wg39070 13.07.2016 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 wg39070 jeśli już tak chcesz to ja bym zrobił odwrotnie. Ale w czym może tkwić problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/19/#findComment-7135124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 13.07.2016 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 Raz to plastyczność jednego i drugiego materiału. Przy pracy więźby mniejsze ryzyko popękania izolacji a dwa to szczelność dla pary. Materiał o większej szczelności wolałbym mieć wewnątrz dając wełnie większe szanse na pozbycie się ewentualnej wilgoci dzięki szczelinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/19/#findComment-7135134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 13.07.2016 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 (edytowane) Zawsze powinno się wykonywać szczelinę. Przepływ powietrza w szczelinie chroni konstrukcję. Pozdrawiam. Widzę, że różnica zdań w tej kwestii na charakter fundamentalny. Już pisałem, że probleme waty jest to, że bez szczeliny wentylacyjnej samoistnie, wskutek zjawisk konwekcji powietrza w warstwie waty, powstanie zawilgocenie. To zawilgocenie musi być osuszane ruchem powietrza w szczelinie wentylacyjnej. W piance OK NIE ZAISTNIEJE ten problem ze względu na olbrzymi opór powietrzny. Układ (od dołu) piankaOK/więźba+deskowanie/membrana paroprzepuszczalna jest układem o wysokiej dyfuzyjności przy olbrzymim oporze i szczelności powietrznej. Edytowane 13 Lipca 2016 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/19/#findComment-7135557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.07.2016 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2016 Ci co natryskują piankę nie maja pojęcia o funkcji dachu. Spytaj na jaki okres udzielają gwarancji? Co do propozycji łączenia materiałów izolacyjnych podziela pogląd "plusfoto". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/19/#findComment-7136549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 15.07.2016 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2016 (edytowane) Ci co natryskują piankę nie maja pojęcia o funkcji dachu. A to ciekawy pogląd... Z pewnością (?) przemyślany i precyzyjnie wyrażony. Czy można, zatem, prosić o rozwinięcie i uzasadnienie? Edytowane 16 Lipca 2016 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/19/#findComment-7137106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 16.07.2016 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2016 Raz to plastyczność jednego i drugiego materiału. Przy pracy więźby mniejsze ryzyko popękania izolacji a dwa to szczelność dla pary. Materiał o większej szczelności wolałbym mieć wewnątrz dając wełnie większe szanse na pozbycie się ewentualnej wilgoci dzięki szczelinie. Oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/19/#findComment-7137525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 16.07.2016 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2016 A to ciekawy pogląd... Z pewnością (?) przemyślany i precyzyjnie wyrażony. Czy można, zatem, prosić o rozwinięcie i uzasadnienie? Niektórzy nie mają... nie wszyscy. Nie można każdego do jednego wora wrzucać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/19/#findComment-7137526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 16.07.2016 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2016 Niektórzy nie mają... nie wszyscy. Nie można każdego do jednego wora wrzucać. Oczywiście , że tak ale Wielki Autorytet autorytarnie stwierdził co stwierdził... Ila ja dachów spapranych przez "elitarnych" dekarzy widziałem to szkoda gadać. Już podejmowałem próbę przemówienia, że pianka otwarto-komórkowa jest materiałem o zupełnie innej fizyce i innym zachowaniu niż wszelakie waty. Ale inercja, tym większa im Większy Autorytet, jest ogromna. To co wbite głęboko nt. stosowania waty musi być prawdą i dla innych materiałów... Otóż NIEKONIECZNIE! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/19/#findComment-7137562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rączy Emeryt 16.07.2016 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2016 Witam Siedze wlasnie i szperam czy wymieniac izolacje stropu/dachu na welne czy pianke az tu znalazleminformacje, ze popularna w kraju pianka firmy Demilec Sealection 500 ma spore problemy w USA: https://www.google.pl/search?q=Demilec+Class+Action&oq=Demilec+Class+Action&aqs=chrome..69i57j69i60&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Nie wiem czy ta informacja pojawila sie w watku (nie dam rady przeczytac wszystkiego) i co wazniejszeczy zostalo to wyjasnione w ktorakolwiek strone - czy mozna stosowac bez obawy o bezpieczenstwoczy tez nalezy omijac z daleka? Jakub Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/19/#findComment-7137589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.07.2016 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2016 (edytowane) ... W piance OK NIE ZAISTNIEJE ten problem ze względu na olbrzymi opór powietrzny. Układ (od dołu) piankaOK/więźba+deskowanie/membrana paroprzepuszczalna jest układem o wysokiej dyfuzyjności przy olbrzymim oporze i szczelności powietrznej. Wysoka dyfuzyjność i olbrzymi opór to również ciekawy pogląd. Czy można zatem prosić o rozwinięcie i uzasadnienie? A tak na marginesie nie jestem żadnym wielkim autorytetem. Przedstawiam własny pogląd w tej kwestii do czego mam niezbędne prawo. Pozdrawiam. Edytowane 16 Lipca 2016 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/19/#findComment-7137655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johan_e 15.08.2016 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2016 (edytowane) Przymierzam się do ocieplenia pianką stropu betonowego nad poddaszem, odrzuciłem pomysły z wełną, która z czasem pewnie zjechałaby ze stromego skosu, jak i ze styropianem ze względu na niepewną szczelność takiej izolacji. Plan to ok. 20 cm natryśniętej na beton warstwy, pod krokwie i między nie. Czy takie rozwiązanie ma szansę się sprawdzić? No i finalizując podrzucam dwa zdjęcia z realizacji pianowania betonowego skosu. Edytowane 15 Sierpnia 2016 przez johan_e Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/19/#findComment-7155462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 29.08.2016 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2016 Nie zauważyłem wcześniej tego pytania. proszę o doprecyzowanie informacji. Bardzo często, mam wrażenie że z premedytacją, jest mylona pianka ZK i OK. Czy przypadkiem nie o to tutaj głównie chodzi? Nie wykluczam, że źle wykonany i zastosowany (zwłaszcza na zamknięte papą od góry deski) natrysk pianki OK mógł mieć wpływ na kondycję elementów drewnianych ale pianka OK, sama w sobie ma bardzo mały opór dyfuzyjny (mi=3). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/19/#findComment-7163358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 30.08.2016 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 Witam wszystkich. Chcę zostać przy pełnym deskowaniu i tu pojawia się problem z wentylacją. Ostatecznie wyklarował mi się taki układ: dachówka ceramiczna / łata / kontłata / papa / deska / kontłata (wyższa) / membrana paroprzepuszczalna / izolacja (wełna, pianka, styro, jeszcze nie wiem) / folia paroszczelna / gk Czy taki układ będzie dobry? Od dyskutowanego wiele razu przykładu pianki na deski różni się dodatkową membraną i kontrłatą w celu zapewnienia wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/19/#findComment-7164112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 30.08.2016 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 Witam wszystkich. Chcę zostać przy pełnym deskowaniu i tu pojawia się problem z wentylacją. Ostatecznie wyklarował mi się taki układ: dachówka ceramiczna / łata / kontłata / papa / deska / kontłata (wyższa) / membrana paroprzepuszczalna / izolacja (wełna, pianka, styro, jeszcze nie wiem) / folia paroszczelna / gk Czy taki układ będzie dobry? Od dyskutowanego wiele razu przykładu pianki na deski różni się dodatkową membraną i kontrłatą w celu zapewnienia wentylacji. A nie lepiej, po prostu zrezygnować z papy i zastąpić ją dobrej klasy i trwałości membraną? Wprawdzie wata dalej będzie potrzebowała przewietrzania pod deskami (szczelina z wlotem i wylotem i dodatkową membraną) ale pianka Ok oraz np. celuloza już nie i można je aplikować bezpośrednio na/pod deski. Co Wy z tą papą? To dobre pokrycie ale na inne materiały lub układy dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/19/#findComment-7164360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 30.08.2016 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2016 Szczelinę mam już zakrytą i zaizolowaną wokół murłaty i z izolacją raczej chcę wyjść jak najwyżej z uwagi na ściankę kolankową. Do tego jak wspomniałeś, potrzebna jest wentylacja, a przez deski to z tym ciężko. Czy układ zaproponowany przeze mnie będzie dobry? Domyślam się, że na pewno droższy i bardziej skomplikowany, ale w ocieplenie mogę wrzucić co zechcę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/19/#findComment-7164381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.09.2016 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 A nie lepiej, po prostu zrezygnować z papy i zastąpić ją dobrej klasy i trwałości membraną? ... Nie lepiej bo nie ma membran o dobrej trwałości. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/19/#findComment-7165880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 25.09.2016 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 A co myślicie o układzie:- 20 cm wełny (najpewniej 0,034-0,035)- 10 cm płyty Thermano Będzie on poprawny? Pomijam tutaj cenę, z powodu której ostatnio skłaniam się ku wełnie w dwóch warstwach. Ekipa bez ocieplania wełną bierze tylko 15 zł / m2 mniej. Gdyby miała być pianka to pewnie i tak doliczyliby z 10 zł / m2 za rozebranie i ponowne złożenie stelaży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/19/#findComment-7179945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.09.2016 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 To bardzo złe rozwiązanie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/19/#findComment-7182279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 28.09.2016 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 A co myślicie o układzie: - 20 cm wełny (najpewniej 0,034-0,035) - 10 cm płyty Thermano Będzie on poprawny? Pomijam tutaj cenę, z powodu której ostatnio skłaniam się ku wełnie w dwóch warstwach. Ekipa bez ocieplania wełną bierze tylko 15 zł / m2 mniej. Gdyby miała być pianka to pewnie i tak doliczyliby z 10 zł / m2 za rozebranie i ponowne złożenie stelaży. Ile m2 do docieplenia i jaka cena za całość? Ile wełny łącznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/19/#findComment-7182324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 04.10.2016 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 (edytowane) Pewnie ostatecznie skończy się na wełnie 0,035. Analizowałem też piankę OK + ZK pod krokwie. Ale różnica w cenie jest kolosalna. Ekipa od wykończeń weźmie te same pieniądze niezależnie, czy sami będą ocieplać wełną, czy bez wełny, ale z podwójną robotą przy stelażach. Za 20 cm OK + 10 cm ZK zapłacę zapewne więcej niż 100 zł / m2. edit. Mam ok. 178 m2. edit 2. Mam oferty od 60 zł do 120 zł / m2 Edytowane 17 Października 2016 przez kerad85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/19/#findComment-7185869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.