aslom1 25.02.2011 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 :(Już nie jest tak różowo...mróz trzyma jak diabli...no a zużycie energii...ok3kw na godz.To już druga doba,pompa sama na wskutek niskich odczytów temp.zewn.podniosła temp.COna wyjś.do42"C.:(Dodam,że w domku ciepło 21-22"C.Trzeba przetrzymać...niedługo wiosna! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151022-pompa-ciep%C5%82apowietrze-wodanibe-split-tm-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-4574402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom OP 25.02.2011 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 (edytowane) Wychodzi średni pobór mocy 3kW. Czy sprężarka działa non-stop i nic się nie dogrzewa grzałką? Jaka jest moc znamionowa? Na stronie producenta jest podane -> 12kW. Czy to nie jest za mało na Twój dom? Czy temperatura wewnątrz pomieszczeń spada czy rośnie? Edytowane 25 Lutego 2011 przez Tom OP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151022-pompa-ciep%C5%82apowietrze-wodanibe-split-tm-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-4574806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aslom1 25.02.2011 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Wychodzi średni pobór mocy 3kW. Czy sprężarka działa non-stop i nic się nie dogrzewa grzałką? Jaka jest moc znamionowa? Na stronie producenta jest podane -> 12kW. Czy to nie jest za mało na Twój dom? Czy temperatura wewnątrz pomieszczeń spada czy rośnie? Wszystkie dane jakie podałem ostatnio,wynikają z rozmów z małżonką,na temat pracy,jak i pozostałych danych Nibe Split TM,jaki posiadamy.Zakupiłem PC, bezpośrednio,tzn.w Stockholmie.Cenę jaką uzyskałem,bardzo mi odpowiadała.Czy moc pompy jest za mała...na pewno teraz jest nawet przewymiarowana,80M2w podłogach+drugie tyle górna kondygnacja-otwarta przestrzeń.Jeśli chodzi o temp.wew.pom. ROŚNIE!....Żonka,przerażona poniekąd wzrostem zużycia energii-ustawiła nawet krzywą na -2,wczoraj wieczór!!!.Temperatura na zasilaniu CO nadal ponad 40"C,sprężarka działa pełną parą,jak mówi,a włączania grzałek nie zauważyła,choć przebywała w "kotłowni" kilka razy.CWU na przyzwoitym poziomie 55"C,dzieci są na feriach....może zwiększone pobory CWU,mają wpływ tak znaczny , na zużycie energii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151022-pompa-ciep%C5%82apowietrze-wodanibe-split-tm-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-4575178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aslom1 25.02.2011 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 :)Uściślę dane(po rozmowie z małżonką),od27sty/11-do dzisiaj,tj.25lut/11-zużyto energii 1049kWh,w obydwu taryfach razem. Na dziś...tempCWU na poź-52"C,w domu ~21"C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151022-pompa-ciep%C5%82apowietrze-wodanibe-split-tm-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-4575299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 25.02.2011 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Wychodzi średni pobór mocy 3kW. Czy sprężarka działa non-stop i nic się nie dogrzewa grzałką? Jaka jest moc znamionowa? Na stronie producenta jest podane -> 12kW. Czy to nie jest za mało na Twój dom? Czy temperatura wewnątrz pomieszczeń spada czy rośnie? 12 dla +7/+35C Traz to ona ma 6-7 kW i cop 2 , ale to relatywnie krótkie okresy zaraz wróci do cop 3-3,5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151022-pompa-ciep%C5%82apowietrze-wodanibe-split-tm-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-4575427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom OP 25.02.2011 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 To niezły wynik. Przy jakiej temperaturze wypada zacząć się martwić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151022-pompa-ciep%C5%82apowietrze-wodanibe-split-tm-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-4575642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aslom1 26.02.2011 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 To niezły wynik. Przy jakiej temperaturze wypada zacząć się martwić? ;)Aż tak bardzo się nie martwię....no może długotrwałych mrozów się obawiam ,ale chyba już tylko cieplej będzie:yes:Ważne jest,że bez obsługowo,bo inaczej CZARNO,bym to widział.Co do martwiących temperatur-ostatecznie automatycznie załączą się grzałki,(są aż 3 szt. stopniowanej mocy),wspomagając CO i CWU. Jest to nasza pierwsza zima i jak na razie jeszcze nie jest tak strasznie jeśli chodzi o rachunki,zwłaszcza że dom świeży.Pozdrawiam:bye: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151022-pompa-ciep%C5%82apowietrze-wodanibe-split-tm-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-4576426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 01.03.2011 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Wychodzi średni pobór mocy 3kW. Czy sprężarka działa non-stop i nic się nie dogrzewa grzałką? Jaka jest moc znamionowa? Na stronie producenta jest podane -> 12kW. Czy to nie jest za mało na Twój dom? Czy temperatura wewnątrz pomieszczeń spada czy rośnie? To PC z falownikiem więc sprężarka działa maxymalnie długo ale z rózną mocą.W PC P-W moc jest zmienna - Typ 12 to nie moc urządzenia to moc w pewnym punkcie pracy. Skoro ma ciepło w domu to moc jest odpowiednia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151022-pompa-ciep%C5%82apowietrze-wodanibe-split-tm-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-4580963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aslom1 12.03.2011 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Witam.Jestem w domu.Pompa działa,a właściwie działa na 1/3mocy.Po prostu jest ciepło.Od ostatniego podanego odczytu z 25 lut. do dziś 450kWh.Prawie trzy tygodnie!Wychodzi średnio ~26kWh/dzień.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151022-pompa-ciep%C5%82apowietrze-wodanibe-split-tm-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-4604417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 13.03.2011 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Czy obserwowałeś czy były różnice w pracy pompy w ciągu dnia i w ciągu nocy. Jak często się zalącza w ciągu dnia a jak to wygląda w nocy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151022-pompa-ciep%C5%82apowietrze-wodanibe-split-tm-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-4605358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aslom1 14.03.2011 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Czy obserwowałeś czy były różnice w pracy pompy w ciągu dnia i w ciągu nocy. Jak często się zalącza w ciągu dnia a jak to wygląda w nocy? Witam.Wreszcie mam chwilkę...Tak więc,w ciągu dnia,temp.~8*C,pompa załącza się rzadko,tzn.długie są okresy postoju.W nocy zaś,gdy temperatura jednak spada do~0*C,pompa chodzi w zasadzie na okrągło,jednak co zauważyłem,z dużo mniejszą mocą.Obroty wentylatora na ok.1/3.Zużycie energii~~30kWh,2-doby,temp.zasilania podłóg ok.26*C,temp.CWU 48*C.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151022-pompa-ciep%C5%82apowietrze-wodanibe-split-tm-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-4608276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 15.03.2011 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Dzięki , chodzi o to że zastanawiam się nad wielkością bufora do PC pw aby wykorzystać wyższe COP w dzień( wyższa temperatura powietrza ) i zmniejszyć częstość załączeń w nocy ( gorsze COP i wiekszy chałas - bardziej słyszalny ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151022-pompa-ciep%C5%82apowietrze-wodanibe-split-tm-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-4608983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 25.03.2011 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Dzięki , chodzi o to że zastanawiam się nad wielkością bufora do PC pw aby wykorzystać wyższe COP w dzień( wyższa temperatura powietrza ) i zmniejszyć częstość załączeń w nocy ( gorsze COP i wiekszy chałas - bardziej słyszalny ). Bufor nie jest dobrym pomysłem.500 l rozładujesz w max 1h .A jak chcesz nabić na wyzsze parametry to stracisz trochę COP.A bufor drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151022-pompa-ciep%C5%82apowietrze-wodanibe-split-tm-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-4627670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aslom1 25.03.2011 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 :)Witam.Na dziś pompa zużyła 650kWh ,okres-1miesiąc,od 25 lutego.Od początku zainstalowania licznika,1700kWh,tj.od 27 stycznia.;)Wynik nie najgorszy,zważywszy na mroźny i wietrzny często, okres zimy.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151022-pompa-ciep%C5%82apowietrze-wodanibe-split-tm-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-4629133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aslom1 17.04.2011 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Witam.Od 27stycz-do dzisiaj PC zużyła 2080kWh.To razem 80 dni,co daje ogólny wynik średnio 26 kWh na dobę.:)W tej chwili pompa produkuje praktycznie tylko CWU.Zastanawiam się,czy nie należy ustawić/przestawić w menu,czas letni?Czy w ogóle się to robi samemu,czy może samo ustawia się samo,automatycznie...Chodzi mi o to,czy konieczna jest praca pompy obiegowej CO,gdy wskazania temp.zaś. podłogówki,przy krzywej -2,wynosi na dzisiajok21"C?Muszę doczytać...sprawdzę to na pewno,jak już wrócę do kraju.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151022-pompa-ciep%C5%82apowietrze-wodanibe-split-tm-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-4664510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plawgo 08.11.2013 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 Witam!Odświeżę trochę temat pompy Nibe Split. A mam pewien problem z moją PC Nibe 12 kW . 2 dni temu włączyłem ją na cele CO ( w domu tylko podłogówka) i zaobserwowałem ciągłe włącznie grzałek ( I/ II ) temp. na zewnątrz > 5* C. Zapodana temp wody na podłogówkę 30*C, temp. CWU 42* -46 *C. Po kilku godzinach temperatura cwu spadła do ok. 25-26 *C i taka była do rana. Pompa cały czas przełączała się to na I to na II grzałkę ( nadmieniam że nie było sygnalizacji o awarii na wyświetlaczu). W instrukcji doczytałem ,że może zadziałał wyłącznik różnicowo-prądowy lub są jakieś przepalone bezpieczniki obwodowe i sieciowe , dlatego też nie dogrzewa cwu i cały czas włączają się grzałki ( dzisiaj nawet przy 16 *C na zewn.). Po przełączeniu pompy na ogrzewanie tylko cwu, grzałki wyłączyły się i szybko pompa podgrzała wodę do 46 *C. Macie jakieś sugestie?! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151022-pompa-ciep%C5%82apowietrze-wodanibe-split-tm-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-6176184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plawgo 09.11.2013 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2013 Witam! Odświeżę trochę temat pompy Nibe Split. A mam pewien problem z moją PC Nibe 12 kW . 2 dni temu włączyłem ją na cele CO ( w domu tylko podłogówka) i zaobserwowałem ciągłe włącznie grzałek ( I/ II ) temp. na zewnątrz > 5* C. Zapodana temp wody na podłogówkę 30*C, temp. CWU 42* -46 *C. Po kilku godzinach temperatura cwu spadła do ok. 25-26 *C i taka była do rana. Pompa cały czas przełączała się to na I to na II grzałkę ( nadmieniam że nie było sygnalizacji o awarii na wyświetlaczu). W instrukcji doczytałem ,że może zadziałał wyłącznik różnicowo-prądowy lub są jakieś przepalone bezpieczniki obwodowe i sieciowe , dlatego też nie dogrzewa cwu i cały czas włączają się grzałki ( dzisiaj nawet przy 16 *C na zewn.). Po przełączeniu pompy na ogrzewanie tylko cwu, grzałki wyłączyły się i szybko pompa podgrzała wodę do 46 *C. Macie jakieś sugestie?! Pozdrawiam Nikt się nie wypowie w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151022-pompa-ciep%C5%82apowietrze-wodanibe-split-tm-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-6176491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aslom1 10.11.2013 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2013 Nikt się nie wypowie w tym temacie? Witam.Dawno nie zaglądałem...Z całą pewnością coś jest nie w porządku z pompą,lub z jej ustawieniami.Myślę,że to drugie.Sprawdź po kolei zgodnie z instrukcją,(dostępną w necie)ustawienia fabryczne,i ewentualnie je później koryguj wg.potrzeb.W mojej pompie nawet podczas mrozów grzałki się nie załączają.Pozdrawiam,Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151022-pompa-ciep%C5%82apowietrze-wodanibe-split-tm-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-6177762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plawgo 12.11.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Witam.Dawno nie zaglądałem...Z całą pewnością coś jest nie w porządku z pompą,lub z jej ustawieniami.Myślę,że to drugie.Sprawdź po kolei zgodnie z instrukcją,(dostępną w necie)ustawienia fabryczne,i ewentualnie je później koryguj wg.potrzeb.W mojej pompie nawet podczas mrozów grzałki się nie załączają.Pozdrawiam,Andrzej Dzięki za odpowiedź! Dzisiaj dzwonił do mnie mój serwisant i mówił , że ten "typ tak ma" i potrzebuje trochę dogrzać budynek 2-3 dni i będzie ok. Jutro odpalę pompę i zobaczymy>>> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151022-pompa-ciep%C5%82apowietrze-wodanibe-split-tm-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-6180779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinpab 02.12.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Dzięki za odpowiedź! Dzisiaj dzwonił do mnie mój serwisant i mówił , że ten "typ tak ma" i potrzebuje trochę dogrzać budynek 2-3 dni i będzie ok. Jutro odpalę pompę i zobaczymy>>> I jak u Ciebie? Ja odpaliłem moją pompę tydzień temu. Na początek wygrzewanie podłogówki przez 3 dni do 30 potem 2 dni do 40. 30 stopni uzyskała trzeciego dnia ciągłej pracy z czego 15 h pracy grzałek. Od tego momentu grzałki już się nie włączyły (nawet do odszraniania). Pompa dobiła do 40 stopni w domu 21. Po zakończeniu programu wygrzewania pompa zaczęła pracować według krzywej ustawionej na 3. Sprężarka działa bez przerwy z różną częstotliwością (temp na zewnątrz ok 0). Cały czas pracuje też pompa obiegowa nawet przy rozmrażaniu (czy to normalne). Czy to prawidłowo, że sprężarka działa na okrągło ? Zaznaczam, że na razie tam nie mieszkam więc w ogóle wyłączyłem grzanie CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151022-pompa-ciep%C5%82apowietrze-wodanibe-split-tm-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-6211940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania