rwxw 02.04.2015 04:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2015 Owszem podłączenie w tym roku jest inne i wszystkie nadwyżki wypluwane są z miejsca w ogrzewanie i bufor nie ma więcej jak 62oC Może to podłączenie zadziałało, jeśli solary będą w stanie oddawać np. 30-40*, to na pewno więcej wykręcą niż gdy nabiją zasobnik i koniec. U mnie 450l osiągało 55* do max 60* i nieco po 12-tej koniec, więcej się nie dało, ale SE i 30* robi swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 02.04.2015 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2015 OK dziś już na spokojnie sprawdziłem wszystko ponownie no i wczoraj popełniłem niewielki błąd średnia moc kolektorów w marcu wynosiła właśnie 651W A energia sterownik 485kWh, ekontrol 475kW Ale ładne piki po 60kW a jednego dnia nawet 69,5kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekszw 03.04.2015 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 Witam, chciałem podzielić się wynikami osiągniętymi w mojej instalacji na przestrzeni kilku lat. Instalacja składa się z kolektorów VITOSOL 200-T SP2 3*30rur (łącznie 90 rur) zasilających zbiornik multiwalentny BIAWAR BUZ 750/200.92A (czyli 550 litrów CO + 200 litrów CWU). Nachylenie rur ok 40'C, orientacja południowy-zachód ale dzięki możliwości obracania samych rur można było skręcić je we właściwą stronę. Zbiornik posiada 2 wężownice: do dolnej podpięte są kolektory słoneczne do górnej piec gazowy. Ogrzewanie domu w zasadzie w całości podłogowe, temperatura zasilania instalacji CO niska. Dzięki temu nawet w niezbyt słoneczne dni kolektory pracują mimo iż temp.na nich nie przekracza 40'C. Co do pracy kolektorów w zimie. Jak widać wtedy kiedy są najbardziej potrzebne uzyski są najmniejsze. Największym problemem jest czas "pracy" słońca. Jak popada śnieg to leży długo. Ciekawa sprawa gdy są pokryte warstwą lodu lub cienkiego śniegu - ledwo ledwo ale coś pchają w instalację . Odwrotnie w lato - grzeją jak wściekłe. Nadmiar ciepła oddaję poprzez wymiennik do basenu ogrodowego. Basen to taki zwykły rozporowy z supermaketu o średnicy 3,6metra. Mimo dużej objętości po dłuższym słonecznym okresie robi się w nim przysłowiowa zupa. Za to dzieciaki mają frajdę a i ciepłolubna żona potrafi też się wypluskać. W załączeniu pliki z wykresami uzysków. 1- maksymalny uzysk dzienny w danym miesiącu oraz średnia dzienna dla miesiąca, 2 - uzyski miesięczne, 3 -uzysk dla kolejnych 12 miesięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 04.04.2015 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 Jeśli chodzi o instalację nr 1., to są jakieś problemy z internetem :/ Natomiast instalacja nr 2. - 2x CPC 45 Star azzurro, kąt ~30st; zbiornik OPTIMA Aqua 1000. Uzysk energii w styczniu wyniósł 118kWh przy 12h pracy pompy oraz przy 1h gdy temperatura przekroczyła temperaturę pracy. [ATTACH=CONFIG]306843[/ATTACH] Z instalacją nr 1. nadal brak kontaktu :/ W instalacji nr 2.: uzysk energii wyniósł 344kWh przy 29h pracy pompy. Zużycie energii elektrycznej wraz z automatyką wyniosło 3,745kWh co daje "SCOP" 91,86. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 06.04.2015 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 no i wczoraj popełniłem niewielki błąd średnia moc kolektorów w marcu wynosiła właśnie 651W A energia sterownik 485kWh, ekontrol 475kW no to masz trochę ponad stówkę więcej niż ja, ale i tak nieźle. Ciekawe ile poszło w ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 06.04.2015 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 nie do przeliczenia:/ dziś wróciłem z wyjazdu w chałupie 14oC, kocioł kręci na maxa, po podłodze można chodzić tylko w trampkach bo podłoga lodowata. Swoją drogą 4 dni bez ogrzewania a na dworze w nocy -2oC. Ale pójdzie paliwa na wygrzanie aż strach pomyśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 09.04.2015 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Z instalacją nr 1. nadal brak kontaktu :/ W instalacji nr 2.: uzysk energii wyniósł 344kWh przy 29h pracy pompy. Zużycie energii elektrycznej wraz z automatyką wyniosło 3,745kWh co daje "SCOP" 91,86. Przywrócono łączność z netem w 1. instalacji. Dla przypomnienia: 2x CPC 45 Star azzurro, kąt 50-55st + zb. buf. 1000l + zb. c.w.u 300l. Od 1 lutego 2015r. do 9 kwietnia 2015r. uzysk wyniósł 937kWh, pompa pracowała przez 161h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 03.05.2015 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2015 W kwietniu 2014 wyprodukowało się 465kWh, a od początku roku do końca kwietnia 1137kWh.http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=315592&d=1430671255 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nela29 05.05.2015 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Trochę mało. U mnie średnio w ciągu dnia jest 75kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 07.05.2015 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2015 Trochę mało. U mnie średnio w ciągu dnia jest 75kWh No cóż, sorry, taki mamy klimat Ciekaw jestem co robisz z tymi 75kWh, bo taką ilością energii można podgrzać 1m3 o mniej więcej 75*. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 07.05.2015 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2015 Ona w basen pakuje, tym samym te 75kWh nie jest jakimś niesamowitym wynikiem i nie bardzo jest się czym chwalić. Skoro glikol wracający z wymiennika basenowego wraca zimy solary działają w najniższych możliwych temperaturach co daje 75kWh oczywiście mierzmy to swoją miarą żadnego zdjęcia, żadnego wykresu czyste słowa. My znamy się na tyle że wiemy czego możemy się spodziewać po naszych instalacjach i nikt z nas nie naciąga faktów bo wykresów nie da się oszukać. U mnie wykresów nie będzie bo nie sposób zalogować się do systemu raportującego.Ze sterownika wiem że kwiecień zaowocował 589,4kWh wykres będzie jak system się podniesie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nela29 07.05.2015 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2015 Grzanie basenu jest jeszcze wyłączone. Ciepło idzie w bufor, a tam w cwu i podłogę. Zrobię zdjęcie na sterowniku to brzucę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 07.05.2015 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2015 (edytowane) No tak, to sporo wyjaśnia . Basen trudno jest przegrzać, więc dowolna ilość energii się zmieści. Ja basenu stety/niestety nie mam, dom ostatni raz grzałem pod koniec kwietnia, a od połowy to bardzo w kratkę, stąd moje zdziwienie. Masz 5x FP58R-18 czyli 20m2 powierzchni ? W przeliczeniu na pv na takiej powierzchni zmieściłoby się trochę ponad 3kWp, a więc sprawność z m2 jest całkiem niezła. Szkoda że te 75kWh jest tylko ciepła. Edytowane 7 Maja 2015 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nela29 09.05.2015 04:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Basen nie odbiera jeszcze energii. Wszystko idzie w bufor 380L cwu i co (które już się nie włącza). Co do ilości kolektorów to tak, mamy 90 rur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelkokosz 09.05.2015 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Witam.Mój mały zestaw solarny działa od środy rano. 44 rurki ACV plus zasobnik 300 l ACV, usytuowanie obok domu na gruncie, nachylenie 45 stopni w kierunku południowym, odległość zestawu od zasobnika w linii prostek około 20m, różnica temp. glikolu na solarze i wejściu do zasobnika to około 8 stopni ( plus minus 2 stopnie - nie wiem czy to dużo czy mało ), przepływ to około 4 l/min jak dobrze zapamiętałem. Przez pierwsze dwa dni było ok do piątku czyli wczoraj. Dni były w kratkę czyli trochę słońca trochę chmur ( w piątek częściej chmury ). Max temp. cwu to 58 stopni w czwartek około 15. Piątek wieczorem musiałem włączyć kocioł bo woda była letnia ( solar na bieżąco obsługuje również gabinet kosmetyczno-fryzjerski żony gdzie ciepłej wody idzie dość dużo ).Pytanie: jakiej wielkości temp. c.w.u. mogę się spodziewać w okresie słonecznym? Pozdrawiam z pochmurnego dzisiaj Gryfina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 09.05.2015 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Instalacja numer 1. zebrała od 9 do 30 kwietnia 558kWh przy 109h pracy pompy. "SCOP" wyniósł ~66,9. Instalacja numer 2. zebrała w kwietniu 560kWh przy 51h pracy pompy. "SCOP" wyniósł ~109,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 09.05.2015 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 A u mnie nadal generowanie statystyk leży:/ Nela z tymi: "U mnie średnio w ciągu dnia jest 75kWh" ja widzę średnią z 7 dni w okolicach 45kWh ale dobrze rwxw napisał 75kWh powinnaś 2-3 razy zagotować zasobnik 380l. A skoro ogrzewanie się prawnie nie włącza to coś śmierdzi przekłamaniem.Znaczy nie śmierdzi ale jeśli pamięć mnie nie myli spalałaś jakieś horrendalne ilości gazu na ogrzewanie, ile m3 gazu poszło na zimę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nela29 11.05.2015 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Co do zjadania gazu to po przebudowie kotłowni uspokoiło się. Średnie spalanie wychodziło 4-5 m3 na dobę. Co do przekłamywania, to nie upieram się że nie. Ale czujki są raczej w dobrych miejscach tj. T1 na wejściu kolektorów, T2 na dole bufora, T3 na górze a T4 na wyjściu wężownicy kolektorów z bufora. Teraz jest średnio, ale w kwietniu dawało nawet ponad 115kwh. Przy pracy pompy na 100% pokazuje chwilowe 8-9 kwh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 11.05.2015 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 (edytowane) Co do zjadania gazu to po przebudowie kotłowni uspokoiło się. Średnie spalanie wychodziło 4-5 m3 na dobę. Co do przekłamywania, to nie upieram się że nie. Ale czujki są raczej w dobrych miejscach tj. T1 na wejściu kolektorów, T2 na dole bufora, T3 na górze a T4 na wyjściu wężownicy kolektorów z bufora. Teraz jest średnio, ale w kwietniu dawało nawet ponad 115kwh. Przy pracy pompy na 100% pokazuje chwilowe 8-9 kwh Brednie, Brednie, Brednie pomieszane z głupotą T3 jak piszesz na górze bufora ( a powinien być w miejscu T4) T4 = to temperatura cwu w zasobniku cwu a nie na wyjściu wężownicy bo tam być powinien być czujnik T3 I widzimy czujniki po*ebane jak w ruskim czołgu a w kwietniu było 115kWh jak popierd.... czujniki to i styczniu będę miał 1500kWh. A później Wam koledzy napisze ile byście nie mieli :"U mnie średnio w ciągu dnia jest 75kWh" - czasami nawet w nocy Nela jakiś kretyn montował Ci te solary jeśli tak są czujniki to basen może odbierać ciepło z wody oddawać buforowi Edytowane 11 Maja 2015 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nela29 14.05.2015 04:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Ajjjj, nie wie, a się mądrzy Vi ecosol, schemat C (bo jeszcze bez basenu): http://www.czarny-dunajec.pl/pobierz/2651 Co prawda, kretyni to instalowali, ale czujki dobrze podłączyli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.