Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

kocioł SKAM-P i sterownik Puma


Recommended Posts

Do Jarecki

Podajesz odnośnik do:

Kocioł Skam-P Premium 25kW z Bruli kolegi Many https://esterownik.pl/remote/1047

Masz może jakieś namiary do tego kolegi Many? Bo widzę, na ww odnośniku, że on używa regulatora pokojowego. Chciałbym z nim porozmawiać jak to się sprawuje

 

Many korzysta z czujnika sterownika, to nie jest typowy termostat pokojowy

Nastawy robi w sterowniku kotła.

Napisz do niego, to Ci odpisze jak to działa.

Na wykresach widać, że w chwili obecnej ma zadaną temp. pomieszczenia 21st.C a faktycznie jest prawie 23st.C, od 14-ej powinno być 22,5st.C a ile będzie, to zobaczymy za 2-3godziny

zadana temp. na kotle to 42st.C a skoki sa między 36 a 50,5st.C

 

Pisał ostatnio chyba na wątku o brulim, jest zadowolony, więc skoro mu to odpowiada, to ja się bardzo cieszę.

Edytowane przez Jarecki79
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 5,5k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Przemc, a te spalanie uzyskałeś dzięki tym strefom czy parametrom?

 

Czy zmieniłeś dwie rzeczy w tym samym czasie i nie wiadomo co pomogło? ;)

 

Ja jak kombinowałem ze strefami to nie wychodziło to różowo. To co zaoszczędziłem to później piec musiał iść 100% mocy aby nadgonić temp

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

arte, ale Ty coś pisałeś, że Ci na podłogówkę bardzo dużo szło i że dopiero w okresie świątecznym jak nie było robotników pewne rzeczy zaczęły wychodzić...

 

Poprawiałeś coś? Czy dalej mega wietrzenie?

 

Tak było. Miałem za dużo dawane na podłogówke. Poprzykręcałem to wszystko i już byłem szczęśliwy, juz chciałem się Wam pochwalić że znalazłem rozwiązanie...:)

Spadło z 40 kg na 30 kg dziennie (liczyłem na 20 kg)

 

Teraz czekam aż ocieplą mi dach i jak wtedy spalanie się ukształtuje.

 

Wczoraj znów zmieniłem biegi pompek od CO i podłogówki na I bieg. Wydaje mi się że piec stabilniej chodzi (tzn temp tak nie skacze i wolniej spada)

 

Cały czas też głowie się jak ustawić dmuchawe (stąd te moje pytania do Ciebie).

 

Kolega SUNSPENSER mówi mi że mam za mocno ją ustawioną i ograniczyć jej max moc do np 60% (biorąc już to pod uwagę to że jest mała dmuchawa)

 

Ty znów każesz mi ją dać na 90% i już mam totalny mętlik.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy sterowaniu fazowym jak w RT09pid, Bruli, Titanic itd. większość osób zmuszona jest korzystać z przysłonki dmuchawy i przysłaniają zostawiając szczeliny po 1,2 do 1,7cm.

 

Twoja dmuchawa też w razie "W" wyposażona jest w przysłonkę na boku, bo wychodzimy z założenia, że mamy różne kotłownie, różne ciągi kominowe i być może ktoś będzie z tego korzystał.

 

Moje doświadczenie z RV13AMs jest takie, że nie schodziłem nigdy poniżej 80%, raczej zostawałem w przedziale max. nastawy 90-100% dla sterownika Cobra/Puma.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przemc ja uzywam termostatu pokojowego, bo przy na samej nastawie kotla z pid wlaczony chodzil mi non stop piec, tylko obroty raz wchodzil na min, jak odchodzil od zadanej 2 stopnie to ponownie max, wiec teraz testuje z termostatem pokojowym

 

Termostat Auraton 2005 - zwykly po kablu.

 

Wiec opisuje jak u mnie chodzi:

 

Temostat dzien od 8 do 24h temp. dzienna 22,5 stopnia

Temp. nocna od 24 do 7h - 21 stopnia

 

Termostat ze sterownikiem dzial na zasadzie zwarcia, rozwarcia.( w instrukcji sniezynka/sloneczko)

Dzien-gdy temp.pomieszczenia spadnie do 22,25C podaje sygnal do Cobry rozwarty/uruchamia sie pompa i pracuje tak dlugo, az

temp.pomieszczenia uzyska 22,75C.

 

Noc sloneczko-uruchamia sie od 20,75C, sniezynka - odlacza pompe przy 21,25C.

 

Przy uzykaniu tem.w pomieszczeniu odlacza obieg, ale poza tym gdy obieg jest wylaczony, pompa CO jest uruchamiana i teraz do

modyfikacji uzytkownia pausa od 2 do 60 minut, czas pracy tylko 2 minuty-stala wartosc.

Ja mam pause 20 minut i w tym momencie ubolewam, ze nie ma w Cobrze funkcji zmiany czasu pracy pompy CO przy sniezynce, poniewaz przez

2 minuty nawet na II biegu rozprowadza cieplo do polowy grzejnika, mysle ze jesli pompa pracowalaby dluzej jakies 5 minut, byloby super.

 

Podsumowujac przy tem.na zewnatrz 5C caly obieg uruchami mi sie 3 razy w ciagu dnia od 8 do 24h. Nie wiem jak w nocy, nie sprawdzalam, moze 1 raz, albo wcale.

Poza tym przy uzyskaniu tem. w pomieszczeniu i zamknietym obiegu/sniezynka caly czas pompa CO chodzi 2 minuty co 20 minut.

 

Jestem zadowolona z uzytkownia termostatu pokojowego poniewaz wczesniej pompa chodzila mi non stop 24h, na I biegu, teraz chodzi 6 minut na godzine na II biegu jak jest obieg zamkniety, a gdy uzyska tem.zadana na kotle wyłacza sie wszystko i jest cicho w kotlowni, nawet dmuchawa.

 

 

Moze opisalam cos chaotycznie, pisz jak cos jest niezrozumiale.

 

Pozdrawiam, Ania

Edytowane przez aniax
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przemc ja uzywam termostatu pokojowego, bo przy na samej nastawie kotla z pid wlaczony chodzil mi non stop piec, tylko obroty raz wchodzil na min, jak odchodzil od zadanej 2 stopnie to ponownie max, wiec teraz testuje z termostatem pokojowym

 

Termostat Auraton 2005 - zwykly po kablu.

 

Wiec opisuje jak u mnie chodzi:

 

Temostat dzien od 8 do 24h temp. dzienna 22,5 stopnia

Temp. nocna od 24 do 7h - 21 stopnia

 

Termostat ze sterownikiem dzial na zasadzie zwarcia, rozwarcia.( w instrukcji sniezynka/sloneczko)

Dzien-gdy temp.pomieszczenia spadnie do 22,25C podaje sygnal do Cobry rozwarty/uruchamia sie pompa i pracuje tak dlugo, az

temp.pomieszczenia uzyska 22,75C.

 

Noc sloneczko-uruchamia sie od 20,75C, sniezynka - odlacza pompe przy 21,25C.

 

Przy uzykaniu tem.w pomieszczeniu odlacza obieg, ale poza tym gdy obieg jest wylaczony, pompa CO jest uruchamiana i teraz do

modyfikacji uzytkownia pausa od 2 do 60 minut, czas pracy tylko 2 minuty-stala wartosc.

Ja mam pause 20 minut i w tym momencie ubolewam, ze nie ma w Cobrze funkcji zmiany czasu pracy pompy CO przy sniezynce, poniewaz przez

2 minuty nawet na II biegu rozprowadza cieplo do polowy grzejnika, mysle ze jesli pompa pracowalaby dluzej jakies 5 minut, byloby super.

 

Podsumowujac przy tem.na zewnatrz 5C caly obieg uruchami mi sie 3 razy w ciagu dnia od 8 do 24h. Nie wiem jak w nocy, nie sprawdzalam, moze 1 raz, albo wcale.

Poza tym przy uzyskaniu tem. w pomieszczeniu i zamknietym obiegu/sniezynka caly czas pompa CO chodzi 2 minuty co 20 minut.

 

Jestem zadowolona z uzytkownia termostatu pokojowego poniewaz wczesniej pompa chodzila mi non stop 24h, na I biegu, teraz chodzi 6 minut na godzine na II biegu jak jest obieg zamkniety, a gdy uzyska tem.zadana na kotle wyłacza sie wszystko i jest cicho w kotlowni, nawet dmuchawa.

 

 

Moze opisalam cos chaotycznie, pisz jak cos jest niezrozumiale.

 

Pozdrawiam, Ania

 

Dla mnie jest jeden minus tego: termostat zczyta temp z jednego pomieszczenia.

A co jeśli chcemy mieć różną temp w różnych pokojach?

 

Dam czujnik w najbardziej zacienionym miejscu to w pokojach słonecznych mogę mieć za gorąco, dam czujnik w słonecznym miejscu to w innych mogę mieć za zimno.

 

Ja u siebie będę zakładał termostaty na każdy grzejnik - zobaczymy ja to wyjdzie.

Fakt że pompka będzie chodzić cały czas a u Ciebie jest rozłączana.

 

Rozumiem że jak pompka Co jest rozłączona to piec idzie na czuwanie?

Jak oceniasz wpływ na spalanie po założeniu czujnika pokojowego?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po odcięciu układu grzewczego sterownik przejdzie w podtrzymanie.

Z termostatem mocno zależy od domu i instalacji. Jednym pasuje, innym nie.

 

Jak wybierzesz dobre pomieszczenie referencyjne a instalacja nie jest spitolona to średni rozkład temp. umożliwia uzyskanie komfortu cieplnego w całym domu.

Jak chcesz mocniej schłodzić jeszcze konkretne pomieszczenia - wówczas możesz w nich na grzejnikach instalować termostaty. Jedno rozwiązanie nie musi całkiem wykluczyć drugiego. Wszystko kwestia gustu :) ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ps. z modułem obsługi zaworu mieszającego Alligator możesz obsłużyć 2termostaty pokojowe.

Jeden obsługiwany bezpośrednio z Cobry parowany z wyjściem pompa c.o.

Drugi obsługiwany z Alligatora (alligator steruje kolejną pompą i układem grzewczym za zaworem mieszającym, posiada swój osobny czujnik temperatury)

mała uwaga, alligator nie musi mieć podłączonego zaworu mieszającego, można go wykorzystać zwyczajnie do sterowania osobną pompą i osobnym obiegiem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wracając do przemyśleń o sterowniku PUMA...

Nie wydaje się Wam, że PUMA ma beznadziejne sterowanie pompką CO? a w zasadzie takiego sterowania nie ma, bo w sumie obowiązują trzy nastawy:

- 0% gdy temperatura zadana na STOP

- 40% gdy kocioł dąży do zadanej

- w pozostałych przypadkach zawsze 100%

 

Ja u siebie swego czasu jak obserwowałem jak Puma moduluje pompą z CO nie zauważyłem aby pompa była obniżana tylko to 40%.

Zaobserwowałem natomiast że warto mieć pompkę co najmniej na II biegu bo na I staje.

 

Głębokość modulacji pompą CO jest zapewne powiązana z różnicą zadanych temperatur dla CO i CWU. Im większa różnica tym będzie mniejsza modulacja.

Od kilku tygodni trzymam na kotle 65' (CWU - 45') z tym że mam przykręcony zawór 3D, od tego czasu pompa idzie cały czas na 100% bez żadnych modulacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witajcie

Wskakuję do tematu. Otórz, pisałem z kolegą Jareckim na PW, bowiem chcę zakupić palnik, sterownik...unowocześnić kocioł. Spec z Pleszewa (dalej chodzi o Jareckiego ;)) zaproponował mi ekoenergie II 15 - 35 kW + sterownik tatarek rt09 pid, ale że nie zawsze będę w domu, to wybraliśmy cobrę pid.

 

A więc, oczekuję od was drodzy forumowicze, opinii nt. cobry, bądź pumy (działanie podobne, jak nie takie same). Możecie napisać ile spalacie, na jaką powierzchnię i przy jakich temp. zewnętrznych. Jak sterowniki radzą sobie ze spalaniem, dokładność, jakość. Czy miewacie jakieś problemy ze sterowaniem. Oraz dowolne ZA i PRZECIW sterownikowi.

Jeśli ktoś posiada palnik ekoenergia, to też poczytam opinii. Żeby nie było, kolega Jarecki mi wszystko wyjaśniał itd., ale ważne są dla mnie opinie użytkowników. Pozdrawiam i oczekuję referatów na ten temat :)

 

ps. dodam, że temat skam-p + puma przeczytałem, ale odpowiedzi na moje pytania, nie do końca się w temacie znalazły.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj KardinalE

 

Uściślij może jednak:

- czym chcesz palić (na priva wspominałeś o miale węglowym)

- jak często Ty będziesz obsługiwał sterownik (a umiesz i wiesz jak się bawić) a jak często "zieloni" pozostali domownicy

- jakich funkcjonalności oczekujesz od sterownika

 

 

ps. trafiłem na ciekawy wątek opisujący sam pellet na naszym rynku.

http://www.paliwadrzewne.pl/index.php?dzid=99&did=38

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...