Invenisso 25.09.2010 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2010 Witam! W mojej skrzynce mam dwie listwy (linie?) bezpieczników zakończone bezpiecznikami różnicowoprądowymi. Na górnej listwie (A) są posadzone gniazdka w domu, na dolnej (B) wisi oświetlenie i dedykowane gniazdko pieca. Włączam piec gazowy w trybie podgrzewania kaloryferów. Po 10 minutach wyskakuje bezpiecznik różnicowoprądowy z dolnej listwy B. Wyjmuję wtyczkę pieca z gniazdka. Idę do skrzynki i chcę załączyć z powrotem bezpiecznik - i nie mogę, muszę poczekać 15 minut - i dopiero wtedy mogę załączyć (instalacja musi odpocząć?)Podłączam piec do innego gniazdka przynależnego do listwy A. Po 10 minutach wyskakuje znowu bezpiecznik z listwy B (czyli nie ten, który powinien na logikę). Piec jest raczej dobry - serwisant wymienił w nim wszystko co wiązało się z elektrycznością. A co może chodzić? Jak to ugryźć? W zeszłym sezonie piec pracował bez problemów.Czy bezpiecznik różnicowoprądowy może się popsuć albo zmęczyć? Czy zacząć od próby wymiany tego bezpiecznika na nowy? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chris_w 25.09.2010 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2010 Jeśli nie włączasz pieca to jest dobrze? Sądzę że może to być wina oświetlenia, ale w jakiś sposób powiązanego z pracą CO. Np. uszkodzony przewód w ścianie od oświetlenia kotłowni (wchodzisz do kotłowni i zapalasz światło oraz piec, ale wyrzuca światło, nie piec), lub coś cieknie z instalacji CO i wilgoć ma kontakt elektryczny z instalacją oświetleniową. Tak naprawdę to najgorsze usterki jakie mogą być - taką "magię" ciężko zlokalizować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 25.09.2010 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2010 ...Czy bezpiecznik różnicowoprądowy może się popsuć albo zmęczyć? ... Wszystko może się popsuć ale w tym przypadku tak nie jest. ... Czy zacząć od próby wymiany tego bezpiecznika na nowy?... Wymiana na nowy nie zmieni zachowania w/w. ... Sądzę że może to być wina oświetlenia, ... Np. uszkodzony przewód w ścianie od oświetlenia kotłowni (wchodzisz do kotłowni i zapalasz światło oraz piec, ale wyrzuca światło, nie piec), ... Ja również obtowałbym za uszkodzoną izolacją przewodów. Coś załączasz i pod wpływem przepływającego prądu nagrzewa się przewód (i izolacja) co powoduje tymczasowe zwarcie do momentu ostygnięcia. Może to śmiesznie brzmi ale tak chyba będzie. Zaproś kogoś kto mam miernik do pomiaru rezystancji izolacji (ja mam aż dwa ) i odłączając wszystko po kolei niech sprawdzi każdy przewód / obwód. Takie sytuacje powstają w budynkach kiedy ściany pękają lub nierówno osiadają. Z tego też względu by uniknąć podobnych komplikacji trasy przewodów specjalnie planuję i rozmieszczam. Mi nie zależy na tym by jak najkrótszą drogą doprowadzić przewód z punku A do punktu B ale by instalacja była z głową zrobiona. Podpisuję umowy, daję gwarancje i serwisuję instalacje pogwarancyjnie. Zależy mi na jakości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 25.09.2010 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2010 A kto chce zobaczyć jak działa wyłącznik różnicowo prądowy to zapraszam poniżej:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Fi-rele2.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Invenisso 25.09.2010 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2010 Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi. Myślę, że muszę uchwycić się tego aspektu czasowego - czyli, że dopiero po 15-stu (a zdażyło mi się, że i po 30-stu) minutach mogę dopiero z powrotem załączyć wyłącznik różnicowo-prądowy. Oznacza to, że rzeczywiście coś stygnie... Może stygną rury w ścianach i gdzieś obok rury biegnie przewód? Wakmen napisał, że sam przewód może się nagrzać a potem stygnąć, ale czy aż tak się nagrzewa? Robiłem eksperymenty - do tego gniazdka podłączałem też pralkę, suszarkę, wiertarkę i żelazko - wyłącznik różnicowo-prądowy się nie wyłączył. To by wskazywało, że jednak ciepło rur, kaloryferów wyzwala efekt. Mam pytanie zasadnicze - skoro wtyczka pieca jest wyciągnięta z gniazdka - a ja muszę nadal czekać 15 minut na możliwość włączenia wyłącznika różnicowo-prądowego, to czy mogę stwierdzić, że to nie wina pieca? (jest przecież w tym momencie fizycznie odłączony od instalacji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 25.09.2010 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2010 ...Oznacza to, że rzeczywiście coś stygnie... Może stygną rury w ścianach i gdzieś obok rury biegnie przewód? Wakmen napisał, że sam przewód może się nagrzać a potem stygnąć, ale czy aż tak się nagrzewa? Robiłem eksperymenty - do tego gniazdka podłączałem też pralkę, suszarkę, wiertarkę i żelazko - wyłącznik różnicowo-prądowy się nie wyłączył. To by wskazywało, że jednak ciepło rur, kaloryferów wyzwala efekt. ... Zbyt dużo niewiadomych by jednoznacznie określić przyczynę. Problem jest dość złożony i metodą dedukcji znajdzie się przyczynę. Zaproś elektryka, który robił Ci instalację i niech pomierzy ją. Jak coś źle zrobił to będzie wiedział co i jak. Chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 25.09.2010 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2010 Równie dobrze mogło dojść do uszkodzenia izolacji przewodów w trakcie prac montażowych (np. zabudowa płyt K-G).Teraz to skutkuje wyzwalaniem różnicówki albo od ciepła albo od kondensacji wilgoci w miejscu uszkodzenia izolacji.Miernik rezystancji izolacji prawdę ci powie.... w obu przypadkach i przed wyzwoleniem i po wyzwolenia różnicówki. Tak dopowiem od siebie, żebyś odłączył WSZYSTKO co masz w gniazdkach w czasie pomiarów.Niby pomiarowiec jest fachowcem z wyższej półki, ale.... szkoda Twojej elektroniki domowej. Natomiast od siebie Ci dopowiem, że wręcz niemożliwa jest sytuacja gdy zasilasz piec z listwy A a wyskakuje zabezpieczenie B.To świadczyć może o błędzie w montażu rozdzielnicy albo o zwarciu przewodów N z listwy A i listwy B za rozdzielnicą.Oba przypadki powinny wyjść od razu po montażu.... generalnie ciężki temat jeśli chodzi o podpowiedzi na odległość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 25.09.2010 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2010 ... Tak dopowiem od siebie, żebyś odłączył WSZYSTKO co masz w gniazdkach w czasie pomiarów. Niby pomiarowiec jest fachowcem z wyższej półki, ale.... szkoda Twojej elektroniki domowej... Stwierdzenie mnie troszeczkę rozbawiło bo nie wyobrażam sobie by puścić podczas pomiarów 500V z miernika na przewody do których z drógiej strony jest cokolwiek podłączonego. Ale cóż, może jednak warto ostrzegać. ... Natomiast od siebie Ci dopowiem, że wręcz niemożliwa jest sytuacja gdy zasilasz piec z listwy A a wyskakuje zabezpieczenie B. To świadczyć może o błędzie w montażu rozdzielnicy albo o zwarciu przewodów N z listwy A i listwy B za rozdzielnicą. Oba przypadki powinny wyjść od razu po montażu.... Przypadki błędnego montażu wyłączników RCD miałem już kilka. Ot z jakieś kilkanaście dni wstecz zostałem poproszony na budowę by wycenić instalacje odgromową a juz chwilę później był telefon od inwestora, który ma problemy z prowizorką budowlaną (przez dwa dni nie ma prądu bo mu różnicówkę wywala). Po krótkiej wymianie informacji przez telefon, inwestor wezwał elektryka, który to montował i okazało się, że ... źle podłączył wyłącznik różnicowoprądowy. Zdarza się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 25.09.2010 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2010 Tak tylko w tym wypadku autor wątku twierdzi że w poprzednim sezonie grzewczym wszystko było OK, więc trudno żeby się rozdzielnica sama popsuła. Tutaj trzeba zacząć od pomiarów co się wiąże również z rozbebeszeniem rozdzielnicy i jej ponownym okablowaniem. Co do uszkodzeń sprzętu podczas pomiarów... zdarza się, sam uszkodziłem czujkę ruchu, którą sam montowałem miesiąc wcześniej.... po prostu się zdarza.A na temat fachowości fachowców w polskich realiach można pisać eseje.... to tylko czynnik ludzki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Invenisso 26.09.2010 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2010 Dom - a właściwie segment - kupiłem już gotowy od dewelopera. Nie wiem czy uda mi się ściągnąć akurat tego elektryka, który wtedy (2 lata temu) to montował. Zresztą może nie byłby on dobrym sędzią we własnej sprawie... Mam jeszcze tzw. rękojmię na segment, ale deweloper powie, że to wina pieca (z kolei serwisant pieca już powiedział, że to wina instalacji). Tu potrzeba dobrego i nieustępliwego elektryka, który do tego dojdzie (taki elektryczny dr House . Martwi mnie, że pomiary rezystencji izolacji wiążą się z rozbebeszeniem tablicy - mam nadzieję, że taki elektryk będzie umiał to z powrotem złożyć (nie mam schematu instalacji). Otworzyłem sobie tą tablicę - straszna plątanina kabli. Wyłączniki RCD są firmy Moeller. Widzę, że górne złącza N wyłączników są ze sobą połączone przewodem. Natomiast do dolnych złączy N wchodzą oddzielne wiązki niebieskich przewodów. Odpowiadając na zdziwienie - tak to prawda, obojętnie czy zasilam piec z obwodu A czy z obwodu B - zawsze wyłącza się RCD z obwodu B (dlatego pomyślałem, ze to RCD jest uszkodzone). Czy jest specjalne urządzenie, które mógłbym podłączyć do gniazdka i które spowoduje wyłączenie się RCD? Wtedy mógłbym powiedzieć deweloperowi - zobacz jest błąd w desce rozdzielczej nie wyskakuje ten RCD co trzeba (wtedy pieca bym nie musiał w to mieszać). A czy miałby sens taki eksperyment, żebym przez przedłużacz podłączył piec do sąsiadów i zobaczył czy im wyskoczy RCD? Czy na tym forum można prosić o namiary na dobrego elektryka (okolice Warszawy, Ożarowa Mazowieckiego), czy jest to zabronione? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 26.09.2010 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2010 (edytowane) ... Czy jest specjalne urządzenie, które mógłbym podłączyć do gniazdka i które spowoduje wyłączenie się RCD? ... Owszem, miernik do pomiaru instalacji elektrycznych. Ot chociażby MPI 511 firmy Sonel. Wszystko sprawdzi. Uwielbiam na nim pracować. http://www.elektroinstal-om.pl/images/biuro2.jpg ... A czy miałby sens taki eksperyment, żebym przez przedłużacz podłączył piec do sąsiadów i zobaczył czy im wyskoczy RCD?... Zakładam, że też wyskoczy ... Czy na tym forum można prosić o namiary na dobrego elektryka (okolice Warszawy, Ożarowa Mazowieckiego), czy jest to zabronione? Uderz do grupy lokalnej z Twojej okolicy. Tam ktoś Ci doradzi, pomoże w znalezieniu kogoś konkretnego. Lub idź na najbliższą budowę i poproś elektryka by zawitał do Ciebie. Edytowane 26 Września 2010 przez Wakmen Dodanie linku do zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 27.09.2010 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 Czy jest specjalne urządzenie, które mógłbym podłączyć do gniazdka i które spowoduje wyłączenie się RCD? Wtedy mógłbym powiedzieć deweloperowi - zobacz jest błąd w desce rozdzielczej nie wyskakuje ten RCD co trzeba (wtedy pieca bym nie musiał w to mieszać). A czy miałby sens taki eksperyment, żebym przez przedłużacz podłączył piec do sąsiadów i zobaczył czy im wyskoczy RCD? Czy na tym forum można prosić o namiary na dobrego elektryka (okolice Warszawy, Ożarowa Mazowieckiego), czy jest to zabronione? 1) Potrzebne są: zwykła żarówka 15-25W/230V, oprawka, 2 kawałki przewodu. Montujesz zwykły próbnik, jeden przewód wkładasz do gniazdka do dziurki z fazą L, drugim przewodem dotykasz bolca w gniazdku PE. Używaj jak najmniejszej mocy żarówek, ja akurat stosuje te z lodówek 15W. Tester prosty, szybki i niezawodny 2) Możesz spróbować takiego eksperymentu 3) Tutaj akurat poleciłbym Ci inne fora dla elektryków: elektroda i sep Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Invenisso 27.09.2010 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 1) Potrzebne są: zwykła żarówka 15-25W/230V, oprawka, 2 kawałki przewodu. Montujesz zwykły próbnik, jeden przewód wkładasz do gniazdka do dziurki z fazą L, drugim przewodem dotykasz bolca w gniazdku PE. Używaj jak najmniejszej mocy żarówek, ja akurat stosuje te z lodówek 15W. Tester prosty, szybki i niezawodny Nie porazi mnie? Mam żonę i dzieci. Jak mój wyłącznik RCD się nie załączy, to załączy się pewnie kolejny już na osiedlu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 27.09.2010 