Wrzucam wykres z mojej pumy z kilku ostatnich godzin, kiedy to temperatura na zewnątrz wynosiła -25 stopni.

Kiedy tak przeglądam historię z poprzednich dni to kocioł rzadko działa na większych mocach niż 50%. Dzieje się tak tylko wtedy gdy musi dogrzewać CWU. Stały odbiór ciepła ustabilizował odchyłki od zadanej CO które mieszczą się w zakresie +/- 1 stopnia. Dogrzewanie CWU zaburzyło nieznacznie cały układ. Mam wrażenie, że kiedy bym załączał pompę CWU poza sterownikiem to nie byłoby takich skoków w temperaturze jak i mocy kotła. Wygląda to na problemy w algorytmie pumy...

Spalanie gdzieś w okolicach 20kg/dobę (może nawet trochę mniejsze) - wczoraj zasypałem podajnik na maksa, więc sprawdzę na ile wystarcza. Ta noc była najchłodniejsza jak dotąd, ale z wykresu widać wyraźny zapas mocy kotła (dom 170m2 powierzchni grzewczej). Temperaturę spalin utrzymuję na mniej więcej stałym poziomie 100 stopni.

wykres_minus_25_stopni.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/122/#findComment-5134503
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 5,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

A jakbyś wrzucił fotkę kopczyka to już w ogóle byłbym kontent :) Zastanawiam się jak on wygląda, ja pomimo mrozów mam ustawione 4/30 dmuchawa 80 (min 10) i niewielki kopczyk (wypukłość żaru) też się utrzymuje. Jak dłużej idzie na 100% to spaliny dochodzą u mnie do 180-200 stopni.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/122/#findComment-5134549
Udostępnij na innych stronach

Moc kotła w chwili robienia zdjęcia to 27%. Odchyłka od zadanej +0.9 stopnia. Temperatura spalin 100 stopni. Przez to, że rzadko mi idzie na 100%, nie za bardzo wiem jaką ma wtedy przeważnie temperaturę. Kiedyś przyuważyłem, że było to 150 stopni. Nadal "bawię" się z rozszczelnieniem, bo uważam, że poprawia mi to spalanie ;)

DSCN9510.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/122/#findComment-5134576
Udostępnij na innych stronach

U mnie odchyłki są do +/- 5 stopni, ale kocioł łatwego życia nie ma, termostaty na grzejnikach, strefy CWU, i czasem na podłogówkę idzie o 3 stopnie więcej w trybie grzania, gdy temperatura spadnie poniżej ustawionych 22 stopni. Jak wrócę do domu to wstawię jak u mnie wygląda wykres.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/122/#findComment-5134617
Udostępnij na innych stronach

A jaką masz temperaturę CO? U mnie nie jest za wysoka - 50 stopni a termostaty na wszystkich grzejnikach cały czas puszczają ciepło. W zależności od pokoju ustawione jest na pokrętle 4 lub 5. Temperatura w domu 21-23 stopnie. W salonie w nocy schodzi do 21 stopni - jest tam najwięcej okien, a tylko dwa grzejniki. Inna sprawa, że bardziej nie odkręcam tam zaworów termostatycznych niż na 4.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/122/#findComment-5134634
Udostępnij na innych stronach

Moc kotła w chwili robienia zdjęcia to 27%. Odchyłka od zadanej +0.9 stopnia. Temperatura spalin 100 stopni. Przez to, że rzadko mi idzie na 100%, nie za bardzo wiem jaką ma wtedy przeważnie temperaturę. Kiedyś przyuważyłem, że było to 150 stopni. Nadal "bawię" się z rozszczelnieniem, bo uważam, że poprawia mi to spalanie ;)

 

:) a pamiętam jak się na początku podczas grzania jeszcze budowy martwiłeś, że kocioł będzie za mały ;)

Jednak kompletne docieplenie, meble, drzwi itd zmieniają całą pracę

 

Przydałby się większy kocioł na budowę a później wyjęcie jakiegoś elementu do zmniejszenia mocy. Szkoda, że blacha to nie ciasto i nie da się tak łatwo urabiać :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/122/#findComment-5134653
Udostępnij na innych stronach

:) a pamiętam jak się na początku podczas grzania jeszcze budowy martwiłeś, że kocioł będzie za mały ;)

 

Fakt, ciężko było uwierzyć, że wygrzeje chatę po tym co robił w trakcie wykańczania. --> 35kg/dobę i temperatura 16-17 stopni :) Napisałem o tym dla tych wszystkich którzy zastanawiają się jakiej wielkości kocioł wybrać ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/122/#findComment-5134665
Udostępnij na innych stronach

CO mam na 55 stopni, nawet dzisiaj się zastanawiałem czy aby nie zwiększyć przy tych mrozach.

 

A nie lepiej bardziej odkręcić zawory termostatyczne (choćby na maksa), a CO zostawić na takim samym poziomie? W odchyłki i duże moce kotła sam się w ten sposób wpychasz ;) Ja stawiam na stabilność układu i widzę, że to się opłaci :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/122/#findComment-5134671
Udostępnij na innych stronach

Fakt, na razie ciepło jest więc zmieniać nie ma potrzeby, a odchyłki mi kompletnie nie przeszkadzają :)

 

Tylko, że przez nie w komin idzie sporo ciepła. U Ciebie jest to co jakiś czas do 200 stopni w spalinach....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/122/#findComment-5134714
Udostępnij na innych stronach

przynajmniej nie ma skroplin :) spalanie chyba też nie jest tragiczne, ostatni zasobnik starczył na 4 i pół dnia, czyli wychodzi około 25kg na dobę przy ostatnich mrozach, wcześniej zasobnik starczał na tydzień, czyli wychodziło około 16kg na dobę.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/122/#findComment-5134728
Udostępnij na innych stronach

:) a pamiętam jak się na początku podczas grzania jeszcze budowy martwiłeś, że kocioł będzie za mały ;)

Jednak kompletne docieplenie, meble, drzwi itd zmieniają całą pracę

 

Przydałby się większy kocioł na budowę a później wyjęcie jakiegoś elementu do zmniejszenia mocy. Szkoda, że blacha to nie ciasto i nie da się tak łatwo urabiać :)

 

 

hehe sam to przechodziłem. Dobrze że mnie Jarek prawidłowo pokierował i nie skusiłem się na większy :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/122/#findComment-5135160
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...