Ja wrócę do swoich problemów z dużym spalaniem...

Obecnie na moich ustawieniach udało mi się osiągnąć połowiczne spalanie wg tego co miałem... czyli z 30kg/dobę do około 15kg/dobę

moje obecne ustawienia:

czas pracy podajnika: 9s

pauza: 42 s

max dmuchawa: 72%

min dmuchawa: 5%

no i włączone strefy... tzn.. godzinę kocioł pracuje i godzinę STOP i tak w kółko co godzinę przez całą dobę...

o dziwo temperatura w domu w ogóle nie jest niższa (dlatego tak nawiązuję do tego regulatora pokojowego bo po co kocioł ma już pracować.. skoro w domu cały czas tak samo ciepło... niech zacznie chodzić... jak temperatura w pomieszczeniu zacznie spadać)

 

Przemc masz już ocieplony dom cały?

jaki masz piec i dmuchawe?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062370
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 5,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

aniax, wydaje mi się, że nie było do tej pory takiej funkcjonalności. Pytanie czy nowy soft ją zawiera?

 

Nie pytałem ani nie sprawdzałem, ja dopiero drugi dzionek w pracy :) po przerwie świąteczno-sylwestrowej.

 

Kierunek zmian to nowa grafika, rezygnacja z wysokości kopca, dodanie stref tygodniowych oraz automatyczne aktywowanie i rozpoznawanie modułów po podłączeniu. Zaraz po podłączeniu widać moduł zaworu czy moduł GSM.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062529
Udostępnij na innych stronach

Przemc masz już ocieplony dom cały?

jaki masz piec i dmuchawe?

 

Tak... mam ocieplony cały dom... Mój piec to SKAM-P 25kW a dmuchawa to sam nie wiem... mogę napisać wieczorkiem po pracy co to za stwór.. chyba, że Jarecki będzie coś pamiętał

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062605
Udostępnij na innych stronach

Do Jarecki

Podajesz odnośnik do:

Kocioł Skam-P Premium 25kW z Bruli kolegi Many https://esterownik.pl/remote/1047

Masz może jakieś namiary do tego kolegi Many? Bo widzę, na ww odnośniku, że on używa regulatora pokojowego. Chciałbym z nim porozmawiać jak to się sprawuje

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062616
Udostępnij na innych stronach

Wracając do przemyśleń o sterowniku PUMA...

Nie wydaje się Wam, że PUMA ma beznadziejne sterowanie pompką CO? a w zasadzie takiego sterowania nie ma, bo w sumie obowiązują trzy nastawy:

- 0% gdy temperatura zadana na STOP

- 40% gdy kocioł dąży do zadanej

- w pozostałych przypadkach zawsze 100%

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062627
Udostępnij na innych stronach

Wracając do przemyśleń o sterowniku PUMA...

Nie wydaje się Wam, że PUMA ma beznadziejne sterowanie pompką CO? a w zasadzie takiego sterowania nie ma, bo w sumie obowiązują trzy nastawy:

- 0% gdy temperatura zadana na STOP

- 40% gdy kocioł dąży do zadanej

- w pozostałych przypadkach zawsze 100%

 

A jakie znasz lepsze sterowanie pompą C.O.?

 

Ja z innych sterowań znam tylko takie, że albo po załączeniu idzie non stop na 100%

albo przy współpracy z termostatem pokojowym lub przy priorytecie CWU idzie przerywanie, czyli 100% i 0 tzw praca binarna zero-jedynkowa.

 

 

W Pumie możesz sobie wybrać, czy pompa ma być modulowana przy wyższej nastawie CWU, czy tak jak w innych sterach ma chodzić 0/1, czyli pełen gaz albo nic

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062699
Udostępnij na innych stronach

Do Jarecki

Podajesz odnośnik do:

Kocioł Skam-P Premium 25kW z Bruli kolegi Many https://esterownik.pl/remote/1047

Masz może jakieś namiary do tego kolegi Many? Bo widzę, na ww odnośniku, że on używa regulatora pokojowego. Chciałbym z nim porozmawiać jak to się sprawuje

 

Many korzysta z czujnika sterownika, to nie jest typowy termostat pokojowy

Nastawy robi w sterowniku kotła.

Napisz do niego, to Ci odpisze jak to działa.

Na wykresach widać, że w chwili obecnej ma zadaną temp. pomieszczenia 21st.C a faktycznie jest prawie 23st.C, od 14-ej powinno być 22,5st.C a ile będzie, to zobaczymy za 2-3godziny

zadana temp. na kotle to 42st.C a skoki sa między 36 a 50,5st.C

 

Pisał ostatnio chyba na wątku o brulim, jest zadowolony, więc skoro mu to odpowiada, to ja się bardzo cieszę.

Edytowane przez Jarecki79
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062710
Udostępnij na innych stronach

Przemc, a te spalanie uzyskałeś dzięki tym strefom czy parametrom?

 

Czy zmieniłeś dwie rzeczy w tym samym czasie i nie wiadomo co pomogło? ;)

 

Ja jak kombinowałem ze strefami to nie wychodziło to różowo. To co zaoszczędziłem to później piec musiał iść 100% mocy aby nadgonić temp

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062765
Udostępnij na innych stronach

arte, ale Ty coś pisałeś, że Ci na podłogówkę bardzo dużo szło i że dopiero w okresie świątecznym jak nie było robotników pewne rzeczy zaczęły wychodzić...

 

Poprawiałeś coś? Czy dalej mega wietrzenie?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062824
Udostępnij na innych stronach

W tym nowym sofcie na słupku CWU jest taki znacznik - biała kropeczka...

 

To histereza (punkt nieczułości CWU), zatem fajnie widać na tym niebieskim słupku, kiedy temp. CWU osiągnięta, kiedy na równi a kiedy ma być rozpoczęte dogrzewanie....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062832
Udostępnij na innych stronach

arte, ale Ty coś pisałeś, że Ci na podłogówkę bardzo dużo szło i że dopiero w okresie świątecznym jak nie było robotników pewne rzeczy zaczęły wychodzić...

 

Poprawiałeś coś? Czy dalej mega wietrzenie?

 

Tak było. Miałem za dużo dawane na podłogówke. Poprzykręcałem to wszystko i już byłem szczęśliwy, juz chciałem się Wam pochwalić że znalazłem rozwiązanie...:)

Spadło z 40 kg na 30 kg dziennie (liczyłem na 20 kg)

 

Teraz czekam aż ocieplą mi dach i jak wtedy spalanie się ukształtuje.

 

Wczoraj znów zmieniłem biegi pompek od CO i podłogówki na I bieg. Wydaje mi się że piec stabilniej chodzi (tzn temp tak nie skacze i wolniej spada)

 

Cały czas też głowie się jak ustawić dmuchawe (stąd te moje pytania do Ciebie).

 

Kolega SUNSPENSER mówi mi że mam za mocno ją ustawioną i ograniczyć jej max moc do np 60% (biorąc już to pod uwagę to że jest mała dmuchawa)

 

Ty znów każesz mi ją dać na 90% i już mam totalny mętlik.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062850
Udostępnij na innych stronach

No właśnie porównuje swoją dmuchawę z tą często montowaną WBS6a:

 

WBS6a

MOC POBIERANA 75W

OBROTY 2300min-1

WYDAJNOŚĆ realna 260m3/h, max.400m3/h

SPIĘTRZANIE realne 310Pa, max.400Pa

 

Dane Mojej:

Moc silnika 40W,

Wydajność max. 170m3/h

Spręż max. 280Pa

Obroty: 1450min-1

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062884
Udostępnij na innych stronach

To RV13AMs możesz porównać z:

WPa 07 marki MplusM (34W, 280Pa, 160m3/h, 1650obr/min)

DM95 marki metrixab (38W, 280Pa, 160m3/h)

 

To są dane katalogowe a reszta to już życie i konstrukcja rozprowadzenia powietrza w palniku, wielkość otworu wpuszczającego powietrze itd.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062911
Udostępnij na innych stronach

WBS6aAL jest zalecana do palnika duża Ekoenergia przez jego producenta, bez żadnych odstawek, ale już na styk wchodzi RV-13AM (też silnik ok.70W)

Nie wiem jak z montażem WPa06 do tego palnika, bo nie pamiętam, czy kiedyś próbowałem.....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/102/#findComment-5062915
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...