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 Nie ma kolejnego wyłącznika na osiedlu. Twój wyłącznik różnicowo-prądowy jest jedynym w szeregu.Jeśli użyjesz przewodów izolowanych to Cię nie porazi.Jeśli nie czujesz się na siłach żeby przeprowadzić taki test to poproś o pomoc elektryka. To co Ci zaproponowałem jest jedynie prostym testem, który odpowie na pytanie co jest z jakiego obwodu zasilane/wyłączane i czy sama różnicówka działa poprawnie. W razie gdybyś się pomylił i zamiast do dziurki z fazą L włożył przewód do dziurki z "zerem" N to różnicówka również może (ale nie musi) zadziałać.Bolca z uziemieniem raczej nie pomylisz.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm1 27.09.2010 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 Ponieważ wykonuję trochę instalacji elektrycznych co jakiś czas zdarza się, że ktoś dzwoni i panie ratuj wywala zabezpieczenie róznicowo-prądowe. Większość z powodów wyrzucania to połączenie w jakikolwiek sposób przewodu liniowego i ochronnego. Przykład:) Wykonałem podejścia dla gniazd zewnętrznych, które ekipa ociepleniowa rzuciła na ziemię i jak zaczęło padać to powodowało zwarcia:) Czasami na końcach przewodów zdarza się, że któryś z obciętych przewodów ma zwarcie na obciętym końcu - puszka gniazda, puszka oświetlenia, punkty na ścianie do zasilania kinkietów itp. itd. Jest jedna metoda na dojście co jest nie tak wyłączamy wszystkie obwody i załączamy kolejno obwód po obwodzie. Jak nam wyrzuci to wiemy, który obwód. Zaczynamy szukanie. może gdzieś coś jest źle podłączone, robi zwarcie. Różnicówki rzadko się trafiają zepsute. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 27.09.2010 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 ...panie ratuj wywala zabezpieczenie róznicowo-prądowe. ... Wykonałem podejścia dla gniazd zewnętrznych, które ekipa ociepleniowa rzuciła na ziemię i jak zaczęło padać to powodowało zwarcia:) Czasami na końcach przewodów zdarza się, że któryś z obciętych przewodów ma zwarcie na obciętym końcu - puszka gniazda, puszka oświetlenia, punkty na ścianie do zasilania kinkietów itp. itd. .... Wybacz ale wymienione przykłady nie pasują do powyższej sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 27.09.2010 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 1) Potrzebne są: zwykła żarówka 15-25W/230V, oprawka, 2 kawałki przewodu. Montujesz zwykły próbnik, ... Tester prosty, szybki i niezawodny ... Troszeczkę dziwna propozycja do sprawdzenia czy wyłącznik RCD działa. A jak taki "testerem" sprawdzisz czas wyłączenia przy 1/2 Iwz? Ni jak. Po drugie to, że ty tak stosujesz to Ci chwali ale lepiej jak byś takich metod publicznie nie rozpowszechniał bo sa bardzo nieprofesjonalne. ... 3) Tutaj akurat poleciłbym Ci inne fora dla elektryków: elektroda i sep Nic tak nie pomoże jak wizja lokalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm1 27.09.2010 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 Warto zacząć od sprawdzenia podstaw. Potem można zagłębiać się dalej w problem. Jaka to różnicówka? Na jki prąd z jaką upływnością ilu fazowa i producent? A może jest źle zainstalowana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 27.09.2010 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 ... A może jest źle zainstalowana? Na odległość już wiadomo, nie dokonując pomiarów a tylko analizując zdarzenia, że różnicówka jest OK. Nie no temat jest dość nietypowy a takie nasze gdybanie będzie się ciągnęło w nieskończoność. Invenisso - weź może jakąś książkę telefoniczną (cy to elektroniczną czy papierową) i dzwoń po elektryka z miernikiem. Jakieś 2-4 godzin pracy i masz już "pozamiatane". Poproś oczywiście o fakturę, którą przedstawisz deweloperowi, który nie ma zamiary przysłać nikogo by to sprawdził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Invenisso 27.09.2010 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 Dzięki za odpowiedzi. Chyba rzeczywiście - ktoś musi przyjść i to po prostu zobaczyć. Jestem w trakcie szukania elektryka. Dam znać, jak się sprawa rozwiązała. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.