Witam mam problem z kominkiem probowalem juz chyba wszystkiego wiec tak kominek tarnawa 14kw komin systemowy fi200 ciag w kominie sprawdzany w wyczystce 1,2m3/s przy zimnym kominie kominek bardzo wolno sie nagrzewa daje malo ciepla przy paleniu okolo 10h w pokoju 30 stopni przy obecnej tem na dworze kominek jest z dgp nie dymi sprawdzalem na roznym drzewie dab brzoza i nawet sosna dab ledwo sie pali reszta srednio albo szybko sie spala albo wolno i ciepla to prawie nie daje a podobno przy kominku bywa jak w saunie ?

 

http://img827.imageshack.us/i/dsc01726z.jpg/

http://img823.imageshack.us/i/dsc01725mw.jpg/

http://img31.imageshack.us/i/dsc01727gu.jpg/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 48
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Witam.

Xnice - ze zdjęć jakie podałeś, już można powiedzieć że jest dużo nieprawidłowości w wykonaniu tego kominka...to tak "delikatnie" wręcz powiedziane żeby nikogo nie urazić...

Daj więcej fotek - takich ogólnych, z boków i z przodu żeby było widać całość.

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie wnikając w kwestie wykonania, to na pewno Forest Ci doprecyzuje, czego oczekujesz? Jaka temperatura by Cię uspokoiła? Suszysz dom? Zakładam, że okna masz ;), u mnie jest poniżej 10 w nocy i ostatnio do 15 w dzień (dziś było ładniej) czyli te 30 to 15-20 więcej niż na zewnątrz...

nie piszesz jasno czy Ci się w końcu pali czy nie... Jeśli słabo, to jak masz powietrze doprowadzone do kominka, masz oryginalną podstawkę?

wysuń popielnik, otwórz okno i napisz czy huczy :) powinno, jeśli nie to, masz suche drewno?

ps. dla mnie 30 stopni to już sauna :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no tak 30 to duzo ale to bylo przy prawie 20 st na dworze i po kilku h palenia nie ma stojaka pod wklad zeby podlaczyc powietrze powiem tak ze jak pali sie w kominku to okolo 1m od niego ledwo czuc cieplo od strony szyby jezeli chodzi o wykonanie to domyslam sie w koncu "firma z duzym doswiadczeniem " go robila jezeli chodzi o gwarancje to 5 miechow zajela wyiana turbiny tak ze odpada .. a bo nie pisalem wczesniej byl wklad podlaczony pod stary komin z cegly (wymieniony na systemowy bo byl nieszczelny) i jakos byl czuc jak sie nagrzewal a po 30 min reki a kratke nie szlo wlozyc bo powietrze takie gorace a teraz to i glowe da sie ps dlugosc rury od wkladu do komina ma znaczenie ? nie pisalem komin ma 9m wysokosci
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

żeby tym kominem wyleciało to jeszcze musi mieć którędy wlecieć... piszesz że nie masz podstawki, jak doprowadzasz powietrrze do kominka? może przy przebudowie komina coś się przytkało? Paliłeśtak jak sugerowałem ostatnio? Przy wysuniętym popielniku i otwartym oknie? Jeśli normalnie się w kominku pali to musi być czuć to ciepło, które przy spalaniu powstaje...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wleciec ma jak po bokach od dolu sa kratki tak ze zaciagnac ma jak przytkac sie nie moglo bo to nowy komin po za tym ciag byl sprawdzony i jest ok kiedys na starym kominie bylo ok tzn za nim wyszlo ze jest nieszczelny tyle ze rura byla wyrzej wpieta nie wiem ale mam wrazenie ze za miast w kominku to w kominie pale
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Jak dla mnie przyczyny są dwie (miałeś zdjęcia zapodać dla pewności):

1. Brak wymiany powietrza w obudowie - zauważyłem że zarówno na przodzie kominka jak i na jego jednym boku nie ma kratek wywiewnych - nawet jeżeli taka jest na boku drugim to jest to za mało. Masz kratki (wlotowe i wylotowe? Jeżeli tak to gdzie u jak duże?

2. Pytanie - czy nie pomyliłeś się z tym pomiarem przepływu w kominie? Chodzi mi o jednostki, bo przepływ rzędu jaki podałeś powodował by wyssanie powietrza z całego przeciętnego domu w ciągu ... niecałych sześciu minut ... Dla porównania - ciągi wentylacyjne winny mieć wydajność ok. 70m3 na ... godzinę. W Twoim kominie musiał by panować przy takim przepływie huragan o prędkości niemal 140 km/h, co po dalszych (nudnych i baaardzo przybliżonych) obliczeniach daje w sumie porównywalne podciśnienie kominowe rzędu ... 870 Pa.

"Ciąg kominowy" (podciśnienie w kominie) zalecany większości wkładom kominkowym waha się między 10 - 15 Pa. Generator ciągu kominowego Darco jest w stanie wytworzyć maks. podciśnienie rzędu 20 Pa przy wydajności 360 m3/h (średnica komina fi 200 mm). I przy takich wartościach to może człowiekowi "głowę urwać" w kominie.

Sorki za przydługi wywód (mam nadzieję że nie "strzeliłem" w nim żadnego byka w wyliczeniach :-)

Nie mniej jednak - takie podłączenie (króciutkie, pod kątem 45 stopni) w komin może jak najbardziej powodować to, że ... drewno spala Ci się praktycznie ... w kominie, a raczej nawet przy jego końcu, gdyż tam dostaje dodatkową porcję tlenu. Jeżeli tak jest to zrobiłeś z kominka ... palnik i podgrzewasz naszą ziemską atmosferę (no pięknie, ciekawe co na to "grinpisi" :-)

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Forest-Natura kratki sa na foto nie widac 2 dozaciagania powietrza i 2 ylotowe + rura od dgp z tym ciagiem to hm takie to urzadzenie co sprawdzaja z wentylatorkiem 1,2 pokazalo kominiarz mowil ze ciag jest ze 3 razy a duzy sprawdzil bym z tym kominem tylko cy da sie to wpiac wyrzej jak to systemowy ? ;/
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bardzo istotna obudowa u podstawy. Na zdjęciu tego nie widać. Czy ciąg ogrzewanego powietrza jest od dołu i przepływa przez całą komorę, nie wychodząc po bokach. Czy rura do DPG nie jest za długa. Wskazane jest ok. 15 cm poniżej wylotowej kratki? To drobiazgi, ale mogą się sumować. Ciepło pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

qwazar - nie nie ma

 

Mam taki sam wkład jak ty, tyko 17KW i nie sądzę aby różniły się konstrukcyjnie.

Blacha wygląda tak:

 

http://images49.fotosik.pl/342/3c5f066c2744a20emed.jpg

 

Jeżeli jej nie masz, to zobaczysz wlot do komina który jest przez nią przysłaniany:

 

http://images47.fotosik.pl/342/46caf599584566bamed.jpg

 

Blacha zamyka bezpośredni wylot do komina i "wraca" ogień w kierunku szyby po czym małą szparą na całej szerokości ciepło kieruje się do komina.

Brak tej blachy powoduje. że całe ciepło od razu kieruje się do komina.

Jeśli tak jest jak piszę to masz rozwiązanie swojego problemu.

U mnie ten wkład tak grzeje, że metr od kominka mam saunę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

u mnie blachy ni ma na pewno i nie bylo w opisie wkladu tez nie a o tym slowa rozumiem ze wydluzenie rury i ewentualnie wpiecie w koncie 90 st powinno pomuc zeby cieplo tak nei uciekalo ?

 

ps rura od dgp moze i troszke za dluga ale roznie pisza jak ona a byc jak rozwiaze sie problem z wkladem to ja skroce troche a powietrze ma jak isc po bokach i tylu wkladu

ps2 czy moge wyciac dziure w ceramice od komina i sie wpiac czy ni bardzo tak jak ten komin systemowy ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...