą. Czy dobrym rozwiązaniem będzie danie 2 wylotów, jeden większy na wysokości 170 cm, bezpośrednio pod półką, a drugi na wysokości powiedzmy 120-130 cm? Zważywszy, że obudowa nie będzie szeroka ciężko zmieścić kratkę o powierzchni 770cm2 pomyślałem więc o dwu sztukach. Raczej chciałbym uniknąć wylotów narożnych, mocno osłabiły by konstrukcję w narożniku, którego nie mam jak solidnie zamocować. Zdecydowanie zwiększyłbym te wartości przekrojów. Co do wysokości umieszczania kratki 100 od sufitu, nigdy nie doszliśmy z Hajdukiem do porozumienia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/644/#findComment-8077323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paraboloida 03.10.2023 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2023 Czyli w twojej opinii jakie powinny być przekroje? Rozumiem, że głównym problemem jest wylot? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/644/#findComment-8077327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.10.2023 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2023 Minimum 1000 cm powierzchni czynnej wylotu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/644/#findComment-8077352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paraboloida 04.10.2023 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2023 Pięknie dziękuję.Analogicznie wlot około 700cm2? Rozumiem, że umiejscowienie wylotu w dwu kratkach na wysokości 170cm od podłogi, 70 cm od sufitu i drugiej poniżej powiedzmy 130 cm od podłogi 110 od sufitu będzie ok?Wloty chcę umieścić 2 na ściankach bocznych, jak najniżej. Wylot na froncie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/644/#findComment-8077400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrenalina33 07.10.2023 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2023 Witam! Mam pytanie jak oceniacie stan tego paleniska? To kominek kaflowy Hase. Z tyłu widać szczelinę i pęknięcie.Czy się tym martwić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/644/#findComment-8077969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 08.10.2023 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2023 Witam! Mam pytanie jak oceniacie stan tego paleniska? To kominek kaflowy Hase. Z tyłu widać szczelinę i pęknięcie. Czy się tym martwić? Ale syf, człowieku, weź to zabetonuj bo ludzi straszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/644/#findComment-8077985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 08.10.2023 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2023 Witam! Mam pytanie jak oceniacie stan tego paleniska? To kominek kaflowy Hase. Z tyłu widać szczelinę i pęknięcie. Czy się tym martwić? Wygląda dobrze, poproś jakiegoś zduna o przegląd i naprawę ubytków. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/644/#findComment-8078034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.