Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Pekniecia/ rysy pod oknem


Recommended Posts

Podałem wcześniej link:

 

http://www.xella.cz/html/pol/pl/6468.php

 

Najprawdopodobniej brak dozbrojenia spoin w strefie występowania otworów okiennych.

 

To, że wrzuciłeś link z Xelli, który opisuje jak działa Wasz produkt, nijak się ma do tematu co dolega ścianie w tamtym konkretnym przypadku. Jak już chcecie robić takie reklamowe wstawki to róbcie to jakos sensownie przynajmniej...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Generalnie ściana spęka dlatego, że obciążenia nad oknem są przenoszone przez nadproże na krawędzie ich oparcia, jest to częsty przypadek przy technologiach z gazobetonu, zawłaszcza gorszych klas, Dom ci się nie zawali ani też nie rozwarstwi się ściana. Da się to naprawić

pogłębić rysy,

prostopadle do nich wyciąć otwory i osadzić w nich na kleju do ytonga pręty fi6 żebrowane o długości ok 30 cm

Pamiętać należy o zwilżeniu i odpyleniu szczelin

na pęknięci nałożyć siatkę podtynkową do odpowiedniego rodzaju tynku i uzupełnić tynkiem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To, że wrzuciłeś link z Xelli, który opisuje jak działa Wasz produkt, nijak się ma do tematu co dolega ścianie w tamtym konkretnym przypadku. Jak już chcecie robić takie reklamowe wstawki to róbcie to jakos sensownie przynajmniej...

 

Potraktuję to jako żart.

 

Szanowny Panie kolego - czy to Ytong czy inny beton komórkowy w rodzaju H+H etc. jego parametry jeśli chodzi o rozciąganie są marne, odkształcalność duża i w związku z tym m.in. dozbraja się w strefach takich jak otwory ze względu na np. miejsca koncentracji naprężeń. Nie muszą to być prefabrykowane zbrojenia spoin wspornych w kształcie np. kratownic , stosuje się również zwykłą stal . 6mm tylko trzeba zapewnić odpowiednie otulenie np. poprzez wykonanie bruzdy rylcem.

 

Odsyłąm do lektury normy PN-B-03002:1999

 

http://www.inzynierbudownictwa.pl/drukuj,265

Edytowane przez Aedifico
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Generalnie ściana spęka dlatego, że obciążenia nad oknem są przenoszone przez nadproże na krawędzie ich oparcia, jest to częsty przypadek przy technologiach z gazobetonu, zawłaszcza gorszych klas, Dom ci się nie zawali ani też nie rozwarstwi się ściana. Da się to naprawić

pogłębić rysy,

prostopadle do nich wyciąć otwory i osadzić w nich na kleju do ytonga pręty fi6 żebrowane o długości ok 30 cm

Pamiętać należy o zwilżeniu i odpyleniu szczelin

na pęknięci nałożyć siatkę podtynkową do odpowiedniego rodzaju tynku i uzupełnić tynkiem

 

Dziękuję za radę, tak zrobiłem, teraz poczekamy i zobaczymy.

Niestety w kotłowni nie mam możliwości wykonania takiego zbrojenia.

 

Słuchajcie ale nadal chętnie prześwietliłbym te ściany, żeby mieć 1000 % pewność. Szukam w sieci firm które się tym zajmują ale nic nie mogę znaleźć na ten temat. Może ktoś ma namiary na takie firmy.

P1100138_resize.jpg

P1100140_resize.JPG

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Słuchajcie ale nadal chętnie prześwietliłbym te ściany, żeby mieć 1000 % pewność.

a po co Ci ta pewność ?

jeśli nie było wyrażnie napisane w projekcie/umowie o konieczności montażu tychże prętów, to marnie widzę Twoje szanse na wygranie sprawy/odszkodowania

 

sorki za szczerość ale tak poprostu uważam

 

a na pocieszenie dodam iż owe pręty nie dają 100% gwarancji że rysy niewystąpią

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Potraktuję to jako żart.

 

Szanowny Panie kolego - czy to Ytong czy inny beton komórkowy w rodzaju H+H etc. jego parametry jeśli chodzi o rozciąganie są marne, odkształcalność duża i w związku z tym m.in. dozbraja się w strefach takich jak otwory ze względu na np. miejsca koncentracji naprężeń. Nie muszą to być prefabrykowane zbrojenia spoin wspornych w kształcie np. kratownic , stosuje się również zwykłą stal . 6mm tylko trzeba zapewnić odpowiednie otulenie np. poprzez wykonanie bruzdy rylcem.

 

Odsyłąm do lektury normy PN-B-03002:1999

 

http://www.inzynierbudownictwa.pl/drukuj,265

 

Nie neguję, ale nie zmienia to faktu, że link z Xelli nie wnosi nic sensownego do tematu. Jest tam powiedziane, że "w naszych bloczkach należy stosować nasze zbrojenie o takiej i takiej grubości". Ale tutaj ściana jest dawno zrobiona, nie było pewności co jej dolega. Tak jak mówię link który nic nie wnosi.

 

elofura, też próbowałem czegoś poszukać, ale niestety nie potrafię nic znaleźć. Może trzeba szukać bardziej pod "przenośny rentgent" a nie "prześwietlanie ścian"? :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie neguję, ale nie zmienia to faktu, że link z Xelli nie wnosi nic sensownego do tematu. Jest tam powiedziane, że "w naszych bloczkach należy stosować nasze zbrojenie o takiej i takiej grubości". Ale tutaj ściana jest dawno zrobiona, nie było pewności co jej dolega. Tak jak mówię link który nic nie wnosi.

 

elofura, też próbowałem czegoś poszukać, ale niestety nie potrafię nic znaleźć. Może trzeba szukać bardziej pod "przenośny rentgent" a nie "prześwietlanie ścian"? :)

 

Tylko,że dozbrojenia nie odnoszą isę wyłącznie do produktów Xelli a to,że wielu (wykonawców) o nich nie wie lub ich nie wykonuje to zupełnie inna sprawa. Z naprawą takich rys poczekałbym około 2 lat od zamieszkania aż się podłoże ustabilizuje żeby się rózne powody nie nakładały na propagację rys.

Edytowane przez Aedifico
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 years później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...