przemc 19.01.2012 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Był alarm o braku paliwa w zasobniku, a zasobnik po brzegi usypany groszkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/115/#findComment-5099086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppietrz 19.01.2012 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Wyglada zatem, że sie przywiesił opał. A o jakiej pojemności masz zasobnik? W podtrzymaniu to musi czasem dmuchnąć, bo by kocioł wygasł. Jak jest blokada przedmuchów ustawiona na 0 to mocno dmucha przed każdym podaniem. U Ciebie takie dmuchanie jest wyłączone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/115/#findComment-5099093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 19.01.2012 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 No właśnie nie mogło być groszku,. bo zanim podajnik podał groszek do palnika minęło kilkanaście minut (mogło to być powyżej 20 minut). Moje ustawienia: praca podajnika: 9 pauza podajnika: 42 minimum dmuchawa: 5% max dmuchawa: 71% blokada przedmuchów: 1 max modulacja: 25% I jeszcze jedno... blokada przedmuchów 1 to są te przedmuchy czy zablokowane? Bo u mnie jest na 1, a w fazie gdy kocioł był w podtrzymaniu co jakiś czas sterownik zrobi taki jakby przedmuch tj. na chwilę mocniej dmuchnie. To są te przedmuchy czy to po prostu normalna praca w podtrzymaniu? W podtrzymaniu to dmucha co jakiś czas aby podtrzymać żar - normalna praca. Przedmuchy które masz zablokowane (lub nie): w normalnej pracy przed podaniem porcji paliwa dmuchawa zwiększa na chwile obroty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/115/#findComment-5099094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 19.01.2012 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 art-e, 4/21 sek, kopczyk -1, dmuchawa 85 W weekend może znadję wolną chwilę to bym podmienił soft na nowy. Jarek, mają już napisana instrukcję do nowego oprogramowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/115/#findComment-5099168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 19.01.2012 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Wyglada zatem, że sie przywiesił opał. A o jakiej pojemności masz zasobnik? Co to znaczy, że mi się opał przewiesił? Zasobnik? No nie wiem, to może Jarecki coś powie o standardowym zasobniku dla Skama 25KW, ale myślę że coś około 120 kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/115/#findComment-5099226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 19.01.2012 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Co to znaczy, że mi się opał przewiesił? Zasobnik? No nie wiem, to może Jarecki coś powie o standardowym zasobniku dla Skama 25KW, ale myślę że coś około 120 kg Trochę zabiegany jestem. Przeczytałem i jest na 99% tak, jak koledzy piszą -zawiesił się opał w koszu. Prawdopodobnie był wilgotny.. Co do kopczyka, też fakt- w nowym sofcie tego nie ma. mp_krk już wcześniej arte pisałem,że dla tej małej dmuchawy osobiście nie schodziłem poniżej 90%obrotów. Ale próbować zawsze możecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/115/#findComment-5099989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 19.01.2012 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 Jarek, mają już napisana instrukcję do nowego oprogramowania? Z tego co wiem instrukcja jest napisana, miała być wrzucona na stronę razem z nowym softem. Obsługa wielce nie odbiega od stanu obecnego, na dole masz opisy parametrów, więc się nie pomylisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/115/#findComment-5099992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal1507 21.01.2012 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 W tamtym tygodniu zwracałem się z prośbą o pomoc w dziwnym zachowaniu kotła. Problem polegał w przekombinowanym podawaniu i pauzie eko... po zmianie nastawień na częstsze, kociołek pracuje jak marzenie spokojnie trzyma temp. zadana zarówno na CO I CWU i nawet na plus oraz mniej spala pomimo zwiększonej dawce i mniejszej pauzie do czego nie potrafiłem się przekonać. Dodatkowo zauważyłem, iż przy obecnej temp. zewn. nie warto wprowadzać stref czasowych dla CO, jedynie można w nocy w częstotliwości maksymalnie co godzinkę przez ok. 6 godz. zastosować strefy. Przy dłuższym stosowaniu stref tracimy na eko-groszku poprzez dogrzewanie kotła.Moje ustawienia:powierzchnia użytkowa ok. 150 m2podawanie: 5,5 spauza: 33 smax nadmuch: 92%min nadmuch: 5 %modulacja: 27%kocioł : 17 KWtemp. zadana 45tem CWU: 43 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/115/#findComment-5104215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 21.01.2012 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 art-e, mają już napisana instrukcję do nowego oprogramowania? mp_krk chociaż nie dałeś mi zarobić i tak ci pomogę. Daj maila na priva to ci podeślę nową instrukcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/115/#findComment-5104267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.01.2012 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Fajnie art-e, że instrukcja doszła i jest jasna i czytelna w obsłudze Rozumiem też, że reszta userów Cobry także maila dostała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/115/#findComment-5107640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemc 23.01.2012 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 I znów ten sam problem...Zasobnik pełen a kocioł wygasł. Już mnie powoli nerwy na to biorą bo to już 4 raz w przeciągu dwóch tygodni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/115/#findComment-5107820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.01.2012 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Zawiesił Ci się opał a przy wyżyłowanych parametrach wyrzuci brak opału, bo w określonym odstępie czasu temperatura nie rośnie. Opał musi być suchy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/115/#findComment-5107938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 23.01.2012 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Rozumiem też, że reszta userów Cobry także maila dostała? Myślę że ci koledzy do których wysłałem w zeszłym tygodniu także wszystko dostali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/115/#findComment-5107991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.01.2012 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 To super, dzięki Karoka za pomoc, ostatni tydzień strasznie zalatany jestem i nie nadążam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/115/#findComment-5108069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 23.01.2012 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 U mnie ostatnio też była taka sytuacja wchodzę do kotłowni a tu sygnał piszczy i komunikat brak opału, w palniku wypalone wszystko chyba do połowy między koszem a palnikiem. też myślałem że się zawiesił opał a w koszu raczej nie było dużo z tym że opał raczej suchy zwłaszcza że mam go luzem złożonego w pomieszczeniu obok kotłowni. Okazało się po chwili że jak ekipa (ocieplająca sufit) z pieca mate gumową (osłaniającą piec) brała to chyba wtyczkę wyciągnęli przez przypadek tak trochę i nie było zasilania na podajnik. A odnośnie wyciszenia to niestety izolacja sufitu z wełny 10cm siatka i tynk nie zbyt dużo wyciszyło, chyba przenosi po ścianie hałas, myślę jeszcze może jakieś podkładki między piec a posadzkę dać bo piec stoi bezpośrednio na płytkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/115/#findComment-5108227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.01.2012 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 280mTutaj przyznaję rację. Palniki brucerowate chodzą głośniej i nie jest to kwestia silnika czy przekładni. One zwyczajnie jako całość głośniej rezonują.Jak pisałem to dużo wcześniej na wątku z rankingiem, to zaraz było oburzenie panów Z. oraz części użytkowników innego produktu. Z tego też powodu od pewnie ok.2lat sugerujemy ustawienie kotła na gumach. Może to być np. guma z pasa transmisyjnego, do nabycie w sklepach typu agrorama.... Jest o tym wzmianka w instrukcji. Kocioł z palnikiem i mechanizmem ustawiony na płytkach i skręcony do danej instalacji potrafi nieźle rezonować, szczególnie jak kosz jest prawie pusty.Odgłosy pracy zależą także od rodzaju stosowanego węgla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/115/#findComment-5108251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 23.01.2012 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 tak tu się zgodzę jak jest pusty kosz to bardziej słychać. pod kosz dałem taką gumę bo to nie jest problem na pustym koszu zablokowałem windą samochodową podkręciłem stopkę wsunąłem gumę i stopkę z powrotem odkręciłem, ale pod piec to musi być woda spuszczona i chyba popuszczony piec na śrubunkach czy jak tam się to nazywa. Żeby było jasne to nie jest jakiś hałas duży bo kotłownia jest na poziomie piwnic więc w mieszkaniu słychać tylko nad kotłownią i to raczej że ja wiem i jak jest cisza bezwzględna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/115/#findComment-5108267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 23.01.2012 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 A jak to jest z algorytmem w Pumie? Czy jest do decyzji wykorzystywany czujnik temperatury powrotu? Może jednak jest szansa na pomiar temperatury spalin? Chodzi o wersję dla ekogroszku/miału, bo że przy pelet jest to wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/115/#findComment-5108271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.01.2012 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Żeby było jasne to nie jest jakiś hałas duży bo kotłownia jest na poziomie piwnic więc w mieszkaniu słychać tylko nad kotłownią i to raczej że ja wiem i jak jest cisza bezwzględna. W nocy pewnie głównie słychać jak startuje podawanie, wtedy jest taki metaliczny rezonans. Stopień głośności zależy od stosowanego węgla i wykonania instalacji. Cóż mamy jednak do czynienia z mechanizmem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/115/#findComment-5108276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.01.2012 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 andrew01 musiałbyś z tym tematem uderzyć do Włodka. W modelu tłokowym u jednego producenta z południowej Polski Puma jest z zapalarką, więc jak sądzę wykorzystano czujnik spalin. Tyle,że to specjalny sofcik był pewnie szykowany pod tego producenta i jego produkt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/115/#findComment-5108277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania