Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Buderus GB162 i inne kotły buderusa proszę o opinie użytkowników


Seluch

Recommended Posts

  • 2 weeks później...
  • Odpowiedzi 74
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • 2 months później...

Witam.

 

Również przymierzam się do kotła GB 162.15kW, RC35

 

Dom 100% podłogówki plus 2 przewymiarowane ręcznikowce. zasilane całość z rozdzielacza.

Całkowitej po podłogach powierzchni ma 158m2

 

Pytanie moje następujące.

 

Serwisant Buderusa proponuje mi taki zestaw.

 

Kocioł GB162 15kW, RC35

Czujnik temperatury zewnętrznej FA 4000

Czujnik temperatury AS 1,6 dla EMS

Moduł MM 10 mieszacza

Moduł WM 10 Sprzęgła

HSM - 25E Grupa pompowa z mieszaczem

WHY 60/80 sprzęgło hydrauliczne

Zestaw spalin 80/15 Twin WHWS

Złączka króćca kotła GB162 100/160

Bojler Buderus S120/3

Naczynie Airfix 12 cwu

naczynie Airfix 18cwu

Grupa bezp. 6 bar do CWU uzbr.

opaska wspornik - reflex 8l i 25l 2szt.

 

Co sądzicie o takiej konfiguracji.

 

OZC poniżej 5kW

 

 

Pozdrawiam

Raźny

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam

 

ja bym to zrobił dużo niższym kosztem

kocioł ten sam ale zasilanie bezpośrednio z kotła, nie potrzeba wielu elememtów z twojej listy

nie potrzebne m.in.:

Moduł MM 10 mieszacza

Moduł WM 10 Sprzęgła

HSM - 25E Grupa pompowa z mieszaczem

WHY 60/80 sprzęgło hydrauliczne

 

inwestycja wyjdzie wyjdzie napewno taniej a później nie będzie pracować dodatkowa pompka mieszacza - mniej zużytych kWh prądu na jej pracę

 

instalację masz b. prostą - porozmawiaj z instalatorem

 

pozdrawiam

 

Witam.

 

Również przymierzam się do kotła GB 162.15kW, RC35

 

Dom 100% podłogówki plus 2 przewymiarowane ręcznikowce. zasilane całość z rozdzielacza.

Całkowitej po podłogach powierzchni ma 158m2

 

Pytanie moje następujące.

 

Serwisant Buderusa proponuje mi taki zestaw.

 

Kocioł GB162 15kW, RC35

Czujnik temperatury zewnętrznej FA 4000

Czujnik temperatury AS 1,6 dla EMS

Moduł MM 10 mieszacza

Moduł WM 10 Sprzęgła

HSM - 25E Grupa pompowa z mieszaczem

WHY 60/80 sprzęgło hydrauliczne

Zestaw spalin 80/15 Twin WHWS

Złączka króćca kotła GB162 100/160

Bojler Buderus S120/3

Naczynie Airfix 12 cwu

naczynie Airfix 18cwu

Grupa bezp. 6 bar do CWU uzbr.

opaska wspornik - reflex 8l i 25l 2szt.

 

Co sądzicie o takiej konfiguracji.

 

OZC poniżej 5kW

 

 

Pozdrawiam

Raźny

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mar1973 Dzięki za informację.

 

Dziś rozmawiałem z innym serwisantem Buderusa z mojej okolicy. I faktycznie też powiedział, że wymienione przez Ciebie elementy są zbędne...

 

Czy faktycznie pompa w kotle GB162 "obleci" całą podłogówkę? Mam dwa rozdzielacze jeden na dole drugi na górze.158m2 podłogówki.

 

Czyli rozumiem, że w kotle jest opcja grzania tylko podłogówki zadaną temperaturą i oddzielnie zasilanie zasobnika cwu? I wystarczy podłączyć kocioł

do zasobnika cwu oraz do rozdzilelaczy?

 

 

 

Pozdrawiam

Raźny

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...
  • 3 weeks później...

mamy dom ok 150 m2, ogrzewanie podlogowe na ok 50 m2. Mieszkancy 2+3, ma byc komfortowo jesli chodzi o wode ciepla i ogrzewanie. ma byc mozliwosc wlaczenia tylko ogrezwania podlogowego.

 

Poczatkow ohydraulik zaproponowal nam:

 

De Dietrich MCA 25 z zasobnikiem 100l

termostat pokojowy, czy=unik pogod zewn

Grupa pompowa Regumat M3-180 DN25

Grupa Pompowa Regumat S-180 Z Grundfoss Alfa 2

rozdzielacz ze sprzeglem hydr. hydrofixx

 

zaczelismy zastanawiac sie ze chyba zasobnik troche za maly dla naszej rodziny i po konsultacji ze znajomym serwisantem, skierowal nas on do specjalisty od Buderusa, ktory zaproponowal nastepujacy zestaw

 

Automatyka pogodowa buderus Logalux SU-160

modul MM.10

Modul WM.10

czujnik AS.1

czujnik FA

sprzeglo hydraul. poziome 2 m3

naczynie wzbiorcze CO 18 l

naczynie wzbiorcze CWU 12 l

Opaska do naczynia wzbiorczego szt 2

obieg grzewczy nr 1 - grzejniki

Pompa C.O. elektroniczna Wilo 25/1-4

 

obieg grzewczy nr 2 - ogrezwanie podlogowe

Pompa CO wilo 25/1-4

zawor trojdrogowy z silownikiem DN.20 kv=4

termostat pompy

pompa cyrkulacyjna CWU Wilo BUZ.15

 

Bede wdzieczna za uwago dotyczace powyzszej konfiguracji:) czy jest to rozwiazanie optymalne dla naszego domu? dziękuję

Edytowane przez mokoc
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 9 months później...

Patrzę, że sporo ludzi zdecydowało się na ogrzewanie podłogowe w całym domu. Ja się uparłem na podłogówkę przynajmniej na całym parterze, na poddaszu standardowe grzejniki. Nie wiem czemu wszyscy odradzają mi podłogówkę, mówią ze tylko tam gdzie terakota, ja planuję panele zwykłe.

1. Co kładziecie na podłogę (pytanie do tych, co mają podłogówkę w całym domu)?

2. Zdecydowałem się na kocioł GB162 15kW. Dom 130m2 ogrzewanie podłogowe jakieś 60% powierzchni wszystkich podłóg. Czy jest sens wstawiać sprzęgło? Hydraulik proponuję mi zrobić podłogówkę z powrotu + sterowanie ręczne, czyli zawory do przykręcania każdej pętli. Podobno dużo taniej, ale jakie są tego minusy? warto do każdego pomieszczenia z podłogówką montować sterownik-termostat?

 

Dzięki :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...
Patrzę, że sporo ludzi zdecydowało się na ogrzewanie podłogowe w całym domu. Ja się uparłem na podłogówkę przynajmniej na całym parterze, na poddaszu standardowe grzejniki. Nie wiem czemu wszyscy odradzają mi podłogówkę, mówią ze tylko tam gdzie terakota, ja planuję panele zwykłe.

1. Co kładziecie na podłogę (pytanie do tych, co mają podłogówkę w całym domu)?

2. Zdecydowałem się na kocioł GB162 15kW. Dom 130m2 ogrzewanie podłogowe jakieś 60% powierzchni wszystkich podłóg. Czy jest sens wstawiać sprzęgło? Hydraulik proponuję mi zrobić podłogówkę z powrotu + sterowanie ręczne, czyli zawory do przykręcania każdej pętli. Podobno dużo taniej, ale jakie są tego minusy? warto do każdego pomieszczenia z podłogówką montować sterownik-termostat?

 

Dzięki :)

 

 

Proponuje zmienuc hydraulika nim narobi Ci wiecej szkod

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

1. Co kładziecie na podłogę (pytanie do tych, co mają podłogówkę w całym domu)?

2. Zdecydowałem się na kocioł GB162 15kW. Dom 130m2 ogrzewanie podłogowe jakieś 60% powierzchni wszystkich podłóg. Czy jest sens wstawiać sprzęgło? Hydraulik proponuję mi zrobić podłogówkę z powrotu + sterowanie ręczne, czyli zawory do przykręcania każdej pętli. Podobno dużo taniej, ale jakie są tego minusy? warto do każdego pomieszczenia z podłogówką montować sterownik-termostat?

 

Dzięki :)

 

Tu masz o "nawierzchni" na podłogówce:

 

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?4355-Ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-panele&highlight=ogrzewanie+pod%C5%82ogowe

 

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?170468-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-co-na-pod%C5%82og%C4%99&highlight=ogrzewanie+pod%C5%82ogowe

 

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?233365-Ogrzewanie-wodne-pod%C5%82ogowe-amp-panele&highlight=ogrzewanie+pod%C5%82ogowe

 

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?208840-Podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe&highlight=ogrzewanie+pod%C5%82ogowe

 

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?101637-Pod%C5%82og%C3%B3wka-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-drewno-pod%C5%82oga-drewniana-deski-parkiet&highlight=ogrzewanie+pod%C5%82ogowe

 

 

Nie daj się wmanewrować w zasilanie podłogówki z powrotu z grzejników. Takie propozycje powinny być karane:bash:

 

Nie masz wtedy możliwości niezależnego sterowania układami. Musisz grzać całość, nie możesz np. włączyć tylko dołu (samej podłogówki) choć w okresie przejściowym grzanie w sypialniach nie jest potrzebne.

Poszukaj raczej innego fachowca, bo to za drogie zabawki. Potem nie będzie już możliwości tego zmienić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 6 months później...

Witam.

 

 

W grudniu będzie 2 rok jak pracuje u mnie GB 162.

Pompa elektroniczna z kotła ogarnia mi cale 158m2 podłogówki i dwa ręcznikowce dość duże,

 

Polecam. Oby tak dalej. Fajny kociołek.

 

Dodam, że u mnie większość to panele podłogowe oraz płytki w kuchni i wiatrołapie.

 

W te upały na słońcu bardziej mi się nagrzewają panele od słońca. są bardzo ciepłe. Ostatnie 2 tygodnie w domu z 22 skoczyła na 29, Ale na zewnątrz non stop powyżej 30 -37. zima to nie lodowate zimne tylko ledwie ciepłe.

Edytowane przez Raźny
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

WItam Was,

 

przymierzam sie do zakupu kotła i instalator poleca Buderus GB162 - 15kW (pierwszy wybór) albo tańszy GB 072 (20kW). Sterownik do obu RC300, Zasobnik 150l z wężownicą.

 

Rodzina 2+2. Dom 200m2, 15cm styro grafitowego, okna 3-szybowe, na dachu 30cm wełny lub 20-25 piany (jeszcze nie zdecydowałem), rekuperacja, 100% podłogówka, posadzka 10-12cm styro.

 

Czy przy GB162 te 15kW wystarczy? Który z tych pieców wybrać, różnica w cenie 3300zł. W GB072 modulacja jest od 4,7kW - czy to dobry wynik? GB162 ma modulację od 2,7kW.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To zle ze poleca gb072 20kw bo ten kociol jest tez w wersji 14kw i to trzeba by zestawiac z gb162. 14 kw wystarczy. Drozszy kociol ma elektroniczna pompe i ma lepszy wymiennik ktory wymaga rzadszego czyszczenia. Tanszy mkduluje od 3,3kw a drozszy chyba od 2,7lub cos takiego. Ja wybralem ten tanszy. Sprawnosc maja jednakowa. W drozszym sprawnosc nie spada a w tanszym spada pomiedzy czyszczeniami. Tyle z teorii.obydwa zuzyja tyle samo gazu i beda tak samo wygodne
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powinieneś brać GB072 14kW lub GB162 - 15kW. Jak lubisz dobre rzeczy to kup droższy. Jak chcesz oszczędzic kup tańszy a bedzie praktycznie tak samo dobrze.

 

GB072 ma wbudowane naczynie wzbiorcze a GB162 ZTCP nie posiada. Więc różnica nie tylko w cenie zakupu ale też w instalacji. W eksploatacji bedzie tańszy GB162 bo elektroniczna pompa obiegowa zużyje mniej prądu a przegląd bedzie tańszy (nie trzeba bedzie tak czesto czyścić wymiennika).

 

Czy bym teraz kupił 072 czy 162? ponownie miałbym dylemat. być może kupiłbym 162. W 072 z pompą na 2 biegu kocioł bierze ZTCP 50W. Byc moze 162 z popą elektroniczną brałby 30W.

 

Mój 072 miał mierzoną sprawność i wyszła około 110%. To juz max maxów więc w 162 bedzie podobnie.

 

Ja mam kocioł 14kW do ogrzewania powierzchni 250m2. Aby mieć większą sprawność obniżyłem jego moc poprzez menu do 3,3kW przy ogrzewaniu i do 8kW przy grzniu CWU. I w zeszłą zimę (nie mieszkałem ale grzałem) dawało radę. Wiec nie stresuj się z tym czy 14kW da radę w powierzchni ogrzewanej <200m2

Edytowane przez Adam626
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Adam, dzięki za wyczerpująca odpowiedź.

 

Co do ogrzewania domu 220m2 14-15 kW to tak bardzo się nie stresuję, że nie starczy. Zastanawiam się mocniej czy te 14-15kW wystarczy do ogrzania CWU dla 4 osób (rodzina 2+2) -> 2 łazienki + kuchnia. Napisz proszę ile Ty masz osób w domu i ile łazienek. Jezeli podobnie a do tego jeszcze obniżyłeś moc to będę spokojny że starczy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moje doświadczenia nie są jeszcze duże ponieważ mieszkam od 2 tygodni. Ale przy mocy obniżonej do 8kW nie mam problemów z dostępnością CWU.

Ilością łazienek się nie przejmuj bo ta i tak nie wpływa na zużycie wody - wpływ ma raczej ilość osób i sposób korzystania.

Ja wybrałem kocioł o małej mocy i zasobnik o pojemności 160l (Buderus Su160) Nie sądzę by brakowało wody w przyszłości.

 

Ogólnie to hydraulicy roztaczają zwykle stresy o tym ze moc bedzie za mała. Moim zdaniem niesłusznie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

OK, no właśnie też mi się wydaje, że jeżeli kocioł o danej mocy wyciągnie na ogrzewanie domu, to co do CWU to wystarczy dobrac odpowiednio duzy zasobnik aby wody nie zabrakło. Po 30-45 min i tak zasobnik będzie uzupełniony ciepłą wodą nawet od zera. A pewnie rzadko zdarza się, że w jednym czasie ktoś sie kąpie w 2 łazienkach i jeszcze myje gary w kuchni.

 

Co do samego porównania GB072 i GB162 to roznica w cenie o 30% wyższa za GB162 to moim zdaniem na ten moment jest zbyt duża żeby decydować się na GB162. Chyba zatem wybiorę GB072 z zasobnikiem 150-160l.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...