gusia7922 02.02.2011 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 trochę to bez sensu - bo jak na zewnątrz będzie 0stC to będziecie się modlić o parę dniu przymrozków żeby dom zagrzać życzę powodzenia w walce z zaworami 3D, 4D a sam cieszę się że takowych nie posiadam (no nie licząc tego na podłogówkę - ale jest "manualny" - czyli łatwy do okiełznania) dokładnie bez sensu....był ostatnio u nas nasz hydraulik i powiedział ,że on wcale nie jest za tymi zaworami...to po cholerę montował...przy wyższych temperaturach zmieniam tryb instalacji na 3 D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankaimarcin 03.02.2011 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 dokładnie bez sensu....był ostatnio u nas nasz hydraulik i powiedział ,że on wcale nie jest za tymi zaworami...to po cholerę montował...przy wyższych temperaturach zmieniam tryb instalacji na 3 D. Oj ... to ja bym na Waszym miejscu gonił tego hydraulika - ma zrobić tak by było dobrze !. Jak zabierał się za robotę to na wszystkim się znał ? ... a teraz wątpliwości po co zamontował. Moim zdaniem kotłownia to całkiem duży wydatek, i jak wywalasz jakieś 8 tyś. na sam piec to on musi dobrze chodzić. Rozumiem że początki są zawsze trudne w takich instalacjach i kotłach - ale docelowo to musi chodzić. powodzenia życzę ! ! ! ... i gonić hydraulika do roboty ! ! ! A&M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artecki 03.02.2011 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 raz jeszcze wrzucam schemat mojej kotłowni, tym razem z "domalowaną" podłogówką http://wolnemiejsce.republika.pl/schemat.jpg tak jak pisałem nie mam za piecem zaworu ani 3D ani 4D - jaka temperatura jest zadana na piecu taka woda idzie na grzejniki. Przed podłogówką mam zawór 3D ale ręczny - i sobie ręcznie ustawiam ile ciepełka ma iść. Za pompą podłogówki mam czujnik, celem ochrony przed przegrzaniem podłogi, gdyby woda zasilająca przekroczyła 50stC to wyłączy pompę. I tyle - a działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artecki 14.02.2011 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 Zmiana ustawień pieca: temp zadana 50st czas podawania 5s przerwa w podawaniu 50s przerwa w nadzorze 30min wentylator 35% (przy czym wyraźnie przypchały się kanały doprowadzające powietrze i dmucha słabiej niż za nowości) wentylator przysłonięty na około 75-80% rezultat: mniej spieków, mniej popiołu, na oko ale wyraźne mniejsze spalanie ewidentnie dom się nagrzał i potrzebuje mniej ciepła. ps. deflektor nadal się trzyma!!! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artecki 20.02.2011 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 podliczyłem spalanie - 39,5 kg/dzień całkiem przy okazji pan produkujący piece rzucił okiem na mój i stwierdził że jego zdaniem to deflektor wisi za nisko. zresztą nie mogę go ustawić centralnie nad paleniskiem, jest przesunięty w kierunku drzwiczek rewizyjnych i ogień "uderza" w wymiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artecki 21.02.2011 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 ... i nie wytrzymałem deflektor przerobiony - odciąłem hak od deflektora i na sztywno przyspawałem go do uchwytu Rezultat: jest wyżej i idealnie nad paleniskiem. Minusy: jak na razie jeden, ciężko go włożyć/wyjąć przez otwór drzwiczek rewizji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 09.03.2011 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 ... i nie wytrzymałem deflektor przerobiony - odciąłem hak od deflektora i na sztywno przyspawałem go do uchwytu Rezultat: jest wyżej i idealnie nad paleniskiem. Minusy: jak na razie jeden, ciężko go włożyć/wyjąć przez otwór drzwiczek rewizji Witam Ciekawe czy faktycznie brak deflektora może spowodować uszkodzenie wymiennika. U mnie nie ma deflektora i ogień idzie prosto na dół wymiennika czyli na żeliwne ruszta wodne - trzeci sezon ale na razie nic się nie dzieje. Swoją drogą jak wpadnie mi w ręce jakiś deflektor to go wypróbuję. Wydaje mi się, że ten deflektor może też być pośrednią przyczyną stopienia się u Ciebie rączki bo płomień po odbiciu z deflektora idzie też bardziej na drzwiczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artecki 09.03.2011 22:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Witam Ciekawe czy faktycznie brak deflektora może spowodować uszkodzenie wymiennika. U