wsio ryba

nie wiem czy tak wsio ryba hydraulik powiedzial ze tak sie nie robi ze cisnienie z dwoch pionow zbije sie i na parterze grzejniki slabiej grzeja na dole. Wiec chcialem sie dowiedziec co o tym myslicie

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/149700-pytanie-do-hydraulikow/#findComment-4345818
Udostępnij na innych stronach

a co ma ciśnienie do tego?

ważne są opory instalacji,

a jak grzejniki na dole słabiej grzeją, to znaczy, że ta instalacja jest źle wyregulowana,

przy założeniu, że reszta jest wykonana prawidłowo,

zadaniem instalatora jest to tak zrobić, żeby opory w instalacji były podobne,

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/149700-pytanie-do-hydraulikow/#findComment-4345827
Udostępnij na innych stronach

a co ma ciśnienie do tego?

ważne są opory instalacji,

a jak grzejniki na dole słabiej grzeją, to znaczy, że ta instalacja jest źle wyregulowana,

przy założeniu, że reszta jest wykonana prawidłowo,

zadaniem instalatora jest to tak zrobić, żeby opory w instalacji były podobne,

 

 

Rura ma przekruj 1" do parteru a pozniej redukcja na 3/4"

na pionie wisi 36 zeberek po 18 na pokoj(pietro i parter).Druga strona

trojnika to rura 1,5" i taka leci do parteru a pozniej odejscie na 1" na

parterze wisi na pionie 35 zeberek a na pietrze 30 i na pietrze przylacze

do grzejnika 3/4".A powrot do piece tez 1,5". Czy to jest ok ??

Edytowane przez tofek
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/149700-pytanie-do-hydraulikow/#findComment-4345922
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się


×
×
  • Dodaj nową pozycję...