Witam.

Orko - ale w sezonie kominkowo-grzewczym, dni z temperaturą poniżej zera jest o wiele mniej od tych drugich ... policz sobie :)

W mojej piwnicy jest 15oC. Zatem przewentylowanie jej przy pomocy kominka oraz powietrza o temperaturze niższej przynosić będzie niepotrzebne straty.

A przyznasz chyba, że ilość dni poniżej 8oC jest równa co najmniej połowie sezonu grzewczego :)

 

Poza tym dochodzi tutaj zjawisko wykraplania się wilgoci zawartej w powietrzu domowym, na styku zimnego powietrza, ścian wkładu i powietrza ogrzanego w domu.

Wilgoć może pojawić się owszem ale na styku ciepłego powietrza oraz zimnych ścianek wkładu o co raczej trudno jest w trakcie palenia.

Pozostaje jedynie moment wygaszania pieca, na co skuteczną radą jest zamknięcie w odpowiednim momencie przepustnicy ( o ile takowa jest).

Edytowane przez orko
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4366352
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Witam

 

Mam 2 pytanka:

1) jakiej średnicy rurą doprowadzić powietrze z zewnątrz do kominka, rura będzie biegła pod podłogą i będzie zakończona kratką na ścianie?

2) w którym miejscu w stosunku do przyszłej lokalizacji wkładu wyprowadzić ją spod podłogi?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4392451
Udostępnij na innych stronach

Gość Konto usunięte_12*

1) jakiej średnicy rurą doprowadzić powietrze z zewnątrz do kominka, rura będzie biegła pod podłogą i będzie zakończona kratką na ścianie?

2) w którym miejscu w stosunku do przyszłej lokalizacji wkładu wyprowadzić ją spod podłogi?

 

Ad.1 - Mnie w salonie kominkowym poradzono do najmniejszego kominka z f-my "kratki" (12 kW) dać rurę fi 110 (PCW). Na wlocie mam czerpnię z "kwasówki" z siatką p. owadom

Ad.2 - wylot rury w podłodze dałem w miejscu, w którym jest (w przybliżeniu) wlot tego zewnętrznego powietrza do wkładu, czyli tuż pod ścianą (w osi wkładu).

 

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4394346
Udostępnij na innych stronach

Panowie mam pytanie "pokrewne" jednak nie dotyczące dosłownie kwestii kominków.W piwnicy mam piec CO ,od niego[od czopucha] idzie rura dł.1,5m,srednicy ok 25cm do komina.Mam zamiar wykorzystac ciepło tej rury i doprowadzic powstałe ciepło do góry na parter.Mysle o obudowaniu tej rury drugą rurą i powstałej przestrzeni między nimi doprowadzac [najlepiej grawitacyjnie]ciepłe powietrze na parter.I teraz pyt. Jak wiadomo żeby odprowadzic ciepłe powietrze trzeba wcześniej wprowadzić zimniejsze.Optymalnie by było żeby wprowadzać zimne powietrz również z parteru czyli z góry.Czy jest to wykonalne grawitacyjnie np poprzez odpowiedniej srednicy i długosci rury doprowadzające i odprowadzajace z powrotem juz ogrzane powietrze?Czy można zrobić coś w rodzaju przepływomierza powietrznego?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4403586
Udostępnij na innych stronach

Gość Konto usunięte_12*
Czy jest to wykonalne grawitacyjnie np poprzez odpowiedniej srednicy i długosci rury doprowadzające i odprowadzajace z powrotem juz ogrzane powietrze?

 

Nie wiem, jaki masz ten kocioł (piec), ale przy otwartej komorze spalania powinien w tej piwnicy być odpowiednio duży nawiew (czerpnia) doprowadzający powietrze do spalania. Jeśli takiej nie ma, to trzeba by wykuć odpowiednio duży otwór. W przypadku poboru ciepłego powietrza z płaszcza tej rury proponowałbym zastosowanie w tej komorze czujnika czadu (w przypadku rozszczelnienia lub przepalenia). Wykonanie połączenia parteru oddzielnym otworem z kotłownią nie będzie dobrym rozwiązaniem, bo wtedy nie wiadomo, którędy powietrze będzie chciało cyrkulować.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4403777
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem, jaki masz ten kocioł (piec), ale przy otwartej komorze spalania powinien w tej piwnicy być odpowiednio duży nawiew (czerpnia) doprowadzający powietrze do spalania. Jeśli takiej nie ma, to trzeba by wykuć odpowiednio duży otwór. W przypadku poboru ciepłego powietrza z płaszcza tej rury proponowałbym zastosowanie w tej komorze czujnika czadu (w przypadku rozszczelnienia lub przepalenia). Wykonanie połączenia parteru oddzielnym otworem z kotłownią nie będzie dobrym rozwiązaniem, bo wtedy nie wiadomo, którędy powietrze będzie chciało cyrkulować.

 

Kocioł jest na węgiel.W piwnicy mam kominy wentylacyjne a powietrze potrzebne do procesu palenia kocioł pobiera z nieszczelnych okien drewnianych.Oczywiście biore pod uwage kwestie czadu i dlatego myślałem że te zimne powietrze rura czopucha pobierała by z górnej kondygnacji.Wszystko by było w układzie zamknietym,do płaszcza powietrznego nie byłoby dostepu powietrza bezposrednio z piwnicy.To wyglądało by tak :walec izolowany termicznie [odporny na wysoką temp] opasuje szczelnie rure kominową,w srodku miedzy tymi rurami wolna przestrzen ok 10cm.Do jednego konca płaszcza powietrznego rura doprowadza powietrze o temp pokojowej z parteru,a drugim końcem płaszcza powietrznego inna rura odprowadza podgrzane powietrze z powrotem na parter.Tylko teraz pozostaje problem jak dobrac srednice i długosc tych rur[doprowadzajacych i odprowadzajacych] aby była wlasciwa grawitacja? Czy to jest wogóle wykonalne technicznie?

Oczywiscie czujnik czadu tez jest wskazany.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4403861
Udostępnij na innych stronach

Gość Konto usunięte_12*
Tylko teraz pozostaje problem jak dobrac srednice i długosc tych rur[doprowadzajacych i odprowadzajacych] aby była wlasciwa grawitacja? Czy to jest wogóle wykonalne technicznie?

Oczywiscie czujnik czadu tez jest wskazany.

 

Pomysł twój może się sprawdzić pod warunkiem, że powietrze z pokoju (powyżej) będzie doprowadzone do dolnej części tego opasującego płaszcza rury spalinowej, a wychodzące z górnej. Cały płaszcz zaizolowałbym ognioodporną (kominkową) wełną mineralną (np. FIREROCK) o grubości 3 cm (z ekranem aluminiowym). Jako przewody wystarczą ocieplone rękawem ognioodpornym rury "spiro" stosowane w systemach ogrzewania kominkowego DGP o średnicy od 125 do 150 mm. Rurę wyprowadzającą ogrzane powietrze zakończ (w pokoju) anemostatem (dla regulacji ilości powietrza - gdyby grzało za bardzo). Dla bezpieczeństwa dałbym też mały odpływ w piwnicy (też z anemostatem), aby nie dopuścić do przegrzania tej otulonej rury spalinowej i doświadczalnie ustalił wielkości szczelin w tych anemostatach (anemostaty metalowe!).

I nie zapomnij o czujniku czadu w odpowiednim miejscu!!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4403974
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

1.Rura doprowadzająca powietrze do spalania ułożona pod fundamentem płytowym wychodzi z gruntu ok 1m od budynku od strony zachodniej. W jaki sposób zakończyć czerpnię aby było w miarę estetycznie (front działki) i efektywnie (ochrona przed zasysaniem, kurzem, żyjątkami). Podobają mi się czerpnie od GWC rehu ale drogie....

2. Czy jest istotne miejsce montażu przepustnicy na odcinku kanału doprowadzającego powietrze do kominka ( wewnątrz budynku pod wkładem kominka, na zewnątrz przy czerpni).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4509096
Udostępnij na innych stronach

Gość Konto usunięte_12*

1.W jaki sposób zakończyć czerpnię aby było w miarę estetycznie

2. Czy jest istotne miejsce montażu przepustnicy na odcinku kanału doprowadzającego powietrze do kominka ( wewnątrz budynku pod wkładem kominka, na zewnątrz przy czerpni).

 

Ad.1 - Nie rozumiem, po co wylot tego kanału w gruncie odsunąłeś od budynku? Chcesz mieć "peryskop" na trawniku? :D

Jeśli już nie można było w ścianie, to wyprowadź tę czerpnię pod ścianą płaskim kanałem z "kwasówki" i wstaw boczną kratkę z siatką (także z "kwasówki")

Ad.2 - Kryterium umiejscowienia pokrętła przepustnicy w kanale doprowadzającym powietrze powinna być wygoda obsługi (oczywiście nie na zewnątrz! :no: )

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4509299
Udostępnij na innych stronach

1.Rura doprowadzająca powietrze do spalania ułożona pod fundamentem płytowym wychodzi z gruntu ok 1m od budynku od strony zachodniej. W jaki sposób zakończyć czerpnię aby było w miarę estetycznie (front działki) i efektywnie (ochrona przed zasysaniem, kurzem, żyjątkami). Podobają mi się czerpnie od GWC rehu ale drogie....

2. Czy jest istotne miejsce montażu przepustnicy na odcinku kanału doprowadzającego powietrze do kominka ( wewnątrz budynku pod wkładem kominka, na zewnątrz przy czerpni).

 

Proponuję wątek "kominek Qbelka", a nie że ganiam za Toba po całym forum :)

ad2.Przepusnicę zrób przy kominku (Varia ma swoją - trochę nieszczelną) . Jak zrobisz na zewnątrz - będziesz tam ciągle biegał. Twoja rura ma spad w którą stronę?

 

ad1.Zbuduj kapliczkę ,i w niej ukryj czerpnię ....:)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4509314
Udostępnij na innych stronach

ad2.Przepusnicę zrób przy kominku (Varia ma swoją - trochę nieszczelną)

Jeśli będzie przepustnica przy kominku to czy automatyzacja jej sterowania wymaga jakiejś większej wolnej przestrzeni do montażu tego ustrojostwa. ( czy ta nieszczelność przepustnicy w varii nie jest czasem zabezpieczeniem? )

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4509344
Udostępnij na innych stronach

Jeśli będzie przepustnica przy kominku to czy automatyzacja jej sterowania wymaga jakiejś większej wolnej przestrzeni do montażu tego ustrojostwa. ( czy ta nieszczelność przepustnicy w varii nie jest czasem zabezpieczeniem? )

 

Pamiętaj ,że pytałem o spad rury . Dość istotny szczególik (oczywiście oprócz kapliczki...).Automatyka jak najdalej od żródla ciepła ,czyli wychodzi na to ,że na zewnątrz .

Masz na myśli sterownik typu EOS Brunnera ,Ledatronik Ledy,WGS,czy SAC Tatarka ?

 

Varia to jest nieszczelna ,bo Spartherm na grzaniu sie nie zna ( ups ,znowu piwa za dużo )

No dobra zostawiam. Jak będą głupie pytania - wymoderuję :)

Edytowane przez eniu
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/149852-kominek-doprowadzenie-powietrza/page/2/#findComment-4509396
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...