margarytka 23.11.2010 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2010 Jako , żem nie fachowiec piszę w dziale zrób to sam. Może ktoś mi podpowie, jaka może być przyczyna nie grzania a właściwie nie włączania się do obiegu tego upartego grzejnika ? Ale od początku . Na kondygnacji piwnicy mam piec na paliwo stałe. Z tego pieca rozprowadzenie rur pod sufitem do pionów zasilających grzejniki na parterze. Wszystkie grzejniki grzeją, instalacja sprawna i kocioł też . Układ otwarty z naczyniem wzbiorczym na strychu ( wysokość ok. 8 m od pieca) Wspomaganie krążenia wody w instalacji pompką trzybiegową. W ten układ "wpieliśmy" jeden grzejnik w sąsiednim pomieszczeniu obok kotłowni. Grzejnik jest zamontowany ok. 25 cm ponad podłogą i zasilany górą pod sufitem . Powrót jest też górą nieco niżej . Zaznaczam, że kiedyś nad tym pomieszczeniem , ( dokładnie nad grzejnikiem obecnie zamontowanym ) był podłączony tymi rurami grzejnik na parterze i działał bez problemu . Ten zamontowany przez nas niestety nie grzeje. Był moment , że jedna z rur zasilających zrobiła się na chwilę ciepła, ale tylko na chwilę. Za wszelkie sugestię będę wdzięczna. p.s. Nie było mnie tu jakiś czas i sporo się zmieniło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smuga 24.11.2010 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 1. Zakręcony zawór regulujący2. Stary zapchany kamieniem grzejnik 3. Grzejnik podłączony odwrotnie4. Grzejnik jest zapowietrzony5. Niedrożne podłączenie grzejnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 24.11.2010 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 Smuga dziękuję za podpowiedzi , ale dalej mam wątpliwości , a ponieważ sezon grzewczy zaraz zacznie się na dobre , więc nie bardzo mam czas i możliwości eksperymentować. Po kolei więc. ad.1.Zawór regulujący ustawiony w pozycji "O" czyli otwarte, ( przekręca się też do poz. "Z" ),co prawda ciężko ale można. I tu mam pytanie - czy jeśli ten zawór nie działa to grzejnik napełnił by się wodą , po napełnieniu całej instalacji ( np. przez powrót ? ) ad.2. Grzejnik przed powieszeniem był płukany. ad.3 Co do tego punktu nie mam pewności. Jednak czy jeśli grzejnik byłby rzeczywiście podłączony odwrotnie , to czy możliwe jest ,że po napełnieniu całej instalacji wodą i osiągnięciu temp, na kotle ok. 75 st.C , pompa na 1 biegu, rura zasilająca grzejnik zrobiła się ciepła ? Zaś rura powrotu cały czas jest zimna. ad.4.Grzejnik ustawiony w poziomie odpowietrzaliśmy na śrubunku . ( niestety nie ma zaworu odpowietrzającego). ad.5. Czy w przypadku niedrożnego podłączenia grzejnika napełni się wodą ? Jak można sprawdzić niedrożność ? Pozdrawiam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 26.11.2010 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 rozumiem że rura zasilająca do grzejnika idzie z góry na dół. A masz zrobione odpowietrzenie tego pionowego odcinka? Może stoi tam powietrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smuga 26.11.2010 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 1. Zawór mimo, że jest otwarty wg wskazań, może być uszkodzony.2. Rurka się nagrzeje od temperatury.3. Na pewno woda w tym grzejniku (jeśli jest) nie ma możliwości przepływu. "Grzejnik jest zamontowany ok. 25 cm ponad podłogą i zasilany górą pod sufitem . Powrót jest też górą nieco niżej" Powrót jest niżej niż zasilanie ????Wygląda na to, że sama nie dasz rady, wezwij kogoś znającego się na rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 26.11.2010 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 Raczej źle odpowietrzony grzejnik. Zawór na powrocie przy grzejniku jest otwarty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 28.11.2010 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 rozumiem że rura zasilająca do grzejnika idzie z góry na dół. A masz zrobione odpowietrzenie tego pionowego odcinka? Może stoi tam powietrze? Pierwek Dobrze rozumiesz , odpowietrzenia tego odcinka nie mam i obawiam że nie da się go zrobić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 28.11.2010 17:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 1. Zawór mimo, że jest otwarty wg wskazań, może być uszkodzony. 2. Rurka się nagrzeje od temperatury. 3. Na pewno woda w tym grzejniku (jeśli jest) nie ma możliwości przepływu. "Grzejnik jest zamontowany ok. 25 cm ponad podłogą i zasilany górą pod sufitem . Powrót jest też górą nieco niżej" Powrót jest niżej niż zasilanie ???? Wygląda na to, że sama nie dasz rady, wezwij kogoś znającego się na rzeczy Ten grzejnik jest dla mnie swoistego rodzaju wyzwaniem . Poza tym do jednego grzejnika żaden fachowiec nie chce przyjść Wczoraj odpowietrzaliśmy poprzez powrót ok. 1/2 godziny , wolniutko. Nakapało ok 6 l wody . Zagrzała się rurka powrotu . Po zakręceniu śrubunku dalej i odkręceniu zaworu niestety nie zagrzał Spróbuję poniżej zdjęcia wkleić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 28.11.2010 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 Raczej źle odpowietrzony grzejnik. Zawór na powrocie przy grzejniku jest otwarty? MK To raczej chyba nie możliwe , wczoraj odpowietrzaliśmy jeszcze raz , tak jak napisałam to wyżej . Na powrocie nie ma zaworu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 28.11.2010 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 http://img708.imageshack.us/img708/9814/obraz003yfg.jpg http://img204.imageshack.us/img204/6124/obraz0020.jpg http://img337.imageshack.us/img337/8139/obraz001qe.jpg A tu są fotki . Ta ciemna rurka to powrót . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal194 29.11.2010 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 Mozna wymusić mu obieg i na kolanku pod sufitem od powrotu dac trójnik i od góry odpowietrznik a jak się niezmieśći to zwykły mały zawór kulowy.Raz odpowietrzone będzie dobrze. A ponizej obieg wymuszony http://img543.imageshack.us/img543/8139/obraz001qe.th.jpg Uploaded with ImageShack.us Powrót daje się po przekątnej do zasilanie.Stare jak świat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 01.12.2010 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Powrót daje się po przekątnej do zasilanie.Stare jak świat. niekoniecznie... ja bym w miejscu tych kolanek na górze dał trójniki i odpowietrzniki automatyczne - być może wystarczyłoby dać to na zasilaniu ale część powietrza ucieknie wtedy przez powrót w układ i zapowietrzy coś gdzieś indziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 01.12.2010 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Mozna wymusić mu obieg i na kolanku pod sufitem od powrotu dac trójnik i od góry odpowietrznik a jak się niezmieśći to zwykły mały zawór kulowy.Raz odpowietrzone będzie dobrze. A ponizej obieg wymuszony http://img543.imageshack.us/img543/8139/obraz001qe.th.jpg Uploaded with ImageShack.us Powrót daje się po przekątnej do zasilanie.Stare jak świat. Dziękuję za podpowiedź Na początku też chciałam zrobić zasilanie z powrotem po przekątnej ale nie daliśmy rady odkręcić korków w skrajnym żeberku, więc ostatecznie zrobiliśmy tak jak na zdjęciu. W taki sposób , zasilanie i powrót z tej samej strony grzejnika, mam w domu podłączony grzejnik w kuchni i nie ma żadnych problemów. Ale chyba masz rację,że w tym przypadku będzie to korzystniejsze. Zmodyfikuję jednak Twoją sugestię i przeniosę na drugą stronę grzejnika zasilanie, a powrót pozostawię tu gdzie jest ( krótszy odcinek powrotu, przy niższym ciśnieniu na powrocie jest chyba korzystniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 01.12.2010 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Dziękuję za podpowiedź Na początku też chciałam zrobić zasilanie z powrotem po przekątnej ale nie daliśmy rady odkręcić korków w skrajnym żeberku, więc ostatecznie zrobiliśmy tak jak na zdjęciu. W taki sposób , zasilanie i powrót z tej samej strony grzejnika, mam w domu podłączony grzejnik w kuchni i nie ma żadnych problemów. Ale chyba masz rację,że w tym przypadku będzie to korzystniejsze. Zmodyfikuję jednak Twoją sugestię i przeniosę na drugą stronę grzejnika zasilanie, a powrót pozostawię tu gdzie jest ( krótszy odcinek powrotu, przy niższym ciśnieniu na powrocie jest chyba korzystniejszy Pod warunkiem, że uda się nam odkręcić korki, co jak się okazuje wcale nie jest takie łatwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 01.12.2010 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 niekoniecznie... ja bym w miejscu tych kolanek na górze dał trójniki i odpowietrzniki automatyczne - być może wystarczyłoby dać to na zasilaniu ale część powietrza ucieknie wtedy przez powrót w układ i zapowietrzy coś gdzieś indziej Pierwku Czy dobrze rozumiem, że trzeba dać na obu kolankach trójniki z zaworami odpowietrzającymi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal194 03.12.2010 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 Pewnie już problem rozwiązany,korek podgrzać palnikiem tlenowym nawet takim małym na propan butan.Tak chodziło o trójniki z odpowiednikami.Pewnie bezpieczniej było by dać i na zasilaniu i na powrocie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 05.12.2010 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 Rafale Problem poczeka do wiosny niestety ale dziękuję serdecznie za rady i podpowiedzi . Jeśli wiosną mi się nie uda, będę znów Was męczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartico 11.01.2011 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2011 Moim zdaniem, co też usłyszałem kiedyś od hydraulika, to nie ma prawa zadziałać.Woda zawsze płynąć będzie tam gdzie jej najłatwiej a w taką chińską gałązkę to tylko siłą można ją wcisnąć. Możliwe rozwiązania to ograniczyć przepływ na pozostałych rozprowadzeniach albo zamontować na tej czarnej rurce kolejną pompę obiegową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania