Kominek z płaszczem + kondensat + uniwersalny bufor do cwu i co


drejku

Recommended Posts

a zawor cisnieniowy to drugie - jeszcze nie probowałem uruchamiać

 

 

Chyba chodzi o zawór bezpieczeństwa?

Nie można zapominać, że zawór taki MUSI być co pewien czas kontrolowany, określa to producent oraz przepisy. Nie wiem czy można go zamontować na instalacji poza pomieszczeniem, w którym stoi kominek, bo upuszczania wody przy kominku to sobie nie wyobrażam....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj

mam tak

- gdy w buforze woda osiągnie 30 stopni zawor termostatyczny otwiera siłownik i wpina bufor

- ciepła woda wyłącza palnik model pieca to viessmann f343

- u mnie to działa

 

pozdrawiam

 

ja mam kominek z pw + gaz kondensat + bufor 1000l, działa to nie tak jak bym chciał - układ zamknięty z zabezpieczeniami. (to w max. skrócie)

A widze, że masz podobny układ jak ja - jeśli możesz to podziel się rozwiązaniem

Założyłem osobny wątek ale chyba wszyscy już są zmęczeni :) do zero odzewu a może nie potrafię tłumaczyć..

 

http://img14.imageshack.us/img14/8787/j4lv.png

 

Jest na moim "schemacie" troche nadmiarowych metrów rur ale to kolejne przeróbki min. odcięcie kotła od buforu.

Edytowane przez hycel
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chyba chodzi o zawór bezpieczeństwa?

Nie można zapominać, że zawór taki MUSI być co pewien czas kontrolowany, określa to producent oraz przepisy. Nie wiem czy można go zamontować na instalacji poza pomieszczeniem, w którym stoi kominek, bo upuszczania wody przy kominku to sobie nie wyobrażam....

 

dokładnie nie znam nazewnictwa ale

zawor ktory powinien uruchamiac sie przy temp. wody 95 stopni to to

https://picasaweb.google.com/114780603567233739312/12042011SparthermWKoncuStanaNaSwoimMiejscu8OsobMiaOProblemPodniescGada#5844465227921778898

fakt trzeba go co jakis czas restartowac czyli nacisnac czerwony przycisk i przepuscic wodę przez wezownice schładzająca

 

a to to na gorze miedziane to zawor cisnieniowy ktory puszcza juz parę

https://picasaweb.google.com/114780603567233739312/12042011SparthermWKoncuStanaNaSwoimMiejscu8OsobMiaOProblemPodniescGada#5603166529450396370

ten i ten zawor jest koło kominka niby dlaczego nie moze byc stosowany koło kominka w pokoju ????

jest spust wody koło kominka wiec dlaczego nie ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

fakt trzeba go co jakis czas restartowac czyli nacisnac czerwony przycisk i przepuscic wodę przez wezownice schładzająca

 

ten i ten zawor jest koło kominka niby dlaczego nie moze byc stosowany koło kominka w pokoju ????

jest spust wody koło kominka wiec dlaczego nie ?

 

Chodzi mi o dostęp do zaworów przy już obudowanym wkładzie kominkowym, nie zawsze da się w rozsądny sposób wykonać i ukryć klapę rewizji. Jeśli zamontujesz urządzenie mające zapewnić bezpieczeństwo, którego nie możesz eksploatować zgodnie z wymaganiami producenta, to możesz założyć, że zabezpieczenia nie posiadasz.

Proponuję zapytać wujka googla o przypadki wybuchu urządzeń, w których ogrzewana jest woda np. termy elektryczne czy kotły na paliwo stałe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie zawór bezpieczeństwa jest zamontowany z boku kominka i udało się tam wrzucić drzwiczki rewizyjne, takie jak do kominów, z nierdzewki :)

 

Po 3 latach użytkowania mogę powiedzieć, że układ się sprawdza. Kominek jest połączony bezpośrednio z buforem 300l czyli łącznie jest jakieś 370l wody do zagrzania. Woda w buforze po 3 godzinach osiąga ok 65oC, max 80oC i więcej nie dokładam, bo dom jest jak termos i po prostu na dole robi się za ciepło.

Zimna woda użytkowa przed zasileniem zbiornika cwu przechodzi przez wężownice i się dogrzewa, więc piec kondensacyjny się nie włącza. Nie dogrzewam c.o. choć układ jest do tego przygotowany, bo 1o pompa w kondensacie jest za słaba i zbyt wolno przetacza na piętro do grzejników, za to więcej szło w podłogówkę, 2o w domu jest i tak ciepło, a kondensat niewiele pracuje, piec włączany jest tylko wieczorem i rano aby podgrzać cwu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chodzi mi o dostęp do zaworów przy już obudowanym wkładzie kominkowym, nie zawsze da się w rozsądny sposób wykonać i ukryć klapę rewizji. Jeśli zamontujesz urządzenie mające zapewnić bezpieczeństwo, którego nie możesz eksploatować zgodnie z wymaganiami producenta, to możesz założyć, że zabezpieczenia nie posiadasz.

Proponuję zapytać wujka googla o przypadki wybuchu urządzeń, w których ogrzewana jest woda np. termy elektryczne czy kotły na paliwo stałe.

 

wujek google wujkiem googlem a rozsądek rozsądkiem.

dlatego zawor termostatyczny powędrował tam gdzie mozna go restartować czyli :

http://images63.fotosik.pl/440/f698366276e11c81med.jpg

 

http://images63.fotosik.pl/440/558839db26f502d1med.jpg

 

http://images64.fotosik.pl/441/1612bef380f677cbmed.jpg

 

a jesli chodzi o zawor cisnieniowy to chodziło mi o to

http://images61.fotosik.pl/439/a5639c870e527e3cmed.jpg

http://images62.fotosik.pl/441/f9f3452cb246c7b7med.jpg

 

a całą rewizja jest w miejscu gdzie docelowo będzie drewno.

http://images64.fotosik.pl/441/ba95339dc04f9f0amed.jpg

 

dodatkowo ups

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 years później...

Witam.

 

Temat podgrzeję, bo warto!

 

Poniżej schemat opracowanej przeze mnie instalacji. Powstał na bazie propozycji od firm wykonawczych (różnych propozycji) oraz lektur z internetu, w tym zwłaszcza forum na muratorze: Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła (jest tam ponad 600 stron, nie zdołałem jeszcze przerobić całości). Mam nadzieję, że ten schemat i moje rozwiązania przydadzą się innym. Krótko o domku - poddasze użytkowe, przybliżony pobór ciepła mak. 60w/m2, łącznie przez cały budynek 7,5 kW, w najmroźniejsze dni. Do tego doliczyć trzeba ciepło na c.w.u., ale najczęściej dla 2 osób, o więc niewiele.

Dane:

zasilanie - kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy ok. 14 kW, kominek z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym o mocy ok. 15 kW, w dalszej części ogniwo solarne, zrobione "tymi rękami" na bazie dużego grzejnika panelowego;

odbiór ciepła - ogrzewanie podłogowe na parterze pow. ok. 73 m2 plus grzejnik łazienkowy oraz przewymiarowane grzejniki na użytkowym poddaszu (obliczone dla zasilania 55/45 stopni)

 

 

schemat-roboczy-2.jpg

 

Zacznę od strony lewej schematu - kominek z płaszczem wodnym. (Jeszcze nie wybrałem modelu. Przy wyborze będę miał na względzie jak największy współczynnik ciepła oddawanego do płaszcza wodnego, w stosunku do otoczenia. Stąd też kominek ten będzie miał podwójna szybę.)

Działa w systemie zamkniętym (ze względu na połączenie z kotłem kondensacyjnym). Podaje ciepłą wodę bezpośrednio do bufora (na górę, bez pośrednictwa wężownic). Zabezpieczeniem powrotu będzie zawór 3 drogowy z termoregulatorem, przełączającym zasilania kominka pomiędzy mały obieg i powrót z bufora. Jego zadaniem będzie utrzymanie temp. wody wchodzącej do kominka na poziomie od 45 st. Oczywiście kominek musi byc zaopatrzony w zabezpieczenia.

 

Bufor ciepła. Wyposażony w 2 wężownicę. Jedna na dole do podłączenia solara, druga do uzyskania przepływowo cwu. Prawdopodobnie zakupię bufor o poj. 800 - 1000 l, np. Zbiornik akumulacyjny bufor buforowy CWU2w AHR1000 w cenie ok. 5000 zł (wężownica cwu o powierzchni 4 mk i pojemności 16 l) lub podobny z większą wężownicą cwu (powierzchnia 7,8 mk, obj. 32,75 l) w cenie ok. 5400 zł.

 

Kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy ok. 14 kW. Zasilać będzie przepływowo górną warstwę bufora do temp. ok. 60-65 stopni (myślę, że tyle wystarczy), odbierać wodę będzie na wysokości około połowy bufora, lub nieco wyżej (tak na wys. 3/5 wysokości bufora). W przypadku spadku temp. w części środkowej bufora np. poniżej 40 stopni kocioł uruchomi grzanie i przepływ przez górną część bufora. W ten sposób zachowam sporą ilość ciepła dla cwu.

 

Kocioł gazowy będzie także zasilał c.o. W takim przypadku kocioł będzie pobierał wodę z bufora, z jego środkowej części (nieco tylko poniżej powrotu do kotła pierwszego obiegu - tego do grzania c.w.u.). Woda ta, przechodząc przez pompę kotła gazowego, będzie wtłaczana do obiegu c.o. W przypadku gdy będzie pracował też kominek i gdy temp. tej wody będzie odpowiednia, wówczas praca kotła sprowadzać się będzie jedynie do ustalenia temperatury wody i wtłaczania jej do c.o. Ta odpowiednia dla danych warunków pogodowych temp. wody zasilającej c.o. ustawiana będzie zestawem mieszającym (mieszającym wyjście z bufora do kotła z wodą wracającą z instalacji c.o.), sterowanym przez sterownik kotła. W przypadku, gdy temp. wody pobieranej przez kocioł będzie zbyt niska do danych pogodowych wówczas załączy się ogrzewanie gazem. Powrót wody z c.o. będzie do bufora, na wysokości nieco niższej niż pobór tej wody z bufora. A to po co? Aby w przypadku nie korzystania z kominka ogrzewanie c.o. odbywało się w prawie zamkniętym układzie, bez konieczności podgrzewania większej ilości wody w buforze.

 

Zbiornik przeponowy. Całość pracować będzie w układzie zamkniętym i musi być zabezpieczone zbiornikiem o poj co najmniej 80 l (taki 100 l kosztuje na allegro 385 zł).

 

Obieg c.o. Poprzez kocioł gazowy woda będzie przekazywana do rozdzielaczy (wspólnych dla podłogówki i grzejników - jeden obieg). W ten sposób uniknę konieczności uruchamiania osobnej pompki dla obiegu (chyba, że pompa kotła byłaby za słaba).

 

Obieg c.w.u. Z forum wynika, że już powierzchnia 4 m2 wężownicy wystarczy dla komfortu mycia. Z założenia mycie byłoby z prysznica, zazwyczaj dla 2 osób. W przypadku kąpieli w dużej wannie (sporadycznie) mógłbym uruchomić kominek (gdyby bufor ogrzany kotłem gazowym i solarkiem nie dał rady).

Na wyjściu z wężownicy zamontowany zawór termostatyczny, zabezpieczający przed podaniem zbyt ciepłej wody. Obwód c.w.u. zaopatrzony z cyrkulację, uruchamianą na krótko przez zegar i wyłączany dodatkowo przez czujnik temperatury.

 

Solarki. Tutaj jestem jeszcze przed "studiami". Myślę o zrobionym przez siebie, na bazie grzejnika lub 2 grzejników panelowych (gdzieś ze złomu). W obiegu byłby glikol lub podobny środek, zapobiegający zamarznięciu zimą.

 

Do rozważenia będzie sposób najbardziej efektywnego miejsca połączenia bufor kocioł. Być może doświadczalnie.

 

W przyszłości podzielę się uwagami na temat praktycznego zastosowania w/w instalacji.

 

Proszę o ewentualne opinie i uwagi.

 

Pozdrawiam Jarek.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Witam

Ładnie rozpisane i nawet taka osoba jak ja nie znająca tematu coś z tego wie.

Czy możesz napisać jaki jest orientacyjny koszt tej instalacji czyli tego co jest w kotłowni z robocizną. Oczywiście bez kosztów instalacji po domu i grzejników.

Zastanawiam sie właśnie nad takim rozwiązaniem i chciałbym wiedzieć jaki będzie koszt zakupu wszystkiego ( kotła gazowgo, kominka, tych wymienników )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Matiix

Policz sobie sam. Sprawdź ceny.

Ja mam nadzieję, że koszty materiałowe wraz z podłogówką i grzejnikami nie przekroczą znacznie kwoty 20 tyś. zł. Ceny są bardzo różne. Co do kotła i kominka to wiem, że będę chciał kupić raczej tanie niż "markowe". Ktoś trafnie moim zdaniem zauważył, że różnice w kotłach i ich wydajność nie różnią się tak bardzo jak ich ceny. A czym droższe, tym zazwyczaj droższe są części zamienne.Montaż samodzielny, gdyż wyceny firm wykonawczych mnie zniechęciły. Nie jest wykluczone, że bufor będę chciał wykonać samemu.

Tak na szybko: bufor ciepła ok. 5500 zł, kocioł gazowy - powiedzmy ok. 5000 zł, kominek ok. 3-4 tyś., sterowanie, pompy, rozdzielacze - ceny różne, może razem 3-4 tyś. Trzeba byłoby to policzyć na spokojnie. Z robocizną znacznie drożej. Niedługo zrobię zapotrzebowanie materiałowe i przekonam się co zaproponuje mi hurtownia hydrauliczna.

Pozdrawiam Jarek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...