Wusik 02.12.2010 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Trzypiętrowy budynek z poddaszem. Cztery klatki schodowe. W pierwszej klatce kotłownia gazowa w piwnicy. Na poddaszu w klatkach III i IV tylko 16 stopni Celsjusza. Grzejniki odpowietrzone. Cisnienie ustawione na około sześć pięter - ponad 2 mbary. Koserwator nie wie dlaczego w tym roku jest taka różnica między temperaturą wyjściową a powrotem. Prosze o podpowiedź lub radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 02.12.2010 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 rozumiem że ten system CO działał wcześniej prawidłowo? jeżeli tak to problem jest z przepływem wodyprzyczyny: stara pompa traci moc, zawieszony zawór blokuje przepływ, rury zarosły kamieniem i blokują przepływ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wusik 03.12.2010 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 Wielkie dzięki. Po sprawdzeniu - pompy w porządku i zawóry też. Czyli czeka nas płukanie i wymiana pionów. To po sezonie grzewczym. Teraz troszkę więcej ciśnienia na wyjściu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania