Jarecki79 05.02.2012 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Odegree, czy ja dobrze Twój wpis zrozumiałem,że teraz pracujesz na Cobrze? Jeżeli tak, to też możesz sobie wrzucić ten nowszy sofcik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/125/#findComment-5140648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 05.02.2012 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Sorki za wpis. Mam inny piec i sterownik, ale moc też 35kW. U mnie pomogło i ustabilizowało pracę kotła wydłużenie czasu pracy do 10s. Wydłużcie koledze czas przerwy do 90-95s. Kotły o tak dużej mocy reagują trochę wolniej na zmiany w układzie. Wolniej też podnosi się temp na piecu. Większe powierzchnie wymiennika i pojemności wodne itd. Kurcze myślałem że moje spalanie 40-50kg dla 300m2 starego domu to tragedia;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/125/#findComment-5140693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 05.02.2012 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Odegree, czy ja dobrze Twój wpis zrozumiałem,że teraz pracujesz na Cobrze? Jeżeli tak, to też możesz sobie wrzucić ten nowszy sofcik. Nie, cobre ma właściciel 35 z dużym spalaniem, u mnie w kotłowni bez zmian czyli poczciwy Rk 2006L2-z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/125/#findComment-5140867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PITMAN 05.02.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Cześć Pitman. Witaj na wątku! Hodowla psów, jak pamiętam? Jeden domek starszy a drugi był w budowie? Czy ten w budowie jest już skończony i zamieszkany? Są wszystkie meble, drzwi? Czy jeszcze jakieś prace budowlane trwają? 120kg/24H sporawo... ok.153kg/24H to stałe uzyskiwanie 40kW, u Ciebie ten duży palnik Ekoenergii ma co robić Warto jednak powalczyć o lepsze spalanie i zużycie. Zacznijmy od początku, kocioł był dostarczony w częściach tj. osobno kocioł, osobno palnik. Zacznę od podstawowego pytania, czy palenisko palnika zostało wklejone na czarny silicon i na 100% jest szczelne? To podstawa i od tego zaczynamy. Wkleję fotki, gdzie powinien być silicon. Powiedz, czy tak zostało palenisko uszczelnione i dalej przejdziemy do właściwych parametrów Ja również witam Cię serdecznie!! Masz dobrą pamięć Tak, budowa zakończona, okienka i drzwi wstawione. Prawie wszystko na tip top. Mebli nie wstawiam, bo mam zbyt dużo elektroniki i nie zaryzykuję w tak niestabilnej temp. przetrzymywać sprzętu. Piec został przywieziony w 3 częściach: - kocioł, - zasobnik - palnik już złożony- tylko zamontowałem dmuchawę. Czytałem instrukcję ale nic nie znalazłem o silikonie. Być może to jest przyczyna?? Jeżeli tak, to mam problem. Bo żeby zasilikonować należy zapewne wyjąć palnik, wystudzić, odtłuścić i dopiero do roboty. A w takie mrozy może być ciężko. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. P. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/125/#findComment-5140963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 05.02.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Ja również witam Cię serdecznie!! Masz dobrą pamięć Tak, budowa zakończona, okienka i drzwi wstawione. Prawie wszystko na tip top. Mebli nie wstawiam, bo mam zbyt dużo elektroniki i nie zaryzykuję w tak niestabilnej temp. przetrzymywać sprzętu. Piec został przywieziony w 3 częściach: - kocioł, - zasobnik - palnik już złożony- tylko zamontowałem dmuchawę. Czytałem instrukcję ale nic nie znalazłem o silikonie. Być może to jest przyczyna?? Jeżeli tak, to mam problem. Bo żeby zasilikonować należy zapewne wyjąć palnik, wystudzić, odtłuścić i dopiero do roboty. A w takie mrozy może być ciężko. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. P. Zacznij tylko od doszczelnienia samego paleniska. W tym celu wystarczy wygasić palnik, zwalić trochę szlaki do popielnika. Ściągasz sam odlew paleniska i pod jego spód w taki rowek dajesz silicon czarny na 1200st.C, na fotce niefortunnie zaznaczyłem to kolorem czerwonym. Tak wkładasz palenisko na swoje miejsce na palniku przez drzwiczki kotła. Następnie silicon na palec i na około uszczelnić w miejscu pokazanym na kolejnej fotce. Wklejam jeszcze raz zdjęcia, które to obrazują. Jak zrobi się cieplej, to lekko odkręć palnik od kotła, delikatnie wysuń i silicon daj pod ramkę palnika w miejscu montażu do kotła (najpierw sprawdź, czy tego siliconu tam nie ma). Wydaje mi sie jednak,że połowa palnika była już wówczas w kotle, a w takim wypadku musiała być wklejona juz u nas do ramy kotła. Nie pamiętam, aby gdziekolwiek palniki Ekoenergia dostarczane były w całości. Zawsze połowa palnika była już w kotle. Zatem na chwile obecną: - tylko uszczelnić samo palenisko - wprowadź 8sekund podawanie na 34-36sek. pauzy lub 10sekund podawanie na ok. 40-45sekund pauzy. - nadmuch na dole 5% a max. 80-85% jeżeli funkcja miał wyłączona lub od ok. 65 do max.75% jak funkcja miał aktywna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/125/#findComment-5141037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PITMAN 05.02.2012 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 (edytowane) Jak zrobi się cieplej, to lekko odkręć palnik od kotła, delikatnie wysuń i silicon daj pod ramkę palnika w miejscu montażu do kotła (najpierw sprawdź, czy tego siliconu tam nie ma). Wydaje mi sie jednak,że połowa palnika była już wówczas w kotle, a w takim wypadku musiała być wklejona juz u nas do ramy kotła. Nie pamiętam, aby gdziekolwiek palniki Ekoenergia dostarczane były w całości. Zawsze połowa palnika była już w kotle. Masz 100% rację- połowa palnika była w kotle. Troszkę niefortunnie się wyraziłem. Idę zmienić ustawienia. P. Edit. Silikon kupiony. Mam nadzieję, że to nie będzie schło zbyt długo. Edytowane 6 Lutego 2012 przez PITMAN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/125/#findComment-5141102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hiro77 06.02.2012 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 24-72 h (w zależności od głębokości szczeliny - przy 23°C i 55% ) http://www.silpac.pl/index.php?p78,gasket-1200-c-300ml-uszczelniacz-kominkowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/125/#findComment-5141693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 06.02.2012 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 wczoraj zmieniłem max dmuchawy na 70% dziś tak to wygląda że spieków trochę mniej kopczyk się inaczej pali jakoś może lepiej znaczy nie pali się tylko w środku mocno a na bokach same spieki, ale raczej w środku mocnej a reszta się tli. Ale sporo osiada na kotle osadu nawet u góry i dziwne że na deflektorze od spodu się przylepia wcześniej tego nie było węgiel racze dopalony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/125/#findComment-5141718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.02.2012 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 wczoraj zmieniłem max dmuchawy na 70% dziś tak to wygląda że spieków trochę mniej kopczyk się inaczej pali jakoś może lepiej znaczy nie pali się tylko w środku mocno a na bokach same spieki, ale raczej w środku mocnej a reszta się tli. Ale sporo osiada na kotle osadu nawet u góry i dziwne że na deflektorze od spodu się przylepia wcześniej tego nie było[ATTACH=CONFIG]99454[/ATTACH] węgiel racze dopalony. Jak więcej syfu osiada, to mu lekko wiatru dodaj. 75%góra nadmuchu dla tego Twojego groszku, możesz też kapke dół dmuchawy na 7%podnieść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/125/#findComment-5141947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 06.02.2012 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 ok. dól to jest chyba tak jak był fabrycznie, czyli ustawie góra 75% a dół na 7% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/125/#findComment-5142168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.02.2012 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Czekam w takim razie na info jak zmiany wpłyną na wygląd popiołu oraz samego procesu spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/125/#findComment-5142388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.02.2012 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 art-e dostałeś już nowy sofcik od E-M do Cobry ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/125/#findComment-5142545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 06.02.2012 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Widzę że już wydębiłeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/125/#findComment-5142552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markon2 06.02.2012 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Panie Jarku mam pytanko odnosni mojego spalania wydłuzałem codziennie przerwe w podawaniu bo troszke mi niedopalało jakby wegla duzo tego nie było ale jesdnak troszke, spieków nie było tylko te niedopałki , a na wczoraj miałem 8/46 dmuchawe wziałem na 100% spaliłem około 5 kg mniej grochu popiół wygladał lepiej palenisko sie nie zapadało temp. dobrze trzymał czy tak mozna zostawic jesli jest lepiej? Fabryczne nastawy przyjechały 8/35 a wiec bardzo juz wydłuzyłem .Czy teraz jakby jeszcze niedopalał to zdjac nadmuch czy jeszcze wydłuzyc przerwe a moze nie ide w dobrym kierunku.Te niedopałki to zauwazyłem ze sa bardziej od strony kotła od strony palnika lepiej sie pali leprzy zar a z drugiej strony mniejszy czy tak wszyscy macie czy tylko u mnie tak jest. Wiem ze idealnie nie bedzie ale dozymy do doskonałosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/125/#findComment-5142650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 06.02.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 art-e dostałeś już nowy sofcik od E-M do Cobry ?? Tak, ale powiem szczerze zmian nie rozumiem. Zacytuje może p. Cypriana (myślę że się nie obrazi) co jest ze zmian: "Poprawiono histerezę CWU i jest tak, że pompa CWU załącza się dopiero jak temp. CWU spadnie o tą różnicę ale wyłącza dopiero jak osiągnie zadaną czyli jeśli CWU ustawione jest na np. 45' a jest w strefie czasowej np. - 3 czyli 42' to podczas dogrzewania będzie grzał do 45. Oprócz tego były drobne błędy w regulacji dmuchawy-poprawiono. Jest też tak, że jeśli temp. zadana jest = lub > od temp. CWU to pompa CO nie zmienia obrotów, pracuje na pełnej mocy. Zwalnia obrotami dopiero jak temp. CO jest < od CWU" Po kiego licha grzeje do 45' skoro mam w strefie ustawione 42' ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/125/#findComment-5142680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.02.2012 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Panie Jarku mam pytanko odnosni mojego spalania wydłuzałem codziennie przerwe w podawaniu bo troszke mi niedopalało jakby wegla duzo tego nie było ale jesdnak troszke, spieków nie było tylko te niedopałki , a na wczoraj miałem 8/46 dmuchawe wziałem na 100% spaliłem około 5 kg mniej grochu popiół wygladał lepiej palenisko sie nie zapadało temp. dobrze trzymał czy tak mozna zostawic jesli jest lepiej? Fabryczne nastawy przyjechały 8/35 a wiec bardzo juz wydłuzyłem . Czy teraz jakby jeszcze niedopalał to zdjac nadmuch czy jeszcze wydłuzyc przerwe a moze nie ide w dobrym kierunku.Te niedopałki to zauwazyłem ze sa bardziej od strony kotła od strony palnika lepiej sie pali leprzy zar a z drugiej strony mniejszy czy tak wszyscy macie czy tylko u mnie tak jest. Wiem ze idealnie nie bedzie ale dozymy do doskonałosci. Wszystkich węgli nie sprawdzimy. Ja się poruszam przy tej małej dmuchawie głównie w zakresie 90-100% jej mocy Jak na 100% lepiej dopala, to tak zostaw, drobnymi krokami (po 2sekundy) możesz zmieniać przerwę. Tylko jak zrobisz zmianę o te 2sekundy, to daj mu ok.dobry popracować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/125/#findComment-5142702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.02.2012 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 (edytowane) Po kiego licha grzeje do 45' skoro mam w strefie ustawione 42' ? Nie wiem, właśnie się z Cyprianem śmiałem,że jak nie jedno wymyślone, to co inne poprawione :) a na serio to czekam, czy to czasem nie jest lub nie był błąd we wcześniejszej wersji softu.. Wgraj ten sofcik i sprawdź. Kierunek zmian był z tą modulacja pompy, bo tez w firmie E-M podczas modulacji pompy c.o. nie dogrzewało przodu budynku. Kilka takich uwag było. Stąd zmiana sposobu modulacji, ma działać tylko, gdy nastawa CWU jest > od nastawy C.O. Poprawiono też histerezę... Edytowane 6 Lutego 2012 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/125/#findComment-5142708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.02.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Zresztą może Włodek zajrzy, to powie co z tym dogrzewaniem CWU w strefach Jak zadaję 42, to chcę mieć 42st.c a nie 45 Tak będzie może szybciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/125/#findComment-5142750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 06.02.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Tak, ale powiem szczerze zmian nie rozumiem. Zacytuje może p. Cypriana (myślę że się nie obrazi) co jest ze zmian: "Poprawiono histerezę CWU i jest tak, że pompa CWU załącza się dopiero jak temp. CWU spadnie o tą różnicę ale wyłącza dopiero jak osiągnie zadaną czyli jeśli CWU ustawione jest na np. 45' a jest w strefie czasowej np. - 3 czyli 42' to podczas dogrzewania będzie grzał do 45. Oprócz tego były drobne błędy w regulacji dmuchawy-poprawiono. Jest też tak, że jeśli temp. zadana jest = lub > od temp. CWU to pompa CO nie zmienia obrotów, pracuje na pełnej mocy. Zwalnia obrotami dopiero jak temp. CO jest < od CWU" To chyba drobny błąd : 1. CWU ustawione na 48'C 2. strefa czasowa -3 3. histereza CWU np. na 4 Temp. zadana CWU = 48 - 3 = 45'C. Dolna granica = 45'C - histereza = 41'C Gdy temp. spadnie poniżej 41'C, włączy się pompa CWU. Gdy temp. przekroczy 45'C, pompa CWU stanie. Pozdrowienia, Włodek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/125/#findComment-5142759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.02.2012 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Dzięki p.Włodku - jak to było w klasyku: "Siara... i wszystko jasne..." Coś mi się to tłumaczenie Cypriana też dziwne wydawało :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/125/#findComment-5142769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania