damianlisu 18.12.2011 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 czas-4s No to faktycznie nie masz za bardzo pola manewru przy 4 sek podawania. Spróbuj rozciągnąć przerwę między dawkami na tej samej zasadzie jak z podawaniem, pomału, ostrożnie i bez szaleństw. Dodawaj po jednej sekundzie i obserwuj co się dzieje z paleniskiem. Proponowałbym zresztą rozwiązanie Karoki wtedy możesz coś ująć z czasu podawania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/87/#findComment-5033684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 18.12.2011 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 No to faktycznie nie masz za bardzo pola manewru przy 4 sek podawania. Spróbuj rozciągnąć przerwę między dawkami na tej samej zasadzie jak z podawaniem, pomału, ostrożnie i bez szaleństw. Dodawaj po jednej sekundzie i obserwuj co się dzieje z paleniskiem. Proponowałbym zresztą rozwiązanie Karoki wtedy możesz coś ująć z czasu podawania Czyli 8/42 i kopiec -3 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/87/#findComment-5033687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 18.12.2011 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Moja Cobra przyjechała na nastawach wyjściowych 15/40 i jechałem na kopcu -7 czylu rzeczywiście było to 8/40. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/87/#findComment-5033689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 18.12.2011 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Ale chwila, chwila. Czy ty przypadkiem nie masz za bardzo ograniczonej na obrotach dmuchawy ? Lub przysłoną ? Bo to również może być powodem niedopalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/87/#findComment-5033693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 18.12.2011 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Ale chwila, chwila. Czy ty przypadkiem nie masz za bardzo ograniczonej na obrotach dmuchawy ? Lub przysłoną ? Bo to również może być powodem niedopalania. Dmuchawa max85 min3, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/87/#findComment-5033751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.12.2011 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Z tymi nastawami wyjściowymi to trochę zamieszanie jest zależne od węgla, jaki się trafi (chcąc dążyć do optimum). Ostatnio na jednym groszku miałem 5/20sekund Większe pole manewru jest przy ok. 7-8sekund na jakieś 40-42sekundy pauzy, wówczas nie trzeba włazić w menu kodowe i korygować sobie pracę tylko wysokością kopca w zależności od potrzeb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/87/#findComment-5034006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 18.12.2011 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 ppietrz jeśli to nie tajemnica to na czym stanęły rozmowy z Ekoenergią? Ja z racji odległości umówiłem się tak, że jak zrobi się cieplej to wysyłam palnik kurierem lub sam do nich podjadę na mały przegląd, głównie chodzi o zrobienie nacięć zamiast otworów. Na razie co drugi zasyp odkręcam blaszkę i odkurzaczem wszystko wyciągam. Ja się umówiłem z nimi, że do mnie przyjadą w styczniu aby to naprawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/87/#findComment-5034011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 18.12.2011 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Z tymi nastawami wyjściowymi to trochę zamieszanie jest zależne od węgla, jaki się trafi (chcąc dążyć do optimum). Ostatnio na jednym groszku miałem 5/20sekund Większe pole manewru jest przy ok. 7-8sekund na jakieś 40-42sekundy pauzy, wówczas nie trzeba włazić w menu kodowe i korygować sobie pracę tylko wysokością kopca w zależności od potrzeb. U siebie zaobserwowałem na jednym groszku (tym drobniejszym), że jest ok dla pracy ślimaka 3s / podawania 26s / 80-85% dmuchawy, ale na drugim (bardziej kalorycznym i grubszym) aby nie zapadało muszę podawanie już wydłużać do 5s. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/87/#findComment-5034018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 18.12.2011 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Dmuchawa max85 min3, Jak zwiększysz dmuchawę do > 90% to na pewno kopczyk zostanie zmniejszony. Pytanie tylko jak będzie wtedy ze spiekami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/87/#findComment-5034020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.12.2011 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Dostałem info od kolegi mp_krk że dotarł do niego kociołek, mam nadzieję,że po odpaleniu dołączy do naszego grona i podzieli się informacjami oraz fotkami po odpaleniu bestii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/87/#findComment-5034023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.12.2011 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Ppietrz rozmawiałem z Mariuszem z Ekoenergii, jak moje osobiste plany wypalą to chcę jeszcze jeden chwyt na tym palniku wypróbować, ale musze mieć taki palnik pod okiem oraz z gołą/surową głowicą do własnego wykonania napowietrzenia. Jak "góra" da, to może coś z tego wypali na koniec stycznia. Podzielę się wówczas informacjami. Na chwile obecną to takie plany patykiem po wodzie pisane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/87/#findComment-5034026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 18.12.2011 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Ppietrz rozmawiałem z Mariuszem z Ekoenergii, jak moje osobiste plany wypalą to chcę jeszcze jeden chwyt na tym palniku wypróbować, ale musze mieć taki palnik pod okiem oraz z gołą/surową głowicą do własnego wykonania napowietrzenia. Jak "góra" da, to może coś z tego wypali na koniec stycznia. Podzielę się wówczas informacjami. Na chwile obecną to takie plany patykiem po wodzie pisane. Jasne, świeże pomysły zawsze są mile widziane. Byleby tylko zmieścić się w sezonie, bo potem trudno będzie cokolwiek sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/87/#findComment-5034046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 18.12.2011 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Większe pole manewru jest przy ok. 7-8sekund na jakieś 40-42sekundy pauzy, wówczas nie trzeba włazić w menu kodowe i korygować sobie pracę tylko wysokością kopca w zależności od potrzeb. Widzę że potwierdzasz to co napisałem. Jest większe pole manewru regulacji wysokością kopca bez kombinacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/87/#findComment-5034098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markon2 19.12.2011 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Witam wszystkich koledzy mam pytanie ile spalacie srednio przy temperaturze 0 stopni na dwosze własnie tym zestawem ogrzewajac 150m2 z tego mam 100m2 podłogówki jakiej ilosci moge sie spodziewac. Styro na podłodze 10cm . wełnny 20 cm na poddaszu po sam szpic.styro na scianach 15cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/87/#findComment-5035847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 19.12.2011 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 U mnie jest to 12-15kg na dobę zerknij na watek: Bieżące zużycie ekogroszku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/87/#findComment-5035851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 19.12.2011 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 markon2 odpisałem na Twoje pytania na priva, będziesz miał chwilkę, to zerknij Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/87/#findComment-5035931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 19.12.2011 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Witajcie.... poczułem się wywołany przez Jareckiego więc jestem:) Skam-p wtaszczony do kotłowni ale czeka jeszcze na instalację...jakoś inne sprawy zdominowały ostatnio czas a że pogoda nawet dopisuje:P Ale mam pytanie...właśnie doprecyzowuje osprzęt instalacyjny i tak...kocioł będzie ogrzewał dom plus cwu. Ogrzewanie jest w zasadzie w całości w podłogówce (grzejniki łaz. też podłączone do rozdzielaczy więc pojdzie na nie temp za zaworem 4dr). Po krótce instalacja będzie następująca: wyjście z kotła - odejście na otwarte naczynie wzbiorcze - odejście na zasobnik cwu (na odejściu pompa) - zawór 4dr. Za zaworem pompa a następnie podejście do dwóch rozdzielaczy podłógówki. Z tego co już jest: wyjście z kotła 1 1/2"; podejścia do rozdzielaczy Cu28. Jak Waszym zdaniem będzie najlepiej i najrozsądniej: od kotła do zaworu mieszającego kontunuować przekrój 1 1/2" i tym samym zastosować zawór 4dr o tym samym przekroju czy może zmniejszyć przekrój np. na 1 1/4"? Jeśli tak to gdzie, już na wyjściu z pieca czy dopiero ograniczyć średnicę zaworu? Kocioł jest o mocy 17kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/87/#findComment-5036640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klawik8 20.12.2011 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 mp_krk zawór 4d przy tej mocy wystarczy 1", za kotłem do trójnika na cwu 1 1/2" za trójnikiem do zaworu 4d 1 1/4" lub Cu 28. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/87/#findComment-5037272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 20.12.2011 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 jak zależy ci na ochronie powrotu, zostaw 6/4' i tej samej wielkości zawór. Pamiętaj też o innych wymaganiach: zawór powyżej wyjścia kotła i nie dalej jak 50cm od niego i jak najmniejsza ilość kolan. Postaraj się to wykonać na 2-3 kolanach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/87/#findComment-5037293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 20.12.2011 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 mp_krk nie wiem jakie temp. przewidujesz na podłogówkę ale rozważ podłączenie grzejników łazienkowych przed zaworem 4d. U mnie było podobnie, grzejnik łazienkowy miałem podpięty do rozdzielacza podłogówki, specjalnie nawet dałem większy grzejnik i był po prostu zimny - no dobrze, odrobinkę letni. Teraz mam przerobione i grzejnik zasilany jest z obiegu grzejnikowego (przed zaworem) i dopiero jest on ciepły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/87/#findComment-5037302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.