marcin_cinas 22.10.2010 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Witam Zblizam sie do kompletowania rozdzielni i pojawia sie problem jak prawidlowo powinny byc podzielone obwody pod różnicówki. Jedno czego jestem pewien to ze nie bede mial 1 na caly budynek bo to jest bzdura. Wiem ze na 100% podepne wszystkie zewnetrzne zrodla swiatla i gniazda pod oddzielna. Co dalej to niewiem. Chciałbym oswietlenie podzielic jakos przynajmniej na 2 zeby wrazie czego nie zgaslo mi swiatlo w calym domu. Myslalem o garazu na oddzielnej. To samo lazienki i kuchnia razem pod oddzielna. No i reszta gniazd albo na 1 roznicowce albo na 2. Jeszcze zostaje kwestja alarmu i kotlowni czy podpinac razem z innymi gniazdami czy na oddzielnych? Licze na jakas porade. Chce aby bylo wszystko zgodnie z przepisami i aby dawalo pelen komfort zycia. Z gory dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 22.10.2010 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Mam wrażenie, że masz zamiar przesadzić w drugą stronę.Zewnętrzne obwody na osobnej - zgoda.Ale po co ci oddzielna różnicówka na garaż, oddzielna na kuchnię, oddzielna na łazienki, jeszcze dwie na oświetlenie i pewnie ze cztery na gniazdka? Co Ci da tyle różnicówek w temacie bezpieczeństwa? Jakoś będzie od tego bezpieczniej? Nie wydaje mi się. Zrób oddzielną różnicówkę na obwody zewnętrzne, oddzielną na specjalne typu alarm czy automatyka pieca, oddzielną trójfazową na obwody trójfazowe, a całą resztę załatw trzema jednofazowymi różnicówkami po jednej na każdą fazę. Jeśli domowe obwody równo porozstawiasz między fazy, to z marszu uzyskasz fakt niegaśnięcia światła w całym domu przy wybiciu jednej z różnicówek. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_cinas 22.10.2010 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Ogolnie to wlasnie chodzi o to zebym nie przesadzil. Jak wyglada sytuacja roznicowki i APF bo chce kilka obwodów pod niego podpiete w tym kotlownie, brame wjazdowa i garazowa. Jak to rozwiazac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 22.10.2010 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 APF = Automatyczny Przełącznik Faz? Po pierwsze - często masz sytuację, że brak jest jednej fazy? Bo tylko wtedy warto się w to bawić, jeśli dom ma stać na wsi i/lub na końcu długiej i mocno obciążonej linii zasilającej, awarie są częste - czemu nie, jeśli zaś co najwyżej są sporadyczne braki prądu, ale w całości, to daj spokój.Za takim przełącznikiem dałbym te wydzielone obwody specjalne: alarm, automatykę pieca, domową inteligencję, jeśli będzie i tym podobne. I to wszystko chronił już za tym przełącznikiem jednofazową róznicówką, choć tak po prawdzie, do takich obwodów możnaby jej po prostu nie dawać wcale. I tylko ta brama tu bruździ. Psuje całe bezpieczeństwo. Obwody specjalne mają być całkowicie wydzielone, odporne na uszkodzenie z zewnątrz, brama do tego nie pasuje. Musisz ją zasilać zza przełącznika faz? Może jej ręczne odsunięcie w razie enigmatycznej możliwości braku jednej fazy nie będzie znów takim wielkim obciążeniem? J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_cinas 22.10.2010 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 No to prawie centrum miasta ale niestety czesto brakuje 1 fazy tak jakos z raz w tygodniu przez pol dnia. Raz jednej raz drugiej. Fakt brama tu nie bardzo pasuje wiec chyba sobie ja odpuszcze. Wrazie czego to zona zostawi przed wjazdem samochod bo ja sobie poradze raczej. To jeszcze co mam zrobic z systemem antyoblodzeniowym