A może problem leży w sposobie badania? Słyszałem - nie wiem ile w tym prawqdy - że tzw. parkieciarze to robią badanie na miejscu a laferage wycina kawałewk wylewki i bada w labolatorium. Nie chce mi się wierzyć trochę w fatalny materiał laferage, bo przecież non stop go robią. Gdzieś musi być preblem, tylko gdzie?

Parkietkomplex, czy uważasz, że poodłoga wartswowa typu np. merbau czy tzw. kafle to przy anhydrycie powinny trzymać? Jako zawodowiec co doradziłbyś ludziom, jastrych zwykły czy anhydryt?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 87
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

A może problem leży w sposobie badania? Słyszałem - nie wiem ile w tym prawqdy - że tzw. parkieciarze to robią badanie na miejscu a laferage wycina kawałewk wylewki i bada w labolatorium. Nie chce mi się wierzyć trochę w fatalny materiał laferage, bo przecież non stop go robią. Gdzieś musi być preblem, tylko gdzie?

Parkietkomplex, czy uważasz, że poodłoga wartswowa typu np. merbau czy tzw. kafle to przy anhydrycie powinny trzymać? Jako zawodowiec co doradziłbyś ludziom, jastrych zwykły czy anhydryt?

Pomiar odporności na przez odrywanie ( Pull-Off ) najlepiej jest wykonać się na budowie w kilku miejscach, jednak zgodnie z PN-EN 1542 można to wykonać na reprezentatywnych próbkach pobranych z wylewki.

Lafarge jest na tyle poważną firmą, że można zaufać jej w temacie pomiarów i tu proponuje zlecić wykonanie tych pomiarów, co wniesie dla nich kolejne doświadczenie w tym zakresie.

Moim zdaniem wylewki anhydrytowe należą do bardziej wymagających zarówno w zakresie receptury jak i techniki wykonania, stąd też powstaje rozpiętość w zakresie jakości, co przekłada się na ogólną opinię o produkcie.

W tej sytuacji należy rozważać technicze właściwości podawane przez producenta w kontekście jakości wykonania przez dowolną lub rekomendowaną przez producenta firmę.

W swojej praktyce staram się uczestniczyć w trakcie wykonywania lub przekazać szereg podstawowych informacji przed wykonaniem wylewki, której jakość daje dobrą podstawę dla moich prac montażowych

Problem tkwi nie w rodzaju a w przeznaczeniu i w jakości wykonania.

Podobne problemy występują z wylewkami cementowymi, które częstokroć nazywane są betonowymi a z istotnymi właściwościami betonu mają niewiele wspólnego. Czekaj na wyniki z Lafarge, one umożliwią Ci konkretne działania. Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Specjalnie utworzyłem konto na muratorze, bo nie moge słuchać bredni roznoszonych przez firmy parkieciarskie. Jestem wykonawcą posadzki anhydrytowej, wczesniej zajmowalem sie min. ukladaniem parkietow, wiec mam duze doswiadczenie w obu rodzajach usług. Z wlasnego doswiadczenia oraz z opinii na tym forum wiem, iz posadzka anhydrytowa jest swietna okazja dla firm parkieciarskich na ZAROBIENIU na kliencie! Wielokrotnie spotkalem sie z tym, iz firmy parkieciarskie wmawialy kienowi, ze trzeba ta posadzke wzmocnic, co bardzo czesto kosztuje wiecej niz sama posadzka. Czemu? Bo maja na tym najwiekszy zarobek! Nie dajcie sie oszukac tego typu firmom! Przyklad - jakis czas temu wykonywalismy tego typu posadzke u duzego klienta. Posadzkasz przyszedl, powiedzial ze trzeba ja wzmocnic. Doprowadzilismy do spotkania z wlascicielem firmy i inwestorem, a gdy dowiedzial sie ze wczesniej zajmowalismy sie ukladaniem parkietu i znamy sie na rzeczy, szybko zmienil zdanie. Wylewamy posadzki anhydrytowe od kilku lat i jeszcze NIGDY nie bylo zadnych problemow zwiazanych z ukladaniem na nich parkietu czy innych materialow. Specjalnie nie podaje szczegolow mojej firmy, aby nikt nie oskarzyl mnie o autoreklame.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Specjalnie utworzyłem konto na muratorze, bo nie moge słuchać bredni roznoszonych przez firmy parkieciarskie. Jestem wykonawcą posadzki anhydrytowej, wczesniej zajmowalem sie min. ukladaniem parkietow, wiec mam duze doswiadczenie w obu rodzajach usług. Z wlasnego doswiadczenia oraz z opinii na tym forum wiem, iz posadzka anhydrytowa jest swietna okazja dla firm parkieciarskich na ZAROBIENIU na kliencie! Wielokrotnie spotkalem sie z tym, iz firmy parkieciarskie wmawialy kienowi, ze trzeba ta posadzke wzmocnic, co bardzo czesto kosztuje wiecej niz sama posadzka. Czemu? Bo maja na tym najwiekszy zarobek! Nie dajcie sie oszukac tego typu firmom! Przyklad - jakis czas temu wykonywalismy tego typu posadzke u duzego klienta. Posadzkasz przyszedl, powiedzial ze trzeba ja wzmocnic. Doprowadzilismy do spotkania z wlascicielem firmy i inwestorem, a gdy dowiedzial sie ze wczesniej zajmowalismy sie ukladaniem parkietu i znamy sie na rzeczy, szybko zmienil zdanie. Wylewamy posadzki anhydrytowe od kilku lat i jeszcze NIGDY nie bylo zadnych problemow zwiazanych z ukladaniem na nich parkietu czy innych materialow. Specjalnie nie podaje szczegolow mojej firmy, aby nikt nie oskarzyl mnie o autoreklame.

 

Widzę, że w tych tematach poruszasz się bezproblemowo ????, w związku z tym mam pytanie.

Jakie parametry w zakresie odporności przy odrywaniu uzyskujesz przy Twoich wylewkach?

Myślę, że jako doświadczony parkieciarz zdajesz sobie sprawę, iż podłoga uszkadza się po jej częściowym lub całkowitym oderwaniu.

Tak więc ten parametr przy podłogach z drewna klejonych do podkładu ma bardzo istotne znaczenie.

Tak na ogół to wszystko ładnie wygląda i beton i anhydryt, przy czym często są to tylko pozory i warto to sprawdzić.

Kompletna wymiana podłogi kosztuje zawsze więcej niż częściowa naprawa wylewki, i nie wszyscy parkieciarze to kanciarze.

Są również tacy, którzy mają doświadczenie i oceniając wylewkę wiedzą o czym mówią. Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Z wlasnego doswiadczenia oraz z opinii na tym forum wiem, iz posadzka anhydrytowa jest swietna okazja dla firm parkieciarskich na ZAROBIENIU na kliencie! Wielokrotnie spotkalem sie z tym, iz firmy parkieciarskie wmawialy kienowi, ze trzeba ta posadzke wzmocnic, co bardzo czesto kosztuje wiecej niz sama posadzka. Czemu? Bo maja na tym najwiekszy zarobek!

 

I ja witam.

 

Firmę, która robi parkiety (duże inwestycje) w całej Polsce (z tego co widzę nawet Stary Browar w Poznaniu) ostatnią podejrzewałbym o próbę naciągnięcia klienta indywidualnego, który chce u Niego zamówić CAAAŁE 80 m2 parkietu.

 

Ale proszę bardzo, chętnie skorzystam z Pańskiej usługi klejenia parkietu (jeśli jeszcze Pan się tym zajmuje) oczywiście pod warunkiem, że dostanę gwarancję trwałości zestawu anhydryt i parkiet drewniany! Sam zobowiązuję się do utrzymania wymaganej wilgotności na wymaganym poziomie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy duża firma czy mała to to nie ma znaczenia przy jakości. A dla jasności to przypomnę, żeby zrobić browarowi to trzeba było wygrać przetarg, gdzie 90% to waga ceny. A musieli dać gwarację, wieć popuścić nie mogli w jakości. A gdzież przecież muszą sobie odrobić straty. Takie duże inwestycje firmy robią przede wszystkim po to, ze mieć super referencje (resume). Wydaje mi się, że pradwa leży po śordku co do anhydryta jak i parkierciarzy. Są tacy i tacy. Nie można też zakwestionować, że setki tysięcy metrów lafarage robi anydrytem i co roku coraz wiecej.

Jednogo jestem pewien. Jakbym usłyszał od parkieciarza, że moja wylewka jest do d..y i musze wyłożyć drugie tyle, żeby ja naprawiać, to pierwsze kroki posżłyby do producenta wylewki po zwrot kasy i naprawę i jednoczesnie zleciłbym innemu badanie jakości wylewki. Czy nie za łatwo dajecie sobie wmówić - może prawdaę - o złej jakości wylewki? Czy łatwiej jest Wam zapłacić drugie tyle zamiast walczyć o zadość uczynienie. Jeśli faktycznie wylewka jest złej kaości to laferage nie pozwoliłoby sobie chyba na ciąganie po sądach zamaist ponieśc koszty z rzędu kilku setnych procenta przychodów.

Edytowane przez tfor
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy duża firma czy mała to to nie ma znaczenia przy jakości. A dla jasności to przypomnę, żeby zrobić browarowi to trzeba było wygrać przetarg, gdzie 90% to waga ceny. A musieli dać gwarację, wieć popuścić nie mogli w jakości. A gdzież przecież muszą sobie odrobić straty. Takie duże inwestycje firmy robią przede wszystkim po to, ze mieć super referencje (resume). Wydaje mi się, że pradwa leży po śordku co do anhydryta jak i parkierciarzy. Są tacy i tacy. Nie można też zakwestionować, że setki tysięcy metrów lafarage robi anydrytem i co roku coraz wiecej.

Jednogo jestem pewien. Jakbym usłyszał od parkieciarza, że moja wylewka jest do d..y i musze wyłożyć drugie tyle, żeby ja naprawiać, to pierwsze kroki posżłyby do producenta wylewki po zwrot kasy i naprawę i jednoczesnie zleciłbym innemu badanie jakości wylewki. Czy nie za łatwo dajecie sobie wmówić - może prawdaę - o złej jakości wylewki? Czy łatwiej jest Wam zapłacić drugie tyle zamiast walczyć o zadość uczynienie. Jeśli faktycznie wylewka jest złej kaości to laferage nie pozwoliłoby sobie chyba na ciąganie po sądach zamaist ponieśc koszty z rzędu kilku setnych procenta przychodów.

Podkłady pod posadzki podłogowe z anhydrytu idą w miliny m2 w Niemczech z jednego właściwie powodu, są szybkie i nie stwarzają problemów takich jak ma to miejsce przy podkładach cementowych. Są producenci posadzek drewnianych, którzy wymagają podkładu pod swoje wyroby (deski, parkiety) odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie. Np. DLH wymaga 30 MPa=30N/mm2, firma "Stefan" 20MPa=20N/mm2. Minimalna wytrzymałość na ściskanie pod posadzkę drewnianą to 20MPa=20N/mm2.

Metodą pull-off jest to 1,0-1,2N/mm2, przy metodzie messo-press 2,0N/mm2. Planowanie wylewek (podkładów) musi nastąpić z duzym wyprzedzeniem czasowym dla podkładów cementowych ok. roku z uwzględnieniem tego co na takim podkładzie będzie ułożone. Jeżeli deski lite to wytrzymałość musi być 30MPa=30N/mm2, jeżeli parkiet z DLH również 30MPa. Krótko mówiąc podkłady pod posadzki drewniane muszą zawierać się w granicach 20MPa do 30MPa. Tak należy planować. Sprawdzić ich wytrzymałość na ściskanie można przy cementowych po 28 dniach , a przy anhydrytowych po 14 dniach młotkiem Schmidta. Wyniki pomiarów takim młotkiem przeprowadzone w kilku miejscach potrafią obnażyć wartość wykonanej wylewki. Nie należy również pozwolić sobie na opowiadania posadzkarzy, ze nigdy nie mieli reklamacji. Reklamacje mają parkieciarze. Również opowiadanie, ze zawsze tak robią i, że w planach budynków jest 12 lub 15MPa =12-15N/mm2. Oznacza to tylko jedną rzecz, że planiści budynków czy dokładnie mówiąc planujący posadzki drewniane na tak słabych podkładach powinni być również pociągnięci do odpowiedzialności. Każdy zawczasu musi sprawdzić co chce zaprojektować i jakie są wymagania producentów posadzek podłogowych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I ja witam.

 

Firmę, która robi parkiety (duże inwestycje) w całej Polsce (z tego co widzę nawet Stary Browar w Poznaniu) ostatnią podejrzewałbym o próbę naciągnięcia klienta indywidualnego, który chce u Niego zamówić CAAAŁE 80 m2 parkietu.

 

Ale proszę bardzo, chętnie skorzystam z Pańskiej usługi klejenia parkietu (jeśli jeszcze Pan się tym zajmuje) oczywiście pod warunkiem, że dostanę gwarancję trwałości zestawu anhydryt i parkiet drewniany! Sam zobowiązuję się do utrzymania wymaganej wilgotności na wymaganym poziomie.

 

Firmy wykonujące duże obiekty, pracują inaczej niż te wykonujące mniejsze zlecenia. Na dużych budowach nie da się utrzymać wymaganych warunków klimatycznych, są przeciągi, wilgoć, zimno często poniżej możliwości użycia materiałów. To są częste kłótnie o poprawę warunków klimatycznych. Groźby karami terminowymi. Znam przypadek Starego Browaru. Nie zawsze ma się odpowiedzialnego i kompetentnego partnera na budowie do rzeczowych rozmów czy podejmowania decyzji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Specjalnie utworzyłem konto na muratorze, bo nie moge słuchać bredni roznoszonych przez firmy parkieciarskie. Jestem wykonawcą posadzki anhydrytowej, wczesniej zajmowalem sie min. ukladaniem parkietow, wiec mam duze doswiadczenie w obu rodzajach usług. Z wlasnego doswiadczenia oraz z opinii na tym forum wiem, iz posadzka anhydrytowa jest swietna okazja dla firm parkieciarskich na ZAROBIENIU na kliencie! Wielokrotnie spotkalem sie z tym, iz firmy parkieciarskie wmawialy kienowi, ze trzeba ta posadzke wzmocnic, co bardzo czesto kosztuje wiecej niz sama posadzka. Czemu? Bo maja na tym najwiekszy zarobek! Nie dajcie sie oszukac tego typu firmom! Przyklad - jakis czas temu wykonywalismy tego typu posadzke u duzego klienta. Posadzkasz przyszedl, powiedzial ze trzeba ja wzmocnic. Doprowadzilismy do spotkania z wlascicielem firmy i inwestorem, a gdy dowiedzial sie ze wczesniej zajmowalismy sie ukladaniem parkietu i znamy sie na rzeczy, szybko zmienil zdanie. Wylewamy posadzki anhydrytowe od kilku lat i jeszcze NIGDY nie bylo zadnych problemow zwiazanych z ukladaniem na nich parkietu czy innych materialow. Specjalnie nie podaje szczegolow mojej firmy, aby nikt nie oskarzyl mnie o autoreklame.

Wartość posadzek w tym anhydrytowych sprawdzam jako parkieciarz w sposób praktyczny. Do wylewanych z gruszki i zamówionej u producenta z załączonym atestem mam zaufanie. Jednak jako parkieciarz muszę ją sprawdzić w sposób zgodny z zaleceniami aktualnej sztuki i techniki parkieciarskiej. Różnie to bywa. Przy cementowych bardzo źle. Przy anhydrycie wykonanym na miejscu często fatalnie. Tak przy cementowej jak i anhydrytowej często widać, że są słabe. Po wykonaniu kilku praktycznych testów nadają się zbyt często już tylko do usunięcia lub inwestor odstępuje od wyklejania posadzki drewnianej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pomiar odporności na przez odrywanie ( Pull-Off ) najlepiej jest wykonać się na budowie w kilku miejscach, jednak zgodnie z PN-EN 1542 można to wykonać na reprezentatywnych próbkach pobranych z wylewki.

Lafarge jest na tyle poważną firmą, że można zaufać jej w temacie pomiarów i tu proponuje zlecić wykonanie tych pomiarów, co wniesie dla nich kolejne doświadczenie w tym zakresie.

 

Witam.

Wracam do tematu.

Tylko powiedz mi proszę jak badanie wytrzymałości wylewki metodą Pull-Off ma się do sił ścinających generowanych przez parkiet? Nie wiem co wyjdzie przy "Pull-offie" - Lafarge ma być u mnie w przyszłym tygodniu, ale już z góry powiedzieli, że wylewkę zbadają jedynie tą metodą...

Dziś byłem świadkiem jak deseczki przyklejone przed Sylwestrem do porządnie zdrapanego podłoża, zabrały ze sobą wierzchnią warstwę betonu przy wyniku 0,2... :(

Co z tego, że w badaniu metodą Pull-Off wyjdzie dobry wynik, jeśli parkiet najpierw zetnie podłoże, by dopiero potem spróbować się oderwać do góry. Czy nie powinno się najpierw badać wytrzymałości Pressomessem? Oczywiście chodzi mi o przypadek, gdy klient (ja) chce kleić parkiet...

 

 

Podkłady pod posadzki podłogowe z anhydrytu idą w miliny m2 w Niemczech z jednego właściwie powodu, są szybkie i nie stwarzają problemów takich jak ma to miejsce przy podkładach cementowych.

Nie wiesz czasem jakie wyniki wychodziły przy tych niemieckich posadzkach? Od razu bywało dobrze, czy też konieczne było ich drapanie i dość solidne wzmacnianie.

Aż sam jestem ciekaw skoro to takie popularne w Niemczech... Może Niemcy mają lepszy gips...

 

Pozdrawiam

macst

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Wracam do tematu.

Tylko powiedz mi proszę jak badanie wytrzymałości wylewki metodą Pull-Off ma się do sił ścinających generowanych przez parkiet? Nie wiem co wyjdzie przy "Pull-offie" - Lafarge ma być u mnie w przyszłym tygodniu, ale już z góry powiedzieli, że wylewkę zbadają jedynie tą metodą...

Dziś byłem świadkiem jak deseczki przyklejone przed Sylwestrem do porządnie zdrapanego podłoża, zabrały ze sobą wierzchnią warstwę betonu przy wyniku 0,2... :(

Co z tego, że w badaniu metodą Pull-Off wyjdzie dobry wynik, jeśli parkiet najpierw zetnie podłoże, by dopiero potem spróbować się oderwać do góry. Czy nie powinno się najpierw badać wytrzymałości Pressomessem? Oczywiście chodzi mi o przypadek, gdy klient (ja) chce kleić parkiet...

 

 

 

Nie wiesz czasem jakie wyniki wychodziły przy tych niemieckich posadzkach? Od razu bywało dobrze, czy też konieczne było ich drapanie i dość solidne wzmacnianie.

Aż sam jestem ciekaw skoro to takie popularne w Niemczech... Może Niemcy mają lepszy gips...

 

Pozdrawiam

macst

Niemcy mają te same surowce. Przywożą na BUDOWĘ w gruszcze certyfikowany produkt za który producent wylewki odpowiada. Zanim przyjedzie gruszka wykonuje się próbki i je bada. Wytrzymałość tych wylewek ma 20-30N/mm2.

Pull-offem lub tzw Dyna-Estrich wytrzymałość wylewki musi wykazać minimum 1,0-1,5N/mm2. A to jest w przybliżeniu około 20-30 razy mniej od wytrzymałości na ścinanie.

Podkłady cementowe pod posadzki w budownictwie mieszkaniowym w Polsce są budowane na bazie danych z lat 50-60 tych 20 wieku. Wytrzymałość na ścinanie tych podkładów wynosi (zakładając dobrą jakość) 12-15N/mm2. Podobnie jest z podkładami anhydrytowymi. Sprawdź dokumentację.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Wracam do tematu.

Tylko powiedz mi proszę jak badanie wytrzymałości wylewki metodą Pull-Off ma się do sił ścinających generowanych przez parkiet? Nie wiem co wyjdzie przy "Pull-offie" - Lafarge ma być u mnie w przyszłym tygodniu, ale już z góry powiedzieli, że wylewkę zbadają jedynie tą metodą...

Dziś byłem świadkiem jak deseczki przyklejone przed Sylwestrem do porządnie zdrapanego podłoża, zabrały ze sobą wierzchnią warstwę betonu przy wyniku 0,2... :(

Co z tego, że w badaniu metodą Pull-Off wyjdzie dobry wynik, jeśli parkiet najpierw zetnie podłoże, by dopiero potem spróbować się oderwać do góry. Czy nie powinno się najpierw badać wytrzymałości Pressomessem? Oczywiście chodzi mi o przypadek, gdy klient (ja) chce kleić parkiet...

 

 

 

Nie wiesz czasem jakie wyniki wychodziły przy tych niemieckich posadzkach? Od razu bywało dobrze, czy też konieczne było ich drapanie i dość solidne wzmacnianie.

Aż sam jestem ciekaw skoro to takie popularne w Niemczech... Może Niemcy mają lepszy gips...

 

Pozdrawiam

macst

Co do pomiarów Pressomessem to tylko pozornie masz rację. Twoje założenie byłoby słuszne w przypadku desek z prostym słojem (ciętych promieniowo), gdzie układ sił wynikających z ciśnienia pęcznienia jest równoległy do płaszczyzny podłogi i praktycznie dotyczyłby ostatnich desek przed dylatacją przyścienną. W rzeczywistości drewno jest cięte różnie, stąd też występują różne naprężenia i związane z tym odkształcenia. Tu siły w znacznej części skierowane do góry czyli prostopadle do powierzchni podłogi.

Drewno zaczyna pęcznieć z chwilą wchłaniania wilgoci. Jeśli jest to wilgoć z posadzki to drewno pęcznieje od spodu, powstają łódki i drewno odrywa się brzegami od słabego podkładu, jeśli wilgoć napływa z powietrza to jest odwrotnie. Ponadto układ sił odrywających wynika również z anizotropii drewna tzw paczenie drewna i związany z tym moment sił skierowany do góry. Tak czy inaczej najpierw i większym stopniu działają siły odrywające, po nich siły ścinające, które w wielu przypadkach mają już niewiele do roboty. Myślę że jeśli masz orientację techniczną, to zrozumie istotę różnicy pomiaru, jeśli nie to przyjmij, że tak jest lepiej. Osobiście wykonuję pomiary zarówno Pressomessem (ścinanie) jak i Elkometrem (odrywanie) i mogę jednoznacznie powiedzieć, iż przy wytrzymałości powyżej 1.0MPa wyniki niewiele się od siebie różnią. Ponadto metoda określająca odporność na odrywanie ( Pull-Off) ma lepszą powtarzalność i jest dokładniejsza przy wylewkach słabszych (w przedziale od 0.5 do 1.0 MPa) wykonanych z betonu piaskowego czy zaprawy piaskowej lub anhydrytu. Daj znać jaki będzie wynik pomiaru pull-off. Pozdrawiam.

Edytowane przez Parkiet
Uzupełnienie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przeczytałam cały temat i szczerze powiem że dla osoby z niewielką wiedzą (takiej jak ja) niewiele z niego wynika. Będę wdzięczna za wytłumaczenie i podpowiedź jak powinna być wykonana wylewka i ocieplenie pod bambus prasowany (deska lita) wraz z ogrzewaniem podłogowym? Obecnie dom jest w stanie surowym.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przeczytałam cały temat i szczerze powiem że dla osoby z niewielką wiedzą (takiej jak ja) niewiele z niego wynika. Będę wdzięczna za wytłumaczenie i podpowiedź jak powinna być wykonana wylewka i ocieplenie pod bambus prasowany (deska lita) wraz z ogrzewaniem podłogowym? Obecnie dom jest w stanie surowym.

Zajrzyj na moją www tam w poradach znajdziesz temat położa betonowego pod parkiet. Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Miałam płacić za położenie gotowego parkietu 50 zł za metr. Teraz okazuje się, że owszem 50 ale za sam parkiet. Za korek, przygotowanie podłoża a nawet wniesienie mam dopłacać. Czy to normalna praktyka czy wykonawca próbuje mnie naciagać?

Piszesz jakbyś żyła w innym świecie. Naturalną cechą dobrego handlowania jest zachęcenie do zrobienia zakupu, natomiast ważną cechą dobrego kupowania jest pełne przekonanie do tego co się kupuje i ile się za to płaci.

Być może nie przekazano Ci pełnej informacji, możliwe jest też, że zachłysnęłaś się niską ceną nie zwracając uwagi na detale i stąd masz problem. Domów szczegóły a przyszłości zamawiaj usługę kompletną określoną mianem "kompletne wykonanie podłogi " z określeniem ceny za jeden m2 lub wartościowo = koszt całkowity wykonania usługi. Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Korek w sensie cienkich listewek na dylatacjach. Hmmm, może i jestem niedzisiejsza ale kiedy idę do salonu jako kompletny laik w parkietowych tematach i słyszę cenę za położenie parkietu to żyję w błogiej świadomości, że to cena za gotową podłogę :) No cóż, człowiek uczy się całe życie a nauka niestety kosztuje.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...