Ciąg wsteczny a fragment rury PCV w kanale wentylacyjnym - czy tak można?


Recommended Posts

Witam.

Postaram się obrazkowo przedstawić sytuację

 

http://www.star.net.pl/~krzych/komin1.jpg

 

Na powyższym obrazku (przepraszam wszystkich grafików ;) ), przedstawiony jest fragment mojej łazienki. Kolorem brązowym zaznaczony jest kanał wentylacyjny który nie jest w całości zakryty kratką, powyżej sufitu podwieszanego jest kilka cm przestrzeń niczym nie zasłonięta. W chwili obecnej pojawił się problem ciągu wstecznego, który nawiewa zimne powietrze do łazienki, pozostałe dwa kanały wentylacyjne mają prawidłowy ciąg. Łazienka ma otwarty (otwory w drzwiach) dostęp do pomieszczeń posiadających nawiewniki, w tym salon z kominkiem - łącznie 3 nawiewniki. Po otwarciu dowolnego z okien w pobliżu łazienki ciąg w łazience zmienia się na właściwy, zdaję sobie sprawę, że to kwestia rozszczelnienia, jednakże nie wiem czy montaż kolejnych nawiewników w jakimkolwiek stopniu pomoże.

Zastanawiam się nad montażem wentylatora z timerem i blokadą ciągu wstecznego i tu mam pytanie odnośnie obrazka poniżej

 

http://www.star.net.pl/~krzych/komin2.jpg

 

Czy można i czy w ogóle jest sens wkładać w ten kanał wentylacyjny rurę PCV (na obrazku zielona) o długości ok. 40 cm i uszczelnienie jej wokół tak, aby powietrze nie cofało się w przestrzeń między sufitem podwieszanym a stropem żelbetowym? Czy to w ogóle ma jakikolwiek wpływ na moją sytuację biorąc pod uwagę wydmuchiwanie powietrza przez wentylator?

 

Z góry dziękuję za pomoc.

Edytowane przez Kirk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za radę, ale świeczkami to ja już po domu latałem, czasem używam do tych eksperymentów jednego listka papieru toaletowego (nie ma ryzyka pożaru ;) ), jeśli trzyma się na kratce to - rzecz jasna - dobry ciąg. Co ciekawe dzisiaj mam ciąg prawidłowy, z tą różnicą, że nie paliłem w kominku więc można podejrzewać, że kominek ciągnie powietrze z domu pomimo, że ma dociągniętą rurę z "lewym" powietrzem pod wylewką. Chyba, że jeszcze może to być kwestia warunków atmosferycznych, wczoraj było ok. -1 st. teraz jest ok. -10 st.

Bardzo prosiłbym kogoś o sugestie w kwestii tego wentylatora czy rozwiązanie z tą rurą w kanale wentylacyjnym (rysunki powyżej) jest dopuszczalne i sensowne mając na uwadze to, że bez tej rury wentylator będzie wdmuchiwał powietrze w szczelinę pomiędzy sufitem podwieszanym a stropem.

Z góry dziękuję.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Konto usunięte_12*
Bardzo prosiłbym kogoś o sugestie w kwestii tego wentylatora czy rozwiązanie z tą rurą w kanale wentylacyjnym (rysunki powyżej) jest dopuszczalne i sensowne

 

1. to, czy kominek bierze, czy nie, powietrze z pomieszczenia, to musisz wiedzieć, aby coś dalej robić

2. wentylator może tylko pogorszyć sprawę, bo jego wydajność może przekroczyć wydajność nawiewników i zacznie się "cofka" w innym kanale wentylacyjnym

3. nie napisałeś, jak wysoki jest ten kanał wentylacyjny (ponad stropem) i czy jest jakoś ocieplony? Aby cofka nie występowała, słup zużytego ciepłego (a przez to lżejszego) powietrza w tym kanale wentylacyjnym musi być odpowiednio wysoki, aby miał odpowiednią siłę wyporu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kirk najlepiej zamuruj ten otwór w kominie, powyżej sufitu podwieszanego lub wstaw rurę, chyba lepsza będzie spiro

Zrobiłeś coś w rodzaju korka, powietrze nad sufitem podwieszanym blokuje odpływ powietrza z pomieszczenia poniżej, do komina.

Dodatkową przyczyną słabszego ciągu może być za krótki komin lub nie prawidłowo zakończony ponad dachem.

 

Twój kominek czerpie sporo powietrza do spalania z wewnątrz budynku, pomimo doprowadzenia nawiewu.

Niestety nawiew nie jest podpięty bezpośrednio do kominka i dlatego tak się dzieje.

Musisz pamiętać o rozszczelnieniu okien podczas palenia w kominku, jeden nawiewnik to trochę przy mało.

 

Opisałeś, że w drzwiach łazienkowych jest kratka a w pokojach (chyba obok?) nawiewniki. Tylko, że te kratki czasami są za małe dla swobodnego przepływu powietrza z innych pomieszczeń. Według norm kratka powinna mieć przekrój 0.022 m2 dla swobodnego przepływu powietrza. Przepływ ogranicza również brak podcięcia drzwi do pokojów. Powinny być podcięte ok 1,5 cm od podłogi. Można również wstawić kratki lub zrobić otwory.

 

 

jeżeli

Edytowane przez M K
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

sobieradek i M K: dziękuję za zainteresowanie tematem.

 

Dzisiejsza obserwacja jeszcze bardziej gmatwa sprawę.

Dla ułatwienia dodam poglądowy rzut mojego parteru z zaznaczonymi nawiewnikami, kominkiem i omawianym kanałem wentylacyjnym.

http://www.star.net.pl/~krzych/komin3.jpg

 

sobieradek:

Dzisiaj zapaliłem w kominku i jakby nigdy nic ciąg w łazience jest prawidłowy zarówno przy otwartym dostępie powietrza (do kominka) z salonu jak i bez, w efekcie nic już z tego nie rozumiem. :/

Co do wysokości komina to ma on ok. 8,5 m. wysokości od fundamentu do szczytu, oczywiście kanał wentylacyjny jest trochę krótszy ponieważ zaczyna się przy suficie w tej łazience. Na zewnątrz (ponad dachem) jest wykonany z klinkieru, wewnątrz z cegły czerwonej. Na parterze jak i na poddaszu jest nieocieplony, ale to są pomieszczenia mieszkalne więc ocieplenie chyba nie ma sensu w tym przypadku, ponadto nad poddaszem jest jeszcze strych, który coprawda jest chłodniejszy ale dach jest ocieplony wełną, więc mrozu na tym strychu nie ma (ok. kilkanaście st. C). Z zewnątrz dom też jest ocieplony styropianem 12 cm, chociaż nie wiem czy to już w tej kwestii ma jakiekolwiek znaczenie. W tym kominie znajdują się 3 kanały: kotłownia parter, łazienka górna, no i omawiana łazienka dolna przy czym w dwóch pierwszych ciąg jest prawidłowy.

 

M K:

Faktycznie brałem pod uwagę "zalepienie" tej szczeliny ponad sufitem podwieszanym bo chyba jest to prostsze rozwiązanie na początek niż zabawa z tą rurą. :)

Co do szczelin w drzwiach to są jak najbardziej w tym jednym pokoju, pozostałe pomieszczenia, w których znajdują się nawiewniki są pomieszczeniami otwartymi jak widać na obrazku. W drzwiach łazienkowych są na dole 4 standardowe (wykonane fabrycznie) otwory o łącznej powierzchni ok. 0,03 m2.

 

Dziękuję póki co za zainteresowanie tematem, spróbuję podziałać coś najpierw z zatkaniem tego fragmentu wlotu do kanału wentylacyjnego, znajdującego się nad sufitem podwieszanym.

Edytowane przez Kirk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Konto usunięte_12*
sobieradek: Dzisiaj zapaliłem w kominku i jakby nigdy nic ciąg w łazience jest prawidłowy zarówno przy otwartym dostępie powietrza (do kominka) z salonu jak i bez, w efekcie nic już z tego nie rozumiem

 

Ciekaw jeszcze jestem, jak są wykonane otwory w tym kominie wentylacyjnym na dachu: czy są przelotowe, czy nie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Konto usunięte_12*
Komin jest zamurowany od góry, otwory są przelotowe (ozdobne kratki z obydwóch stron).

 

No, to wyeliminowaliśmy jeszcze jedno podejrzenie - nawiewu wiatru do otworu bocznego ("ślepego") w kominie. Jeśli nie pomogą zabiegi dotąd ci proponowane (powyżej), to pozostanie tylko założenie (na kominie) jakiejś wywiewki poprawiającej ciąg.

 

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzisiaj zapaliłem w kominku i jakby nigdy nic ciąg w łazience jest prawidłowy zarówno przy otwartym dostępie powietrza (do kominka) z salonu jak i bez, w efekcie nic już z tego nie rozumiem. :/

Nie traktuj domu jak szczelnego słoika, bo znając dokładność wykonawców dom ma wiele nieszczelności, np. szczeliny dookoła okien i drzwi, parapetów, same okna (zwłaszcza dachowe) i drzwi, płyty gips-karton itd. Weź to pod uwagę szukając rozwiązań. Cudów nie ma, jeśli ciągi masz dobre, kominek działa, to skądś powietrze musi napływać. Skoro piszesz, że nie zawsze jest dobrze, to może czasem (może jak wieją wiatry) powietrze ucieka innymi dziurami ? Spróbuj zaobserwować, czy da się znaleźć jakieś prawidłowości pomiędzy dobrym/złym ciągiem, a warunkami na zewnątrz (temperatura, siła i kierunek wiatru).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...