witam wszystkich

pytanie co do wspomagania reku :

czy ktoś z was rozważał opcję wspomagania/podgrzewania powietrza wtłaczanego do budynku poprzez nagrzewnicę/grzałkę elektryczna - np na prąd stały z małej turbiny wiatrowej:D

Do 100 m3/h potrzebujesz ok 500W mocy.

Z jakiej turbiny wiatrowej tyle uzyskasz?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 51
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Jesteś pewny ?

 

Na dworze + 2 st. C, w domu 21 st. C, początek jesieni.

Dwa takie same (hipotetycznie) systemy WM z tym samym reku. Jeden wspomagany GWC, drugi nie.

Uważasz, że w obu wypadkach temperatura nawiewana będzie taka sama ?

 

jestem pewny, różnica temperatur na korzyść układu z gwc wynika z niedoskonałej sprawności wymiennika w centrali, czyli im gorszy wymiennik tym korzyść większa z gwc

 

Do 100 m3/h potrzebujesz ok 500W mocy.

Z jakiej turbiny wiatrowej tyle uzyskasz?

 

wbrew pozorom nie trzeba do tego ani wielkiej turbiny ani prądu stałego, grzałka el. doskonale działa na każdym rodzaju zasilania, na dokładkę nie trzeba też do niej regulatora napięcia ani falownika, byle tylko nie zabić jej napięciem :) jest to najtańszy skuteczny sposób wykorzystania energii wiatru

Edytowane przez kangaxx
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli mamy zaawansowane sterowanie w nagrzewnicy gdzie ktoś dobrze przemyślał temat i rzeczywiście nagrzewnica włącza się rzadko aby tylko nie zamarzł wymiennik to powinno jakoś to działać w miarę niedrogo, ale w typowym rozwiązaniu rekuperatora nagrzewnice wstępne po prostu załączają się na stałe przy np. 0'C i tak lecą całą zimę - ostatnio odłączałem całkowicie gościowi nagrzewnicę wstępną, bo miał ok. 3000 zł wyrównania do rachunku za energię :-) Jemu nie było do śmiechu...

Co gorsza, to ciepło za 3000 zł zostało całkowicie wywiane na zewnątrz...

 

Najlepiej zamontować rurowy albo glikolowy GWC, ewentualnie umieścić reku w jakimś ogrzewanym pomieszczeniu typu garaż i na kilka godzin nocnych ustawić przestój - ja tak miałem i cały lód zgromadzony przez dzień w wymienniku topił się nocą a od rana reku szedł odlodzony. W moim reku mieści się spokojnie, przy niewielkim wzroście oporów, ok. 2l lodu :-)

Edytowane przez Indiana_
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W innym wątku już to wklejałem, ale tutaj bardziej pasuje do tematu.

Kilka lat doświadczeń producentów rekuperatorów dowodzi, że kangaxx nie ma racji.

 

http://www.rekuperatory.pl/dowiedz-sie-wiecej/nagrzewnica-wstepna-tansza-niz-jej-brak

 

aleś przykład podał...

oni parę lat robią układy i ja też, tyle że po tym co odstawiają w moim rejonie widać że te parę lat to zbyt mało u nich na naukę, ale skoro uważasz że są super to proszę bardzo, zamów i zapłać, będziesz szczęśliwy

 

 

nie chce mi się tłumaczyć gdzie źle myślisz bo to długi wywód ale krótko skwitować można to tak, że kilka lat doświadczeń producentów rekuperatorów skutkuje sprawniejszym dojeniem klientów a nie zaawansowanymi układami automatyki, grzałka to najgorsze z możliwych rozwiązań rozmrażających, ale jak mówiłem jeśli ci się podoba to spoko kup i zamontuj nawet kilka na raz, twoje prawo

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

aleś przykład podał...

Nie chodziło mi o firmę tylko o producentów reku.

 

Mały fragment z tamtego tekstu:

Okazuje się, że wbrew powszechnie panującemu przekonaniu użytkowanie rekuperatora z nagrzewnicą jest tańsze niż bez nagrzewnicy. Wynika to z faktu, że przy niskich temperaturach ujemnych system przeciwzamrożeniowy rekuperatora bez nagrzewnicy wstępnej powoduje zwolnienie lub najczęściej po prostu zatrzymanie wentylatora nawiewnego. Działający wentylator wywiewny powoduje powstawanie podciśnienia w domu i „zasysanie” zimnego powietrza z zewnątrz budynku przez wszelkie „otwory” i nieszczelności.

 

Myślisz tylko o Bartoszu i wprowadzasz ludzi w błąd.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie myślę o żadnym bartoszu bo on nie ma grzałki, ja twierdzę że grzałka jest gorsza (droższa w użytkowaniu) od modulatora,

 

jeśli modulacja nie wystarcza to znaczy że jest źle zaprojektowana i producent posiłkuje się następnym wynalazkiem zamiast dopracować pierwszy bo tak mu taniej lub nie umie co na jedno wychodzi z punktu widzenia konsumenta bo ten ostatni i tak za to płaci

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Artykuł artykułem, autor ma swoje zdanie, a ja z Kangaxem inne. Praktyka pokazuje, że koszt podgrzewu powietrza przed reku jest "nieco" wyższy niż te wyliczone w artykule 100 zł :-) Pisałem poprzednio, że demontowałem nagrzewnicę wstępną u nie swojego klienta, bo koszt prądu za zimę wyniósł o 3000 zł więcej niż zwykle...

Jedyny przypadek, gdy ten artykuł trochę zbliży się do prawdy, to dom z ogrzewaniem elektrycznymi konwektorkami, bez akumulacji, bo powiedzmy że koszt nagrzewnicy wstępnej nie zawyży ogólnego rachunku. Ale przy gazie, oleju czy węglu nagrzewnica wstępna to absurd.

Ale z drugiej strony - jeśli ktoś koniecznie chce, to mogę mu zamontować i nagrzewnicę powietrza wylotowego - żaden problem :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kangaxx nie przeczytałeś artykułu !!!

 

ojej, czytałem, może nie przywiązywałem zbytniego znaczenia do tez stawianych przez tą firmę ale jak nabawiłem się uprzedzeń do tej firmy, tak ciągle je mam i jakoś nie widzę przesłanek bym się ich pozbył, więc wybacz proszę, to tylko moje zdanie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...