konieczne jest zastosowanie do niego roznicowki tylko czy mozna np dac go na tej samej co reszte obwodow zewnetrznych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 26.10.2010 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 Moja propozycja dla klienta z takimi wymaganiami:Kotłownie i Alarm zabezpieczysz wyłącznikiem nadmiarowo-różnicowym P312 np. B16/0,03A.Obwody siłowe i garaż zabezpieczysz różnicówką P304 40A/0,03A + odpowiednie zabezpieczenia nadprądowe.Obwody zewnętrzne w tym bramę garażową zabezpieczysz P302 i odpowiednimi zabezpieczeniami nadprądowymi.Poddasze i Parter na osobnych różnicówkach trójfazowych, 2xP304. 40A/0,03A. Najbardziej istotna z punktu widzenia niezawodności jest kotłownia. Alarm sobie poradzi z chwilowymi brakami prądu.Reszta obwodów ma mniejsze znaczenie choć będzie upierdliwa przy awarii.Najmniej istotna jest siłówka i garaż. Co do oświetlenia to są 2 szkoły: dawać lub nie dawać różnicówek w takich obwodach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 26.10.2010 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 Moja propozycja dla klienta z takimi wymaganiami: Kotłownie i Alarm zabezpieczysz wyłącznikiem nadmiarowo-różnicowym P312 np. B16/0,03A. Obwody siłowe i garaż zabezpieczysz różnicówką P304 40A/0,03A + odpowiednie zabezpieczenia nadprądowe. Obwody zewnętrzne w tym bramę garażową zabezpieczysz P302 i odpowiednimi zabezpieczeniami nadprądowymi. Poddasze i Parter na osobnych różnicówkach trójfazowych, 2xP304. 40A/0,03A. Najbardziej istotna z punktu widzenia niezawodności jest kotłownia. Alarm sobie poradzi z chwilowymi brakami prądu. Reszta obwodów ma mniejsze znaczenie choć będzie upierdliwa przy awarii. Najmniej istotna jest siłówka i garaż. Co do oświetlenia to są 2 szkoły: dawać lub nie dawać różnicówek w takich obwodach. dlaczego brama garażowa razem z obwodami zewnętrznymi a nie z garażem? czy może masz an myśli bramę wjazdową w ogrodzeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek-P 26.10.2010 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 witam! Ja osobiście nie daje różnicówek na obw oświetleniowe! przeważnie są one poza zasięgiem ręki a pozattym mamy jeszcze przewód PE więc wedłóg mnie nie ma sensu. co do obw gniazd to łazienka zawsze na osobnym obw pokoje to już w zależności ile gniazd mamy w danym pokoju, kotłownia to też na osobnym zab., i kuchnia osobna różnicówka. ja stosuje róznicówki P304 i do tego parę "s"-ów na każdą i gotowe. stosując różnicówki jedno fazowe to chyba wyjdzie drożej no i więcej miejsca zostanie. wyjątkiem jest garaż gdzie na garaż stosuje P312 ...(w garażu często urzywa się narzędzi róznej klasy i jakości więc jeśli wybija to przeważnie w garażu,a w domu to jeśli wszystko jest mądrze podzielone to nie powinno być problemu ) Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_cinas 26.10.2010 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 Kurde właśnie zrobiłem listę sprzętu który chce wcisnąć do rozdzielni i kurde jej rozmiar mnie przeraża. Wychodzi mi jakieś 130 modułów. Wstępnie odnośnie różnicówek to 1 główna 300mA, 1 1-fazowa na sterowanie obwodów specjalnych (kotłownia, rekuperator, spliter, multiswitch, router, alarm) zamontowany za APF, RCD 3-f na zewnętrzne obwody, RCD 3-f na gniazda w łazienkach i ogólnie w kuchni, RCD 3-f na lodówkę, zmywarkę, piekarnik, mikrofale, okap, RCD 3-f na garaż i 3x RCD na pozostałe gniazda i oświetlenie wymieszane wedle potrzeb. Narazie wychodzi ok 52-55 obwodów ale ciągle coś dokładam. Jak myślicie czy taki podział może być czy dawać coś na CKN-ach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 27.10.2010 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 dlaczego brama garażowa razem z obwodami zewnętrznymi a nie z garażem? czy może masz an myśli bramę wjazdową w ogrodzeniu? Mój błąd, chodziło mi o bramę wjazdową zewnętrzną. Sorki, tak to jest na na to Forum mogę poświęcić 2 godziny dziennie, a tematów mnóstwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.10.2010 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Kurde właśnie zrobiłem listę sprzętu który chce wcisnąć do rozdzielni i kurde jej rozmiar mnie przeraża. Wychodzi mi jakieś 130 modułów. Wstępnie odnośnie różnicówek to 1 główna 300mA, 1 1-fazowa na sterowanie obwodów specjalnych (kotłownia, rekuperator, spliter, multiswitch, router, alarm) zamontowany za APF, RCD 3-f na zewnętrzne obwody, RCD 3-f na gniazda w łazienkach i ogólnie w kuchni, RCD 3-f na lodówkę, zmywarkę, piekarnik, mikrofale, okap, RCD 3-f na garaż i 3x RCD na pozostałe gniazda i oświetlenie wymieszane wedle potrzeb. Narazie wychodzi ok 52-55 obwodów ale ciągle coś dokładam. Jak myślicie czy taki podział może być czy dawać coś na CKN-ach 1) różnicówka główna - co to za dziwo i po co? Czemu ma służyć? 2) jednofazowa dla obwodów specjalnych - ok. 3) trójfazowe na gniazda łazienkowe i kuchenne, osobna trójfazowa na lodówkę, zmywarkę itp - po co to wydzielasz na osobne różnicówki? I dlaczego aż trójfazowe? Jak wcześniej pisałem, wszystkie jednofazowe domowe obwody możesz spokojnie opędzić trzema jednofazowymi różnicówkami po jednej na fazę, a najwyżej zadbać o rozdzielenie samych obwodów na oddzielne bezpieczniki NP, rozłożone na różne fazy. 4) 55 obwodów - to ogromna, wręcz gigantyczna liczba. O ile ne budujesz pensjonatu, to w ciemno podpowiadam, że połowa tego by wystarczyła. Jesli nie wręcz 1/3. Od tego, że każde pomieszczenie dasz na osobnych bezpiecznikach, oddzielny do światła, oddzielny do gniazdek i jeszcze jeden oddzielny dla telewizora, bezpieczniej się nie zrobi, za to wzrośnie szansa awarii instalacji choćby wskutek jej uszkodzenia, w momencie kiedy tynk na ścianach będzie się składał głównie z przewodów. 5) co to są CKN-y? J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_cinas 27.10.2010 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Różnicówka główna 300mA pełni w takim przypadku zabezpieczenia przeciwpożarowego i wedlug poradnika Moellera zaleca się jej stosowanie. Co do zastosowań takiej liczby różnicówek na gniazda to jest to kwestja wygody w razie awarii. Cenowo praktycznie nie ma różnicy więc jeśli to nie błąd to czemu nie dać więcej. 55 obwodów jest bo bardzo dużo obwodów jest wydzielonych, kilka gniazd dedykowanych pod sprzęt RTV, lodówka, zmywarka, pralka, suszarka automatyczna, rejestrator CCTV, piekarnik, mikrofala, rekuperacja, 2 obwody na kotłownie, odkurzacz centralny, alarm, obwody zewnętrzne tez oddzielnie do tego na pietrze każde pomieszczenie gniazda osobno, na parterze to wymieszane obwody mam miedzy gniazdami. Obwody oświetleniowe to mam poddasze 1, piętro 4, parter nie wiem dokładnie ale z garażem 4 lub 5. No i tak to wychodzi. A pisząc CKN miałem na myśli zabezpieczenie nadprądowe razem z różnicowoprądowym CKN6 firmy Moeller Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 27.10.2010 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Nie brałem udziału w tym temacie bo wiem jak to jest na budowie gdy przychodzi do rozmowy o sposobie zabezpiecznia obwodów i poziomie zaawansowanie w rozdzielnicach. Inwestorowi ciężko zastosować się na coś lepszego kiedy przed nim jeszcze tyle wydatków ale i tak zawsze przedstawiam trzy warianty:1. minimalny - tylko tyle co przepisy branżowe nakazują, czyli różnicówka tylko tam gdzie musi być.2. średni - najlepiej 3 różnicówki jednofazowe dla obwodów gniazd jednofazowych oraz różnicówka jednofazowa dla obwodów gniazd 3 fazowych.3. max - dla wszystkich obwodów gniazd zabezpieczenia proponuję zastosować wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniami nadmiarowo-prądowymi (RCBO)ale i tak często są jeszcze ich warianty.Oczywiście dla mnie najlepiej pracuje się na 3 wariancie i Tobie też bym go proponował. Jeżeli masz zamiar zainwestować w tyle różnicówek to lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie wariantu trezciego. Już nie wiele drożej od tego co sam zaproponowałeś ale za to max komfort instalacji i użytkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_cinas 27.10.2010 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 To wyjdzie dużo drożej, wiem że tak by było najlepiej ale nie zmieści mi się to w rozdzielni a po za tym koszt wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniami nadmiarowo-prądowymi kosztują ok 80 zł a różnicówka 3-fazowa niecałe 90 zł przy ilości moich obwodów bym musiał fortunę wydać. Ogólnie jak oceniasz to co zaproponowałem czy tak w ogóle może być. Może jakiś pomysł jeszcze przyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek-P 28.10.2010 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2010 Witam. też się doczepie do tej różnicówki głównej....czemu ona ma służyć?? często dają RCD jako wył główny prądu ale od tego są FR a poza tym gdy jest upływność wybija całośc a po co... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_cinas 28.10.2010 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2010 Nie wybija całości jeśli wszystkie obwody są zabezpieczone 30mA. Wtedy wybije 30mA a 300mA wywali dopiero jak się zrobi jakiż duży kłopot. Ale sam w dalszym ciągu myśle czy ją dawać czy nie bo nie jest konieczna ale zalecana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 28.10.2010 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2010 ... Ogólnie jak oceniasz to co zaproponowałem czy tak w ogóle może być. Może jakiś pomysł jeszcze przyjdzie. Jak juz tak bardzo chcesz to możesz wypunktować linie/obwody jakie planujesz i jakie teoretycznie urządzenia będą zasilane np: 55 obwodów jest bo bardzo dużo obwodów jest wydzielonych, kilka gniazd dedykowanych pod sprzęt RTV, lodówka, zmywarka, pralka, suszarka automatyczna, rejestrator CCTV, piekarnik, mikrofala, rekuperacja, 2 obwody na kotłownie, odkurzacz centralny, alarm, obwody zewnętrzne tez oddzielnie do tego na pietrze każde pomieszczenie gniazda osobno, na parterze to wymieszane obwody mam miedzy gniazdami. Obwody oświetleniowe to mam poddasze 1, piętro 4, parter nie wiem dokładnie ale z garażem 4 lub 5. No i tak to wychodzi. 1. kilka gniazd dedykowanych pod sprzęt RTV, 2. lodówka, 3. zmywarka, 4. pralka, 5. suszarka automatyczna, 6. rejestrator CCTV, 7. piekarnik, 8. mikrofala, 9. rekuperacja, 10, 11. 2 obwody na kotłownie, 13. odkurzacz centralny, 14. alarm, 15. obwody zewnętrzne tez oddzielnie 16-18. na pietrze każde pomieszczenie gniazda osobno, 19-21. na parterze to wymieszane obwody mam miedzy gniazdami. 22. Obwody oświetleniowe - poddasze 1, 23 - 26. Obwody oświetleniowe - piętro 4, 27 - 30. Obwody oświetleniowe - parter nie wiem dokładnie ale z garażem 4 lub 5. Coś w tym stylu a myślę, że wspólnie zrobimy kilka wariantów (oczywiście nic na wczoraj). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_cinas 28.10.2010 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2010 Ok to wypisze to co pamiętam a jutro na budowie spisze bardziej szczegółowo bo zapewne o czymś zapomnę. Parter:1-2. Gniazda na RTV w salonie parter3. Pozostałe gniazda salon4. Zmywarka5. 4-tery gniazda kuchenne6. 4-tery gniazda kuchenne7. Piekarnik 1-f8. Mikrofala9. Lodówka10. Gniazda hol + spiżarnia11. Gniazda gabinet12. Gniazda łazienka + chyba 1 w holu i przedsionku (ale tu pewny nie jestem)13-14. Kotłownia15. Odkurzacz centralny16. Rejestrator CCTV+router (tu nie wiem czy dawać na 1 obwodzie bo to jeszcze nie zrobione)17. Alarm18-19. Gniazda garażowe 220V (w tym brama garażowa)20-21. Gniazda garażowe 380V (w tym przebitka do podcienia na zewnątrz na jakieś zewnętrzne sprzęty przy domu)22. Zasilanie bramy wjazdowej + 2 gniazd w wiacie śmietnikowej23. Oświetlenie bramy wjazdowej24. Oświetlenie drogi dojazdowej25. Oświetlenie domu (6 lamp)26. Zasilanie kamer CCTV27. Zasilanie okapu kuchennego+szafek w kuchni28-29. Oświetlenie salonu30. Oświetlenie kuchnia+spiżarnia+barek31. Oświetlenie hol + gabinet (tu pewny nie jestem)32. Oświetlenie łazienka+ kotłownia+przedsionek33. Oświetlenie kinkietów nad tarasem + kinkiety nad altaną + lampy na tarasie34. Oświetlenie garażu Piętro:35-38. Gniazda pokoje39-40. Gniazda łazienki+hol+1 ogólnie w pralni41-42. Gniazdo pralka+suszarka automatyczna43-46. Oświetlenie piętra (ogólnie nie wiem za bardzo jak wymieszane) Poddasze 47. Gniazda ogólne48. Rekuperator49. Zasilanie multiswitcha + co tam jeszcze bedzie potrzebne do TV50. OświetlenieNo tyle pamietam. 51. Dochodzi zasilanie altany ale tylko wyprowadzamy do garażu 5x4 i zamykamy puszką bo jeszcze nie ma altany^^ 52. Zasilanie pod rozdzielni w budynku gospodarczym kabel 5x10 dany z zapasem na późniejsze zagospodarowanie53. Kabel do zasilania awaryjnego (Agregat) przełącznik sieć/agregat54-55. Zasilanie systemu antyoblodzeniowego rynien i fragmentu dachu (sterownik 11 modułów) Kurde myślę że to tyle ale raczej o czymś zapomniałem. Sporo tego wyszło. Jak będzie potrzeba więcej szczegółów to chętnie je podam. No i czekam na odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 29.10.2010 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2010 Nie wybija całości jeśli wszystkie obwody są zabezpieczone 30mA. Wtedy wybije 30mA a 300mA wywali dopiero jak się zrobi jakiż duży kłopot. Ale sam w dalszym ciągu myśle czy ją dawać czy nie bo nie jest konieczna ale zalecana. Ta różnicówka ma sens jeśli znajduje się w złączu i zabezpiecza kabel zasilający, ewentualnie kilka dalszych rozdzielnic. Umieszczenie jej w tej samej rozdzielnicy gdzie 10cm dalej znajduje się różnicówka 30mA jest nieporozumieniem. Czytając opracowania producentów weź pod uwagę, że im (producentom) zależy na produkcji i sprzedaży swoich wyrobów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 29.10.2010 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2010 52. Zasilanie pod rozdzielni w budynku gospodarczym kabel 5x10 dany z zapasem na późniejsze zagospodarowanie 5x10... rzeczywiście dałeś zapas Wystarczy w zupełności 5x4, góra 5x6.... chyba że budynek gospodarczy jest u sąsiada za miedzą. Mam takie pytanko, jaką rozdzielnice przewidujesz zastosować? Żeby to sensownie upakować potrzebujesz ponad 100 modułów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania