Czesc,

Ponizej wklejam rysunek parteru i poddasza w moim domu.

Na dniach przychodzą dekarze i okazało się, że zamówilismy o jeden komienk wentylacyjny na dach za mało, w zwiazku z czym muszę zdecydować, który pion odpowietrzenia ponad dachem miał nie będzie, bo dachówki z kiminkiem są tylko 3 a piony 4.

W zwiazku z tym proszę o pomoc, bo zupełnie sie na tym nie znam.

 

http://sal.pl/dom/parter-kanaliza.JPG

http://sal.pl/dom/poddasza-kanaliza.JPG

 

Punkty i linie niebieskie na rysunku to piony i układ rur pod chudziakiem (mniej więcej).

Kanalizacja będzie podłączona do sieci.

 

I teraz szczególowo co będzie podpięte do którego pionu.

 

Pion 1 w kotłowni/pom.gosp.:

na parterze - pralka, suszarka, skropliny z pieca kond., zlew

na poddaszu - sedes, bidet, prysznic, 2 umywalki

 

Pion nr 2 przy kuchni:

na parterze - zlew, zmywarka

na poddaszu - sedes, bidet, umywalka

 

Pion nr 3 w lazience (czy to jest w ogóle pion skoro jest przewidziany tylko na parterze?):

tylko parter - sedes, umywalka, prysznic

 

Pion nr 4 w kuchni:

tylko poddasze - wanna i prysznic/ pralka

 

Którego z tych pionów nie muszę odpowietrzyć?

Edytowane przez sheenaz
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

układ masz dosyć nieszczęśliwy bo powinny być odpowietrzane piony końcowe i te z sedesami ale są takie specjalne odpowietrzniki do kanalizacji które nie wypuszczają smrodu na zewnątrz ale otwierają się gdy robi się podciśnienie nie znam polskiej nazwy tego odpowietrznika ale twój hydraulik będzie wiedział o co chodzi i wstawić go należy na pionie nr2 tego pionu nie wypuszczaj na dach
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odpowietrzyć (a raczej napowietrzyć, bo to w tą stronę działa) musisz wszystkie.

 

Kanalizacja jest dość nieszczęśliwie zaprojektowana, ale to, jak rozumiem jest już nie do przeskoczenia, jedną rzecz jednak trzeba tu poprawić koniecznie: lokalizację kominków. Tak jak teraz, kominki 1, 2 i 3 masz tuż przy oknach połaciowych. Krótko mówiąc - będzie śmierdzieć. Minimalną odległość wylotów kanalizacji od okien określają "warunki", u ciebie jest to ewidentnie niezgodne. Nie pamiętam w tej chwili, ile to jest konkretnie, coś mi się ćmi, że 2m od górnej krawędzi okna, ale nie dam głowy, można to wygóglać.

 

Co zrobić? Nie wyprowadzać tych pionów na dach na wprost, a w skosie dachu pojechać nimi w inne, bardziej rozsądne miejsce. I w tym momencie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wentylację pionu 1 i 2 (przykładowo) wyprowadzić na dach wspólnym kominkiem. To nie jest tak do końca zgodne ze sztuką, ale błędem też moim zdaniem nie jest.

Oczywiście można też gdzieś założyć napowietrzacz, ale tutaj tak właściwie nie ma gdzie. Ewentualnie pion numer 4 bym widział z napowietrzaczem, bo obsługuje jedynie wannę i pralkę, czyli przybory, które nie dają jakiegoś silnego i gwałtownego rzutu wody (jak kible), napowietrzacz sobie z tym poradzi.

 

J.

Edytowane przez Jarek.P
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odpowietrzyć (a raczej napowietrzyć, bo to w tą stronę działa) musisz wszystkie.

 

Kanalizacja jest dość nieszczęśliwie zaprojektowana, ale to, jak rozumiem jest już nie do przeskoczenia, jedną rzecz jednak trzeba tu poprawić koniecznie: lokalizację kominków. Tak jak teraz, kominki 1, 2 i 3 masz tuż przy oknach połaciowych. Krótko mówiąc - będzie śmierdzieć. Minimalną odległość wylotów kanalizacji od okien określają "warunki", u ciebie jest to ewidentnie niezgodne. Nie pamiętam w tej chwili, ile to jest konkretnie, coś mi się ćmi, że 2m od górnej krawędzi okna, ale nie dam głowy, można to wygóglać.

 

Co zrobić? Nie wyprowadzać tych pionów na dach na wprost, a w skosie dachu pojechać nimi w inne, bardziej rozsądne miejsce. I w tym momencie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wentylację pionu 1 i 2 (przykładowo) wyprowadzić na dach wspólnym kominkiem. To nie jest tak do końca zgodne ze sztuką, ale błędem też moim zdaniem nie jest.

Oczywiście można też gdzieś założyć napowietrzacz, ale tutaj tak właściwie nie ma gdzie. Ewentualnie pion numer 4 bym widział z napowietrzaczem, bo obsługuje jedynie wannę i pralkę, czyli przybory, które nie dają jakiegoś silnego i gwałtownego rzutu wody (jak kible), napowietrzacz sobie z tym poradzi.

 

J.

 

połączenie tych pionów to dobry pomysł przysnąłem chyba lekko bo na to nie wpadłem i będzie to zgodne ze sztuką bo na dole one łączą się w jedną rurę a nie jest to budynek użyteczności publicznej by było prawdopodobieństwo równoczesnego użycia

i bardzo ważne jest to co zauważyłeś z tymi oknami połaciowymi odprowadzić odpowietrzenia zdala od nich

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

bardzo ważne jest to co zauważyłeś z tymi oknami połaciowymi odprowadzić odpowietrzenia zdala od nich

 

Pomysł z połączeniem ma sens, wyprowadzić ponad dach przekrojem fi 100. Kominki wentylacyjne, najlepiej umiejscowić blisko szczytu dachu.

Zimą nie zasypie ich śnieg a latem do okien nie doleci smrodek z kanalizacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co zrobić? Nie wyprowadzać tych pionów na dach na wprost, a w skosie dachu pojechać nimi w inne, bardziej rozsądne miejsce. I w tym momencie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wentylację pionu 1 i 2 (przykładowo) wyprowadzić na dach wspólnym kominkiem. To nie jest tak do końca zgodne ze sztuką, ale błędem też moim zdaniem nie jest.

J.

 

Bardzo dziękuję za odpowedź.

Niestety kanalizacji nie można już poprawić, chudziak dawno wylany.

 

Poniżej wrzucam link do dachu, z planowanym przesunieciem kominków wentylacyjnych.

http://sal.pl/dom/dach-2.jpg

 

Czy tak jak na rzucie może być.

Czy nie są zbyt duże odleglości kominków od faktycznych pionów.

Kominki byłyby na jedenj wysokości z kominkiem od okapu kuchennego ale odsunięte od niego o ok. 2.5m. Czy okap nie będzie mi smorku z tamtych kominków zaciągał?

 

Oczywiście można też gdzieś założyć napowietrzacz, ale tutaj tak właściwie nie ma gdzie. Ewentualnie pion numer 4 bym widział z napowietrzaczem, bo obsługuje jedynie wannę i pralkę, czyli przybory, które nie dają jakiegoś silnego i gwałtownego rzutu wody (jak kible), napowietrzacz sobie z tym poradzi.

J.

 

Ten pion nr 4 z wanną i pralką/prysznicem to rura fi 50 lub 75 a kiminem ma 150, czy to nie będzie przeszkadzało.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2.55m od okapu - okap teoretycznie powinien wywiewać i teoretycznie nie powinno być problemu. Praktycznie... może wystąpić wsteczny ciąg, a wiatr może akurat zawiewać w stronę wentylacji, dlatego może warto byłoby te kominki przerzucić na drugą połać?

Wentylacją kanalizacji możesz "chodzić"" dość swobodnie, byleby tylko cały czas wznios miała (znaczy raczej bez poziomych odcinków).

 

A co do pionu nr 44 - nie ma problemu, typowa "słoniowa trąba" takiego kominka jest zakończona zestawem redukcji, w przypadku moich kominków (Koramik) kończyło się to średnicą 75mm, jak potrzeba mniej, można dołożyć jeszcze redukcję od kanalizy.

 

J.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...