mnie nie ma deflektora i ogień idzie prosto na dół wymiennika czyli na żeliwne ruszta wodne - trzeci sezon ale na razie nic się nie dzieje. ano właśnie mnie to zastanawiało - bo jak już ustaliliśmy, wygląda na to że odlewy żeliwne są takie same - chyba że o różnej grubości ścianek, stąd w cichewiczu deflektor. nie będę jednak eksperymentował i pozostanę przy deflektorze (choć wydaje mi się że przy 50st.C jakie mam na piecu nie powinno nic się stać) Witam Wydaje mi się, że ten deflektor może też być pośrednią przyczyną stopienia się u Ciebie rączki bo płomień po odbiciu z deflektora idzie też bardziej na drzwiczki. bardzo trafna diagnoza - teraz jak deflektor jest wyżej płomień inaczej się układa i drzwiczki nie nagrzewają się na tyle żaby nagrzać rączkę - ostatnio (testując kolejny eko) rozbujałem piec do 85st.C i można było za nią chwycić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cybulson 19.03.2011 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 (edytowane) Witam wszystkich użytkowników Cichewicza Futura S Dual 26 kw. Od wtorku od godziny 14 piec nieprzerwanie pracuje. Głownie Fuzzy Logic, z którym nie mam większego problemu. Może jest to związane z dość umiarkowaną temp na zewnątrz (srednio +3). Kocioł pracuje z zasobnikiem 350l Viessmann, w którym zmostkowałem 2 wężownice, 2 pompy (jedna CO, druga CWU), zawór 4 drogowy manualny, ogrzewanie podłogowe 60 m. kw. z RTL na powrocie) i grzejniki w 3 pionach - łącznie 12szt. 3 kondygnacyjny budynek 200 m. kw. słabo docieplony tylko z jednej strony styropianem 5 cm. Szukam rozwiązania, w którym mógłbym ograniczyć spalanie do minimum.Wiem, że jest jeszcze na to za wcześnie - od wtorku nie spaliłem jeszcze 175 kg grochu który kupiłem na 1 test.A propos spalania. Groch spala się świetnie, płomień w retorcie w kolorze jasnoczerwono żółtym.Widoczny dość duży osad - nie czyściłem jeszcze komory spalania. Na ustawienia ręczne przyjdzie pora, gdy będę mógł dłużej być na miejscu.Z góry dziękuje na jakieś podpowiedzi i triki od bardziej doświadczonych użytkowników Futury. P.S. Nie obyło się bez problemów przy uruchomieniu kotła. W module sterującym zamienione były wtyczki od sterownika, przez co po włączeniu do sieci Ecomax nie reagował. Pompy działały ale sterownik stał w miejscu. Dopiero przytomny umysł kazał zerknąć na schemat i przyjrzeć się, że nie tak powinno być to podłączone. Po reklamacji deflektora, bo w zestawie był w starej wersji - otrzymałem od serwisu w przeciągu 3 dni. Wkrótce zdjęcia z realizacji. Pozdrawiam 21.03.2011 Przeliczyłem spalanie - 26 kg / dobę. przy zmiennych ustawnieniach (fuzzy logic ze standardowymi naprzemian).Poza tym znalazłem opinie o CHT na forum gdzie mozna wyrażać swoje opinie na temat pracodawcy. Nie jest to budująca lektura zwłaszcza, gdy głos zabiera sam pracodawca i nie dementuje niczego a wręcz podsyca atmosferę.http://www.gowork.pl/opinie_czytaj2,160605,0,0 Edytowane 21 Marca 2011 przez cybulson Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 21.03.2011 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 cybulson Mamy kotły o takich samych wymiennikach żeliwnych z tym, że ja mam najzwyklejszy sterownik bo St37 bez funkcji FL lub innej podobnej. Dodatkowo mam zamontowany regulator pokojowy i na nim ustawiam temperatury jakie chce mieć w domu, CWU grzeje w trybie priorytetu bojlera. Na razie te moje ustawienia sprawdzają się i w tym roku jestem już z kotła zadowolony. 26 kg na dobę to trochę sporo jak na aktualna pogodę, ale musisz wziąć pod uwagę fakt, że jak sam piszesz masz słabo ocieplony dom - no a to może być główny powód wyższego spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cybulson 21.03.2011 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Niezabardzo wiem jak go ustawic przy takiej pogodzie.W trybie Fuzzy Logic prawie wogole nie przechodzi w nadzór.poza tym nie ma mozliwosci podgladnięcia ustawień nadmuchu i podawania w tym trybie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 21.03.2011 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 No nie mam tak dobrego sterownika i u mnie chodzi wyłącznie na ustawieniach ręcznych - jak na regulatorze pokojowym temperatura osiągnie zadaną wartość to tryb grzania kotła się wyłącza i kocioł przechodzi w tryb nadzoru. Teraz przy wyższych temperaturach to jest w nadzorze nieraz po parę godzin no chyba, że akurat dogrzewa CWU. Nie znam tego sterownika, ale temperaturę w domu możesz regulować albo głowicami termostatycznymi jeżeli je masz na grzejnikach ( niektórzy chwalą, że to najlepszy sposób), albo zaworem 3 lub 4 drogowym jeżeli masz taki zamontowany za kotłem na zasilaniu. Jak odbiór ciepła będzie mniejszy to i kocioł mniej spali. Ja jednak pozostanę przy moim regulatorze pokojowym bo mi się sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cybulson 21.03.2011 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 zawór 4 drogowy mam i wlasnie nim staram sie regulowac temperature.Odbiór ciepła ograniczyłem do minimum (zawór delikatnie powyżej 0)glowic jeszcze nie mam na grzejnikach.Czy w tak długim czasie nazdoru, jak piszesz dmuchawa czesto się uruchamia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 21.03.2011 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Aktualnie mam ustawioną przerwę w podtrzymaniu ( czyli w trybie nadzoru) co 25 minut i co tyle załącza mi się podajnik i dmuchawa na 10 sekund i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 21.03.2011 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Rozmawiałem przed chwilą z kolegą który ma sterownik Ecomax 800 ale w innym kotle i on teraz tak wykombinował, że na dzień kocioł przełącza na tryb lato bo w domu jest ciepło a wieczorem przełącza na FL aby mu coś jednak w domu zagrzał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cybulson 21.03.2011 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 (edytowane) będę musiał zrobić podobnie.teraz w okresie ciepłym zakręcić grzejniki na maxa i zawór 4 drogowy.ustawić ręcznie tryb lato ale przy zmianie temeratur min i max dla tego trybu i zobaczymy.Duze spalanie moge jeszcze wyjasniac (oprocz nieocieplonego budynku) nowymi tykami w domu, które jeszcze schną i zapewne schnąć będą jakiś czas.Chciałbym sie jednak dowiedziec na jakiem minimum moge liczyc przy spalaniu dobrego kalorycznie grochu.zwłaszca w okresie letnim, gdy bede uzywał tylko do CWU. Edytowane 21 Marca 2011 przez cybulson Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 21.03.2011 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 W okresie letnim u mnie ze spalaniem ekogroszku na grzanie CWU dla 4 osobowej rodziny - wychodzi kiepsko bo spalałem gdzieś w ub. roku około 220 kg eko na miesiąc. Teraz planuje jednak zmienić zasilanie bojlera CWU tak aby grzał się grawitacyjnie to powinno trochę obniżyć zużycie ekogroszku. Za ekogroszek płaciłem 673 zł z przywozem z kopalni to miesięcznie w lato wychodziło mi 148 zł no plus praca pompki CWU i kotła to gdzieś zamykałem się w 170 zł miesięcznie. Z wiadomości innych użytkowników tego forum wynika, że w okresie letnim spalają ekogroszku lub miału za 75 zł a nawet 50 zł miesięcznie - no ale u mnie to jest znacznie więcej. Potwierdzam - malowałem w teraz w zimie klatkę (barankiem) to z uwagi na zwiększona wilgoć zaraz wzrosło zużycie eko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cybulson 21.03.2011 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 (edytowane) zastanawiam sie, jak to mozliwe by spalic 3 -4 worki grochu w miesiacu (przybliżony koszt 75 zł)rozumiem ze piec sie wygasza i niepali się az do momentu potrzeby rozpalenia go na wode użytkową ???czy pali się cały czas minimalnie, dawkując paliwo i minimalnie dmuchając ? Edytowane 21 Marca 2011 przez cybulson Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 21.03.2011 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Kocioł pali się cały czas. Grzeje CWU do zadanej temperatury i przechodzi w tryb podtrzymania (nadzoru) - jak temperatura CWU spadnie o zadana wartośc histerezy to kocioł znowu zaczyna grzać aż nagrzeje CWU i znowu tryb podtrzymania i tak w kółko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cybulson 21.03.2011 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 no i jest lepiej: grzejniki skręcone na max bo w domu 25 stopni. zawór 4D ustawiony na 2. zawór RLT na podłogówce 2. piec dochodzi do 73 - 74 potem nadzór do 60 (czas jakaś godzina). dziwi brak konrtolnego nadmuchu w czasie nadzoru aby wydmuchać spaliny. pompa CO cały czas w pracy. nawet po obiżeniu temp. zadanej na mieszaczu poniżej aktualnej. dobra wracam do kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania