sruba014 12.09.2017 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 (edytowane) Dzięki Jarku Przyczyną słabego dmuchania były zawalone otwory od palnika. Wszystko zdjąłem, wyczyściłem i ponownie uszczelnilem, posmarowałem także smarem końcówkę ślimaka i wyczyściłem motoreduktor. kilka fot poniżej. Edytowane 15 Września 2017 przez sruba014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/272/#findComment-7399417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 15.09.2017 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 (edytowane) Zasobnik bez śladów rdzy także zostawiam jak jest, pomaluję po sezonie. Zapytanie. Czy mój obrotowy Ardeo eco-burn może spalić frakcję do 32mm? Pytam bo taki węgiel jest do kupienia w Bogdance za 550zł tona. http://www.lw.com.pl/pl,1,s21,cennik_wegla.html Edytowane 15 Września 2017 przez sruba014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/272/#findComment-7400847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 16.09.2017 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2017 Połknie pod 35mm, choc producent zaleca do 30mmtyle,że im grubsze- tym bardziej chrupie i trzeszczy O węglu z Bogdanki jak zajrzy to cosik Ci powiedzieć może kolega Kobra Generalnie to na co warto patrzeć: - niska spiekalność, czyli RI super <10RI a nie więcej jak 15RI, wówczas można myśleć o poprawnym spalaniu. Kaloryczność bezpieczna do spalania to widełki 24-26MJ, przy 27MJ może być średnio a widełki 28-30MJ to prawie zawsze jakieś kłopociki Stalowe ślimaki- tu zawsze mniej po tyłku dostaje kosz i wystarcza na sporo dłużej jak w całych żeliwniakach typu brucery,ewmary,burnery i batoryW świetle nowych przepisów i norm rację bytu jak komuś naprawdę zależy na czystym paleniu mają stalowe ślimaki w połączeniu z żeliwnym paleniskiemPracuje się obecnie nad lekko modyfikowanym eco-burnem i wyniki są bdb, cały żeliwny iron za mocno się nagrzewa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/272/#findComment-7401102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 18.09.2017 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2017 Węgiel z Bogdanki ma spiekalność RI44 - taką informację podali mi w laboratorium Bogdanki. Czyli wychodzi na to, że byłby trudny do spalenia zgadza się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/272/#findComment-7401761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 18.09.2017 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2017 Bogdanka to typ 32,2 bedzie koksowało na palniku i spadało do popielnika chyba ze masz obrotowy palnik to może jakoś przemęczy,ewentulanie mieszanka z mniej kalorycznym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/272/#findComment-7401769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maszkety 18.09.2017 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2017 Mam problemik z koszem zasypowym.Ma 5 lat, już raz czyszczony i malowany bo go brało, i teraz znowu zaczyna zaczyna się powtórka.Niestety nie zawsze uda się dobrze wysuszyć eko, i wilgoć robi swoje.Widziałem taki system nadmuchu cienkim wężykiem z zaślepki naprzeciwko dmuchawy do góry kosza.Pytanie czy to pomaga i jak dobrać średnicę wężyka ?Piec SkamP Premium 25kW, dmuchawa WBS6aAL, palnik ekoenergia II. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/272/#findComment-7402054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 18.09.2017 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2017 8mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/272/#findComment-7402081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 26.09.2017 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2017 Dzisiaj zrobiłem dosuszanie w swoim Skamie. 2x wężyk w oplocie 60cm, nypel 3/8" i 2 nakrętki 10mm z gwintem 10,1 (nakrętki do zwykłych śrób mają większy skok). Wszystko połączyłem, jak na poniższym zdjęciu. Na nadmuchu 38-40 nie dmucha z tej rurki jakoś super mocno. Klapkę wentylatora mam odsłoniętą na 1cm mniej więcej. Gdy odchylę na 100% wtedy z rurki wieje bardzo mocno. Cały zestaw kosztował 21zł. Mam nadzieję, że dzięki temu nie będęmiał zaroszonego zasobnika gdy trafi mi się wilgotny worek z węglem i że będzie się spokojnie dosuszał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/272/#findComment-7405985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borysek73 14.10.2017 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2017 Witam.Panowie, szukam pogodówki do zesstawu: Puma + Alligator + Zawór 4d i siłownik Hel-Wita. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/272/#findComment-7415734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 15.10.2017 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2017 Do Pumy i Alligatora podłączyć możesz na układ za zaworem termostat pokojowy.Dba on wówczas o utrzymanie zadanej temperatury powietrza w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowany strona 41 instrukcji obsługi Pumyhttp://elektro-miz.pl/wp-content/uploads/2017/01/Nowa_PUMA_PID.pdf w zależności od tego co ustawisz dla aktywnego termostatu masz albo opcje zatrzymania pracy pompy za zaworem i siłownika zaworu albo masz stała prace pompy z obniżeniem (przymknięciem zaworu) o zadany próg temp. na czas utrzymania temperatury powietrza w pomieszczeniu np. obniżenie nastawy za zaworem o 8st.C Podłączyć w alligatora możesz m.in. taki termostat:http://kotly.es24.pl/opis/2683230/termostat-pokojowy-dk-logic-100.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/272/#findComment-7416032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borysek73 15.10.2017 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2017 Kombinouję w taki właśnie sposób z Salus-em, ale nie do końca mi to odpowiada, dlatego przymierzam się do pogodówki.Niestety nie mam pojęcia co kupić, żeby się nie okazało że dałem ciała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/272/#findComment-7416176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 16.10.2017 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2017 Opiszę tak na szybko problem, który ostatnio mnie zastał - może komuś się przyda rozwiązanie. Od kilku miesięcy zauważam, że moc dmuchawy jest słabsza niżeli 2 lata temu na tych samych ustawieiach. Myślałem, że powodem jest zapchana dmuchawa i kanał powietrzny w kotle. Okazało się, że jest to wina kondensatora w dmuchawie, który po prostu osłabł. Wymiana kondensatora sprawiła, że moc dmuchawy wzrosła i jest tak jak przy pierwszym odpaleniu W moim wentylatorze był zamontowany kondensator 1 mikrofarad, a ja z braku takowego wymieniłem go na 1,2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/272/#findComment-7416533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 01.11.2017 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Witam ponownie.Po prawie 3 latach pracy pieca nastał czas na porządną obsługę i konserwację elementów pieca przed kolejnym sezonem zimowym.Na zdjęciach prezentuję stan elementów pieca po 3 latach pracy. Zdjęcie śruby przedstawia wygląd oryginalnej od nowości zawleczki. Trochę przeżyła, mimo to wytrzymała trudy miału z dużymi kawałkami węgla. Dałem nową zawleczkę, która była w woreczku przyczepiona do silnika. Oby wytrzymała tyle co stara lub dłużej.Ślimak podajnika wygląda dobrze. Nie wytarł się na zwojach. Jedynie w połowie długości małe wżery. Kosz podajnika wyczyszczony i dwukrotnie pomalowany farbą antykorozyjną. Siłownik i zawiasy klapy obsłużone.Czop ślimaka podajnika, w miejscu gdzie wchodzi w silnik wyczyszczony i nasmarowany odpowiednim smarem (lekko zszedł z silnika - porządnie nasmarowany przez ludzi Jareckiego).W sumie jedyny problem przez te lata to padnięty SPP - przestał sterować pompą CO. Oczywiście stało się to gdy nocy temperatury spadły do -10 C. Szybki kontakt z Bolecki, szybka przesyłka i wciągu 2,5 dnia wymiana na sprawny (w domu temp. spadła do 19C). http://i67.tinypic.com/1tszkp.jpghttp://i65.tinypic.com/2rqo7c8.jpghttp://i65.tinypic.com/hsrpd4.jpghttp://i64.tinypic.com/29mp2bn.jpghttp://i67.tinypic.com/wa13ck.jpghttp://i64.tinypic.com/29glnxl.jpghttp://i68.tinypic.com/10qyt6p.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/272/#findComment-7425287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 09.11.2017 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 To jak z każdym innym urządzeniem czy np. z samochodem - gdy ktoś zadba to działa mu bezawaryjnie, a niektórzy jeżdżą aż stanie i dopiero wtedy remontują co kosztuje więcej i trwa dłużej niż suma konserwacji. Widzę, że śruba wytrzymała cudem bo 8.8 oznacza, że 80% wytrzymałości na ścinanie to wytrzymałość na zginanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/272/#findComment-7430023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiek04 01.12.2017 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 Witam. Czy ktoś na forum może mi podpowiedzieć do kogo mam się zwrócić w sprawie jakiegoś sprawdzonego softu do sterownika Puma? Pisałem w tej sprawie do [email protected] ale nie otrzymałem żadnej odpowiedzi Czy ktoś z Was spotkał się z takim przypadkiem jak mój, że po wgraniu softu sterownik się uruchamia a za chwile się całkowicie zawiesza? Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi i rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/272/#findComment-7443454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 16.09.2019 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 Co może być przyczyną nie działającego dosuszania kosza? Nie dmucha wcale z wężyka. Zapchał się popiołem czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/272/#findComment-7717081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 17.09.2019 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 Pewnie tak, sprawdź kanał powietrzny dmuchawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/272/#findComment-7717241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 17.09.2019 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 Pewnie tak, sprawdź kanał powietrzny dmuchawy. Dzięki, problem rozwiązany. Okazało się, że jakieś syfy z kosza zasypowego przytkały wylot powietrza z wężyka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/272/#findComment-7717471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_papa_ 19.11.2019 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 Ja też się pochwalę moim Skam-em po 3 latach. Podajnik bez oznak zużycia, ale wymiennik już zaczyna się łuszczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/272/#findComment-7740543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 20.11.2019 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 To pewnie nagar na ściankach, sam odpadnie, tez kiedyś miałem panikę z tym gdy przy poprzednim kotle po odpaleniu po wakacyjnym przestoju zaczął mi nagar odpadać płatami a wyglądało to jakby odpadała rozwarstwiona blacha [od wewnątrz była rdza z blachy]. Faktycznie wszystko w idealnym stanie, ale się nie dziwię bo jak widzę użytkownik świadomy i z doświadczeniem technicznym a takiemu wszystko przez długie lata służy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150781-kocio%C5%82-skam-p-i-sterownik-puma/page/272/#findComment-7740624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.