Koszt użytkowania rurowego GWC to jedynie różnica w jego oporach przy pobranej energii el. do wentyli. Przecież gdyby nie było rury to wentyle również by pracowały. Dzisiaj gdybym budował się ponownie to jedynie co byłoby zmienione to rura pomarańczowa na tańszą, ale tylko pod domem( a tam leży prawie cały odcinek systemu). Przy sprawnych rękach i odrobinie oleju w głowie całość do samodzielnego złożenia .
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
  • Odpowiedzi 294
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Osadzona w ścianie kształtka czerpn (najczęściej wieksza od reszty układu) oraz przewody od czerpni do centrali powinny być izolowane materiałem o zamknietych porach. Doskonały jest kauczuk syntetyczny stosowany w przemysłowej wentylacji. Nazwa handlowa

 

W ''przemysłowej'' wentylacji izolacja z kauczuku ? Chyba na rurach wody lodowej do chłodnic. To się zgodzę. Wygląda mi to na forsowanie jedynej słusznej firmy. Autor chyba nie doczytał też o czym jest ten wątek.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odnośnie zakończenia mojej przygody z zamarzajacym wymiennikiem, to w połowie lutego już chciałem pochwalić Bartosza, że ''nigdy nie zamarza'', ale w ciągu tej zimy raz mi zamarzł. Nie wiem czym mogło to być spowodowane (fitry były czyste). Pózniej sytuacja się już nie powtórzyła. Więc pozostaje mi obserwować go w następną zimę.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W ''przemysłowej'' wentylacji izolacja z kauczuku ? Chyba na rurach wody lodowej do chłodnic. To się zgodzę. Wygląda mi to na forsowanie jedynej słusznej firmy. Autor chyba nie doczytał też o czym jest ten wątek.

Oj tam, oj tam.... Odniosłem się tylko do opisanego wcześniej problemu zamakania izolacji pomiędzy czerpnią, a centralą. Izolację opisałem możliwie dokładnie by nie generować zapytań. I nie wietrzcie żadnej kryptoreklamy. Znam wiele innych materiałów izolacyjnych, ale tem uważam za szczególnie wygodny. Użyłem go do wyciszenia samochodu Land Rower rocznik 71 - pomogło. Co do wyższości GWC nad reku i odwrotnie to uważam, że oba systemy są dobre, a najlepsze razem. Takie połączenie sprawia, że nie potrzeba nagrzewnicy wstępnej, a powietrze na wlocie do reku ma temperaturę powyżej 0 i unikamy problemu z zamarzaniem wymiennika. W temacie kominek-reku to przepisy jednoznacznie opisują rozwiązanie: w pomieszczeniu z otwartym paleniskiem musi być nadciśnienie, więc wyłączanie lub zmniejszanie nawiewu (podczas odmrażania wymiennika) jest zabronione i niebezpieczne. Lepiej stosować centrale z innym sposobem odmrażania i regeneracji wymiennika. Najlepsze są wymienniki obrotowe, ale to kosztuje czapkę pieniędzy. Ostatnio pojawiła się fajna centralka w bardzo, bardzo przystępnej cenie - ale nazwy nie podam bo się znowu podniesie larum.

Pozdrawiam.

Edytowane przez Kain
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem czy to do mojego pytania o wykorzystanie instalacji reku do ogrzania pomieszczeń się odnosisz ale nie chodziło mi o ogrzanie reku tylko ,,o przetranspotrowanie ciepła,, do odległych pomieszczeń w domu parterowym za pomocą instalacji nawiewowej omijając wymiennik bo raz że temperatura mogła by być za wysoka dla wentyli a dwa że za duże ryzyko kondensacji.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam mam pewien pomysl czysto teoretyczny ktory najprawdopodobniej nie dopusci do zamarzania wymiennika, lub ewentualnie znacznie obnizy temperature zamarzania, zuzywa znikome ilosci energii (konstrukcja 2 nagrzewnic latwe do wykonania) lub wogole nie zuzywac energji (konstrukcja silentpipe trudne do wykonania) jak to by dzialalo o to jest pytanie...

silentpipe.JPG

xxxxxxxx.JPG

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odnośnie zakończenia mojej przygody z zamarzajacym wymiennikiem, to w połowie lutego już chciałem pochwalić Bartosza, że ''nigdy nie zamarza'', ale w ciągu tej zimy raz mi zamarzł. Nie wiem czym mogło to być spowodowane (fitry były czyste). Pózniej sytuacja się już nie powtórzyła. Więc pozostaje mi obserwować go w następną zimę.

 

A po czym poznałeś, że wymiennik się zaszronił?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam mam pewien pomysl czysto teoretyczny ktory najprawdopodobniej nie dopusci do zamarzania wymiennika, lub ewentualnie znacznie obnizy temperature zamarzania, zuzywa znikome ilosci energii (konstrukcja 2 nagrzewnic latwe do wykonania) lub wogole nie zuzywac energji (konstrukcja silentpipe trudne do wykonania) jak to by dzialalo o to jest pytanie...
to są twoje pomysły?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
co to jest pcv?

 

Biale okragle kanaly wentylacyjne PCV specjalne do wentylacji, jednak beda najlepsze poniewaz lepiej tlumia halas niz stalowe ocynkowane, laczone skrzynka rozprezna bez trojnikow generujacych halas, w miejscach zabudowanych a w miejscach dostepnych tj strych elastyczne termofleks wysokocisnieniowe ( z gruba mocna folia), teoretycznie najlepszym rozwiazaniem byby kanaly turboflex o srednicy 120mm ale takich nie produkuja a z reszta bylyby bardzo drogie a wiec nie oplacalne.

Edytowane przez WVIP
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
  • 2 months później...

Rurki ciepła (silentpipe) są odporniejsze, ale i tak jeżeli temp. spadnie na nich poniżej 0 w części ciepłej to wilgoć będzie się wytrącać i zamarzać.

W drugim przypadku podobnie z tym że odbierając ciepło na wymienniku cieczowym wcześniej powoduje spadek tem. na reku i tym samym spada ilość ciepła wymienianego na reku. Mając 2 wymienniki raczej zwiększysz ilość odzyskiwanego ciepła,ale przed szronieniem cię to raczej nie uchroni.

Z rozwiązań z którymi się spotykam które ZABEZPIECZAJĄ przed szronieniem to:

1. Nagrzewnica wstępna elektryczna

2. Nagrzewnica wodna ze sterowaniem zabezpieczającym (osobna pompa na nagrzewnicę z zaworem trójdrogowym z priorytetem pełnego otwarcia w przypadku spadku temperatury nagrzewnicy do tem. 3-5oC /czujnik przyklejony do środka nagrzewnicy antifreez) rozwiązanie stosowane w dużych urządzeniach.

Można próbować z GWC i zdać się na opinie ludzi którzy użytkują te rozwiązania.

Wymienniki mogą ograniczać ten efekt ale ŻADEN producent dużych urządzeń nie walnie wymiennika i zaręczy że się nie szroni. Stąd takie wymyślne zabezpieczenia jak w punkcie 2

http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/index.php/artykuly/76-wydanie-82007/360-uklady-zabezpieczajace-nagrzewnice-przed-zamarznieciem-wody-w-rurkach.html

a to piszą sami producenci

http://vtsgroup.pl/Produkt/VENTUS/Podzespoly-central-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych/Odzysk-energii

"Wyłączenie funkcji odzysku energii" to nic innego jak by-pass wymiennika, odszrania się poprzez powietrze wywiewane przy braku nawiewu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

witam

 

Użytkuję Bartosza od XII 2009 roku. Wymiennik umieszczony jest na poddaszu nieużytkowym. Stoi ma betonowym stropie a nad sobą ma tylko blachę od pokrycia dachu. Temperatura w jego środowisku pracy jest taka sama jak w danej chwili na dworzu lub do niej zbliżona. Pierwsza zima była łagodna i reku nie zamarzł. Druga zima to już pasmo porażek jak przyłożyło - 30 w styczniu i przytrzymało to reku nie działał do ocieplenia. Miałem nie lada problem bo instalując wentylację mechaniczną w 4 pomieszczeniach nie wstawiłem otwieranych okien. Dzwoniłem do firmy, która instalowała mi reku wraz z całą instalacją i powiedzieli że trzeba dodatkowo docieplić kanały które są na strychu. Wszystko zostało docieplone wełną 150 mm a problem pozostał. Przyjechał pan z serwisu porobił pomiary i okazało sie że wszystko jest z wymiennikiem OK ale wymieniło oprogramowanie na takie które przy niskiej temp. nawiewy wyłącza go i pozostaje tylko wyciąg.

 

Tak jest do tej pory. Reku wychładza się do temp. nawiewu +2 st. C i wyłącza nawiew pozostaje tylko wyciąg. Przez okres zimowy wentylacja działa w taki sposób że od czasu do czasu załącza się cykl przeciwzamrożeniowy i to tyle.

 

Jedno jest pewne; gdybym wiedział, że tak to będzie nie umieściłbym reku na poddaszu tylko w ogrzewanym garażu. Miałbym lepszy dostęp do filtrów a nie teraz tarzam się po wełnie mineralnej na stropie. Miałbym wgląd na to co się dzieje z wymiennikiem itp. Ogólnie gdybym budował 2 raz wiele rzeczy zrobiłbym inaczej ale to już na inny wątek. Jednak gdybym jeszcze raz miał podejmować decyzję czy montować wentylację z reku bez wahania wybrałbym to właśnie rozwiązanie tylko bardziej przemyślane. Jesli będą jeszcze jakieś pytania co do Bartosza to zapraszam powiem co wiem bez ściemniania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trochę do bez sensu zrobili. Na watku o Lunie jest jak zrobić układ antyzamrożeniowy na bazie presostatu róznicowego który wylącza nawiew tylko w chwili kiedy wymiennik jest zamarźnięty i staje się niedrozny. Po odmrożeniu wentylator włącza się na nowo. Koszt rzędu 200 zł + troche pracy. mozna tez pobawić się w recyrkulację - czerpnia na zimę to np 20% powietrza z okolic kominka a 80% to czerpnia zewnetrzna. Tylko że układ w zbudowanym domu moze być niewykonalny, dodatkowo moze być uciązliwy jeśli w pomieszczeniu "ssawnym" pali sie papierosy.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...