tomas2424 14.09.2010 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Pompa typu 1''GSK-6-16T, JSPG Silnik typu GP 60 310 o mocy 1,1kWNapięcie pracy silnika 400VMaksymalny prąd silnika 3,5 ACzy do podłączenia takiej pompy pod zbiornik wystarczy wyłącznik ciśnieniowy? czy musi być jakieś dodatkowe zabezpieczenie pompy jakiegoś stycznika lub coś podobnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 14.09.2010 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Musisz zabezpieczyć pompę przed różnymi zdarzeniami w sieci i w studni. Najgorsze zdarzenia prowadzące do uszkodzenia pompy to:- zanik fazy*- spadek napięcia- suchobieg- zatarcie pompy*- zwarcie/przebicie do obudowy* Wyłącznik ciśnieniowy i stycznik nie jest żadnym zabezpieczeniem.Wyłącznik ciśnieniowy daje sygnał ZAŁĄCZ, a stycznik "wzmacnia" ten sygnał.... to tak w skrócie i na temat. Jeśli masz czas i niezbyt daleko to zapraszam do Bytomia w sobotę/niedzielę.Będę robił zasilanie i automatykę dla podobnej pompy głębinowej.Zobaczysz na własne gałki oczne o czym rozmawiam do Ciebie. * Pozycje z gwiazdką załatwia zabezpieczenie nadprądowe + wyłącznik silnikowy. To jest minimum jakie powinieneś zainstalować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts