witam,

mieszkam w domu 1 rodzinnym i odkąd pamiętam w okresie jesienno/zimowo/wiosennym kiedy temp zew spada poniżej +3/4 stopni na oknach zaczyna pojawiać się skroplona para wodna. tym większa im niższa temp zew.

przy mrozach poniżej -10st ledwo widzę dom sąsiada a na parapecie muszę kłaść ręczniki papierowe. dodam że nigdzie na ścianach nie pojawia się nawet ślad po grzybie i pleśni a mieszkam już ładnych parę lat.

wietrzę normalnie-czyli 2, 3 razy dziennie.

okna oczywiście plastik (bez nawiewników). brak w domu jakiejkolwiek wentylacji grawitacyjnej.

okna plastikowe są stare - nawet nie wiem czy mają współczynnik 1,1.

podobno wymiana na nowe okna albo chociaż wymiana szyb dużo pomaga. tak słyszałem - nie wiem czy to prawda.

mam w planie zamontować nasadę kominową ponieważ mam 1 kanał wentylacyjny o długości maks ok 2m więc więcej z niego dmucha niż wyciąga.

dodatkowo oczywiście wchodzi w grę montaż nawiewników.

tu prosze o radę czy montaż nasady rozwiąże problem czy szukać innego rozwiązania.?

 

w sumie powyższy problem(para) sugerowałby problem z brakiem wentylacji ale dodam iż obecnie mieszkam w tym samym domu ale piętro niżej(osobne mieszkanie) i problem w ogóle nie występuje.niższe mieszkanie różni się tylko już zamontowanymi nawiewnikami. również brak wentylacji.

i o co chodzi?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem chodzi o wentylcję, a wietrzenie to zdecydowanie za mało. Wymiana okien w takim wypadku jest bez sensu. Obawiam się, że i nasada nie pomoże. Poczytaj wątek "o wentylacji wzdłuż...". Jeśli chcesz być pewien, to zrób obrzęd gromniczny i kup wilgotnościomierz, a potem popraw wentylację i problem się rozwiąże.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ok. z obrzedem popróbuje tylko jak poprawić wentylację. chciałem poprzez montaż nasady.

mówisz-nie. więc jak poprawić?

przypomnę mam jeden kanał wentylacyjny - bardzo krótki.

do tego otwór w ścianie, w kuchni - okap przez który wlatuje zimne powietrze kiedy nie jest włączony.

bardziej więc wpływa do domu zimne powietrze ale nie wypłwa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Konto usunięte_12*
ok. z obrzedem popróbuje tylko jak poprawić wentylację. chciałem poprzez montaż nasady.

mówisz-nie. więc jak poprawić?

do tego otwór w ścianie, w kuchni - okap przez który wlatuje zimne powietrze kiedy nie jest włączony.

bardziej więc wpływa do domu zimne powietrze ale nie wypłwa.

 

Aby powietrze z domu WYLATYWAŁO, musi najpierw gdzieś WLATYWAĆ. Trzeba więc zainstalować co najmniej regulowane nawiewniki. Aby okap nadkuchenny nie był niechcianym nawiewnikiem, trzeba zainstalować zawór zwrotny ("klapkę" na osi). Nic też nie zastąpi potrzebnej ilości kanałów wentylacyjnych (także nasada kominowa). Jeden kanał wentylacyjny na cały dom, to stanowczo za mało.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...