Zrób test z parametrami np 4/20

 

Uważasz że 8 stopni to dużo?

Startujesz powiedzmy z 35-40 stopni więc grzejesz do 48-50 stopni i tyle. Później stopniowo jak temp CWU zbliza się pomału do docelowej zmniejszasz różnice. Z resztą widziałem że sterownik już to robi tj. przy końcu nie przeciąga już z temp i pozwala łagodnie wygasić się kotłowi a wodzie CWU dojść do zadanej. Robi to wg mnie bardzo dobrze.

Ja mam tylko zastrzeżenia do początku grzania gdy trzeba tą wymianę rozkręcić, że tak powiem.

 

Timon jeśli ty grzejesz CO to wiadomo, piec jest rozgrzany i z łatwością przyjdzie mu CWU.

Ja jeszcze mam same CWU.

 

No to opisze trochę moje spostrzeżenia. Parametry pracy podajnika 5/24 dmuchawa 20/90. Moc min 1,4. Kociol startuje po calonocnej przerwie /temp.CWU na stop/ w podtrzymaniu z temp. powiedzmy 40 st. Następuje podawanie węgla zgodnie z parametrami j.w. Moc kotla ustawia się na 55% a po kilku podaniach /2-3/ zwiększa się powoli do 60% i trwa to tak do bodajże 6 podań. Potem podania stop, dmuchawa jeszcze chodzi przez dobrych kilka chwil /nie mierzyłem/ z mocą nadmuchu odpowiednio mniejszą i piec się odstawia.

Wszystko ładnie dopalone w miarę nie ma spieków, tylko dlaczego kocioł się odstawia już po 6 podaniach skoro temperatura na kotle jest powiedzmy 43 st. a tym samym bojler czeka na temp. właściwą do załączenia pompy CWU ?

Wprawdzie postój jest bardzo krótki, ale jest, płomień przygasa, temperatura w kotle gdy nabierała tempa spowalnia i cały proces nagrzewania niepotrzebnie rozciąga się w czasie. Zanim różnica między temp. na kotle a temp. na bojlerze wyniesie ok. 8 - 10 st. mija ok 1 h. gdzie dopiero wtedy, wydaje mi się, następuje prawidłowe grzanie bojlera.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/159/#findComment-5523628
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 5,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

to i ja skrobne jak to działa u mnie

grzanie cwu mam o 5 rano i ew dogrzewanie o 19. Mam ustawione podniesienie temp kotła od cwu na 10C, po właczeniu się pompy cwu, na kotle jest ok 50C a zadana wzrasta do 60C. To powoduje, że fl odrazu startuje z mocy bliskiej nominalnej, zanim pompa wypompuje z kotła wcześniej nagrzaną wodę i temp zacznie mocno spadać, palnik już jest gotowy tzn napełniony i rozgrzany. Po ok 10-15min już ma ponad 65C i przechodzi w podtrzymanie. Dogrzanie ok 100-150l wody do 50C zajmuje mu ok godziny, wiadomo im bliżej tych 50C moc węzownicy spada i przyrosty temp spowalniają. Po osiągnięciu zadanej cwu 50C zadana kotła znów spada do 50C, a pompa cwu pracuje jeszcze przez 20 min po to, by odebrać nadmiar ciepła z kotła. Po wszystkim cwu ma 53-54C, a kocioł ok 60C co mu spokojnie wystarcza na dwa cykle podtrzymania po 250 min bez konieczności podgrzewania samego siebie.

Cwu jest jednym z momentów gdy kocioł może pracować w optymalnych warunkach i szkoda by było mu nawet tę namiastke odbierać.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/159/#findComment-5523671
Udostępnij na innych stronach

nie wiem jak działa FL w oparciu o jakie parametry więc trudno mi sie odnieść.

przyznam ze jest to dobry sposób- nagrzać i odłączyć wcześniej zeby układ odebrał ciepło.

jak zrobię dzisiaj test to będę wiedział więcej jak sie moja jednostka zachowuje na samym CWU

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/159/#findComment-5523686
Udostępnij na innych stronach

No to opisze trochę moje spostrzeżenia. Parametry pracy podajnika 5/24 dmuchawa 20/90. Moc min 1,4. Kociol startuje po calonocnej przerwie /temp.CWU na stop/ w podtrzymaniu z temp. powiedzmy 40 st. Następuje podawanie węgla zgodnie z parametrami j.w. Moc kotla ustawia się na 55% a po kilku podaniach /2-3/ zwiększa się powoli do 60% i trwa to tak do bodajże 6 podań. Potem podania stop, dmuchawa jeszcze chodzi przez dobrych kilka chwil /nie mierzyłem/ z mocą nadmuchu odpowiednio mniejszą i piec się odstawia.

Wszystko ładnie dopalone w miarę nie ma spieków, tylko dlaczego kocioł się odstawia już po 6 podaniach skoro temperatura na kotle jest powiedzmy 43 st. a tym samym bojler czeka na temp. właściwą do załączenia pompy CWU ?

Wprawdzie postój jest bardzo krótki, ale jest, płomień przygasa, temperatura w kotle gdy nabierała tempa spowalnia i cały proces nagrzewania niepotrzebnie rozciąga się w czasie. Zanim różnica między temp. na kotle a temp. na bojlerze wyniesie ok. 8 - 10 st. mija ok 1 h. gdzie dopiero wtedy, wydaje mi się, następuje prawidłowe grzanie bojlera.

 

 

dzięki ireek10 za swoje uwagi.

 

Potwierdzają one więc moje spostrzeżenia na temat zbyt wczesnego odstawia się kotła a przez to niepotrzebnego wydłużania w czasie nagrzewania.

 

Napisz mi tylko jaki masz piec i jaka moc ?

 

U mnie na parametrach 5/25 (czyli tak jak u Ciebie) jak już pisałem wczesniej piec chodził 5 godzin a i tak wody nie nagrzał. Na sterowniku pokazuje że używa 20% mocy a wówczas wygląda to jak......... jakby podgrzewał świeczką garnek zupy. Może i kiedyś być nagrzał ale chyba wcześniej padłbyś z głodu :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/159/#findComment-5524419
Udostępnij na innych stronach

dzięki ireek10 za swoje uwagi.

 

Potwierdzają one więc moje spostrzeżenia na temat zbyt wczesnego odstawia się kotła a przez to niepotrzebnego wydłużania w czasie nagrzewania.

 

Napisz mi tylko jaki masz piec i jaka moc ?

 

U mnie na parametrach 5/25 (czyli tak jak u Ciebie) jak już pisałem wczesniej piec chodził 5 godzin a i tak wody nie nagrzał. Na sterowniku pokazuje że używa 20% mocy a wówczas wygląda to jak......... jakby podgrzewał świeczką garnek zupy. Może i kiedyś być nagrzał ale chyba wcześniej padłbyś z głodu :)

 

art-e, moj kocioł to zebiec kp 20, przewymiarowany. Dziwi mnie, ze sterownik pokazuje ci tylko 20% mocy w związku z czym masz świeczkę na palenisku. W moim, zawsze startuje z mocą 55% i w zależności od przyrostu temp. w kotle dochodzi do 60% znów spada do 55%. Zar na palenisku jest ok. Spróbuj mu dać mniej lub więcej dawki paliwa i sprawdzaj wtedy moc kotła. Faktycznie taką mocą bojlera nie nagrzejesz.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/159/#findComment-5524520
Udostępnij na innych stronach

Może dlatego że mam włączone ADC, dzis wyłacze to i zobacze co się bedzie dziać.

 

Wczoraj aby ograniczyć spalanie w podtrzymaniu ustawiłem min. moc kotła na 1%. Powoduje to że w ciągu dnia temp na kotle spada do 46 stopni a jak zaczyna grzać to spada jeszcze bardziej, więc powrót osiąga już temp nawet 36 stopni.

 

Orientujecie się może czy będzie to miało wpływ na kocioł? Co prawda jest to krótkotrwałe ale zawsze....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/159/#findComment-5525056
Udostępnij na innych stronach

Zrobiłem test dopiero dzisiaj ponieważ wczoraj nie zdążyłem. Rano ustawiłem strefy czasowe na CO i 2 godziny przed rozpoczęciem dogrzewania CWU kociołek zrobił STOP. o 18-ej rozpoczął grzanie CWU- pulsacyjnie a jakże. zajęło mu to godzinę a więc o 20 minut dłużej niż podczas normalnej pracy. na wykresie widać jak temperatura rosła i spadała podczas okresów przestoju kotła. efekt jest taki że kocioł nie przeciągnął tak mocno jak podczas normalnej pracy z włączonym CO- jedynie o jakieś 4st.

Myślę zatem że aby pulsacyjne dogrzewanie działało poprawnie moc kotła musi być ustawiona w okolicy mocy nominalnej żeby miał z czego zrobić sobie pole manewru i odpowiedni ciepła zapas.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/159/#findComment-5525539
Udostępnij na innych stronach

Zrobiłem test dopiero dzisiaj ponieważ wczoraj nie zdążyłem. Rano ustawiłem strefy czasowe na CO i 2 godziny przed rozpoczęciem dogrzewania CWU kociołek zrobił STOP. o 18-ej rozpoczął grzanie CWU- pulsacyjnie a jakże. zajęło mu to godzinę a więc o 20 minut dłużej niż podczas normalnej pracy. na wykresie widać jak temperatura rosła i spadała podczas okresów przestoju kotła. efekt jest taki że kocioł nie przeciągnął tak mocno jak podczas normalnej pracy z włączonym CO- jedynie o jakieś 4st.

Myślę zatem że aby pulsacyjne dogrzewanie działało poprawnie moc kotła musi być ustawiona w okolicy mocy nominalnej żeby miał z czego zrobić sobie pole manewru i odpowiedni ciepła zapas.

 

Nie inaczej Timon.

Z moich testów wynika to samo.

 

Ireek10,

 

Zauważyłem że jak temp na bojlerze do momentu rozpoczęcia grzania była o 7-8 stopni niższa od zadanej to kocioł ruszał z 20% mocą.

Wczoraj jak miałem do momentu rozpoczęcia grzania 15 stopni różnicy to kocioł ruszył z 50-60 % mocą i tak grzał.

 

Stąd może właśnie te różnice mocy.

 

Ale i tak uważam że jest to niepotrzebne rozciąganie w czasie :p

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/159/#findComment-5526021
Udostępnij na innych stronach

To Ty art-e masz w domciu ciepło jeśli teraz rusza CO.

U mnie od kilku dni biega sterowanie pogodowe spięte z Pumą i muszę powiedzieć że nocami grzeje, a w domu szału nie ma.

Wychodzi na to że na dobę grzeje gdzieś ok 12h.

Krzywą mam ustawioną od +14' na 40' kociołek.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/159/#findComment-5527436
Udostępnij na innych stronach

To Ty art-e masz w domciu ciepło jeśli teraz rusza CO.

U mnie od kilku dni biega sterowanie pogodowe spięte z Pumą i muszę powiedzieć że nocami grzeje, a w domu szału nie ma.

Wychodzi na to że na dobę grzeje gdzieś ok 12h.

Krzywą mam ustawioną od +14' na 40' kociołek.

 

Ja zrezygnowałem ze sterowania pogodowego i całej automatyki.

Mam w tej chwili uruchomioną tylko podłogówkę na dole i u góry łazienka i korytarz.

Podłogówka chodzi na minimalnej temp jak się da a w domku jest bardzo przyjemnie. Chodzi bez automatyki czyli grzeje cały czas.

 

Jednak taki duży grzejnik jak podłoga nawet na minimalnej mocy może ładnie nagrzać chatę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/159/#findComment-5527820
Udostępnij na innych stronach

Ja zrezygnowałem ze sterowania pogodowego i całej automatyki.

Mam w tej chwili uruchomioną tylko podłogówkę na dole i u góry łazienka i korytarz.

Podłogówka chodzi na minimalnej temp jak się da a w domku jest bardzo przyjemnie. Chodzi bez automatyki czyli grzeje cały czas.

 

Jednak taki duży grzejnik jak podłoga nawet na minimalnej mocy może ładnie nagrzać chatę.

Panowie,

przepraszam że tu wskoczyłem.

Mam nowy piec skam p-premium 25kw...i...ponieważ u mnie często wyłączaja prąd to chciałbym kupić ups.

Podpowiedźcie coś w tym temacie lub dajcie dobrego linka.

Kupiłem okazyjnie już aku żelowy 12v i 120Ah

Sorry że nie na temat....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/159/#findComment-5531409
Udostępnij na innych stronach

Ja zrezygnowałem ze sterowania pogodowego i całej automatyki.

Mam w tej chwili uruchomioną tylko podłogówkę na dole i u góry łazienka i korytarz.

Podłogówka chodzi na minimalnej temp jak się da a w domku jest bardzo przyjemnie. Chodzi bez automatyki czyli grzeje cały czas.

 

Jednak taki duży grzejnik jak podłoga nawet na minimalnej mocy może ładnie nagrzać chatę.

 

Ja mam juz maluchy w domu.

Sterownik jest aktualnie Iryd PID, ma pogodówkę, ale nie podłączałem, wolę również ciągłe grzanie.

Ułatwiłem sobie tylko tyle,że na górze mam pilota i nim ustawiam stałą temp. za zaworem mieszającym bez latania do kotłowni.

 

Za ok. miesiąc pewnie przeskoczę na jakiś czas na Cobrę, jak się znajdzie jaki alligator dla mnie :) .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/159/#findComment-5531661
Udostępnij na innych stronach

Panowie,

przepraszam że tu wskoczyłem.

Mam nowy piec skam p-premium 25kw...i...ponieważ u mnie często wyłączaja prąd to chciałbym kupić ups.

Podpowiedźcie coś w tym temacie lub dajcie dobrego linka.

Kupiłem okazyjnie już aku żelowy 12v i 120Ah

Sorry że nie na temat....

 

hehe nie przepraszaj, ylko śmiało pisz, przecież to wątek dla użytkowników tych kotłów :)

 

Karoka jedno podpowiedział.

 

Elektro-Miz testował też modele EVER Specline 700,wyszła jakiś czas temu nowa, większa seria, bodajże Ever Specline 1000

To są modele zasilaczy awaryjnych przeznaczonych strikte do kotłów

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/159/#findComment-5531667
Udostępnij na innych stronach

hehe nie przepraszaj, ylko śmiało pisz, przecież to wątek dla użytkowników tych kotłów :)

 

Karoka jedno podpowiedział.

 

Elektro-Miz testował też modele EVER Specline 700,wyszła jakiś czas temu nowa, większa seria, bodajże Ever Specline 1000

To są modele zasilaczy awaryjnych przeznaczonych strikte do kotłów

 

Oki,

dzięki już wiem czego szukać.....

 

A hydraulicy właśnie robią mi kotłownię i zobaczymy jutro lub pojutrze jak zacznie chodzić nowiutki skam 25kw z cobrą...

Mam nadzieję, że szybko dojdę do właściwych parametrów, przy możliwie najmniejszym spalaniu.

Tej zimy będę tylko lekko dogrzewał dom, bo w listopadzie wchodzi ekipa do zabudowy poddasza i wykończeniówki.

Mam nadzieję , że piecyk sie sprawdzi

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/159/#findComment-5532168
Udostępnij na innych stronach

Jak jest to budowa nieskończona i nie do końca zaizolowana, to małego spalania miał nie będziesz.

Właściwe uzyskasz dopiero po dociepleniu, zainstalowaniu wszystkich drzwi, po wjechaniu mebli i dywanów....

 

Koledzy Andrew01, Ppietrz czy Art-e i jeszcze pewnie paru, (jak mają czas na zaglądanie....)

mogą Ci powiedziec jak wyglądało spalanie (na mniejszych jednostkach) podczas budowy a jak wyglądało już po zakończeniu docieplenia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/159/#findComment-5532383
Udostępnij na innych stronach

Oki,

dzięki już wiem czego szukać.....

 

A hydraulicy właśnie robią mi kotłownię i zobaczymy jutro lub pojutrze jak zacznie chodzić nowiutki skam 25kw z cobrą...

Mam nadzieję, że szybko dojdę do właściwych parametrów, przy możliwie najmniejszym spalaniu.

Tej zimy będę tylko lekko dogrzewał dom, bo w listopadzie wchodzi ekipa do zabudowy poddasza i wykończeniówki.

Mam nadzieję , że piecyk sie sprawdzi

 

Na pewno będziesz zadowolony.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/159/#findComment-5532533
Udostępnij na innych stronach

chciałem się zapytać czy u Was też tak głośną chodzą podajniki?

 

Ponieważ to jest pierwszy mój sezon kiedy mieszkam w domu, zacząłem zauważać jak mocno słychać ten podajnik. A słychać go w każdym zakątku domu.

Mam podłożone gumy pod sam piec i jeszcze pod stopkę kosza, jednak nie daje to dużych rezultatów.

 

Wydaje mi się że to sam motoreduktor tak hałasuje.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/159/#findComment-5535605
Udostępnij na innych stronach

Tak, u siebie w domu tez słyszę jak podajnik pracuje.

Było juz o tym kilka razy pisane na forum. Te żeliwne palniki pracują nieco głosniej, dużo zależy jeszcze od postawienia kotła i podłączenia do instalacji.

W nocy jednak słychać dźwięk pracy podajnika przy palnikach żeliwnych

 

ps. z jakąś serią kotłów wyjechały też takie białe uszczelki między palnik a obudowę kotła, instalatorzy zgłaszali,że lepiej jak to jest wklejone na grubszą warstwę siliconu, bo jest ciszej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/159/#findComment-5535749
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...