Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Jarecki jak się w tym sofcie włącza ADC ? bo ja mam chyba nie włączone.

 

Musisz najechać na ikonkę z napisem PID, tam masz opcje przełączania:

ADC / PID /wyłączone PID

 

Zatem na ikonce PID zamień kursorem na ADC i tyle :)

menu serwisowe.JPG

adc aktywne.JPG

Edytowane przez Jarecki79
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/138/#findComment-5211982
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 5,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Histereza temperatury po aktywowaniu ADC jest mniejsza, dziś podczas kilku odwiedzin kotłowni zaobserwowałem do ok. 2 stopni więcej lub mniej od zadanej. Na początku wydawało mi się że słabo dopala węgiel ale teraz chyba lepiej, zobaczę jeszcze jutro.

Ogólnie jestem zadowolony z tej pauzy, u nas troszkę mrozy teraz np. jest -8c wczoraj też tak było a zasobnik starcza na ponad 4 dni

Podziękowania dla Jareckiego za poradę z tym ADC

Zastanawiam się jak wgram nowy soft czy też włączyć ADC czy jak wcześniej nie będzie takiej potrzeby?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/138/#findComment-5214539
Udostępnij na innych stronach

Na samym początku, jeszcze przy Pumie trochę się przejechałem na kilku instalacjach z aktywnym ADC i miałem mieszane uczucia.

 

Widze jednak,że do cobry mocno zostało to dopracowane.

Pewnie się jeszcze trafią jakies bardziej kłopotliwe instalacje, ale wówczas można przełączyć na PID.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/138/#findComment-5215548
Udostępnij na innych stronach

Co może być powodem, ze co 10 min na ułamek sek. wyłączana jest pompa c.o. Sterownik cobra , włączony regulator pokojowy. Dzieje się tak przy włączonym grzaniu /wiatrak w reg. pokojowym chodzi, styki w sterowniku cobra załączone/. Regulator pokojowy w sterowniku załączony, praca pompy c.o. płynna z ustawieniem na 10 min postoju.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/138/#findComment-5216250
Udostępnij na innych stronach

obecnie mam A19, ale na A18 tez tak miałem. Sprawia to wrazenie, jakby na grzaniu dublował sie ten program z płynną pompą c.o. Dzwoniłem do E-M i na razie też nic nie wiedzą co może być przyczyną.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/138/#findComment-5216298
Udostępnij na innych stronach

co może być powodem, ze co 10 min na ułamek sek. Wyłączana jest pompa c.o. Sterownik cobra , włączony regulator pokojowy. Dzieje się tak przy włączonym grzaniu /wiatrak w reg. Pokojowym chodzi, styki w sterowniku cobra załączone/. Regulator pokojowy w sterowniku załączony, praca pompy c.o. Płynna z ustawieniem na 10 min postoju.

 

a może masz postój nie na 10 min tylko co 10 minut ???? Tak spytam od czapy bo nie mam przed oczami dtr a nie pamiętam jak jest w ustawieniach???

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/138/#findComment-5216324
Udostępnij na innych stronach

U mnie niestety chyba włączenie ADC nie zmniejszyło rozpiętości temperatur wcześniej pisałem że jest ok ale chyba byłem w kotłowni akurat jak temperatura była blisko zadanej wczoraj przyłapałem piec dość daleko od zadanej.

Może piec tek chodzi cały czas a ja po prostu zawsze akurat byłem w kotłowni jak było bliżej zadanej?

Zmiana rozmiaru100_4555.jpg

Zmiana rozmiaru100_4557.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/138/#findComment-5217554
Udostępnij na innych stronach

Sprawdź sobie na wykresie jak bardzo się wychyla w górę i w dół od zadanej.

może przy małym odbiorze ciepła trzeba zmniejszyć moc maksymalną

poczytaj sobie jak ja zmieniałem u siebie

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?167140-Przejście-na-PID-ze-standardowego-sterownika&p=5255484#post5255484

tylko musisz się kilka stron cofnąć,

Jak się cieplej zrobiło to zmieniłem stosunek na 1:7 i kociołek kreślił prawie prostą linie za wjątkiem okreów grzania CWU

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/138/#findComment-5217662
Udostępnij na innych stronach

Koledzy, odnośnie tego wyłączania pompy c.o. podczas trybu grzania z załączonym termostatem. Rozmawiałem z E_M i najprawdopodobniej wystąpił błąd w oprogramowaniu /A-19/. W związku z powyższym, jak ta sprawa wygląda u was, czy też tak macie, ze podczas styku zwartego/grzanie/ i ustawionym czasowym wyłączaniu pompy np na 10 min, pompa ta pomimo, ze styki są zwarte od termostatu, po tych 10 min wyłącza się i włącza na ułamek sek i dalej chodzi. Nie powoduje to jakichś zakłóceń ale jest upierdliwe z uwagi na zawór kulowy a dzieje się to regularnie co 10 min. Wygląda to tak jakby dwa programy były nałożone na siebie.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/138/#findComment-5217994
Udostępnij na innych stronach

280m

a jak wygląda u Ciebie przepływ wody w instalacji???

pytam ponieważ ja na poczatku zabawy z Cobrą też miałem "fale Dunaju" - po otwarciu 3 termostatów na maksa i obniżeniu temperatury zadanej problem zniknął. Może jest to efekt działania termostatów??? kiedy się załączają to mocniej spada temperatura powrotu i kociołek nadgania, potem przeciąga i zabawa od nowa???

sprawdź sobie w momencie kiedy będziesz mial nisko temperaturę CO jaka jest temperatura powrotu

2 opcja spróbuj zmniejszyć moc maksymalną kotła wtedy nawet jak będzie pracował na wysokiej mocy(sterownika) to fizycznie moc będzie niższa i mniej będzie przeciągał

to moje przemyślenia użytkownika tylko

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/138/#findComment-5218193
Udostępnij na innych stronach

Irek Twój opis wysłałem do programisty, będzie to sprawdzone.

Jestem na wyjeździe i tylko tak z doskoku wpadłem :)

 

Przy okazji - odwiedziłem jednego kolegę z odpaloną 12-ką, pracuje na ceramicznym kominie fi.150mm, kociołek pyka idealnie.

Domek zamieszkały od 2m-cy, spalanie układa się na ok.17kg, spala na dobę takie wiadereczko jak widac na fotce.

To prawie finalna wersja 12-ki, doszła ostatnio tylko klapka wyczystna na dole kosza i nieco zmodyfikowany palnik (palnik jak u ART-E)

Przy okazji pokazuję wersję lekko przesuniętego czopucha.

12kW osiedle.jpg

12kW osiedle czopuch.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/138/#findComment-5218366
Udostępnij na innych stronach

Timon rzeczywiście głowice są na wszystkich 18 grzejnikach założone więc może to tak pracuje. Sprawdzę jeszcze temperaturę powrotu jak będzie niska akurat na piecu.

Tak w ogóle to mi te wahania nie przeszkadzają tylko w miarę kombinuje żeby spalanie zmniejszyć.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/138/#findComment-5218518
Udostępnij na innych stronach

zmniejszą się wahania to zmniejszy się zapotrzebowanie na moc potrzebną do zagrzania zładu jesli nie będzie tak nisko schodził z temperaturą.

Tak ja to sobie tłumaczę. spróbuj może tak jak ja - odkręć kilka grzejników na maksymalny przepływ w pomieszczeniach gdzie masz najwyższą temperaturę i jednocześnie obniż zadana na piecu tak zeby tych pomieszczeń nie przegrzewać.

ja zrobiłem tak że na dole odkręciłem i poczekałem az wzrośnie temperatura i zacząłem obniżać zadaną na kotle tak aby przy pełnym przepływie mieć w tych pomieszczeniach temperaturę jaką chcę- zjechałem na kotle o 15st- myślę że już tutaj jest jakaś oszczędność ponieważ więcej energii potzreba by ogrzać wodę do 65st niż do 50.

teraz zmieniłem soft wiec nie chcę od razu obniżac zadanej bo nie będę miał porównania, dlatego kręcę termostatami. Jak widać na moich wykresach nowy soft szybciej reaguje przynajmniej u mnie

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/138/#findComment-5218568
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...