Twofaces 19.11.2010 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 (edytowane) Witam,Czy mógłby mi ktoś potwierdzić poprawność schematu podłączenia skrzynki prądowej?http://109.173.210.211/z75/prad3.jpghttp://109.173.210.211/z75/prad4.jpg Dziękuję Edytowane 19 Listopada 2010 przez Twofaces Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 19.11.2010 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Schemat ideowy OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doal1719506259 19.11.2010 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Łącznik żarówki powinien rozwierać Fazę a nie Neutralny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 19.11.2010 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 fakt. Nie zauważyłem tego.To rzeczywiście błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 19.11.2010 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Wyłącznik oświetlenia nalezy przenieść z przewodu neutralnego na fazowy - to po pierwsze.Po drugie - ta rozdzielnia to ma być budowlana RBTka? Jeśłi tak, to bezpiecznik gniazd jednofazowych koniecznie 16A i to raczej typu C, zabezpieczenie gniazda trójfazowego też typu C a i poważnie bym się zastanowił nad daniem tam zabezpieczenia C20. Będzie to co prawda niezgodnie ze sztuką w temacie selektywności zabezpieczeń (przed rozdzielnią, jak wynika z opisu jest również zabezpieczenie 20A), ale moim zdaniem lepiej pogodzić się z brakiem selektywności tymczasowego przecież rozwiązania niż z niemożnością uruchomienia np. agregatu tynkarskiego, który na bezpieczniku 16A raczej nie popracuje. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 19.11.2010 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Podłączenie żarówki pod ten sam obwód co gniazdka jest poprawne, ale niefunkcjonalne.Wg mnie brakuje różnicówki, zwłaszcza jeśli jest to zasilanie placu budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Twofaces 19.11.2010 17:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Witam,To ma być skrzynka prądowa na budowę, trochę zmieniłem schemat wg. porad. Dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.