s1447 07.09.2010 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Mam piec Viessmann Vitodens 100W wraz z pogodówką i bezprzewodowym czujnikiem pokojowym Auraton 2005TX.Mimo podłączenia do pieca obydwu czujników całość dziala tak, ze piecem steruje tylko pogodówka, jakie by nie były ustawienia na czujniku pokojowym (jego ustawienia nie wpływają zupełnie na prace pieca). Czy dla tego pieca istnieje jakakolwiek możliwosc takiego ustawienia (lub doposażenia) żeby dało się automatycznie ogrzewać w dwóch trybach: dziennym i nocnym (tzn. pogodówka w dzień steruje piecem tak aby temperatura była wyższa, np w okolicach 21 stopni C, a w nocy temperatura niższa - 19 st C) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trolik 26.12.2010 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 Witam, od niedawna jestem wlascicielem domu wyposazonego w taki piecyk... Ogolnie hula wysmienicie - chcialbym jednak poeksperymentowac troche z wydajnoscia. Na dole ma podlogowke, u gory grzejniki - razem 140 m w blizniaku, do tego termostat centralny radiowy i kilka termostatow do poszczegolnych obiegow podlogowki. Przy temp zewnetrznej -15 st wystarcza ustawienie pokretla na piecu na cyfre 3; temparatura w domu 21 stopni. Zastanawiam sie nad obnizeniem krzywej grzania (jesli dobrze wyczytalem w instrukcji to fabrycznie jest ustawiona na 1,4) na 1,2 ew 1,3. Pytania sa dwa; Czy mozna sie spodziewac oszczednosci po takiej regulacji? Czy koniecznie musze wolac do tego sewris? Z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam trolik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiaczekm 26.12.2010 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 A ile Ci spala gazu w ciągu doby na tej 3 przy -15? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trolik 26.12.2010 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 A ile Ci spala gazu w ciągu doby na tej 3 przy -15? Powiem szczerze ze nie wiem.... Dopiero zabieram sie za temat i zaczynam mierzyc od jutra. pozdrawiam trolik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-apik- 07.01.2011 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 Również jestem posiadaczem takiego kotła i nie wiem czy w twoim przypadku będzie to możliwe. Z tego co piszesz posiadasz termostat centralny radiowy typu włącz wyłącz. W takiej sytuacji piec nie reguluje temp. wg krzywej grzania tylko grzeje piec do temperatury którą mu wskazałeś. Ustawiłeś gdzieś ok 45° i działa to tak że piec dostaje strzała za sterownika, załącza się, system pomp zaczyna żyć, piec dochodzi do temp ustawionej i trzyma ją aż dostanie kolejnego strzała - odpocznij . Jeśli natomiast w twoim systemie pojawi się czujnik temp. zewnętrznej podłączony do pieca kocioł przechodzi na sterowanie pogodowe i wtedy dochodzą do głosu krzywe grzewcze. W instrukcji znajdziesz dokładnie jaki numer na pokrętle - jaka krzywa grzewcza. Ważne jest to ze temperatura na kotle jest stale podtrzymywana w zależności od aktualnej temp. zewnętrznej poprzez krzywą grzania. W takiej sytuacji twoje sterowniki pokojowe natomiast zajmują tylko miejsce na ścianie przypisując im tylko funkcję termometru. Ich sygnały będą ignorowane bo systemem steruje porodówka. (dokładnie taki problem z ignorowaniem przez Vitodens sygnałów ze sterowników po podłączeniu pogodówki pojawił się na forum) Co do podłączenia... jest dość proste i opisane w instrukcji Co do oszczędności... powinny być ale szału bym się nie spodziewał. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-apik- 07.01.2011 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 U mnie przy powierzchni 193m2 + garaż 36m2+ pralnia nad garażem przy temp zew. -10 i wew 15° (jeszcze nie mieszkam) idzie gdzieś 11-14m3 /dobę.Z tego co testowałem nie ma tez wielkich różnic w spalaniu różnic miedzy wartościami na pokrętle 2, 3, 4. Po prostu wyższa wartość na pokrętle to temp. w kotle jest wyższa ale za to krócej grzeje. Końcowy efekt jest podobny. Jakie są dokładne różnice trudno sprawdzić bo nie mamy kilku tygodni (zakładam kilka dni na jedno ustawienie) stałych warunków pogodowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 07.01.2011 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 trolik a masz czujnik zewnętrzny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiaczekm 07.01.2011 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 Masz juz jakies dane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trolik 08.01.2011 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 Również jestem posiadaczem takiego kotła i nie wiem czy w twoim przypadku będzie to możliwe. Z tego co piszesz posiadasz termostat centralny radiowy typu włącz wyłącz. W takiej sytuacji piec nie reguluje temp. wg krzywej grzania tylko grzeje piec do temperatury którą mu wskazałeś. Ustawiłeś gdzieś ok 45° i działa to tak że piec dostaje strzała za sterownika, załącza się, system pomp zaczyna żyć, piec dochodzi do temp ustawionej i trzyma ją aż dostanie kolejnego strzała - odpocznij . Jeśli natomiast w twoim systemie pojawi się czujnik temp. zewnętrznej podłączony do pieca kocioł przechodzi na sterowanie pogodowe i wtedy dochodzą do głosu krzywe grzewcze. W instrukcji znajdziesz dokładnie jaki numer na pokrętle - jaka krzywa grzewcza. Ważne jest to ze temperatura na kotle jest stale podtrzymywana w zależności od aktualnej temp. zewnętrznej poprzez krzywą grzania. W takiej sytuacji twoje sterowniki pokojowe natomiast zajmują tylko miejsce na ścianie przypisując im tylko funkcję termometru. Ich sygnały będą ignorowane bo systemem steruje porodówka. (dokładnie taki problem z ignorowaniem przez Vitodens sygnałów ze sterowników po podłączeniu pogodówki pojawił się na forum) Co do podłączenia... jest dość proste i opisane w instrukcji Co do oszczędności... powinny być ale szału bym się nie spodziewał. Pozdrawiam Bardzo dziekuje - wlasnie takiej wiedzy potrzebowalem ) U mnie duza role bedzie odgywal kominek akumulacyjny - termostaty dadza mi mozliwosc elastycznej regulacji temp w zaleznosci od tego czy chodzi kominek. Z tego co wiem pogodowka nie dziala zbyt dobrze we wspolpracy z kominkiem wiec chyba zostane przy tym co mam. Jesli chodzi o odczyty - wciaz walcze z gazownikami ( i narazie ciagne gaz od developera wiec nie mam mozliwosci dokladnego zmierzenia codziennie. Jak tylko bede cos mial to dam znac pozdrawiam trolik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piegoosek 09.04.2011 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2011 (edytowane) WitamMam pytanie do uzytkownikow pieca Viesmann Viesmann Vitodens 100 W. Jak glosno chodzi u Was pompa obiegowa do grzejnikow?U mnie chodzi znaczniej glosniej niz sam palnik, ktory grzeje na max.Pytam sie, bo w kotlowni mam inne pompy: do podlogowki i do cyrkulacji CWU i te pompy dzialaja cichutko, tylko ta pompa w piecu glosno szumiDodatkowo ta pompa chodzi caly czas, co dodatkowo jest uciazliwe, podczas gdy kotlownia sasiaduje z pokojem, w ktorym slychac jednostajnie szumienie.PozdrawiamPawel Edytowane 9 Kwietnia 2011 przez piegoosek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 10.04.2011 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 Spróbuj odpowietrzyć pompę -poluzuj szerokim śrubowkrętem płaskim "srebrną" śrubkę od czoła pompy. Podłóż szmatę pod pompę, bo poleci woda, nie poparz się.Czy pompa jest gorąca? - czy wyraźnie bardziej gorący jest silnik niż korpus pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 13.04.2011 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Zdejmij obudowę kotła i sprawdź markę pompy. Jeśli to Wilo to niestety prawdopodobnie starła się tuleja trzymająca łożyska. Nie na gwarancji. Ani w Viessmannie ani w Wilo. Inna sprawa - jak wyglada filtr przed kotłem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 13.04.2011 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Może za niskie ciśnienie w instalacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 13.04.2011 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Mały, w wieśku teraz grundfosy od paru lat. Na razie cisza u pytajacego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piegoosek 03.05.2011 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 Sprawdzilem marke pompy, duzymy literami jest Viesmann, malymi GrundfossZmiejszylem obroty pompy przelacznikiem z boku, jest troche lepiej, ale dalej duzo glosniej niz zewnetrzna pompa od podlogowki.Serwisant Viesmanna twierdzi, ze ten szum to normalka, troche to mnie dziwi, bo przeciez sa piece, ktore sie wiesza w kuchni albo lazience, ciekawe jak uzytkownicy toleruja ten halas...... PozdrawiamPawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 04.05.2011 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Szum pompy to normalka taka sama jak pewno niedouczony serwisant. Jak pompa głośniej chodzi niż wentylator w kotle, to coś nie gra. A może coś jest przydławione w obiegu grzejnikowym - stąd hałasy, bo zakładam, że jest ona odpowietrzona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ricco1 06.01.2012 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 my też kupiliśy Vitodens 100W z zasobnikiem 120 litrów. Jeszcze nie mieszkamy ale teraz na 14 stopni jak ustawione jest to pobiera 3,6 metra gazu na dobę. Domek ma 150 metrow. Ale na testowanie to jeszcze przyjdzie czas:)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gri 07.12.2013 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 Witam,Jestem użytkownikiem tego pieca od miesiąca. Chodzi wraz ze sterownikiem pokojowym. Niestety, nie mogę dogrzać domu do więcej niż 18 stopni przed załamaniem pogody, a teraz to max 16,6oC na sterowniku ustawiona temp 21oC). Dom z lat 80, nieocieplony, dach też nieocieplony. Na pewno straty są duże, ale myślałem że kosztem dużego zużycia gazu ogrzeję go. Na piecu, jak bym nie ustawił to max 50oC. Kaloryfery u góry gorące (choć bez przesady) a na dole zimne. Piec cały czas chodzi tylko na minimum (1 kreska) a rozpędza się tylko do nagrzania ciepłej wody. Poza tym czasami się wyłącza, jakby osiągał temperaturę. Jak zmusić piec żeby mocniej grzał. Czy są jakieś możliwości ustawiania jakiś parametrów poza tymi dwoma temperaturami, które się ustawia pokrętłami i temperaturą na sterowniku? Jestem trochę załamany zimnem w domu, przy temp zewn +3 do -3oC (choć z silnym wiatrem) - co będzie w duże mrozy.Liczę na jakieś wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wielu83 24.03.2018 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Klasyczny błąd instalacji. To poniekąd nie wina pompy w kotle, chociaż to ona wyje i się nie dziwię. Przy rozbudowywaniu kotłowni o inne obiegi grzewcze z kotłem gazowym małej mocy (dużych standardowo nie wyposaża się w pompy) powinno się zastosować "sprzęgło hydrauliczne" a pompę ustawić możliwie na niskim biegu. W twoim układzie występują zakłócenia ponieważ dwie pompy obiegowe tj. podłogowa i grzejnikowa ciągną takie ilości wody że ta w kotle "nie wyrabia". Może pomogłoby ustawienie pompy w kotle na max. bieg a te dwie na najniższy. Jakbyś miał sprzęgło to by tych problemów nie było ponieważ pompa z kotła ładuje do sprzęgła a pompy obiegów grzewczych pobierają ciepło ze sprzęgła. No i jeszcze jest kwestia poprawnego montażu sprzęgła. Dla tego jeden instalator jest droższy od drugiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 24.03.2018 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Klasyczny błąd instalacji. To poniekąd nie wina pompy w kotle, chociaż to ona wyje i się nie dziwię. Przy rozbudowywaniu kotłowni o inne obiegi grzewcze z kotłem gazowym małej mocy (dużych standardowo nie wyposaża się w pompy) powinno się zastosować "sprzęgło hydrauliczne" a pompę ustawić możliwie na niskim biegu. W twoim układzie występują zakłócenia ponieważ dwie pompy obiegowe tj. podłogowa i grzejnikowa ciągną takie ilości wody że ta w kotle "nie wyrabia". Może pomogłoby ustawienie pompy w kotle na max. bieg a te dwie na najniższy. Jakbyś miał sprzęgło to by tych problemów nie było ponieważ pompa z kotła ładuje do sprzęgła a pompy obiegów grzewczych pobierają ciepło ze sprzęgła. No i jeszcze jest kwestia poprawnego montażu sprzęgła. Dla tego jeden instalator jest droższy od drugiego Autorzy pytań czekali, czekali ale się doczekali (popatrz na daty pytań w tym wątku). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania