Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

wilgoc w piwnicy-masakra


flatronka

Recommended Posts

witam

 

mamy poważny problem, mianowicie w okresach takich jak teraz, gdzie są duże opady deszczy i wody gruntowe podnoszą się, widać na ścianach w piwnicy jak wilgoć wędruje od dołu ściany do góry. Zatrzymuje się mniej więcej 0,5 m nad podłoga. Wody w piwnicy nie ma, ale właśnie ciągnie po ścianach. Oczywiście teraz nie ma winnych :) . Majster twierdzi, że wszystko jest wykonane poprawnie. Co do izolacji z tego co majster twierdzi "jest". Piwnica wybudowana z bloczków betonowych, są one od strony zewnętrznej pomalowane dysperbitem, obłożone styropianem bez kleju. Na styropian dali siatkę i klej, wysmarowali znowu dysperbitem (bo jest on na bazie wody jak twierdzi majster) i izolacja według nich gotowa. Drenaż też jest, bo widziałem jak kładli. Tak się zapierali, że nigdy nie będę miał problemów z wilgocią w piwnicy. Możecie powiedzieć, jak powinna wyglądać poprawnie wykonana izolacja ? Ręce nam opadają, jak widzimy z dnia na dzień coraz to więcej mokrych plam na ścianach, a winnego nie ma, bo według niego wszystko jest wykonane ze "sztuką budowlaną".

 

pozdrawiamy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a czy pomiedzy ławami i sciana z bloczkow fundamentowch dali ci choc jedna warstwe papy? moze tu jest pies pogrzebany?

drenaz sam w sobie nie osuszy ci ziemi na pieprz, a beton ma to do siebie ze bedzie podciagal wode jak gabka. Jesli wiec nie ma przegrody w postaci papy pomiedzy wilgotna lawa, a scianami piwnicy to bedzie tam wychodzic wilgoc zawsze ;/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dysperbit jest izolacją przeciwwilgociową a nie hydroizolacją przeciwko wodzie pod ciśnieniem. Jeśli wokół budynku jest glina ( tak zakładam ze względu na wykonanie drenażu) to została wykonana klasyczna wanna. Wykonanie drenażu na nieodpowiedniej wysokości też może być powodem. Nieprawidłowe wykonanie izolacji poziomej posadzki piwnicy również może się przyczynić do podciągania kapilarnego wody.

Przyczyn może być wiele ( w większości błędy wykonawcze) więc bez kilku badań nikt nie określi co jest przyczyną. Trzeba tylko wyszukać dobrego inżyniera z dobrą znajomością fizyki budowli.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a czy pomiedzy ławami i sciana z bloczkow fundamentowch dali ci choc jedna warstwe papy? moze tu jest pies pogrzebany?

drenaz sam w sobie nie osuszy ci ziemi na pieprz, a beton ma to do siebie ze bedzie podciagal wode jak gabka. Jesli wiec nie ma przegrody w postaci papy pomiedzy wilgotna lawa, a scianami piwnicy to bedzie tam wychodzic wilgoc zawsze ;/

 

jedna warstwa papy jest

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wykonana wanna wokół budynku. Jedyna szansa to sprawdzić na jakiej jest wysokości woda. Jeśli powyżej posadzki to trzeba ją obniżyć. Zamiast papy zastosowano folię, która nie jest hydroizolacją. Problem jest do rozwiązania ale słono będzie kosztował. Izolacja nie spełnia swojej roli, drenaż też. Należy odkopać budynek wykonać ponownie hydroizolację( np. papa termozgrzewalna, Superflex 10) wykonać ponownie drenaż na wysokości ław fundamentowych.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wykonana wanna wokół budynku. Jedyna szansa to sprawdzić na jakiej jest wysokości woda. Jeśli powyżej posadzki to trzeba ją obniżyć. Zamiast papy zastosowano folię, która nie jest hydroizolacją. Problem jest do rozwiązania ale słono będzie kosztował. Izolacja nie spełnia swojej roli, drenaż też. Należy odkopać budynek wykonać ponownie hydroizolację( np. papa termozgrzewalna, Superflex 10) wykonać ponownie drenaż na wysokości ław fundamentowych.

 

tak na prawdę to nie wiem czy dali jakąkolwiek folię :) . Ciekawe co robił w tym czasie kierownik budowy :) muszę jego zapytać czemu ściany są wilgotne. Może jeszcze da się zrobić na gwarancji :) pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

umiesc zdjecia. opis wskazuje na brak izolacji poziomej lub bledy w wykonaniu pomiedzy lawa sciana fundamentowa.

jezeli tak jest - naprawa polega na wykonaniu przepony izolacyjnej metoda wysokocisnieniowa, w duzym uproszczeniu: skuwasz tynk, wiercisz otwory, montujesz pakery, za pomoca agregatu wysokocisnieniowego podajesz iniekt (Botazit MS10, Silten, Schomburg IB1 itp.) wypelniasz otwory, szlamujesz, tynkujesz.

W ten sposob odtworzysz izolacje pozioma ktora zapobiegnie podciaganiu kapilarnemu wilgoci.

Za chwile jednak pojawi sie problem z izolacja pionowa, skoro zostala wykonana dysperbitem (ilosc warstw nie ma wiekszego znaczenia, problem tkwi glownie w tym ze to dysperbit, nie ma znaczenia tez to czy jest folia kubelkowa czy tez nie).

Poprawnie wykonana izolacja pionowa zostala opisana przeze mnie w tym watku

izolacja pionowa - papa

Edytowane przez fighter1983
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja myślę że skoro na zewnątrz jest drenaż ten styropian i dysperbit to już w jakimś stopniu izoluje...Pytanie jak jest od środka i między ławą a ścianą...Bo może byc taka sytuacja że podnosi Ci się woda grauntowa, posadzką nie wybije bo np masz kilka razy folę położona ale wybije przy ścianie czyli w miejscu gdzie ta folia już niczemu nie służy, a gdzyby była i zgrzana razem z izloacją między ławą a ścianą napewno takiego problemu by nie było...Teraz to ciężko cokolwiek doradzić bo jak niby to połączysz...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...