gentoonx 03.09.2013 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 porąbałem stół - zobaczę jak teraz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 03.09.2013 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 A ja go spaliłem i mam CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojteklu 04.09.2013 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 Najlepszym chyba kompendium wiedzy będzie strona http://www.solarkeymark.org , Po prawej stronie jest możliwość porównania kolektorów róznych firm, pod względem wydajności oraz utraty ciepła. Powodzenia.; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 04.09.2013 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 ........a nożyce się odezwą Jak tam wyliczanki ???Toż twój świat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ins7 13.09.2013 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Moi koledzy montujący instalacje wspomagania c.o. na kolektorach próżniowych twierdzą, że właśnie takie instalacje najszybciej zwracają się klientom. I dalej montują potem z polecenia takie instalacje kolejnym klientom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rhchp 16.09.2013 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Witam serdecznie drogich forumowiczów. Mam do Was pytanie w kwestii regulacji obrotów pompy solarnej. Regulator solarny TDC3, który posiada różne warianty regulacji obrotów. Wariant M1: Regulator włącza pompę z maksymalna liczbą obrotów po wstępnymczasie cyrkulacji. Gdy różnica temperatur ΔT między czujnikami (kolektora i zasobnika)będzie niższa od ustalonej wartości, liczba obrotów pompy po czasie reakcji jestredukowana o jeden stopień. Gdy różnica temperatur ustali się powyżej ustalonejwartości, liczba obrotów po upływie czasu regulacji jest podwyższana o jedenstopień. Gdyby serownik wyregulował liczbę obrotów pompy do najmniejszej wartościw dół, i ΔT między czujnikami wynosi 1/3 tej wartości, pompa jest wyłączana.Wariant M2 : Regulator włącza pompę po czasie wstępnej cyrkulacji na ustawionąminimalną liczbę obrotów. Gdy różnica temperatur ΔT miedzy czujnikami (kolektor izasobnik) jest wyższa od wartości zadanej, liczba obrotów jest podwyższana o jedenstopień po upływie czasu regulacji. Gdy różnica temperatur ΔT między czujnikamileży poniżej ustalonej wartości, liczba obrotów po upływie czasu regulacji jest redukowanao jeden stopień. Gdyby sterownik wyregulował liczbę obrotów pompy donajmniejszego stopnia, i ΔT między czujnikami wynosi 1/3 ustalonej wartości, pompajest wyłączana .Wariant M3: Regulator włącza po czasie wstępnej cyrkulacji pompę na min. liczbęobrotów. Gdy temperatura czujnika (kolektor) jest wyższa od zadanej wartości, liczbaobrotów po upływie czasu regulacji jest podwyższana o jeden stopień. Gdy temperaturaczujnika (kolektor) jest niższa od zadanej wartości, liczba obrotów po upływieczasu regulacji jest redukowana o jeden stopieńKtóry z tych wariantów według Was jest najbardziej optymalny.Z góry dziękuję za zainteresowanie i pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 16.09.2013 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Witam serdecznie drogich forumowiczów. Mam do Was pytanie w kwestii regulacji obrotów pompy solarnej. Regulator solarny TDC3, który posiada różne warianty regulacji obrotów. Wariant M1: Regulator włącza pompę z maksymalna liczbą obrotów po wstępnym czasie cyrkulacji. Gdy różnica temperatur ΔT między czujnikami (kolektora i zasobnika) będzie niższa od ustalonej wartości, liczba obrotów pompy po czasie reakcji jest redukowana o jeden stopień. Gdy różnica temperatur ustali się powyżej ustalonej wartości, liczba obrotów po upływie czasu regulacji jest podwyższana o jeden stopień. Gdyby serownik wyregulował liczbę obrotów pompy do najmniejszej wartości w dół, i ΔT między czujnikami wynosi 1/3 tej wartości, pompa jest wyłączana. Wariant M2 : Regulator włącza pompę po czasie wstępnej cyrkulacji na ustawioną minimalną liczbę obrotów. Gdy różnica temperatur ΔT miedzy czujnikami (kolektor i zasobnik) jest wyższa od wartości zadanej, liczba obrotów jest podwyższana o jeden stopień po upływie czasu regulacji. Gdy różnica temperatur ΔT między czujnikami leży poniżej ustalonej wartości, liczba obrotów po upływie czasu regulacji jest redukowana o jeden stopień. Gdyby sterownik wyregulował liczbę obrotów pompy do najmniejszego stopnia, i ΔT między czujnikami wynosi 1/3 ustalonej wartości, pompa jest wyłączana . Wariant M3: Regulator włącza po czasie wstępnej cyrkulacji pompę na min. liczbę obrotów. Gdy temperatura czujnika (kolektor) jest wyższa od zadanej wartości, liczba obrotów po upływie czasu regulacji jest podwyższana o jeden stopień. Gdy temperatura czujnika (kolektor) jest niższa od zadanej wartości, liczba obrotów po upływie czasu regulacji jest redukowana o jeden stopień Który z tych wariantów według Was jest najbardziej optymalny. Z góry dziękuję za zainteresowanie i pomoc. a to nie masz na czym potestować? co instalacja to inne parametry, generalnie od tego te warianty takie są - dla płaskich inny, dla próżniówek inny, a dla instalacji z większą liczbą kolektorów jeszcze inny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 16.09.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Zabrakło argumentów.:cool:.Ludzie nie gadżety decydują o tym co słonko nam da z nieba.Tylko zdrowy rozsądek. Jako obserwator z boku mogę napisać: podali ci mnóstwo argumentów, dobrze wytłumaczyli, ale jak je zignorowałeś to zrezygnowali bo ile można. Sam z tej dyskusji zrozumiałem że mając kolektory napotykamy na problemy: 1. za mała wydajność zimą (nawet na CO nie starcza) 2. za dużo energii latem. 3. obydwa powyższe problemy razem wzięte. uwierz bez cyferek ,że gdy w domu panuje błogie ciepło które dostarczają inne urządzenia i gdy na niebie pojawi się słonko w zimowy mroźny czas to to wytworzone ciepło zasili podłogówkę i podtrzyma weń zgromadzone już wcześniej ciepło.Wy tego nie rozumiecie!!! Fizyki nie da się oszukać, więc skoro fakty nie pasują do teorii tym gorzej dla faktów Może dużo ciepła wpada przez okna, może unikasz rozbioru ciepłej wody, może efekt placebo, może CO po prostu działa - fajnie byłoby wyjaśnić ten paradoks. Masz może jakiś zawór który odcina "wspomaganie CO"? Albo zaprosisz kolegów instalatorów na wizję lokalną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 16.09.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 ... 1. za mała wydajność zimą (nawet na CO nie starcza) 2. za dużo energii latem. 3. obydwa powyższe problemy razem wzięte. ad1. - jaki problem zwiększyć pole solarów? ad2 w połączeniu z ad1. - a jaki problem zakopać w ziemi obok budynku 200-400 mb PEX-a i tam zrzucać nadmiar skoro nie mamy na przykład basenu - to ciepło i tak jest "za darmo", a koszt pracy pompki obiegowej do pozbycia się nadmiaru nie powali na kolana (można tego PEX'a zakopać tak, coby mieć z tego profity troszeczkę później - to zupełnie inna sprawa) ad3. powyższe rozwiązuje oba problemy lepiej lub gorzej, choć nigdy nie tak idealnie jak byśmy tego chcieli racja jest po obu stronach, osobną sporną kwestią jest tylko SKALA. równie dobrze można powiedzieć o "spornej instalacji",że: 1. zapewnia wspomaganie w zimie na CO na poziomie 2-3%, oraz 2. zapewnia wspomaganie latem na CWU na poziomie 100% i już wszystko gra - to tylko skala robi problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rhchp 17.09.2013 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 a to nie masz na czym potestować? co instalacja to inne parametry, generalnie od tego te warianty takie są - dla płaskich inny, dla próżniówek inny, a dla instalacji z większą liczbą kolektorów jeszcze inny Witam, to najlepsza odpowiedź jaką otrzymałem. Pytam Was o waszą opinię na temat wariantów ustawienia pompy. A dostaje odpowiedź tego typu. Wielkie dzięki. Co do kwestii testowania to już testowałem i testuj od 3 lat. Zależało mi na Waszych opiniach i wskazówkach. Miałem nadzieję, że znajdę tu jakiegoś spec-forumowicza, który zna ten temat a nie jak autor cytatu oleje moje pytanie. Znam cały ten temat na pamięć czytałem i w żadnym poście nikt fachowo nie opisał tematu tego typu, tylko jakieś obserwacje i w połowie tematu są jakieś głupoty typu np. zmywarka ile ciepłej wody bierze. Mi chodzi o konkrety. Jeżeli ktoś chciałby mi dać jakąś wskazówkę. Zestaw jaki posiadam to 30 rur próżniowych heat-pipe skierowanych na południe zamocowanych pod kątem 37* długość instalacji około 15 m o średnicy 18 mm, podwójna grupa pompowa, sterownik tdc -3, wymiennik 300 l z dwoma wężownicami o pojemność 8 l wężownicy zasilanej przez solary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 17.09.2013 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 rhchp - ja ustawiłbym M3.Przepływ ustawiłbym na około 0,4l/min*m^2 powierzchni czynnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rhchp 17.09.2013 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 (edytowane) Dziękuję serdecznie RAPczyn. I to jest konkretna odpowiedź. Mam ustawione M3 ale przepływ na 3,3 l/min (0,66l/min x 5,038=3,3....) liczone od brutto Powierzchnia brutto [m2] 5,038Powierzchnia apertury [m2] 2,788Powierzchnia czynna absorbera [m2] 2,414Powierzchnia całkowita absorberta [m2] 7,57Pojemność kolektora [L] 1,9RAPczyn a dokładnie którą powierzchnię mam przemnożyć, bo na forach piszą że brutto. Edytowane 17 Września 2013 przez rhchp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 17.09.2013 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Jako obserwator z boku mogę napisać: podali ci mnóstwo argumentów, dobrze wytłumaczyli, ale jak je zignorowałeś to zrezygnowali bo ile można. Sam z tej dyskusji zrozumiałem że mając kolektory napotykamy na problemy: 1. za mała wydajność zimą (nawet na CO nie starcza) 2. za dużo energii latem. 3. obydwa powyższe problemy razem wzięte. Fizyki nie da się oszukać, więc skoro fakty nie pasują do teorii tym gorzej dla faktów Może dużo ciepła wpada przez okna, może unikasz rozbioru ciepłej wody, może efekt placebo, może CO po prostu działa - fajnie byłoby wyjaśnić ten paradoks. Masz może jakiś zawór który odcina "wspomaganie CO"? Albo zaprosisz kolegów instalatorów na wizję lokalną? Pisałem wyżej w postach jak ja traktuje wspomaganie CO w mojej instalacji.Do czego mi służy choćby słonko w zimie wyszło nawet na kilka godz.Definicję wspomagania względem grzania CO jasno podkreśliłem więc skoro tego nie przeczytałeś ze zrozumieniem dyskusja z tobą byłaby monotematyczna. ...Masz może jakiś zawór który odcina "wspomaganie CO"? Albo zaprosisz kolegów instalatorów na wizję lokalną?........ a jak myślisz???Skoro wybiórczo oczytałeś się by do dyskusji wnieść to co widzę tłumaczenie po raz kolejny do czego służy np. zawór trójdrożny odcinający jedną drogę ciepłej wodzie w zamian wskazując tą której jak dysponent zmieniam wedle potrzeby.Np. solar grzejniki,np. solar podłogówka,np solar ZCWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 17.09.2013 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 rhchp - powierzchnię czynną. Przepływ w technologii High-flow ustawia się między 0,4 a 1l/min*m^2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rhchp 18.09.2013 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 (edytowane) rhchp - powierzchnię czynną. Przepływ w technologii High-flow ustawia się między 0,4 a 1l/min*m^2. RAPczyn ale jakiej powierzchni? Powierzchnia brutto, apertury, czynnej absorbera czy całkowitej absorberta. Jedni piszą, że brutto a inni że apertury. Edytowane 18 Września 2013 przez rhchp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 18.09.2013 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Apertury.Obudowa nie pochłania promieni słonecznych do glikolu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 21.09.2013 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Witam serdecznie drogich forumowiczów. Mam do Was pytanie w kwestii regulacji obrotów pompy solarnej. Regulator solarny TDC3, który posiada różne warianty regulacji obrotów. . Aby ustawić prawidłowy przepływ w instalacji przede wszystkim trzeba zdać sobie sprwę z tego jak i z czego jest zbudowana instalacja, podkreślę tu sama instalacja, oraz powierzchnia wymiany ciepła w zasobniku. I tu: rhchp - ja ustawiłbym M3. Przepływ ustawiłbym na około 0,4l/min*m^2 powierzchni czynnej. nie brał bym tego dosłownie. A to dla tego, że na przesyle ciepła do zbiornika występują po drodze straty. Mniejsze lub większe ale jednak, które to też trzeba wziąć pod uwagę. Oraz na fakt, że z jednego m2 pow. czynnej jednego kolektora uzyskamy mniej a z drugiego więcej, kąt pochylenia też ma tu dużo do gadania. Tak, że trzymanie się sztywno powierzchni jest bardzo iluzoryczne. A praktycznie najlepsze efekty wymiany ciepła między kolektorem a zbiornikiem uzyskasz jeżeli tak ustawisz regulator ze zmiennymi obrotami pompy aby różnica temperatur na królach przyłączeniowych do zbiornika wynosiła między 12-16 stopni. Czyli jeżeli temp. glikolu (wody) idąca do zbiornika wynosi 40 stopni to wychodząca powinna mieć około 25 stopni, jeżeli gorąca do zbiornika będzie mieć 60 stopni to wychodząca ok. 45stopni i tak prawie w całym zakresie pracy instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 10.10.2013 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Cisza się zrobiła to napiszę coś z dziedziny chwalenia się... Wczorajszy dzień (9.10.2013) ze słoneczną pogodą pozwolił by instalacja kolektorów próżniowo-rurowych CPC o powierzchni czynnej 5,83m^2 dostarczyła ~17kWh energii do instalacji c.w.u. Energia ta została skonsumowana na cyrkulację (~6h/d + wyłączenie termiczne), straty zbiornika i pozwoliła na osiągnięcie ~60stC na górze oraz ~45stC na dole zbiornika. Z instalacji korzysta 6 osób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 10.10.2013 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Hmmm... Odczyt z instalacji o pow. czynnej 7,28 m2 (cztery kolektory płaskie Hewalex KS2000 TLP AC) z wczorajszego dnia 9.X - energia cieplna raport dobowy 19,7 kWh (przedwczoraj jeszcze lepiej bo 20,9 kWh). I to na tych kolektorach, co to podobno działają tylko latem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 10.10.2013 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 A widzisz wg podglądu na stronie Hewalexa, tamta instalacja dała około 9kWh - ~5,4m^2. Wczoraj, a właściwie we wtorek, pogoda była iście letnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania