Wyłącznik oświetlenia nalezy przenieść z przewodu neutralnego na fazowy - to po pierwsze.

Po drugie - ta rozdzielnia to ma być budowlana RBTka? Jeśłi tak, to bezpiecznik gniazd jednofazowych koniecznie 16A i to raczej typu C, zabezpieczenie gniazda trójfazowego też typu C a i poważnie bym się zastanowił nad daniem tam zabezpieczenia C20. Będzie to co prawda niezgodnie ze sztuką w temacie selektywności zabezpieczeń (przed rozdzielnią, jak wynika z opisu jest również zabezpieczenie 20A), ale moim zdaniem lepiej pogodzić się z brakiem selektywności tymczasowego przecież rozwiązania niż z niemożnością uruchomienia np. agregatu tynkarskiego, który na bezpieczniku 16A raczej nie popracuje.

 